  1. 801 匿名さん

    >793
    C値1.0、内外温度差30℃の温度差換気量で0.1回/hだった気がするのですが?
    C値1.0、温度差30℃、面積100㎡、気積240㎥とすると24㎥/hでないでしょうか?

  2. 802 匿名さん

    >801
    計算ですから仮定が入ってます、隙間は上と下におおよそ半分ずつ有るとしてます。
    気積は関係有りません、高さが関係します。
    高さ5mで温度差30℃、隙間100m2xC値1.0=100cm2が1階床と2階天井にそれぞれ50cm2有ると仮定で56m3/hの漏れになります。
    実際の家は何処に隙間が有るか分かりませんから56m3/hは最大値になります。
    参考 ウィキペディアの煙突効果の説明です。
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%85%99%E7%AA%81%E5%8A%B9%E6%9E%9C

  3. 803 匿名さん

    >802
    計算式は知らないけどどっかの研究所が発表してた数値だからデタラメって事もないと思うんだけど。

  4. 804 匿名さん

    仮定の仕方で異なります。
    平屋で高さ2.7m、天井隙間25cm2、床隙間75cm2(床隙間25cm2と同じ)では21m3/hになります。
    (上の方の隙間が少ないと温度差換気量は減ります天井隙間25cm2はC値0.05と同じです実質C値性能が良くなります)
    特に隙間の仮定の仕方で大きく値は異なります。
    同じC値、同じ外気温でも温度差換気量は異なります。
    気密施工は上部の方がより重要で隙間風の量は天地の差になります。

  5. 805 匿名さん

    >804
    150㎡360㎥高さ5mちょっとの住宅だったと思いますよ。
    よく分からないけと住宅だから下と上だけじゃなくて色んな所に隙間があるんじゃないですか?
    何かに載ってたので詳しくは調べてみて下さい。

  6. 806 匿名さん

    >805
    >802
    >実際の家は何処に隙間が有るか分かりませんから・・・
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%85%99%E7%AA%81%E5%8A%B9%E6%9E%9C
    上記URLまで出して。

    >何かに載ってたので詳しくは調べてみて下さい。
    何で調べなくてはならないの?
    異論が有るなら貴方が調べるなり計算してください。

  7. 807 匿名さん

    >806
    何キレてんの?
    温度差換気の事が何かに載ってたよって紹介しただけだし説明されても分からないから興味あるなら調べてみたらって言ってるだけなんだけど。

  8. 808 匿名さん

    >807
    ゆとり世代かな?

  9. 809 匿名さん

    >808
    がんこおやじかな?
    もうどうでもいいや。
    じゃあね。

  10. 810 匿名さん

    気密が良ければ3種?
    わかんないな
    ドア一枚開けただけで換気ルートが変わるのが3種だろ
    特に便所3種
    セントラルならある程度は換気できるだろうが、排気による負圧で給気を行うことから
    絶対換気量の保証がどの程度できるのか未知だな
    1種は必要量を強制的に供給してるから換気できない部位がない

  11. 811 匿名さん

    換気の目的を優先すると、各部屋が同じ換気量が良い訳ではない。
    人が居て、炭酸ガス、湿気、塵等が多い場所を優先した方が良い。
    人が居なくて汚れない部屋を必要以上換気するのは無意味。
    逆に大勢の人が集まった時は積極的に換気する必要が生じる。
    換気空気量をどのような理由で決めたかを知ると良い。

  12. 812 匿名さん

    ダクト1種は部屋ごとに換気量を決めているのでどの部屋も同じではないですよ。
    3種はC値0.5でも隙間からの吸気量が半分近いので吸気口からの吸気量はそれを引いた量になります。
    計画性では1種の方が確実になります。

  13. 813 匿名さん

    気積に対する換気のことです、常識。
    1種でも似たようなもの、隙間が有れば下から吸い込み上から漏れるのが温度差換気。
    意図した漏れでないため内部結露の恐れが生じる、気密性の良い3種は隙間から吸引なので問題はない。

    1種は低気密の住宅を誤魔化すのに都合が良い換気方式です。
    気密性の劣る住宅の3種ですと2階の吸気口が排気口になる事が有り低気密が顧客にばれてしまう、とりかえしはつきません。
    1種を使いたがる理由のひとつです、他には見かけのQ値を上げたいからです。
    「計画性で完全に換気できます」の宣伝文句ですが、気密性が劣れば換気はできます(笑)

