住宅設備・建材・工法掲示板「24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. 24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-01-20 13:25:58

1000レス超えたのでその2を立てました。
引き続きよろしくお願いします。

前スレ:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/88510/

 現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
  イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
  フィルター以外のメンテナンスが難しい
  温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
 単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。

[スレ作成日時]2015-02-18 19:38:54

[PR] 周辺の物件
リビオ篠崎

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)

  1. 1 匿名さん

    全館空調で無いのならダクト付きの3種換気で良いと思います。

  2. 2 入居済み住民さん

    1種でも入口側のファンを止めれば高性能3種になるので1種でいいよ
    匂いまで回収とあるが全くないな。もしかしたら匂いも回収するメーカーがあるかも
    うちはローヤル電機ですが全くなし

    あと高高の家はキッチンの換気扇に注意です。

  3. 3 匿名さん

    100m3で80wは無駄、COPの高いエアコンで良い、無駄な設備。

  4. 4 匿名さん

    >2
    1種換気のダクトは給気側でダクト付き3種のダクトは排気側なので給気を止めても同じにはならんでしょうに。

  5. 5 匿名さん

    >2さん、>4さん

    ちょっと違うね。 一種換気(顕熱熱交換型)は給気口と排気口が別々で熱交換器で熱交換する仕組みになっている。
    ただしモーターは一つで給気ファンと排気ファンを同軸で回すようになっているので給気ファンだけ止めることはできない。
    また、熱交換器で給気と排気が分離されており臭いは排気ですべて外に出されるので給気側に回り込むことはない。
    三種換気は室内が負圧になるので結露の問題や台所の換気扇で排出されにくく臭いがこもり易い。 と思う。

  6. 6 匿名さん

    >5
    >三種換気は室内が負圧になるので結露の問題
    詳しい説明をお願いします。
    常識では負圧にするから外に漏れず壁内結露等が生じない。

  7. 7 匿名さん

    >5
    給気、排気ファンが共有かどうかは機種によるんじゃないの? 我が家のは、全館空調なので純粋な1種とは違うがファンは独立して2つある。

    >また、熱交換器で給気と排気が分離されており
    全熱交換だと漏気があるので排気の一部が吸気に回り込む。

    >三種換気は室内が負圧になるので
    結露問題を起こすのは2種換気じゃないの?

  8. 8 匿名さん

    一種換気システムで給気ファン、排気ファンが個別の機種もあります。その場合、給気ファンを止めれば換気量は減りますが三種換気のようにはなります。

    全熱交換の場合は臭いも湿度も多少給気側に戻りますね。しかしながら顕熱交換の場合は分離されてますので戻りません。よって、少し熱交換率は下がりますが顕熱交換をお薦めします。

    室内が負圧になるということは必ずどこかの隙間から外気(冬の場合冷気)が入り込みます。その冷気が室内の暖かい部分で結露します。その場所を見つけるのはなかなか困難です。 不可能ですが室内が完全密閉され、外気が入り込まないようなことがあったらそもそも換気と言いません。

    よって、居住区は無理に負圧にしたり正圧に保ったりしない方が家にとっても人にとっても良いはずです。
    このレスとは関係ありませんが、三種換気のお家では薪ストーブは使用できません。

  9. 9 匿名さん

    >8 その冷気が室内の暖かい部分で結露します。

    この部分、おかしいですね。
    正確には”その冷気が室内の暖かい空気を結露させます。” でしょうね。

  10. 10 匿名さん

    三種換気は外からの車などの騒音がうるさいようですね
    一種が電気代やメンテナンスが面倒だけどおすすめです

  11. 11 匿名さん

    >8
    >その冷気が室内の暖かい部分で結露します。
    全然結露現象を理解してません、語る資格は有りません、間違えてるレスは他の方に迷惑です。
    >居住区は無理に負圧にしたり正圧に保ったりしない方が家にとっても人にとっても良いはずです。
    いい加減なレスは止めて下さい迷惑です、良いはずなら理論的に説明して下さい。
    >9
    >正確には”その冷気が室内の暖かい空気を結露させます。” でしょうね。
    正確では有りません、漏れですから冷たい空気は僅かです室内の暖かい空気を冷やすのでなく冷たい空気が暖められます。
    冷たい外気は室内の空気より含まれる水分量は少ないですから湿度は下がり結露はし難くなります。
    冬は換気するほど湿度が下がりますから加湿しなければなりません。吸い込み漏れも同じ事です。

