物件比較中さん [更新日時] 2015-04-27 07:22:52

省エネ暖房として床下エアコンが注目されています。
ネットで調べると、高高では24時間型と蓄熱型(深夜電力利用)があるようです。
電力料金やピークシフトの面から考えて蓄熱型の方が利があるような気がしますが、翌日の深夜時間帯まで暖房エネルギーが持続できるのか心配です。
又、蓄熱型だと床版コンクリート下には断熱材は不用だと聞いています。
当方はⅣ地域でQ値2.3、C値1.0、延べ床面積30坪、家族4人を予定しています。
床下エアコンは導入実績もまだ少なく、設計者に聞いてもよく知らないそうです。
24時間型だと床版下に断熱材を敷いたほうが効果的ですが、蓄熱式だと地中に蓄熱するため床版下には断熱材は不用だそうです。
この掲示板でも床下エアコンのスレはありますが、そういった角度からの検討がありません。
是非、皆さんのお知恵を聞かせてください。

1、床下エアコン暖房は24時間型か蓄熱型か。
2、床下エアコン暖房に基礎床版下断熱材は必要か不必要か

[スレ作成日時]2013-10-27 17:04:20

[PR] 周辺の物件
リビオタワー品川

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

床下エアコン暖房は24時間型か蓄熱式型か。

  1. 560 匿名さん

    床下エアコンの気流確保のために室内側の基礎立ち上がりを減らし(束を多く)している感じですか?

  2. 561 554

    >それとも想像上での発言ですか?
     もちろん想像上の発言です!(キッパリ)
     床暖も施工したこともないし、床暖のお宅にも行ったこと無いので、完全想像だけです。
     あとはネットの情報だけですね~
     こんなところをみると50万から100万だし。
     http://www.yukadanbou-kaiteki.com/yukadanbou_comparing/onsui/heat_pump...
     床暖用の床板にしなければいけなし、
     熱源?熱線?温水?も床下に埋設なのでメンテナンスも大変そう。
     床下エアコンなら30万もあれば設置可能でしょう。
     ただ、10年持つか持たないか。
     完全に素人考えなので、無視していただいて結構。

     ところで、
     >床下空間を効率的に暖められるのであれば、ダクトであろうが無かろうがどちらでも良いと思うのですが。。。
     と思うのですが、この点は如何ですか?

  3. 562 匿名さん

    >561
    ヒートポンプ室外機の価格としたら、ほぼ定価では?
    最近はエコキュートの価格低下も著しいので新築時なら30万円代から40万円代もあれば十分でしょう。
    さらには機種によっては同じ室外機でエアコンも接続可能です。

  4. 563 匿名さん

    >561
    東京の建売では、ローコストでも、
    リビングに床暖標準装備ばかりですよ。
    たぶん、ほとんどに付いてるから
    不動産屋の、売り文句にすら出てこない感じです。

    熱源は、エコジョーズの都市ガスタイプ
    冬期の割引料金で、風呂給湯も割引になるので
    長年の利用で回収できて、ほとんど負担にならない感じですね。
    量産品だから、というのもあると思います

    メンテフリーの場所を取らないのも
    都会にはメリットですね。

  5. 564 匿名さん

    床暖用のヒートポンプはエアコンと比べると効率はまだ低い。
    つい最近まで各社COP3です、最近M社がCOP4を発売した。
    温水循環ポンプの電気代が結構かかると聞いた事が有る。
    基本は不凍液使用でメンテ費も余分に必要になる。
    除湿は基本出来ないので冷房に難が有り、2重の投資になる。
    パイプを巡らす設備費が高いです。

  6. 565 554

    >563
    比較的温暖地域だから暖房費が多少かかっても家計にはあまり影響がないんでしょうかね~
    準寒冷地、寒冷地は暖房費がかなり係りますからね。
    灯油で床暖のお宅は暖房費がかかりすぎて石油ファンヒーターに替えたって話を聞いたことがあります。