  14. 814 匿名さん

    熱交換しない3種はエコではないよ。

  15. 815 匿名さん

    3種は、冬は冷たい空気が、夏は生暖かい空気が入って来るので出来れば避けた方が良い。

  16. 816 匿名さん

    >814
    今は1種がエコでないのが常識です。
    新しい国の作った計算プログラムで計算しますとⅣ地域以南では消費電力が損するのが分かります。
    一番有利な地域のⅠ、Ⅱ地域は結露、凍結で使えないのが普通です。
    >815
    エアコンの所に吸気等工夫はいくらでも出来ますし、配慮した吸気口も有ります。

    低気密ですと夏は除湿、冬は加湿が有効に機能しませんロスが増えます、湿気は分子が小さいですから移動し易いです。
    1種採用より高気密にすべきです、1種採用なら最低限C値の測定及び補償をH.Mに求めるのがよいです。

  17. 817 匿名さん

    低気密って、どのくらいの値?
    定義を明確にしないで話しても意味ないよ。

  18. 818 匿名さん

    100スレ位は過去スレを読めば分かりますよ。

  19. 819 匿名さん

    結局、本人は定義できないの?

  20. 820 匿名さん

    消費電力が損とか、快適性の話とまったく関係ないと思うが。冬場に冷気が、夏場に湿気が入るのが最悪。

  21. 821 匿名さん

    1種と3種だったら1種の方が良いというのが当たり前。
    ただ、コストとダクト配管をどう考えるかがポイント。

  22. 822 匿名さん

    些細な理由を付けたり、意味不明の屁理屈、難癖など何が何でも1種が良いとは
    >813
    >1種は低気密の住宅を誤魔化すのに都合が良い換気方式です。
    >気密性の劣る住宅の3種ですと2階の吸気口が排気口になる事が有り低気密が顧客にばれてしまう、とりかえしはつきません。

    > 見かけのQ値を上げたいからです。

    なのでしょうね、皆さん1種を勧めるH.Mには注意して下さい(笑)

  23. 823 匿名さん

    >817
    3種はC値1.0以下、出来れば0.5以下
    1種はC値0.5以下、出来れば0.3以下
    この位だと漏気の影響も少なく理想的です。
    今時の気密性のある家を建てるなら高気密であればある程良いです。

  24. 824 匿名さん

    >822
    何が何でも1種は駄目も難癖ではないですか?
    少なくとも確実性は評価出来ると思います。

  25. 825 匿名さん

    >824
    >816参照
    > 1種採用より高気密にすべきです、1種採用なら最低限C値の測定及び補償をH.Mに求めるのがよいです。
    まずは気密です、それをないがしようとする1種は駄目です。
    そのような狙いが見えますから「何が何でも」です。

  26. 826 匿名さん

    ウチはC値0.3です。
    高高と1種で快適なので良かった。

  27. 827 匿名さん

    ところで1種で困っている人っているの?
    全館空調含めてあまり聞かないような気がしますが・・・。

  28. 828 匿名さん

    業界的には古い1種で懲りた人がダクト3種に移り、また1種に回帰している。

  29. 829 匿名さん

    1種で困っている人がいるとしたら他のシステムより電気代がかかる点のみでしょう。
    電気代を気にしなければシステムで見れば他より優れているのは明白、見苦しい難癖はやめましょう。

  30. 830 匿名さん

    昔寒冷地で細いダクトを施工して酷い目にあって懲りた人達にダクト三種信奉者がいるのも事実。

  31. 832 匿名さん

    3種は低気密だと機能しないだけでどちらの換気システムでも高気密の方が良いのに3種の家は高気密で1種の家は低気密の前提で話ているのがおかしい。
    気密性は家の問題で換気システムの問題では無いのに1種の家は低気密と言っている時点で意味不明の屁理屈、難癖。

  32. 833 匿名さん

    冷静に読めば誰が正しいかすぐ分かる。

  33. 834 匿名さん

    で、何が正しいの?

