住宅設備・建材・工法掲示板「床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. 床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
  • 掲示板
名無し@e戸建て [更新日時] 2024-12-24 12:44:26

基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50

[PR] 周辺の物件
クレストタワー西日暮里

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

  1. 7416 tk

    >7415
    >tk宅は排気口面積が多過ぎて低気密住宅だから排気口から予定外の冷たい空気が入ってる

    理屈の上ではその通りだが、tk宅のパッシブ換気は換気口の内外圧力差がないから量は少ない。
    これまで冷感を感じたことはない。

    tk宅が第3種換気をしていたときは、換気口の近くはいつも寒かった。
    第3種の住宅はみんなそうだ。
    第3種換気は負圧が大きい。
    ひどい例ではドアが開けにくくなることがある。
    これでは風が沢山入るから換気口のダンパーを絞るようになる。
    そのために換気口にダンパーが付属している。

    tk宅の環境に住んだことのないおじさんの空想は何の役にも立たない。
    「屋根の野地板に合板を使うとカビるからバラ板を使え」とおじさんが強硬に頑張った単細胞ぶりを思い出したよ。

  2. 7417 匿名さん

    >理屈の上ではその通りだが、tk宅のパッシブ換気は換気口の内外圧力差がないから量は少ない。
    圧力差がないから風の影響を受けやすい>7362参照
    >C値は3.0cm/mの風による換気回数は
    >風速2.5m/sでは約0.3回/h。
    >風速6m/sでは約0.75回/hになる。
    >tk宅は北風が入り、別の排気口から排気されて隙間風が通る、寒い2階になってると推測出来る。
    辻堂の1月平均風速は2.7m/s、2月は3.1m/s。

  3. 7418 tk

    >7417
    おじさん頑張るねー。
    実際に寒さを感じないんだから、おじさんの理屈は無意味だよ。
    こういうのを屁理屈という。

  4. 7419 tk

    >7405の回答は考えたかい。

  5. 7420 匿名さん

    >7418
    関係無い屁理屈ばかりなのはtk。
    >7419
    測れるかは分からないが室内圧(床下圧)を計測すれば良い。
    圧力が分かればシロッコファンのPQ線図から風量が分かる。

  6. 7421 tk

    >7420
    >測れるかは分からないが室内圧(床下圧)を計測すれば良い。
    そんな当てにならない方法より、5000円のシロッコファンと取り替えるほうが余程まともだ。

  7. 7422 匿名さん

    >7421
    排気口を絞らなければ窓を開けたままシロッコファンを廻してるのと同じようなもの。
    シロッコファンは適正風量で圧力が高く出来るから価値が有る。
    圧力の出ないシロッコファンは役に立たない。
    交換しても役に立たない。
    5千円はどぶの中。

  8. 7423 tk

    >7422
    >圧力の出ないシロッコファンは役に立たない
    換気用にプロペラファンではなくてシロッコファンが使われている理由がわかっていないね。

  9. 7424 匿名さん

    理解出来ないのはtkだけ。
    圧力を高くして逆流しないようにしてる。
    圧力を高くするには出口を絞る(広げない)。

  10. 7425 tk

    >7424
    >圧力を高くするには出口を絞る(広げない
    第3種のときはどうなの?

  11. 7426 匿名さん

    >7425
    3種も基本は同じです、マイナス圧になるだけです。
    入口(吸気口や隙間)を絞らないと室内はマイナス圧になりません。
    窓を開けていればマイナス圧になりません。
    気密性が劣り隙間だらけの家もマイナス圧になりません。
    温度差換気が有りますから室内空気は常時上部隙間から漏れようとしてます、漏れを防ぐのがマイナス圧で3種換気になります。
    隙間が多ければ漏れ量が増えます、3種換気ファンの風量より温度換気量が多ければ室内負圧が維持出来ずに漏れます。
    tk宅はφ100吸気口を5個も付けて絞らないで3種換気ファンで吸引してるが吸気口面積が広すぎて負圧にならないのと同じ状態。
    ファンには適正な通路面積が有る、多くはダクト径が適正、ダクト面積より少なくしないと有圧にならない。

  12. 7427 tk

    >7426
    >宅はφ100吸気口を5個も付けて絞らないで3種換気ファンで吸引してるが吸気口面積が広すぎて負圧にならないのと同じ状態
    負圧にならなければ、壁からの漏れが少なくなるから、かえって具合がいいよね。