  12. 12 匿名さん

    >11
    正解です

  13. 13 匿名さん

    >10
    そうだったのか。
    友達の実家が、贅沢にも各部屋に熱交換換気扇が付いていた。
    国がタダで付けてくれた(嘘だと思うけど)とのことだったが、
    確かに室内は静かだった。クルマの音は気にならなかった。

    ところが、我が家は各室の吸気口からいろんな音が聞こえてくる。
    ドア下アンダーカットなので、廊下で部屋の様子がわかってしまう。

  14. 14 匿名さん

    >>11
    漏れている箇所周辺の部材が冷たい空気で冷やされて温度が下がり結露しやすくなりませんか?

  15. 15 匿名さん

    >14
    第三種換気の給気口周辺が結露しないのと同じことです

  16. 16 匿名さん

    三種換気の給気口周辺は室内温度だから当然結露はないでしょう。 外気が入り込む隙間付近は違うと思いますが。

  17. 17 匿名さん

    部材が冷やされる事は外気の湿度の低い空気が常に接してることになります、暖かい湿った空気は接しられません。
    暖かい空気が接すれば部材は暖められます、低い温度は殆ど接してない証になります。

    冷たい部分に暖かい湿度の高い空気が接し冷やされますから結露します。

    隙間に暖かい空気が入り込むことは外気から吸い込んでない証になります。
    断熱欠損の隙間が大きく、しかし外部へ隙間(外部へ気密はOK、内部への気密はOUT)は無いと仮定しますと問題です。(普通は無い構造)
    隙間に暖かい湿度の高い空気が入ります、外壁部分等で冷えて結露します。
    結露しますと空気に含まれた水分が減り絶対湿度が下がります。
    湿度は絶対湿度の高い方から低い方へ常に流れますから空気の流れが無くても湿気だけが流れて結露が続きます。
    最悪の壁内結露です、日常では窓が近い状態ですが見えてますから問題が少ないです。

  18. 18 匿名さん

    空気の流れが無い状態ってのは実験室以外では殆ど無いでしょうね。
    結露する窓もわずかにでも風を当てれば結露が防げますが、これは壁体内でも同じです。
    良くも悪くも実験質と実際の住宅は違うって事です。

  19. 19 匿名さん

    >>17
    気密が低い引き違い窓の枠でも結露するのは何故ですか?

  20. 20 匿名さん

    >19
    アルミサッシで熱伝導率が高いから
    3種換気で木製サッシを微妙に閉め切らないとかパッキン一部欠損させても結露しないでしょ

  21. 21 匿名さん

    >>20
    木製は知らないけど樹脂は結露しますよね?
    漏れて冷たい空気が流れる箇所だけでなく接触しているその周辺の部材も他より温度が下がるから結露しやすくなりませんか?

  22. 22 匿名さん

    3種は結露するとしても室内側なので実害は無いでしょう。2種は室内の湿った空気が壁内に押し込まれて結露するので実害あり。1種は陰圧でも陽圧でも無いことになってるが実際は若干陰圧で壁内結露のリスクを減らしてる。

  23. 23 匿名さん

    >21
    樹脂が結露しているならそのサッシから空気を引き込んでいないか外へ空気が出ていっている
    室内負圧の第三種より負圧にしない第一種の方がむしろ結露が盛大になりますよ

  24. 24 入居済み住民さん

    三種換気はうるさいからやめとけ

  25. 25 匿名さん

    >19
    >21さんがレスで良いと思います。
    冬の結露を考える時、何故結露するのか基本を知った方が良いです。
    寒い外から空気を暖かい室内に吸い込みますと何処でも結露はしません。
    空気が天井の隙間から漏れたりしても結露しません。
    窓、サッシ、断熱欠損部の何処でも結露はしません。
    何故なら室内の上記に示した場所の温度は外気温度より高いからです、温度が高ければ相対湿度は下がります。
    室内空気は外気温度より高い、ですから相対湿度は外気より低いから結露は何処でもしません。

    実際に結露するのは室内で湿気(人体、炊事、水廻り等)が加わるため結露しない空気が結露するようになったのです。
    加わる湿気がゼロなら外からの空気はまた外に出ても結露しません。
    外から吸い込んだ冷たい空気が結露しない理屈が分かって頂けましたか?