  34. 835 匿名さん

    >833
    あなたは何を正しいと思ったのですか?
    あなたの考えはあなたにしか分かりません。
    思う所があるなら具体的にお願いします。

  35. 836 匿名さん

    >831 >822がまともなようですね。

    この人、3種を必死に擁護している人ですね。 一人で孤軍奮闘しているようですが、笑っちゃいますね。

  36. 837 匿名さん

    >836
    勘違いしないで下さい、儲けのため気密性、断熱性(Q値かさ上げ)をないがしろにする貴方を牽制してます。
    ロムの方に理解して頂くためです。

  37. 838 匿名さん

    結論は、1種>3種という事ですね!

  38. 839 匿名さん

    >838
    何に対してですか、いくら高気密でも良いとは言い切れません。
    エコでないことも確かです、過去レスを見れば1種が有利な面は殆どないです。

  39. 840 匿名さん

    >829
    電気代高いと言っても、換気分は月1000~1500だよ。
    高い?

  40. 841 検討中の奥さま

    冷蔵庫の電気代って、いくらくらいなのでしょうか?

  41. 842 匿名さん

    >838
    それぞれにメリットデメリットがあるので一概には言えないと思います。
    1種のデメリットとしては導入費用が最も大きいと思います。
    >839
    条件によるのでエコで無いとも言い切れません。
    吸気フィルターの性能や換気経路の確実性など有利な面が殆ど無いとも言えないと思います。
    >840
    換気量や機器の消費電力の違いなどで電気代も変わります。
    我が家は1種で換気代が月700円前後かかっていますが快適で満足しているので高いとは思いません。
    >841
    最近の冷蔵庫は年間4000円程度の物もありとても省エネになっています。
    量販店などでも価格と一緒に消費電力や電気代が書かれていたりするので試しに足を運ばれてみてはどうでしょうか?

  42. 843 匿名さん

    >840
    年間では12000以上になります、冷暖房費としては結構な金額です。
    今のエアコンは優れています、12000円有れば相当な冷暖房が出来ます。

  43. 844 匿名さん

    >吸気フィルターの性能や換気経路の確実性など有利な面が殆ど無いとも言えないと思います。
    1種だけが可能なわけではないです。3種でも色々な方法が選択できます。
    業界の1種全熱が全てのような宣伝に違和感が有り、採用は避けるべきです。

  44. 845 匿名さん

    >844 1種全熱が全てのような宣伝に違和感が有り、採用は避けるべきです。

    1種の良さも認めているようですが、それがなぜ「採用は避けるべき」という結論になるのがわかりません。
    そういうのをネガキャンというのですよ。

  45. 846 匿名さん

    >845
    総合的には1種は良くないです。
    他でも可能ですがダクト1種なら換気経路の確実性が有る、吸気に工夫が要らない位のメリット。

    最大のメリットは顧客でなく販売側に有ります。
    家の性能でなく見かけのQ値を良く出来る。
    気密性能の劣るのを誤魔化す事が出来る。

  46. 847 匿名さん

    >846
    例えばどんな工夫ですか?
    まさかダクトは使いませんよね?

  47. 848 匿名さん

    >846
    >最大のメリットは顧客でなく販売側に有ります。
    >家の性能でなく見かけのQ値を良く出来る。
    >気密性能の劣るのを誤魔化す事が出来る。

    つまり、具体的には何が悪いとは言えないけどなんとなく良くないということですか?

  48. 849 購入検討中さん

    >846
    だから、何がデメリットで良くないと言ってるの?
    ただの1種嫌いなのかな?
    3種しか買えなかったから、1種のネガキャンして自己満足?
    しっかり、メリットとデメリットを論理的に説明してください。
    良くないと言っているからには説明責任がありますよ。

  49. 850 匿名さん

    いくらでも出てくるから過去レスを全部読めそれから質問しろ。
    煽るだけで最初から理解する気のない輩に説明責任だと笑わせるな。

  50. 851 購入検討中さん

    >850
    書いている人が何が言いたいのか分からないから、質問しているだけなのに。
    結局過去レス読めとか、キレちゃうんですね…
    良くないって言ってるんだから、分かるように説明してください。

  51. 852 匿名さん

    >850を読め。

  52. 853 匿名さん

    >846
    3種でダクト1種と同程度の換気をするための経路と吸気の工夫を教えて下さい。

  53. 854 匿名さん

    >850を読め。

  54. 855 匿名さん

    ほら、完全に切れちゃった。 ゆとり世代かな、生まれつき?