  13. 7428 匿名さん

    >7427
    家全体として平均的に負圧にならないのであって温度差換気で局所的には負圧になる。
    少ない負圧でも隙間が多ければ風量が多くなり隙間風が多い寒い家になる。
    https://blog-imgs-52-origin.fc2.com/d/a/n/dannetu35/bfb36e02f0.jpg
    上の図を参照すれば圧力の関係が分かる、風量ではなく圧力です、風量が少ない程圧力は出ます。
    極端に言えば隙間ゼロで吸気口全閉にすればファンの最大負圧になり、風量はゼロ。

  14. 7429 tk

    >7428
    >家全体として平均的に負圧にならないのであって温度差換気で局所的には負圧になる。

    tk宅のパッシブ換気では2階壁換気口のところで外気圧と平衡する。
    床下がもっとも外気圧との差が大きくなる。
    途中は階高に比例して内外圧力差は低くなる。

    床下圧力は負圧であるが、空気の密度差だから第3種換気と較べて圧力差は小さい。
    すなわち、パッシブ換気は内外圧力差が少ないから、仮に壁から漏気の漏気があっても影響が少ない優れた換気方法だ。
    ただし、tk宅の壁や窓からの漏気は通常の高高住宅以上の施工精度があるから、圧力差があっても問題ない。

  15. 7430 匿名さん

    >7361
    >室温20℃、外気0℃、高低差6m、吸い込み径100mm穴から4個へ排気口の温度差換気量は約80m3/hになる、家の隙間分は増える
    ドラフト圧は5.3Pa。
    >7417参照。
    >圧力差がないから風の影響を受けやすい>7362参照
    >風速2.5m/sでは約0.3回/h。 → 0.3回は40坪なら100m3/hに相当する。
    >辻堂の1月平均風速は2.7m/s、2月は3.1m/s。

  16. 7431 匿名さん

    人が感じない風速は0.15m/s、φ100の穴一個から風速0.15m/sの風で入る風量は4.2m3/h。

  17. 7432 匿名さん

    40坪のC値0.6cm/m2の住宅の隙間面積は79.2cm2でφ100相当の穴とほぼ同じ面積。
    φ100の穴がたくさん有るのは低気密住宅。

  18. 7433 tk

    >7430 7431 7432
    >φ100の穴がたくさんあるのは低気密住宅。
    換気口が沢山開いている住宅を低気密住宅というならば、
    tk宅は換気口のダンパーの開き具合で、低気密住宅にも高気密住宅に変わる高低気密住宅と言える。

    北総研のパッシブ換気のように温度差換気にこだわると、温度差、換気口面積あるいは内外圧力差の変動で換気量が変わる。
    夏の床下圧力は外気より高くなるから吸気口から排気してしまう。
    これを防ぐためにtk宅は吸気用シロッコファンを付けている。
    シロッコファンがあればファンのP-Q特性に応じた換気量が保証される。
    第1種、2種、3種の換気にシロッコファンを使うのは、空気量を安定させるためだ。

    換気口に強風を受ければ、風下側の換気口に抜けるだけ。
    換気口は外壁側に下向きに穴の空いた防水カバーが付き、
    換気口内も雨が吹き込まにような複雑な構造をしていて、さらにゴミよけフイルターがついているから、無防備に吹き抜けるわけではない。
    現実に、第3種換気のときのように冷気を感じることはないから、吹き抜け量は少ないはずだ。

    tk宅の室内圧は、第3種換気のように強い負圧にもならず、第2種のように強い正圧にもならない。
    内外圧力差の少ない第1種換気に近い。
    tk宅はパッシブ換気住宅の決定版だ。