    自分のせいで床暖の話が広がりそうだけど、みなさん床下エアコンが良くてこの掲示板に集まってくる方なので、床下エアコンに話を戻した方がよいですね。スイマセン。。。

  7. 566 220

    >床下空間を効率的に暖められるのであれば、ダクトであろうが無かろうがどちらでも良いと思うのですが。。。
    床下エアコンさえあれば、他の家に関する性能はどうでもいいという考え方には賛成しかねます。
    人道口は何のためにあるのか、床下にダクトを這わすと床下空間がどうなるのか、床下エアコンありきの姿勢は他の大切なものを失うことになりかねませんよ。
    >550のブログで紹介されている基礎形状は床下エアコンを前提とした基礎形状ではなく、多分、途中で施主が思いついた特殊例だと思います。
    暖房用に床下エアコンを予定するのであれば、設計者にその意図を伝えておく必要があります。

    床下にエアコンを置いたからといって、全ての床下が均一に暖まるわけではないですよ。
    エアコンを設置した基礎スペースを中心に温度差が生じてきます。
    生活時間の中心となるリビング下に床下エアコンを設置するのが効率的ではないでしょうか?
    普段使用しない他の部屋は、幾分低いほうが過ごし易いと思います。

    >除湿は基本出来ないので冷房に難が有
    床下エアコンは暖房専用であり、冷房には不向きです。
    冷房は冷房用に床上に設置してください。


  8. 567 匿名さん

    >565
    たしかに、地域性はありますね
    関東以南、太平洋側や瀬戸内とかの温暖な地域に
    ちょうどよい感じでしょうか?

    今日も、都区内ではマフラーや手袋してるかたは見かけないです。
    地下鉄ですが、スーツのみの方も・・・
    (駅直結マンションなら、外気に触れないですもんね)

  9. 568 554

    >567
     こちらの田舎は床暖房あるうちは富裕層です。
    >今日も、都区内ではマフラーや手袋してるかたは見かけないです。
    >地下鉄ですが、スーツのみの方も・・・
     うらやましい。。今日も外気は氷点下です。。。

  10. 569 匿名さん

    >554
    >最大の長所がダクトレスなんですか?
    例によって言いだしっぺが返答せずに話がずれてますね。
    全館暖房は北はセントラルヒーティング、南は全館空調が多かったです。
    熱を多く運べる液体は扱うのが厄介だからです、漏れても良い空気は扱いが楽です。
    >552で触れましたが空気は熱を多く運べません、少し前の時代は家の断熱性能が劣るため住宅は空気で熱を運ぶのは無理でした。
    ビルなど最初から太いダクトで計画してる場合は別です、米国等と異なり大きな家で簡単に太いダクトスペースを確保出来ませんでした、寒い地方では住宅用全館空調は普及しませんでした。
    現在でも太いダクトは無理です、そのため循環空気を高い圧力で早い速度で送っているようです200w程度使用してるようです。
    また温度も高くしてると思います、細いダクト使用して空気で熱を送るため無理をして効率も落としてるのが住宅用全館空調です。
    床下エアコンは床下が太いダクトの代わりをしてますから無理が有りません、また床下が伝熱面として働き床に熱を伝えます。
    全館空調のダクトと異なり難しいダクト設計も不要です、床下の温度分布をそこそこにすれば上は自然に広さに応じた必要熱量を供給できます。
    上下の仕切りは吹き抜けを除けば同じ数になりますから横方向より楽に室内温度分布を良く出来ます。
    しかし基礎は床下エアコン前提で作られていませんでしたので床下エアコンの先人は苦労してきてます。
    多くは基礎をダクトにして換気扇で循環させて何とか温度分布を確保したようです。
    byアクティブ

  11. 570 入居済み住民さん

    >床下エアコンの先人は苦労してきてます
    床下エアコンの先人は明確な目的の元で床下エアコンを設計していますから苦労は聞きません。
    むしろ、最近の上辺だけの物まね床下エアコン派が苦労しているみたいですね。

  12. 571 495

    >床下エアコン初心者さん

    >495邸は床置き型エアコンで、床下の空気を吸って、床下に吐き出すシステムですか?

