先々週にモデルルーム見ました。
川崎市内で検討しるんですけど・・・
どなたか情報下さい!
所在地:川崎市川崎区大師駅前2丁目12-16(地番)
交通:京浜急行電鉄大師線「川崎大師」駅 徒歩3分
こちらは過去スレです。
エグゼプリュート大師駅前の最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2006-08-07 10:50:00
先々週にモデルルーム見ました。
川崎市内で検討しるんですけど・・・
どなたか情報下さい!
所在地:川崎市川崎区大師駅前2丁目12-16(地番)
交通:京浜急行電鉄大師線「川崎大師」駅 徒歩3分
[スレ作成日時]2006-08-07 10:50:00
参考情報 市のほうから来た者ですが・・・・ (近くから)
神奈川県 県土整備部 建築指導課
http://www.pref.kanagawa.jp/sosiki/kendo/0706/index.html
上記HPの中から“当所属で提供している情報”
の9行目◆神奈川県建築行政連絡協議会 をクリック
(神奈川県建築行政連絡協議会には川崎市が構成自治体に入っている)
公表資料→構造関連取扱い→2.高層、塔状建築物の取り扱い(PDF)
「構造計算概要書」と「高層、塔状建築物の取り扱い」とも両方見ると疑問が湧いてくる。
以下「高層、塔状建築物の取り扱い 第5 高さが31m・・・・ 中の
チェックリストA・・・・ 」の章番号を示す。
1.2 立面形
D≧4mまたはD≧H/10
D=3.6m ,H=44.65m
両方共不可!
1.3 架構式
Y方向③④通りBC間 90°±15°を超える
不可!△
2.1 支持地盤
N値50以上の層厚が5m以上ある地層に支持させていること。
不可!
4.5 保有水平耐力
各階の保有水平耐力は、必要保有水平耐力の1.5倍以上で有る事。
不可!
ちょっと見ただけでも概要書にこれだけ問題カ所がある。構造計算書や構造図、現場はどうでしょう?