  26. 26 匿名さん

    >25 外から吸い込んだ冷たい空気が結露しない理屈が分かって頂けましたか?

    室内温度が外気より高い場合(冬)は当たり前の理屈、冷たい空気が暖められても結露しないことはみんな分かっているでしょう。
    そうではなくて冷たい外気が室内に入り込むその部分で室内の暖かい空気が冷やされて結露する可能性があるということですよ。
    サッシの隙間などでの結露がその良い例、室内が負圧になる三種換気で可能性が大きいですね。

  27. 27 匿名さん

    >23 第三種より負圧にしない第一種の方がむしろ結露が盛大になりますよ

    違うね、実際うちの一種換気は新築以降数年間、冬夏通して全く結露がありません。 三種換気は経験してないので分かりませんが、室内が負圧になるということはどこからか外気が浸入しているはずですのでそこで熱交換が行われます。
    つまり結露が発生する要因が必ず有り得るということです。 その点一種換気は給気換気量(室内圧力)をバランスさせますので結露の心配はなくなります。

  28. 28 匿名さん

    >26
    隙間から入り込む空気の速度に対して暖かい空気の湿気が拡散により浸透する速度の方が遅いですから結露しません。
    >サッシの隙間などでの結露がその良い例、室内が負圧になる三種換気で可能性が大きいですね。
    サッシ部分の結露は隙間から吸い込み空気で起きてるわけでは有りません。
    窓ガラス、サッシに触れた湿度の高い空気が冷やされて起きます。
    空気は冷やされますと重くなりますから下降流が起きます、下へ行きながら更に空気温度が下がっていきます。
    サッシ枠が断熱性が劣りますから窓の下隅に結露が発生しやすい事になります。

    >23さんが正解です、相当な高気密住宅でないと1種は負圧の度合いが小さいため隙間全てから吸い込む力がないです。
    温度差換気の力に負けて下の隙間から吸い込み上の隙間から漏れます、漏れますから量、その他の条件によって壁内結露が生じます。
    3種で確実に室内負圧が保てれば壁内結露は起こりません。
    同じ家の性能ならば3種換気が1種換気より壁内結露リスクは断然少ないです。
    壁内結露は湿気の少ない外気を吸い込む事では起きません、湿気の多い室内空気が外へ漏れる事で起きます。
    漏らさないためには室内の負圧を大きくすることが良いです、そのためには気密性能を上げて3種換気を採用する事です。

  29. 29 匿名さん

    >27
    違いますね
    一種の家でも風呂とかレンジファン入れれば負圧になるので、その状態で窓に隙間作ってみれば分かりますよ
    三種同様でも結露しないでしょ
    なおうちも一種ですが、三種一種どちらも一長一短だと思いますよ

  30. 30 匿名

    >25、28
    前半について。結論は合っていますね。室内に入った空気に接することで室内の暖気が結露することはありません。暖気の湿度をほぼ100%にし、大量の冷気と接触させれば結露します。これを「霧」といいます。冬に風呂場の窓を開けたときに生じます。しかし、室内の湿度は高くても70%にはならないでしょう。20℃・70%の暖気と0℃・70%の冷気が等量接したとすると、接触部分の空気塊は10℃になると仮定できます。その部分の絶対湿度(比湿)は7.7g/m~3となります。これは相対湿度にして82%です。つまり、拡散を考えなくても結露しません。だいぶ余裕を見た計算だと思うので、26の方、その他の方も、吸い込み口での結露は心配しなくても起きません。
    サッシでは気密にあまり関係なく結露は起きます。気密の小さなサッシでも、流入する外気は少量です。サッシは外にある外気で直接冷やされます。つまり、室内暖気がそのまま冷やされます。20℃・70%の暖気が、10℃になると、1m~3あたり約8gの水が結露します。あとは他の方も書かれているように、水蒸気のみの移流が生じるので、永遠に結露が続きます。だから、冷えにくい素材のサッシが重要になります。