    えーっと、、、あ、あれ???
    ん・・んん・・んんんn?
    ああああ、しまった!!
    床上吸気で床下に吐き出すタイプでした!!
    床下吸気と完全に勘違いしてました!!!
    大ポカミスですorz

    床下AC周りで起きている事象が変わるので550でリンクを張っているブログの考察が変わります。
    ・・・事象を正しく考察できてないですね。

    空気の循環はエアコンの高負荷運転の十分条件には当てはまりますが、必要条件ではありません。
    エアコンセンサーの低温感知が高負荷運転の必要条件でしょうか。
    床下エアコン初心者さんが実施されているように、センサーを囲う方法も効果が高そうです。
    ただ空気の循環は平準化の必要条件であると思うので、空気循環で冷気をACに運ぶ方法は正解の一つだと
    信じてテストを実施したいと考えます。

    床下エアコン初心者さん、勘違いに気がつかせていただきありがとうございます。感謝です。
    正しく考察されていないブログを拝見された皆様すいませんでした。

    >551さん
    使えそうなものは猫の手でもいろいろ試してみたい性分です。
    床下だからこそダクト等の目立つものもいろいろ試せると考えています。
    ただ、専門家ではないのでセオリー違反等があるかもしれません。

  13. 572 495

    >566さん
    人道口は何のためにあるのか、床下にダクトを這わすと床下空間がどうなるのか

    具体的にどのようなデメリットが考えられるのでしょうか?
    床下エアコンありきの視野になっているので教えていただけたら幸いです。

  14. 573 220

    >572
    >具体的にどのようなデメリット
    基礎断熱や床下エアコンには他の工法とは違った大きなデメリットがあります。
    このスレでも度々指摘されていますが、床下がシロアリに対して最良の環境となっていることです。
    常にそのリスクは背負っているわけですから、そのリスクに対する対策も必要です。
    572さんはどういったシロアリ対策を講じていますか?
    人道口を塞いだり、床下にダクトを張りめぐらすと点検作業や修繕作業の妨げとなり、最悪、シロアリの犠牲となりかねません。
    どちらが先にありきかは各個人で判断すべきですが、地域的な差もありますので一般的な見解としての話です。
    各人の財産ですから、余計なお世話だといわれればそれまでです。

  15. 574 220

    本年、最後の日となりました。
    Ⅳ地域における床下エアコン暖房の実測データをアップします。
    外気温も本格的な寒さとなり、消費電力、暖房費と共に急上昇しています。
    データだけからの分析ですが、内外気温差と消費電力や暖房費は単純な正比例をしていないことが伺われます。

    1. 本年、最後の日となりました。Ⅳ地域におけ...
  16. 575 220

    Ⅳ地域、旧次世代省エネ基準の家です。20坪平屋建てで24時間全館暖房です。
    暖房システムは床下エアコン、2.2KW1台です。
    昨年12月度の暖房費は3340円、消費電力量は238.4KWhでした。

    1. Ⅳ地域、旧次世代省エネ基準の家です。20...
  17. 576 匿名さん

    >550
    区域有 区域は南西 エアコンは北西 南西から北西へ換気扇3台で2000m3/h送風。
    エアコン吸い込み部温度24.4℃ 吹き出し温度41℃ エアコン設定温度30℃
    床下スラブ表面温度
    南東 21.0℃ 南西 21.4℃
    北東 23.2℃ 北西 26.2℃
    床下天井温度
    南東 24.4℃ 南西 22.0℃
    北東 24.6℃ 北西 26.4℃

    区域無 エアコン吸い込みにはスラブ表面近くの低い温度の空気を換気扇500m3/hで拾い上げて送風。
    エアコン吸い込み部温度27.1℃ 吹き出し温度46.8℃ エアコン設定温度30℃
    床下スラブ表面温度
    南東 22.1℃ 南西 22.8℃
    北東 24.3℃ 北西 25.5℃
    床下天井温度
    南東 24.9℃ 南西 25.1℃
    北東 26.1℃ 北西 25.5℃

    ビニールシート等で区切りを作成したが対流を妨げるより輻射を妨げる影響が大。
    換気扇2000m3/hでも区域は無い方が良い結果になった。
    基礎立上りが多い場合は風量を相当確保しないと平準化は難しい。
    空気で熱を運ぶ困難さを立証した事になります。
    輻射を妨げる内部の立上りを少なく床下高さを高くするのが平準化に良いと推測します。
    byアクティブ

