- 掲示板
先日より基礎工事が行われているのですが、基礎の立ち上がり部分(一列)の鉄筋がゆがんでおり、コンクリートの片方のかぶり厚さが5ミリしか確保出来ない状態でした。業者に連絡すると、基礎の幅を15センチから20センチに変更するので問題ありませんとのことでしたが、問題ないのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-08-31 16:38:00
先日より基礎工事が行われているのですが、基礎の立ち上がり部分(一列)の鉄筋がゆがんでおり、コンクリートの片方のかぶり厚さが5ミリしか確保出来ない状態でした。業者に連絡すると、基礎の幅を15センチから20センチに変更するので問題ありませんとのことでしたが、問題ないのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-08-31 16:38:00
昨日の夜に基礎工事の立ち上がりのコンクリート打設がありました。今日の朝に現場を見に行った所、立ち上がりの天場のアンカーボルトが10°〜20°位斜めになってました。家の土台の木を止めるアンカーかなって思いますが、許容範囲ですかね。アンカーを曲げて使うんですかね。 無知な奴で乱文ですいません。教えて下さい。
んーそのくらいなら全然だいじょぶだとおもうけど。
ご存知の通り、土台と基礎を固定するアンカーなんだけど、基本垂直にする。ただ、そのくらいの角度なら、地震がきたときの引き抜きに対する力は大差ないと思う。
問題はアンカーの埋め込み深さとか太さだよ。あと土台の芯にはくるようにしなければならない。これは絶対!
土台を取り付けるときに、垂直に直すけど業者によって方法は色々。ボルトのネジ山がつぶれないようナットをいれて、そこをハンマーでこずいて角度を直したりもする。
どんな方法でもいいんだけど、ネジ山がつぶれたり、基礎にヒビがはいったらアウトです。
できれば立ち会ってみては。最低限、修正後の確認を。気になるので報告まってますよ。
07様08様有り難う御座います。
09様
明日にでも現場監督に説明してもらいます。 10日に仮枠を解体するので、11日の朝に確認しに行きます。また補修する形跡が有れば、補修をやってから報告します。有り難う御座いました。
06さんへ
あなたの現場監督が言う「アンカーの斜めに入ってるのは、立ち上がりの中の鉄筋を交わす為に入れてる」は、
まったくのデタラメです。
本来アンカーボルトは、コンクリート打設前の鉄筋に結束線(細い針金)で固定します。
鉄筋は垂直に立っているので、交わす必要はまったくありません。
結束が緩いためコンクリート打設中に動いたと思います。
もし、現場監督が言ってるのが本当の理由なら、コンクリート打設後にアンカーボルトを突き刺したということになりますよね。
厳密に言うならその方法は好ましくありません。
アンカーボルトは先端がL型に曲がっていますので、その通り道はコンクリートを押しのけて貫入させたことになりますから、その押しのけた空洞部は柔らかい水分の多いモルタル分だけで充填されたことになります。(あくまでも厳密にです)
この監督も正直に「曲がってしまいましたが、直します」って言えばいいものを、施主が知識がないことをいいことに、いい加減な理屈を言ってるのが気になります。
実際そのアンカーボルトは適切に修正すれば問題ありませんが、そのような監督に任せるのは心配です。
少し現場監督さん 客を舐めてるね。
棟上後の施工管理もいいかげんにされたら困るから
少し施主さんも勉強しておいた方がいいよ。
工事監理のポイントなんて図書館から借りて読んどけば?
18様
有り難う御座います。私のスレは終了させてもらいます。 私は大建〇業の内装工をやっているので、内装工事は素人さんより熟知していると思うので、工程管理は首を突っ込んでます。外講工事や基礎工事は無知なので、御相談させて頂きました。
19様
田植え方式って言うんですか他でもってやってるんですね。
いろいろと皆さんの意見有り難うございました。
ボルトを数度曲げて強度は弱くなるかもしれんが、ボルトが引きちぎれる程の力が掛かったら木材の方が先に破壊すると思うんだが。
たとえばφ12のボルトはどのくらいの荷重で引きちぎれるの?