うちは今40Aなんですが、電気をたくさん使うので、
すぐブレーカーが落ちてしまい困っています。
最近の分譲マンションって何アンペアあるんですか。
教えて下さい。
[スレ作成日時]2006-02-20 09:07:00
うちは今40Aなんですが、電気をたくさん使うので、
すぐブレーカーが落ちてしまい困っています。
最近の分譲マンションって何アンペアあるんですか。
教えて下さい。
[スレ作成日時]2006-02-20 09:07:00
我が家は、この冬、朝起きた時に
リビングと子供部屋と寝室のエアコン、電子レンジ、換気扇、洗濯機を使用中に
ドライヤーをつけた途端、メインブレーカーが落ちると言うことが度々というか、
しょっちゅう起きていましたよ。
エアコンは、運転し始めに結構電気を食うのでしょうか。
40アンペアを50アンペアに替えていますが。
通常の電気製品には「始動電流」と呼ばれるものがあり定格電流の約8倍かかります。
しかしかかるのはほんの一瞬で大概のブレーカーは感知出来ないみたいです。エアコンは圧縮機が運転するときにドカッと行きますね。
築31年のマンションに住んでいます、IH入れたいので30Aから50Aにしたいのですが、理事長がだめとのこと、ワンマン理事長で理由はいいません。これって古くて分電ができないことですか?対策はありますか?
わざわざIHに変えて、50Aにする必要ないし、不経済だよ。あれはオール電化にして、ガス無し、深夜料金フル利用でようやく元がとれるから。風呂や湯沸しはガスを使って、調理だけIHというのは一番銭失いだし、ガス器具も最新式のを買えば、安全性は変らないのではないのかな?
電気の配線図と漏電ブレーカーから分岐されたブレーカー毎にどこの部屋にコンセントが接続され
ているか常夜灯でも使ってブレーカー毎にテプラで表示してます。ブレーカー毎に消費する機器と
総アンペア数を把握してして利用することによって、効率的に電気のアンペア数を変更することな
く電気を安全に使用することができます。新しい家は単線三線式、50Aが主流だと思いますが築
20年前後の家ですと単線2線式MAX30Aもあり、キチッと事前にブレーカーとコンセントの
箇所を把握することで、電気を安全に使用することと、ブレーカーの遮断にも対応できるものと思
います。
関東住まいですが、95㎡のマンションで、30Aです。
前の住人は、60Aでしたが、基本料金が高いのでびっくり。
30A、ちょっと不安ですが、今のところ支障ありません。
(エアコンは滅多に使わないので)
一概にそうとは言えない。もちろん管理規約に謳われていれば別だけど。
普通は電力会社が変圧器の容量と建物全体で需要率などを管理しているから
電力会社がやってくれるなら問題ないと思うけど。
ただし入居者が皆こぞってオール電化対応などに変更しだすと変圧器の容量不足や
幹線、引き込み線の容量不足などで大工事が必要になることがあるけど、よほどの場合のみ。
分電盤へのケーブルの許容いっぱいまで契約をあげることは、ふつうは早い者勝ちで
あとから希望しても、もう容量がありませんと言われて終わりになるケースが多い。
特に借室変電設備を持たないで低圧で受電している物件。
うちはまさにこれで、60Aとれるのは全世帯の1/3までという制約があると電力会社から聞いた。
今の時代は40-50Aでもいいけどあと20年したらやっぱり60Aが主流になるかも。
まあ、個人宅で料理にこってるお宅とか、釜があるようなとこだと200Aも珍しくないようですね。
ほんとマンションでも台所にこったせつびがあると200Aでも足らないかも。
300Aだと200Aと100Aに分けてたりするようなのですがあれはなぜなのかなぁ。
マンションの受電設備の容量があるから、各住戸の最大契約容量には制限があるはずで、重要事項説明書
に記述されてる。ちなみに今のマンション(東電エリアの竣工は4年前でオール電化では無い)の入居時
の契約容量は60Aで、最大契約容量は8KVA(60~100㎡の住戸があるけど、一律)。
あと、オール電化じゃなくてガスレンジを将来IHに変更する予定なら、最大契約容量だけじゃなくて、
200Vの先行配線がキッチンにあるのかも確認しておかないと、工事費が結構かかる。
新築分譲だったらオール電化に関係なく100A位まで行けるんじゃないの?
マンションの電気設備って1985年辺りが運命の分かれ目。
それ以前のは幹線2本しか線がなくて30A以上は無理。大規模改修になっちゃいます。
ウチはギリギリの1986年築50m2・2DKで40A。
重要事項説明書には「60Aまで増量可能」とあったけど、今のマンションの足下にも…
主幹ブレーカじゃなくて分岐ブレーカーが落ちるようだったら、配線を分けて分岐ブレーカーの増設って
手もあるよね。これからマンション購入するなら、モデルルームで配電盤をみて予備の端子とかも確認し
ておいたほうが良い。