    確かに第1種換気の方が壁内結露しやすそうですね。感覚的には信じがたいんだけど。もう少し勉強してみます。

  31. 31 匿名さん

    >感覚的には信じがたいんだけど
    良いと、懸命に宣伝して洗脳してます。
    当然ですが1種の欠点は1種換気扇カタログ、採用H.Mは記載しません。
    殆どのH.Mの気密性能は良いとは言いかねます。
    気密性能が劣る住宅で3種換気を使用しますと寒い時に温度差換気で1階吸気口から吸い込み2階吸気口から排気します。
    顧客にも分かりますから致命的な欠陥になります、クレームになってもほとんど直しようが有りません。
    2階に吸気口が無ければ顧客は気が付きません、大手H.Mに1種換気の採用が多い理由と推測してます。

  32. 32 匿名さん

    換気

    ①-1種・同時・機械給気/機械排気
      熱交換器(全熱・顕熱)が主体。効率上1対1がベストですが、ダクト抵抗等にてバランスは崩れています。
      エレメントは紙・樹脂・ガラス/金属チューブ等が有ります。
      価格・構造面から風量は大変小です。予算が合えば小風量の24時間換気用途。遮音効果も少し有ります。 
      
    ②-2種・機械給気/自然排気
      薪ストーブ等使用部屋(煙突に依る燃焼ガス排気・ドラフト効果利用)・今後気密度が向上すれば気にする点です。
      実際には、廊下等から排気分は供給されますが?安全上は、陽圧が必要です。

    ③-3種・自然給気/機械排気
      一般的換気扇・天井扇・レンジフードが主体です。
      給気対応は、トイレ/アンダーカット等(随時換気上廊下経由で家全体から)・居室キッチン/外壁給気口
      RC造で、玄関ドア、各室ドアがエアータイト的に気密性が良い時は、各外壁給気口は開が必要です。

      ★ドアの気蜜度が高く無ければ、各室の停止換気扇・天井扇・レンジフードより給気されて部分排気に対応可。
      但し24時間換気には無理です。天井扇等の逆流防止ダンパーは、気密度が低い為です。

      天井・壁・床・クローゼット等、和室天井は隙間大。天井扇取付部、天井/床点検口、SWコンセント廻りも隙間大。
      特に木造は。

    と思いつくまま記載しました。
      

  33. 33 匿名さん

    >24
    狭小地で路地歩いていると、吸気の穴から家の中の話し声聞こえてたよ。
    プライバシーどこか、筒抜けだな。

  34. 34 匿名さん

    >33
    通気層のない古い家ですね。
    吸気口は通気層から取るのが普通でないの?
    直接でないからそんなに音は漏れないし、外の音も入らない。
    通気層の外側から吸気するのは構造上難しいからないのでは?

  35. 35 匿名さん

    >34
    2012年築。注文建設の家でした。
    各室の窓脇、床上50センチくらいの位置にアルミ製のフードがあって、そこから聞こえてました。
    建築中は、10センチくらいの塩ビパイプが室内外を貫通していました。

  36. 36 匿名さん

    >34
    「吸気口は通気層から取る工法」っての調べてみたらデメリットしか無いみたいだが。

  37. 37 匿名さん

    三種換気はうるさいからやめろ
    以上

  38. 38 匿名さん

    良くないのはわかるけど、そこまで否定しなくても...
    うるさく感じるのはそこに住んでる住人で他のお家には迷惑かけてないから良いのでは。

  39. 39 匿名さん

    >36
    検索したが凍害のデメリットしかない、かなり特殊条件。
    凍害つまり寒い時に開口部を開けっ放しの逆流とは?
    通気層は湿気を逃がすために有る、湿気が出て問題になる事が矛盾してる。