  55. 856 匿名さん

    買えなかっただけ。

  56. 857 匿名さん

    何も言えなくなっちゃいましたね。
    あまり考えずに、1種は良くないって書いちゃった( -_・)?んですね…
    知ったかぶりしなきゃいいのに。

  57. 858 匿名さん

    計画換気なのだから給気を強制的に行う1種が一番確実
    これは覆せない
    気密がどうであろうと換気すると言う点で1種換気が一番確実
    1種換気を採用しているHMと工務店はQ値とC値を誤魔化していると主張するのはお門違い
    換気するにあたって何が優れているか、それを書くのがこのスレの趣旨じゃないのかな?

    誤魔化していると言う指摘はあってもいいだろうが、
    1種換気は誤魔化していると決めつけて3種の方が良いと言う主張はおかしいよ

  58. 859 匿名さん

    1種を必死に擁護するのは高高の出来ない情けないH.Mかしら?
    難癖を付けるだけ?過去レスを読めば明らかです。

    >最大のメリットは顧客でなく販売側に有ります。
    >家の性能でなく見かけのQ値を良く出来る。
    >気密性能の劣るのを誤魔化す事が出来る。
    スレが無駄に流れます、輩のレスはスルーします。

  59. 860 匿名さん

    札幌の新住協のリーダー的な工務店も1種推奨してますし
    ダクトレス3種なども手がけている。
    この必死な859と違ってそれぞれの利点をわきまえて選択させてくれますよ。

    自分の家がダクトレス3種だからって僻むことは無いと思いますよ。
    ちゃんとc値が1以下なら機能してるはずですしね。

  60. 861 匿名さん

    >859
    3種でダクト1種と同等の換気をするための経路と吸気の工夫を教えて下さい。

  61. 862 入居済み住民さん

    高い金出さされて
    必死に否定してる1種信者
    見苦しいよ

    メンテに手間かかるし
    結局、電気代もかかる

    計画換気なんて言葉遊びだよ
    気流は複雑だから
    家が万遍なく換気されてるなんて証拠
    どこも出してないよ

  62. 863 匿名さん

    >862

    説明できない本音だしたね、君の方が見苦しいよ。

  63. 864 匿名さん

    >862
    意味ないから安いが一番ですか?
    使わないからメンテも電気代も必要ないですか?
    気流は複雑だから計画換気は出来ないなんて言ってるやつに換気システムの批評されてもな。

  64. 865 匿名さん

    まんべんなく換気されてるか分からないからって壁体内から漏気したり、無計画換気よろしく冷気や湿気が入り放題で良いわけではないのだよ。

  65. 866 匿名さん

    そもそも計画換気って何のために必要なのか?
    なぜ2時間に1回空気の入れ替えが必要なのか?
    例えば、C値0,5で5時で1回だとどういう事が起きるのか?それは季節や部屋によって違うのか?
    詳しい方シックハウス以外の理由があれば教えてください。

  66. 867 匿名さん

    シックハウス意外ですと臭気、湿気、炭酸ガス等の排気目的が有ります。
    人が居れば臭い、湿気、炭酸ガス等が常にでます。
    湿度が上がりますと結露など主に家に弊害が出ます。
    炭酸ガス濃度が上がりますと仕事の能率等に弊害が出ます。
    換気回数は炭酸ガス濃度から決められたようです。
    炭酸ガス濃度が1000ppm(0.1%)以下になるようにした量のようです。
    そのためには人一人30m3の新鮮空気が必要になります。
    100m2の家で室内高さ2.6mですと気積は260m3で0.5回換気で130m3になります。
    平均すれば4人分強で5人家族ですと1000ppmを超えますので換気回数を理論では増やした方が良い事になります。
    狭い気密性の良い部屋に大勢集まる場合は換気に気をつけた方が良いです、逆に人の出入りの少ない部屋は少ない換気量で良い事になります。
    車で外気を取り入れず運転してますと眠気を催します、炭酸ガス濃度が2000ppmを超えますとなるようです。

  67. 868 匿名さん

    換気の必要性なんて自分がどう思うかだけだろ
    必要ないと踏んでいるなら便所3種でいいわけだ
    必要だと思うならセントラル3種か1種を選択する
    それだけのこと
    自分がどう思うかだけだな

  68. 869 匿名さん

    早速の返答ありがとうございます。
    炭酸ガスで換気量を決めたんですね。
    ただ計測しているHMは聞いた事がありません。
    二酸化炭素と湿度を計測して、各部屋の換気量を調整すれば良い事は分かりました。
    1種なら調整できるのでしょうか?3種でも可能なものはあるのでしょうか?

