- 掲示板
こんにちは。入居して数ヶ月です。
換気扇のスイッチを入れると、2階も含め家中の電灯のスイッチ盤やテレビ端子の隙間から風が少し吹き出てきます。
偶然、スイッチ盤の前に手をかざして分かりました。
家は在来工法の木造で、グラスウールの外側にタイベック、サイディングとなっています。
工務店には連絡しましたが、どういうことなのでしょうか。
[スレ作成日時]2010-10-16 13:20:20
こんにちは。入居して数ヶ月です。
換気扇のスイッチを入れると、2階も含め家中の電灯のスイッチ盤やテレビ端子の隙間から風が少し吹き出てきます。
偶然、スイッチ盤の前に手をかざして分かりました。
家は在来工法の木造で、グラスウールの外側にタイベック、サイディングとなっています。
工務店には連絡しましたが、どういうことなのでしょうか。
[スレ作成日時]2010-10-16 13:20:20
気密性能が高い家であれば、給気口からの給気が増えるだけ。
気密性能が低い、つまり、給気口以外の隙間が多い家は、その隙間からも、無視できないだけの給気がある。
換気扇で強制換気をしているときは、給気量に差はないが、
換気扇を使っていないときには、隙間から必要以上の給気が起きる。
外壁に面したコンセントの類からは流入はないですが、洗面所の浴室に面した内壁の
スイッチからは流入を感じたので連絡したら、電気工事した業者が来て
無償で機密カバーを付けてくれましたよ。簡単な処理でしたが流入はなくなりました。
「何で最初からしなかったの?忘れてたの?」と聞いたら、初期設定では付けなくて
施主から要望があれば付けるんだと・・ 。 入居アンケートには、今後の施工については
標準にした方が良い と書きましたが。。
施主の無知につけこんだ手抜き工事が横行していますね。
高気密住宅なのに、エアコンの排水管に逆止弁が付けられていないこともあります。
3種換気では腐ったエアコン排水の臭いが室内に入ってきます。