  18. 577 匿名さん

    床下エアコン初心者

    >576
    アクティブ邸は床下90cm程で基礎の立ち上がり上部が空気の行き来が出来るように解放されているのでしょうか?
    拙宅は普通の基礎故に空気の行き来がしにくい構造だと今更ながら気がつきました。
    見よう見まねのでやりましたが上手くはいきませんね~
    やはり理想はアクティブ邸のように内部立ち上がりを少なくし、床下の高さをとるのが最良かと。
    それ以外は換気扇等で温風を送るのが適当かと思いました。

  19. 578 匿名さん

    >577
    >164の画像を良く見れば分かると思います。
    高基礎を希望しましたが田舎の基礎屋さんに出来ないと断られて、普通の基礎高さに床位置をを500弱高くしました。
    田の字形基礎の人通路も1.5m幅有りますから障害物は殆どないです。
    >それ以外は換気扇等で温風を送るのが適当かと思いました。
    そうだと思います、風量を確保するのが良いです。
    >576の実験では2000m3/hの送風でも温度差が出てます。
    田の字で高さも有りますので空気の流れは通路が大き過ぎて逆に悪いためです。
    立上りが多く有り、旨く一筆書きで循環通路を作ってやれば空気の流れが有効になり易く効果が出ると推察します。
    人通路を塞ぐのはカーテンのようにビニール等で十分です、下に少しの重さが有れば良いです。
    サーキュレータは圧力が有りますが風量が少なく効率は良く有りません。
    500か750m3/hか分かりませんが5千円程度でパナの換気扇がホームセンターで売られてました。
    byアクティブ

  20. 579 匿名さん

    >578追記
    >569で触れてますが空気を多量に送ることにより温度分布を良くする方法も有ります。
    全館空調の方法です、ダクトが細いので送風エネルギー効率が劣りますが出来ています。
    床下エアコンはダクト(通路)が太いですから旨く通路を作り風量を確保すれば出来るはずです。
    byアクティブ

  21. 580 匿名さん

    床下エアコン初心者
    >579
    サーキュレータも結構風量ありましたよ。
    使用中の2000円ぐらいのもの。仕様。
    強 風量16.5m3/min → 990m3/h 消費電力31W
    中 風量12m3/min → 720m3/h 消費電力21W
    弱 風量9m3/min → 540m3/h 消費電力16W
    パナFY-20PE5に比べると消費電力が大きいです。
    それに中以上にすると音がうるさいです。

  22. 581 匿名さん

    >580
    そうですね、予想以上に風量は有りますね、消費電力も少ないですね。
    使った事は有ります、五月蠅いので手放しました。
    床下と室内の循環ファンは室内設置しましたが五月蠅いので床下へ移動させました。
    990m3/hの風量が有れば通路次第でかなり平準化すると思います。
    byアクティブ

  23. 582 495

    Ⅲ地区 床下エアコン1年目深夜8~10時間蓄熱運転時の電気代

    ・12月分電気代(12/2~1/5 35日分):28,115円 (803.3円/day)
      昼間349kWh 夜間1263kWh

    ・建屋:1F 22.58坪 2F 16.9坪

    ・エアコン設定 32℃ 22時~翌朝8時(基本深夜10時間運転)

    ・リビング平均温度 23.08℃
     ※諸事情によりあえて高め狙いで運用しています

    ・12/2~1/5平均外気温 
    7時~21時 8.39℃ エアコン停止時
    22時~8時 4.51℃ エアコン稼動時
     全平均   6.66℃
     
    ・12/21~1/5の床下エアコン平均使用電力 
     23.1kWh/day (252.3円/day)
     ※電力データを取り始めたのが12/21のため

    ・1ヶ月の予想床下エアコン電力使用量
      23.1×35 = 808.5kWh (8812.7円)


    できれば電気代は2万円程度に抑えたかったのですが、思ったより
    電気代がかかってしまいまったようです。
    (エアコン以外の部分で2万円かかってるので無理ですね(笑)
    夜間蓄熱のみで1Fリビング温度22度キープしています。
    朝24℃→夜22℃といった感じです。
    2Fは20℃~19℃をキープしているようです。
    1Fでもリビング→洗面に向かうと1℃程低くなっておりますが
    極端なヒートショックを感じる程ではありません。
    現在の運用方法でも電気代以外に不満は無いのですがいろいろ
    試してみるのは楽しいのでもう少しいじってみる予定です。