  69. 870 匿名さん

    炭酸ガス、湿度を計測して換気量を決めてるH.Mはないです。
    換気量を計測してるH.Mは有りますが皆無に近い程僅かと思われます。
    1種、ダクト3種、2種は可能で比較的簡単です。
    便所3種で高気味なら可能ですがかなり難しいです、換気量を計測して吸気口などを調整する事が大切になります。
    1種だから計画換気量になってるとは限りません、計測して確かめる必要が有ります。
    部屋ごとに換気するダクトレスの1種も有ります、3種も部屋ごとに換気扇を設ける方法も有ります。
    エアコンも排気などするようになってきてますから将来は換気もするようになる可能性も有ります。

  70. 871 匿名さん

    第一種換気の稼働電気代は、月1000~1500円。
    第一種換気には熱交換器があり、熱交換効率が通常70~80%なので、第三種換気に比べて、暖房・冷房の電気代が40~45%ほど軽減できる。
    第一種換気の電気代が掛るというアンチの意見は、大ウソです。

  71. 872 匿名さん

    100m2の家で室内高さ2.6mですと気積は260m3で0.5回換気で130m3になります。
    空気比熱0.34w/m3x130m3/hx(室内温度22℃-東京1月の平均気温5.5℃)x24時間x30日÷エアコン効率7÷1000x電力単価25円/kw=1893円/月
    前年11月1067円、12月1687円、2月1813円、3月1136円、5か月合計7597円、平均1519円/月。
    便所3種ファン15wx24時間x365日÷1000x電力単価25円=3285円/年(1643円/半年、274円/月)
    換気ファンも加えた暖房期間の計算だけですが大よそ半年間は約1500円強/月で済みます。
    1種も100%の効率でないため20~30%分のエアコン電気代が300円~450円/月必要です。
    1種全熱ですと漏れの問題が有り余分に換気しなさいと指導されてますので効率は悪化します。
    トイレ、浴室等を局所換気にしますと更に悪化します。
    夏は除湿の電力が必要ですが温度差は小さいので電力は少なくて済みます。

    温暖な地域では1種は消費電力が多くなるのが現在は常識です、国の計算ソフトでもそうなるようです。

  72. 873 匿名さん

    >872さん

    その計算は、前半の記述=換気システム(種類を問わず)の熱損失の説明ですね。
    そして便所3種の電気代は、274円/月

    1種の電気代は1000~1500円/月が実績のようです。
    今、問われているのはどのシステムがベターかなので電気代から言えば便所3種、換気性能からすれば1種が確実。

    ただし、1種換気は熱交換器が付いているのでエアコンの電気代が3種より安くなる。 その費用は、1893円/月。
    と説明しているようですが、あらあら、1種の電気代より換気による熱損失費の方が高くなってしまいました。
    この矛盾はなぜですか?

  73. 874 匿名さん

    1893円は寒い1月を代表とした計算例です。
    夏も計算すると湿度の計算が面倒なので半年の計算で比較してみたのです。
    東京では暖房の方がエネルギー消費は大きいですから十分と解釈してます。
    便所3種は熱回収してませんからエアコンで換気空気を暖める必要が有りますそれが5か月(1ヶ月は暖房不要)で7597円です。
    便所3種換気扇の電気代が半年で1643円で合計電気代が9240円/半年になります。
    1種は(6000~9000)+(1520~2280)=7520~11280円/半年になります。
    その他に1種は効率が悪化する要素を含んでますと説明してます。
    >871に反論して通年で計算すれば3種が1種より電力量が少ないと説明してます。
    夏は温度差が少ないためエアコンの消費電力が冬より少ないです、1種の換気電力は夏冬変わりません。
    夏の室温を26℃として顕熱だけを計算しますと3種は2154円/半年、1種は6102~9153/半年になります。
    通年で3種11394円/年、1種13622~20433円/年になります。
    再度ですが国の計算ソフトでもそうなるようです。
    良い季節の場合熱交換しない方が良い事も有りますが1種は熱交換をします。