  40. 40 匿名さん

    3種換気は顕著に低気密住宅と分かるからH.Mは困りますね。

  41. 41 匿名さん

    どうしても外の音が気になるならセントラル3種すれば良い。

  42. 42 匿名さん

    >39
    夏、東西日で熱せられた空気が入ってくる
    通気胴縁に防腐処理材を使えない
    というデメリットはあるかと

  43. 43 匿名さん

    >39
    どんな状態に成ってるのか分からない通気層から吸気するのは抵抗がある。

  44. 44 素人

    昨年3種換気の新築建てました。
    所在地は北海道です。

    こちらでは、3種換気の家が多いです。一部ハウスメーカーも本州では1種だけど、北海道のみ3種というところもあります。

    住んでみての感想ですが、極めて快適です。
    アレルギー体質で、冬に実家に帰るとくしゃみと目のかゆみが酷かったのですが、全くなくなりました(実家は低気密なので、淀んだ空気が滞留しているのだと思います)。

    外気が氷点下10度でも、パネルヒーター直上のパッコンからの冷気を感じことはなく、断熱材も厚く・トリプルサッシとしているので、外の音も気になりません。
    また、計画上は0.5回/hの換気量を確保していますが、冬は手動で0.2~0.3回/h程度に換気量を落とせば、劇的に暖房費も下がります。勿論結露もしません。

    ここからは一般論。
    特に北海道では、大手HMは1種換気を導入しているところも多いですが、全熱交換で交換率も低い安物を付けていることが多いです。気密も低いので、計画換気ができないでしょう。
    優良工務店でQ値がいい物件(外皮で1.0を切る)には、ライフブレスやスティーベル等の顕熱交換を導入している例が多いです。
    ただ、メンテナンスとなると、3種のパッコンですらメンテナンスをしない日本人が1種のメンテナンスをするのか?という疑問点は残りますね・・・

  45. 45 匿名さん

    >冬は手動で0.2~0.3回/h程度に換気量を落とせば、劇的に暖房費も下がります。
    http://panasonic.jp/kanki/24h/index.html
    自然吸気口の性質グラフを参照。
    Q値1.0でも半分は隙間から吸い込んでます、絞っても全体としては適性換気量になります。
    炭酸ガス濃度としては30m3/一人の換気量が必要とされてます。
    有害ガスが無ければ人数分換気すれば良いです、後は温度差換気に負けない量にすれば良いです。
    負けますと漏れて壁内結露の恐れが有ります。
    >外気が氷点下10度でも
    >特に北海道では、大手HMは1種換気を導入しているところも多いですが、全熱交換で交換率も低い安物を付けていることが多いです。
    北海道では凍結するため全熱は使えないと聞いてます、本当に1種換気が多いのでしょうか?
    凍結して湿度交換が減っても気が付きませんからOKなのですかね。

  46. 46 素人

    44です。

    >>45
    >>Q値1.0でも半分は隙間から吸い込んでます
    Q値ではなく、C値ですよね??
    寒冷地においては、C値が1.0では高気密にはなりません。普通に気密処理をすれば最低でも0.5は切れます。
    0.1とか0.2をコンスタントに出せます。

    >>北海道では凍結するため全熱は使えないと聞いてます、本当に1種換気が多いのでしょうか?
    残念なことに多いんです。良心的な工務店であれば当然顕熱なんですけどねぇ。

    これは推測なのですが、住人が換気に対してあまり興味がないんでしょうね。「よく知っているメーカーだし、営業マンもこれで綺麗な空気が取り込めますよ!!って言っているから間違いないんじゃない?」的なね・・・

  47. 47 匿名さん

    >46
    ミスです、C値でした。
    >0.1とか0.2をコンスタントに出せます。
    C値0.5は聞いてます、さすが北海道ですね。
    >住人が換気に対してあまり興味がないんでしょうね。
    コールドドラフトの不快感には敏感ではないですか?
    C値が劣り床近くに隙間が有れば冷気が這いますから関心が強いと思いますが?

  48. 48 素人

    >コールドドラフトの不快感には敏感ではないですか?
    >C値が劣り床近くに隙間が有れば冷気が這いますから関心が強いと思いますが?