  19. 7434 匿名さん

    >夏の床下圧力は外気より高くなるから吸気口から排気してしまう。
    tkの家はトイレから逆流するが、一般的にはトイレは局所3種だから方向が変わっても問題ない。
    パッシブ換気は変動して管理が大変だから採用する人は稀な存在、趣味の領域。
    >シロッコファンを使うのは、空気量を安定させるためだ。
    給排気を制御して有圧にしなければ空気量を制御出来ない。
    吸排気口面積、隙間面積が広すぎればシロッコファンの最大風量より多くの空気量が温度差換気と風の影響で流れる。
    シロッコファンは内外温度差が小さい時と無風に近い時にしか役に立たない。
    >内外圧力差の少ない第1種換気に近い。
    >7430参照
    >ドラフト圧は5.3Pa。
    1種換気でもドラフト圧は無くならない、低気密住宅なら隙間から漏れて壁内結露リスクが有る。
    1種は給気口が無いから2階の給気口から排気してる事がバレないで済む、低気密住宅の大手H.Mが1種を採用する大きな理由のひとつ。
    正しいパッシブ換気はただ吸気口と排気口を設置すれば良いのではない。
    風の影響を受けないようにしたり、温度の影響で風量を自動可変するバルブを設置する。
    風も温度も無視する換気方法を「パッシブ換気住宅」とは片腹痛い、ただの低気密住宅で多く自然換気されてるに過ぎない。

  20. 7435 tk

    >7434
    >tkの家はトイレから逆流するが
    シャッター付き換気扇を取り付け済み

    >給排気を制御して有圧にしなければ空気量を制御出来ない
    >シロッコファンは内外温度差が小さい時と無風に近い時にしか役に立たない。
    シロッコファンのP-Q曲線で風量が決まる。
    これ以外に風量が変化する要素はない。

    >正しいパッシブ換気は、風の影響を受けないようにしたり、温度の影響で風量を自動可変するバルブを設置する。
    そんなことをしないで、シロッコファンを1台設置しただけでこの問題を解決している。

    >ドラフト圧は5.3Pa
    5.3Paは僅か0.5mmH20
    この圧力は、通常の測定方法で測れないくらい小さい。

    >ただの低気密住宅で多く自然換気されてるに過ぎない。
    自然換気される可能性のある場所は排気口だけ。
    排気口が強風を受けたときは、風下側の排気口に抜けるだけ。
    その風量は少ないから人体に感じられない。
    その他の場所は高気密だから自然換気はない。

    おじさんは理解できていないが、tk宅はパッシブ換気の決定版だ。
    全床下エアコンの家なら簡単に実現できる。
    しかも第1種換気と同じように部屋別換気がダクトなしで実現できる。

  • [PR] スムラボ 「プレミアム記事」を始めました。一般記事では公開されない購読メンバー限定のコンテンツです。

[PR] 周辺の物件
ガーラ・レジデンス船堀ブライト

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

スポンサードリンク

Town Life

[PR] 周辺の物件

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1・1311-1ほか

未定

1LDK~3LDK

32.36m2~95.58m2

総戸数 41戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

ガーラ・レジデンス船堀ブライト

東京都江戸川区松江7-429-1

4500万円台~7000万円台(予定)

3LDK・4LDK

59.16m2~73.78m2

総戸数 36戸

リビオ篠崎

東京都江戸川区篠崎町5丁目

未定

2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.10m²~84.52m²

総戸数 32戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億6900万円

1LDK+S(納戸)

56.86m2

総戸数 280戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

7800万円台~1億6200万円台(予定)

1LDK~3LDK

35.33m2~65.52m2

総戸数 85戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

8398万円~8998万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60m2~60.2m2

総戸数 83戸

リビオ駒沢大学レジデンス

東京都世田谷区上馬五丁目

未定

2LDK~3LDK

58.23m²~121.34m²

総戸数 17戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

未定

2LDK~4LDK

61.67m2~80.57m2

総戸数 216戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億3390万円

2LDK・3LDK

44.1m2~64.45m2

総戸数 133戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-12-2

1億1990万円・1億3190万円

2LDK・3LDK

54.32m2・66.51m2

総戸数 19戸

リビオ中野レジデンス

東京都中野区新井二丁目

未定

2LDK~3LDK

54.00m²~84.74m²

総戸数 23戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

7,000万円台予定~1億1,000万円台予定※1000万円単位

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

43.04m²~63.42m²

総戸数 42戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

カーサソサエティ祖師ヶ谷大蔵

東京都世田谷区祖師谷一丁目

6,900万円台予定~8,900万円台予定

2LDK~3LDK

56.39m²~71.04m²

総戸数 6戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK・3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

未定

1LDK~3LDK

30.41m2~71.26m2

総戸数 52戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

[PR] 東京都の物件

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億6390万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~72.53m2

総戸数 522戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9600万円台~1億100万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

総戸数 46戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