  74. 875 匿名さん

    >871
    >第一種換気には熱交換器があり、熱交換効率が通常70~80%なので、第三種換気に比べて、暖房・冷房の電気代が40~45%ほど軽減できる。
    換気損出は全暖房冷房損出に対して15%程度の割合しか有りません。
    100%効率の1種としても15%しか軽減できませんし運転費を引けば更に少ない効果になります。
    消費電気代年間12000円~18000円は大きな金額です。

  75. 876 匿名さん

    1種は快適だし、熱交換があるので冷暖房代も安くなるのでお勧めですよ。

  76. 877 匿名さん

    >874さん

    873です。 詳しい説明ありがとう、良く分かりました。
    1種と3種の電気代の差額は大体2000~9000円/年くらいと考えて良さそうですね。
    初期投資費用なども全く違うので単純な比較はできませんが、月にワンコイン以下程度のランニングコストの差額に見合ったシステムと思うか思わないかの違いと結論付けて良いでしょう。
    一部の人がお互いのシステムを「お勧めできません!」と必死に否定するのは気にしなくて良さそうです。

  77. 878 匿名さん

    何より快適度の問題。冬場に冷気や夏場に湿気の流入を好む人間は少ない。

  78. 879 匿名さん

    869です。
    870さんはじめ皆さんありがとうございます。
    1種かダクト3種に絞って考えてみようと思います。
    1種は電気代は多少かかるけど、それほど大きな差ではない。1種採用してそこを気にする人はあまりいないのでは。
    「電気代が安くなる」と営業トークに騙される人もいるでしょうが。
    やはりネックは初期費用でしょうか。特にローンを組む場合はその金利分も生活費にかかりますし。
    でも外気をダイレクトに入れない快適さや、計画換気の確実性は大きなメリットですよね。
    この空気にどこまで拘るか良く考えてみようと思います。

  79. 880 匿名さん

    全熱の湿気交換は魅力ですが避けた方が無難です。
    ダクトレスの部屋別の1種も有ります、フィルター交換数に難かな?
    色々な事を考慮した方が良いです、ダクトは5年も経れば必ず汚れています、換気は綺麗な空気を吸うためです。
    ビルなどは毎年ダクトの消毒掃除をしてます。

  80. 881 匿名さん

    880さん、
    全熱の湿度交換について、個人的にはあまり危機感を持ってないです。
    夏も冬も温度・湿度をある程度コントロールすれば大丈夫かなと。甘いでしょうか?
    5年で汚れると断定されると不安になりますね。確かに「キレイな空気」が換気の目的であり、多少なりともリスクのあるダクトを介する事は避けた方が良いのかもしれません。
    ただそのような事例を聞いた事がありません。また1種全熱のお宅にお邪魔した際は、臭いなどは気になりませんでした。
    ダクトレス1種は、換気自体が上手くいかないのではと考えております。

  81. 882 匿名さん

    日本は高温多湿です、カビ菌の繁殖し易い環境です、そのため日本人は綺麗好き新しい物好きになったと言われてます。
    古い家は掃除が出来ない場所(デッドスペース)が殆ど有りませんし、まめな掃除をしてました。
    換気には塵を排出する役目も有ります、多い少ないは別としてダクト内が汚れない事は有り得ません。
    廊下を吸気ダクトにしてダクト3種(ダクト内は汚れても可)にする等方法は有るのではないですか?
    >ダクトレス1種は、換気自体が上手くいかないのではと考えております。
    ショートパスですか?
    拡散現象が有りますので換気は旨くもいかないし、酷いことにもなり難いです。
    炭酸ガス濃度計は安価な物も有りますので購入して色々計測してみると楽しめて換気方式の結論の助けになります。

  82. 883 匿名さん

    顕熱型1種は、トイレ、浴室等の局所換気が不要になる。
    また、PM2.5フィルターが付いてるから、家の中にPM2.5を全く入れなくできて、肺ガンが防止の健康に役立つ。