  24. 583 495

    >576
    アクティブさん、興味深い実験報告ありがとうございます。
    作ってしまった基礎を床下AC用に作り変えることは不可能に近いので、
    欲を言えば・・・「空気循環無し区画有り」と「空気循環が有る区画有り」
    の条件も有れば、区画が有る基礎の場合の対策案として有効かどうかも
    考察できたのかな、なんて思いました。
    (自分でやれと言う話ですねorz)


    さて、少しはなしが飛びますが、温度の平準化について最近思うことがあります。
    床下ばかりに気が行きがちですが、床上もエアコンが効率よく運転できるように
    空気の流れを作ってやることも重要ではないかと考えるようになりました。
    空気の流れを作れば必然的に温度の平準化に繋がります。
    さらにエアコンが床上吸気の場合、冷たい部屋からエアコンに空気が循環するように
    サーキュレーター等を設置すれば、
    「エアコンの冷たい空気をエアコンに取り込んで暖める効率運転」と
    「エアコンセンサーが低温感知するためエアコンの高出力運転」
    に繋がると思うのです。

  25. 584 495

    >583
    床上攪拌補足

    床上サーキュレーターは音がうるさいとでていました。

    補足として、寝静まった深夜時間のみの運転を考えていました。
    さらに、静穏タイプのサーキュレーターもあるみたいです。
    http://www.muji.net/store/cmdty/detail/4548076319948?searchno=3

    弱運転など実生活にストレスを感じないよう折り合いをつけながら運用するのが
    良いのではないかと考えます。

  26. 585 匿名さん

    >584
    優れ物のサーキュレーターですね。
    2階の天井付近かまたは冷たい部分の空気を吸い込み床下のエアコンに送り込むのが良いかも?
    フランチャイズ系の家と似てきます。
    屋根裏エアコンで屋根裏から0.4~0.5m位の角ダクトで床下に送り込んで家全体の空気を循環させてます。

    アクティブ小屋は平屋ですが室内と床下の循環ファンが有ります。
    普段は循環させていません、日射による室内のオーバーヒートの冷却用です。
    深夜の蓄熱時に循環させますと当然室温が上昇します、就寝時は室温は低めが快適ですから止めてます。
    起床時に頭寒足熱の最高の温熱環境になります。
    エアコンの能力不足か循環させると床下の蓄熱が不十分になるようです?
    byアクティブ

  27. 586 匿名さん

    床下エアコン初心者
    >495さん
    恐縮ですが、もしよろしかったらご教授いただきたいのですが。
    2階の温度が19℃~20℃、これは床下エアコン可動だけで実現しているのですか?
    2階エアコンの稼働状況は?
    Q値がすぐれていそうなので換気は1種換気の熱交換ですか?
    もしそうだとすると2階の温熱環境が良いのは熱交換の影響もありそうですか?


     

  28. 587 匿名さん

    床下エアコン初心者
    >582
    私から見ればすごく理想の環境が確立されているようで羨ましい限りです。
    >「エアコンの冷たい空気をエアコンに取り込んで暖める効率運転」と
    >「エアコンセンサーが低温感知するためエアコンの高出力運転」
    同感です。
    495邸のエアコンセンサーは床上でしょうか?
    もしそうだとすると、設定温度にはなかなか達せず、絶えず高出力運転になるのではないでしょうか?
    床上の空気を床下へ送風するとなると床下から床上のリターンはどこになるのでしょうか?
    設定温度32度で間欠運転をするとなるとエアコン付近が高温になっているということでしょうか?
    的外れだったらすいません。

  29. 588 匿名さん

    悪恥部さんの実験を見てみますと基礎への蓄熱は不可能っぽいですし、下からエアコンの温風を廻すためということであれば、基礎に拘る必要もなくM沢ホームが特許を持っていた床下の「蔵」的空間を一階下に設置してエアコンを稼動させる手もありそうですね。

  30. 589 匿名さん

    >588
    何を言ってるか理解出来ません、一つ一つの説明をよろしく。
    >蓄熱は不可能っぽい

    >エアコンの温風を廻すためということであれば、基礎に拘る必要もなく

    全館空調もどのように風を廻すかが全て、基礎を拘らなくては難しそう。
    >床下の「蔵」的空間を一階下に設置してエアコンを稼動させる手もありそうですね。
    「蔵」的空間と床下の違いとは?