    気密が低いとはいっても、C値2.0はどのハウスメーカーも切ってきます。従って、隙間があることによるコールドラフト、という観点ではありません。あくまでも、計画換気上のお話しです。

    それと、寒冷地ではコールドラフトなんぞ暖房バカ炊きで解消だぜ!という方は結構います^^;
    というか、月4、5万かかるのが当たり前という風潮がなきにしもあらずです。
    特に大手HMで建てる方は高収入層が多いので、その傾向はあると思います。

  49. 49 匿名さん

    >48
    暖房バカ炊き=大手HMで建てる方は高収入層
    北海道の歴史は高高(次世代普及率80%以上)で変ったと思ってましたがまだ変化を知らない人がいるのですね。
    C値2.0でも室内外温度差が大きいですからバカ炊きしないと影響が有りそうな気がします。
    室内外温度差30℃、C値2.0時温度差換気量0.2回/h(計画換気量0.5回/h)で40%と多い。

  50. 50 匿名

    気密が完璧でないと計画管理ができないという意味が分かりません。どなたか詳しい方、教えてください。

    (1)C値2.5だと床面積1平方mあたり2.5平方cmの隙間ですよね。家1軒で吸気口4個分くらいの面積?
    もし3種換気なら、そこから隙間風は入ってもおかしくないですが、1種換気なら吸気もポンプで行う。
    そうなれば吸気、排気の圧力差の分だけが隙間から流入する、あるいは流出する。いずれにしても全体の一部だと思います。一体、計画換気量の何%くらいが隙間から流入、流出するのでしょう。

    (2)そうすると、もちろん100%計画通りにはならないわけですが、それはC値1.0でも同じ。1平方cmの隙間から、勢いよく空気が流入、流出するだけだと思います。漏れる空気の「量」は同じではないでしょうか。C値1.0と2.5の場合どれだけの「量」の違いがあるか教えてください。2.5倍ではありません。

[PR] 周辺の物件
リビオタワー品川

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

スポンサードリンク

Town Life

[PR] 周辺の物件

リビオ駒沢大学レジデンス

東京都世田谷区上馬五丁目

未定

2LDK~3LDK

58.23m²~121.34m²

総戸数 17戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

4億9900万円・25億円

2LDK

97.68m2・211.4m2

総戸数 280戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1

未定

1LDK~3LDK

32.35m2~95.58m2

総戸数 41戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

6900万円台~1億3500万円台(予定)

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億5990万円

2LDK・3LDK

44.1m2~72.76m2

総戸数 133戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

未定

3LDK

63.03m²・63.42m²

総戸数 42戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

1億1,190万円~2億5,800万円

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9690万円~1億190万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

9410万円~1億2890万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

65.99m2~84.93m2

総戸数 124戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

8098万円~1億598万円

3LDK

63.58m2~71.24m2

総戸数 41戸

リビオ中野レジデンス

東京都中野区新井二丁目

未定

2LDK~3LDK

55.19m²~71.40m²

総戸数 23戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

4998万円~1億998万円

1LDK~2LDK

36.12m2~60.73m2

総戸数 52戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~1億2,390万円

1LDK~3LDK

38.36m²~63.10m²

総戸数 82戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

8330万円

2LDK

44.22m2

総戸数 21戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK~3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

[PR] 東京都の物件

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-12-2

1億1990万円~1億3690万円

2LDK・3LDK

54.32m2~66.51m2

総戸数 19戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

1億1390万円~1億6090万円※権利金含む

2LDK~3LDK

55.3m2~72.53m2

総戸数 522戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

1LDK~3LDK

53.23m2~104.03m2

総戸数 396戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8698万円~1億3298万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.55m2~90.09m2

総戸数 106戸

リビオ篠崎

東京都江戸川区篠崎町5丁目

未定

2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.10m²~84.52m²

総戸数 32戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

9470万円~1億3610万円(前払い賃料3724万5441円、建物価格5745万4559円~前払い賃料4707万7251円、建物価格8902万2749円)

2LDK~3LDK

61.67m2~80.1m2

総戸数 216戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

7830万円~1億6200万円

1LDK~3LDK

35.33m2~65.52m2

総戸数 85戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

6,900万円台予定~9,100万円台予定

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.19m²~75.44m²

総戸数 74戸