  83. 884 匿名さん

    >872
    エアコンの効率7は高すぎないですか?
    熱計算にはCOPを用いると思いますがAPFが7前後のエアコン定格値でCOP5~6位だと思います。
    計算するならCOPは高くても6程度ではないですか?
    1種の電気代からすると換気量も130㎥より多いと思います。
    最近の機器だと換気量200㎥程度の電気代です。
    全熱の場合は夏の除湿もですが冬も加湿消費電力が少なくなります。
    湿度交換率は60~70%程度ですから加湿電気代は半分以下になると思います。
    全体的に1種の効率が悪くなる前提条件だと思います。
    ランニングコストは東京だと1種も3種も大差ないです。
    温湿度差や機器などの条件によっては1種の方が省エネになる場合もあります。

  84. 885 匿名さん

    >875
    次世代省エネの場合ではないですか?
    Q値1程度になると換気の熱損失は30~50%近いと思います。

  85. 886 匿名さん

    >884
    僅かな値です、得にならない事を理解して頂ければ良いです。
    >885
    Q値1.0で東京ですとパッシブ級です、割合が増えても電気代には影響しません。
    数値はどうでもよい事で得(軽減)にならない事を理解して頂ければ良いです。

  86. 887 匿名さん

    >885
    1種換気のQ値1.0の家で50%の換気損出の場合。
    3種にしますとQ値は2.0に半減ですね、笑えます。
    H.Mが1種に拘るのが理解出来ます、おまけに気密性能も誤魔化す事も出来ます。

  87. 888 匿名さん

    拙宅は延170m2で基礎断熱&屋根断熱の家です。気積は600m3です。0.5回換気で300m3になります。

    ・第三種換気による換気損失の電気代
    空気比熱0.34w/m3x300m3/hx(室内温度22℃-東京1月の平均気温5.5℃)x24時間x30日÷エアコン効率5.5÷1000x電力単価25円/kW=5508円/月

    ・顕熱型第一種換気による換気損失と装置稼働の電気代
    換気熱交換率75%なので、電気代は5508円/月×(1-0.75)=1377円/月
    第一種換気稼働の電気代1500円/月
    合計2877円/月

    拙宅は、(5508-2877)×12ヶ月=31572円/年で、第一種換気で年間3万円程度、お得になってます。

  88. 889 匿名さん

    家が大きい方が、第一種換気が優位になるということですね!!!

  89. 890 匿名さん

    >884
    2010年パナ3.2Kwで定格エネルギー効率6.6です。定格温度条件は7℃です。
    今年の東京の1月の平均気温は5.5℃です通年ですと7.0位は有るのでないですか?
    加湿のための電気代も沸騰式でなく気化式なら室温を奪われますが奪われた熱はAPF7.0で補いますから多くは不要です。
    全熱の使用なら換気量を増やすように国の通達が有ります。
    全熱ですとトイレ、浴室は別換気が常識でしょうから効率は悪化します。

  90. 891 匿名さん

    >888
    結論は変わらないから些細な指摘だけど、冷暖房の停止期間があるからもう少しお得感が少なくなると思うな

  91. 892 匿名さん

    >888
    >拙宅は、(5508-2877)×12ヶ月=31572円/年で、第一種換気で年間3万円程度、お得になってます。
    貴方の家は1年中1月のようですね、吃驚(爆笑)

  92. 893 匿名さん

    >888
    足らない頭で無理してますから墓穴を掘ってます。
    換気量300m3/hでAPF7.0で冬室温22℃、夏室温26℃で計算しますと。
    11月 2439円
    12月 3856円
    1月 4328円
    2月 4144円
    3月 2596円
    7月 340円
    8月 839円
    計 18544円
    3種電気代 18544円+ファン電気代3285円=21829円/年
    1種顕熱電気代 18544円x0.25=4636円 4636円+18000円=22636円/年

  93. 894 匿名さん

    エアコンの素晴らしさと100wを24時間連続使用時に電気代の高額な事を知らな過ぎる。

  94. 895 匿名さん

    >887
    一般的には換気熱損失はQ値にすると約0.42です。
    1種熱交換でQ値1.0の家は3種ならQ値1.35~1.4程度になると思います。
    >890
    APFとCOPは違います。
    COPは能力を消費電力で割った値で投入電力に対する純粋なエネルギー効率です。
    パナソニックのCS-223CXでAPFは7.2、暖房COPは5.95です。