  31. 590 495

    >床下エアコン初心者さん
    質問をいただいたのでお答えいたしますね。

    Q.2階の温度が19℃~20℃、これは床下エアコン可動だけで実現しているのですか?
    A.ほぼ、床下エアコンのみです。
     子供が小さいのでお風呂上りに20分ほどスポット的に1Fの和室のエアコンをつけることがありますが
     大勢に影響はなさそうです。

    Q.2階エアコンの稼働状況は?
    A.2Fはまだ居住空間として使用しておらず、エアコンを取り付けていないので稼動ゼロです。

    Q.Q値がすぐれていそうなので換気は1種換気の熱交換ですか?
    A.はい。熱交換型の第一種換気がついています。

    Q.もしそうだとすると2階の温熱環境が良いのは熱交換の影響もありそうですか?
    A.熱交換の影響は比較するものがなく体感でも良くわからないのが実情です・・・
    ただ、思い返せば結露のため、12月の途中で排気をMAXに上げたのですが室温が下がった等の
    影響は特に感じなかったので熱交換は効いているのかもしれません。
    また、2Fの温熱環境が良好なのは
    1.リビング階段を使用している(吹き抜け無し)
    2.リビングの平均温度が23度と高めで推移している。
    3.Q値の影響(具体的にどのくらいのQ値かはわかりません・・・)
    の3つのファクターも効いているのかな?とは思います。

    Q.495邸のエアコンセンサーは床上でしょうか?
     もしそうだとすると、設定温度にはなかなか達せず、絶えず高出力運転になるのではないでしょうか?
    A.おそらく床上にセンサーがあると思います。
     ただ、今までデータを取得してみて、床上センサーでも床下の熱こもりの影響はモロに受けるようです。
      
    Q.床上の空気を床下へ送風するとなると床下から床上のリターンはどこになるのでしょうか?
    A.リビングの窓際コールドドラフト用に設置した2個のガラリになります。

    Q.設定温度32度で間欠運転をするとなるとエアコン付近が高温になっているということでしょうか?
    的外れだったらすいません。
    A.高温になっているようです。エアコン周りの温度が高いとき(熱篭り)はエアコン出力も下がる傾向があります。
    と言うのも、エアコン周りに温度ロガーを置いて、電力量計でエアコンの消費電力を見れるようにしているのですが、
    温度と消費電力の関係が面白いほど顕著に出ています。
    床下エアコン成功の鍵はエアコン周りの熱篭り解消にあるのでは無いかと推測します。

  32. 591 匿名さん

    床下エアコン初心者
    >495さん
    色々とご親切にありがとうございます。
    拙宅もエアコン付近の空気をちらすようにしたら改善されました。ありがとうございます。

    拙宅の今月の電気代は2万4千円でした。
    まったく暖房していない時期と比べ1万5千円程度の増なので、暖房費がそのくらいかかっていることになります。
    室内温度20℃強、日中日当たり良好。
    まだまだ理想には遠いのですが、こちらの冬は長いので色々と試せそうです。

  33. 592 220

    Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床下エアコン暖房の1週間分の実績値をアップします。

    1. Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床...
  34. 593 220

    495さん、いつも丁寧なデータを載せていただき色々と参考になります。
    不利な基礎形状にもかかわらず、Ⅲ地域で40坪近くの広さで暖房費が9000円/月とは恐れ入ります。
    それも平均室温が23℃維持しているから、尚更驚きです。
    やはり、床下エアコンは蓄熱利用に限ると、意を新たにしました。
    明け方から深夜までたったの2℃程度の温度低下で済むのですから、深夜電力利用の蓄熱暖房を利用しない手はないのではないでしょうか。
    平屋に関しては拙宅のデータもあり、蓄熱利用には確信がありましたが、2階建ての住宅はデータもなく、蓄熱利用に関しては未知数でした。
    495さんはそれを見事に実証してくれました。 これだけの蓄熱エネルギーが何処に蓄積されているのか、課題も増えてきました。
    1階と2階の温度差を考えると、蓄熱源は床下あるいは1階と推測できます。

