- 掲示板
積水ハウスの木質系のC値、Q値…各種性能面を教えて下さい。断熱材はグラスウール10K、100ミリでしょうか?カタログには出てこないみたいで…。
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/積水ハウス
[スレ作成日時]2010-09-04 09:45:03
積水ハウスの木質系のC値、Q値…各種性能面を教えて下さい。断熱材はグラスウール10K、100ミリでしょうか?カタログには出てこないみたいで…。
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/積水ハウス
[スレ作成日時]2010-09-04 09:45:03
レス遅くなりました。
Ⅲ~Ⅳ地域ですと
標準
Q値2.27w/m3K
天井 ロックウール40k100mm
壁 ロックウール25k75mm
床 ポリスチレンフォーム80mm
サッシ AJ
HI仕様
Q値1.15w/m3k
天井 ロックウール40k200mm
壁 ロックウール25k100mm
床 ポリスチレンフォーム 137mm
サッシ AJ推奨
アメニティー換気推奨
といった感じです
Ⅰ~Ⅱ地域は更にハイグレードになります
いかがでしょう
天井 ロックウール40k200mm
シャーウッドはロックウールみたいですが、最近他社は高性能?グラスウール?を使ってる
ところが多いようですが、積水がロックウール仕様とする根拠はなんでですか?
どっかの情報で今後ロックウールはなくなっていくような話を読んだんですが、、
素人質問ですいません、、
価格が安いままならいいけど
鉄骨のトヨタでⅣ地域でQ値1.8でしょ(内断熱+鉄骨架橋部分だけ外断熱)。木造シャーウッドのHI仕様でQ値1.7とは
空調が負けてるのか?断熱材?
鉄骨には耐震や耐久、施工性は完敗なんだから。トヨタに勝てないよ
トヨタホーム調べて来ました。
結論から言うと、安くていい物はない。
以上です。
ちなみに、断熱材の仕様は、
天井 グラスウール16K 150mm
壁 グラスウール16K 100mm (但し、柱部分などは外断熱のみです)
窓 断熱サッシ 高遮熱断熱ペアガラス
床 高性能硬質ウレタンフォーム 35mm
換気 熱交換形の第一種換気
だそうです。
1.8ってのも、実邸の計測値ではなく、国交省への届出値で、実邸の数値はもっと低いと思われます。
異論ありますか?
トヨタはダメだろ。
所詮モデルプランでの数値だし、実際にはC値測定は勿論、個別のQ値も計算してない。
天井とかどうみてもまとも断熱材薄いし。おまけに鉄骨部分は…
モデルプランではおそらく換気システムの熱交換率を高くしてカーテンやスクリーンを入れてQ値を計算してるのでしょう。