  95. 896 匿名さん

    >895
    >885さんが換気損出が50%近いと言ってますから教えてあげて下さい。
    >純粋なエネルギー効率です。
    承知してますよCS-RX280C2は取説で暖房COP6.6、冷房COP6.02です。
    東京ですと7℃以下は1月と2月だけです後は以上ですからエネルギー効率(COP)が上がります。
    通年エネルギー消費効率がAPFです。
    エアコンのAPFは東京に狙いを定めてチューニングしてますからAPFで良いはずです。

  96. 897 匿名さん

    >895
    話が混乱しますので一度だけにします。
    COPは条件により変化します特に定格からはずれますと変わります。
    定格の半分程度ですと少し前のエアコンはCOPが30%以上良くなります。
    メーカーがデータを出しませんので最近はどの程度か不明です。
    APF(COP)を上げるために例えば昔の2.8Kwを3.2Kwにするなど様々なテクニックを使ってるようです。
    エアコンは幅広い運転幅が有りますので定格を変える事が出来ます。
    定格での計算をしてますが定格以下なら更に低い消費エネルギーになり更に1種換気がエコで無くなります。

  97. 898 匿名さん

    >>894
    100Wってなんだ?
    今どきはDCモーターだろ
    換気量標準モードでも50Wいかないよ

  98. 899 匿名さん

    最近ですね。
    顕熱でDCの安価な物はまだないのでは?ACより10万高とか高価格だったら意味がなくなります。

  99. 900 匿名さん

    >896
    APFの暖房期間は10月下旬から4月上旬の6時~24時ですので暖房効率が良くなる傾向があります。
    暖房のみの計算であれば12月~3月は温度条件的にCOPの方が実際に近い値になると思います。
    最近はAPFを使う事が主流なのでAPFでも良いかもしれませんがその場合は通年で考えた方が良いと思います。
    その場合でも暖房期間の長さや暖房消費の方が多い事を考えればやはり実際よりも良くなる傾向だと思いますが。
    >897
    定格以下のCOPは最小能力とその消費電力を目安にその範囲内で考える事が出来ると思います。
    APFは条件内での実際の使用を想定したものなので定格能力以下での運用も含まれています。

    主旨が外れてきたので以上にしますが東京ですと3種と1種熱交換の消費電力は使用機器にもよりますが大差ないです。
    温度差が大きい地域や室内温度を高くする場合は1種の方が省エネになる場合もあります。
    逆なら3種の方が省エネになります。
    全熱なら湿度環境も影響します。
    消費電力でシステムを選択するなら先に使用条件を考えた方が良いと思います。

  100. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [PR] スムラボ 「プレミアム記事」を始めました。一般記事では公開されない購読メンバー限定のコンテンツです。

[PR] 周辺の物件
オーベルアーバンツ秋葉原

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

スポンサードリンク

Town Life

[PR] 周辺の物件

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

7990万円・8390万円

2LDK+S(納戸)

71.87m2・74.98m2

総戸数 45戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

未定

2LDK~4LDK

54.33m2~80.11m2

総戸数 41戸

リビオ駒沢大学レジデンス

東京都世田谷区上馬五丁目

未定

2LDK~3LDK

58.23m²~121.34m²

総戸数 17戸

ガーラ・レジデンス船堀ブライト

東京都江戸川区松江7-429-1

4500万円台~7000万円台(予定)

3LDK・4LDK

59.16m2~73.78m2

総戸数 36戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

5880万円・8330万円

1LDK・2LDK

30.34m2・44.22m2

総戸数 21戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

リビオ篠崎

東京都江戸川区篠崎町5丁目

未定

2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.10m²~84.52m²

総戸数 32戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

未定

2LDK~4LDK

61.67m2~80.57m2

総戸数 216戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億6590万円

3LDK

65.52m2

総戸数 85戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億6900万円

1LDK+S(納戸)

56.86m2

総戸数 280戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-12-2

1億1990万円・1億3190万円

2LDK・3LDK

54.32m2・66.51m2

総戸数 19戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

未定

1LDK~3LDK

30.41m2~71.26m2

総戸数 52戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9600万円台~1億100万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

[PR] 東京都の物件

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

8398万円~8998万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60m2~60.2m2

総戸数 83戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

7,000万円台予定~1億1,000万円台予定※1000万円単位

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

43.04m²~63.42m²

総戸数 42戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

総戸数 46戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK・3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億3390万円

2LDK・3LDK

44.1m2~64.45m2

総戸数 133戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億6390万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~72.53m2

総戸数 522戸