匿名さん
[更新日時] 2007-11-09 00:29:00
スポンサードリンク
物件概要 |
所在地 |
千葉県市川市市川南1丁目1番(地番) |
交通 |
総武線 「市川」駅 徒歩1分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
572戸(地権者住戸165戸を含む) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上45階地下2階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2009年01月下旬 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]野村不動産株式会社 [売主]三井不動産レジデンシャル株式会社 [売主]清水建設株式会社 [販売代理]野村不動産株式会社 [販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
I-linkタウンいちかわ ザ タワーズ ウエスト プレミアレジデンス口コミ掲示板・評判
-
886
匿名さん
鉄筋不足な高層階のみ壊して、強度がある階までに高さを変更して売ればいいんじゃない。
高層階の人はキャンセルだけど、中低層階の人はOK♪
ってゆーか、通常よりも強度あったりして。
-
887
匿名さん
免震って書いた人がいるけど、
ここは制振なので少しは揺れます。
-
888
匿名さん
>>881
なんか勘違いしてません?ここは免震などではありません。
-
889
匿名さん
なんか、ここのレストランや展望台も魅力ないな。
今度はTBSで放送しますよ!コマーシャルあけ!!
すごいね、このマイナスの宣伝!!
-
890
匿名さん
スレの伸びが すごいなー!
次を早めに用意したほうがいいぞー
-
891
匿名さん
あのー、
I-linkタウンいちかわ ザ タワーズ ウエスト プレミアレジデンス
をあらため、
T-ekinタランいちかわ ザ タワーズ ウエスト スゴクザンネンデス
となるってことはないですよね?
-
892
匿名さん
25Fが一番危険だとニュースで流れていました。
ただ、25Fが危険な状況になる時は当然その上も、また下も危険を通り越した状況になっているでしょう。
みなとみらいのMMMみたい(又はもっと酷い)状況になってきましたね。
-
893
匿名さん
第三者が発見した、ということが重大です。
要するに清水は何も自主管理をしていなかったことになりますので。
柱の鉄筋だけではなく、他にも隠れた施工ミスがあると思ったほうがよいと思います。
-
894
818
-
895
匿名さん
大惨事につながりかねない事案です。
監督当局の検査、県警の捜査を要望します。
-
-
896
匿名さん
消費者をなめてるのか?
一流と呼ばれていることへの驕り?
どちらにしても大変だ。部外者でも何か力になれたらと思う。
-
897
匿名さん
ゼネコン 清水建設を徹底糾弾しましょう。
下請けに責任を押し付ける前に、自らの管理責任を明確にしろよ!
-
898
匿名さん
こんなみっともないことで一躍有名になってしまったマンションンに住み続けるのって辛いですね。
>不具合箇所については、設計図書どおりの性能を確保する修復工事を当社が全責任をもって実施してまいります。 −by清水建設−
要するに、設計図書どおりにはもうならないということを言っているわけですよね。
中古マンションで、傷んだところは全部直しましたと言っているようなものですね。
-
899
通りすがり
構造的に問題が無い様に補強することは、それほど難しいことではないでしょう。例えば柱を鉄板で補強するとか。
でも、こうすると建物の内空が減りますよね。
「設計図面通り」の建物を作るためには、壊して作り直す以外ないですね。
どなたかも書いておりましたが、打設済みのコンクリートに鉄筋を2本入れる、なんてことは現実的に不可能です。
-
900
住まいに詳しい人
今年の6月20日以前に確認申請が下りている物件はほぼ全て既存不適格建物になる。
既存不適格建物は、将来、改修しようと思っても法的に改修できなくなる可能性がある。
(特にRC造)
他人事などではないということ。
-
901
住まいに詳しい人
ニュースで見ました。
清水建設は、柱を削り鉄筋を埋め込む補強を行うということを発表しています。
もちろん設計監理を請け負っている日建設計も確認した上での対応方法だと思われます。
この対応で工期も守られ、補強も図られると思われます。
今回は工事途中段階での発覚です。
技術的な裏づけの無い情報をもってして、
購入者の不安をあおるような書き込みはいかがなものかと思います。
鉄筋の拝金検査は施工者だけでなく、監理者もおこなっているはずですから、
今後は、設計監理者と施工者が力を合わせ、より厳重なチェックを行い品質の確保をしてくれるはずです。
一流の設計事務所と一流の施工会社がやっているのです。
信頼して良いと思いますが、いかがなものでしょうか。
-
902
匿名さん
-
903
住まいのプロ
901さん
「一流の設計事務所と一流の施工会社がやってい」ながら、なぜ
第三者の指摘を受けるまでミスを発見できなかったのでしょうか。
答えはひとつ、「ミスではなく、故意に行っていた」ということ
です。それを世間は問題視しているのです。技術的な問題では
ありません。
-
904
匿名さん
基本構造部を設計図書通り施工しないのは売主の債務不履行となります。
-
905
タワーマンション所有者
一流という言葉に惑わされてはいけないと思うけど。
25f〜30fだけが問題で、他の階は問題がないという明確な証拠をまずみせて貰わないと。
それから、原因の報告と補修方法の詳細の説明は必須ではないのかな?
補修後の強度のシミュレーション結果についての報告も必須だと思うよ。
すべて文書で貰うこと。それが誠意というものではないのかな?
それができて一流でしょ。