    昨年からデータアップしてきたものを抽出して分析表を作成してみました。
    暖房消費エネルギー量と室内外温度差は、分析表を見ると二次関数的な変化をしているのが伺われます。
    つまり、室温を19℃から20℃にアップするためのエネルギー量と、20℃から21℃にアップするためのエネルギー量は明らかに違っていて、室温が高くなるほどエネルギー効率も悪いみたいです。
    1週目と5週目は倍近く節電効率がダウンしています。
    あくまで推測ですが、495さん宅の1階の室温を拙宅と同じ室温設定すれば、暖房費は約半分程度にはなるのではないでしょうか。 言い換えれば、拙宅を495さん宅の1階と同じ室温(23℃)にするなら、12月度で6700円ほどの暖房費が発生すると推測されます。勝手な推測ですので悪しからず。

    1. 495さん、いつも丁寧なデータを載せてい...
  35. 594 匿名さん

    全国的に冷え込んでるようですがどうですか?

  36. 595 220

    Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床下エアコン暖房の1週間分の実績値をアップします。
    少し気になる数値もあります。

    1. Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床...
  37. 596 220

    Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床下エアコン暖房の1週間分の実績値をアップします。

    1. Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床...
  38. 597 匿名さん

    氷点下になることも多い時期ですが、
    霜取り運転とかで効率落ちないですか?

  39. 598 220

    >597
    そういったエアコン本体に関する質問は難しすぎて答えられないですね。
    各エアコンメーカーさんに聞けば答えてくれると思いますよ。
    私だけのデータではそういった部分での検証は難しいと思いますよ。

  40. 599 匿名さん

    Ⅳ地域も日中以外は氷点下となる東北南部、関東北部から、太平洋岸の四国、九州まであまりに幅広いですからね。
    霜取りで止まらなくても氷点下になれば効率は非常に落ちます。

  41. 600 匿名さん

    室外機がうるさいと苦情がきたので、どうしようもなくて、寝てから6時まで切るようにしました・
    そうすると午前中は寒さがちょっと堪えます。
    子供達が早く着替えるので、特にかわいそう。

  42. 601 匿名さん

    >600
    そういった悩みはこのスレに相談すると良いですよ。
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/361218/

  43. 602 石田修治

    外国の寒冷地等では地中熱を利用したヒートポンプ式エアコンの利用が多いと聞いていますが、日本では高コストと聞いています。であれば国外の事業者に日本でのサービス開始をしてもらえば、好きな時に好きなだけエアコンを低いコストで使える。需要が少な過ぎるのかなあ?エアコンは実績の少ない床下よりも、壁や天井式で問題ないと思いますが、、、

  44. 603 匿名さん

    >602
    個人名を公表するには何か理由でもあるのですか?

  45. 604 匿名さん

    >>602
    http://www.corona.co.jp/geosis/lineup/
    ランニングコストは確かによいかもしれないが、イニシャルコストが半端ない。
    後は維持費はどうするのかと。
    ササッと交換できる普通エアコンに比べたら・・・。

    床下エアコンが壁、天井式とどうなのかはスレッドを最初からよく読んでからご意見なされればよいです。
    むしろ両方あるのがベストと答えは出ています。
    床下エアコンは理論的な確かな存在意義があるのです。

  46. 605 匿名さん

    失礼しました笑
    変な勘違いをしてました。

    >>602さんすみません。
    地中熱利用ヒートポンプ「エアコン」は壁、天井式でいいのでは、というご意見だったのですね。

    読み間違えました。申し訳ありません。

  47. 606 匿名さん

    Ⅳbの都市ガス地域なら、空気で蓄熱よりも
    温水床暖が、手っ取り早くて良いかもと思う
    今日この頃

  48. 607 匿名さん

    >604
    >605
    どちらにせよ、そういうことじゃないような気がw

  49. 608 匿名さん

    空気の自然対流を考えれば小学生でも答えは出せる事。
    大人になると雑学が多すぎて本来の姿が見えなくなる。
    困ったものよのう~。
    暖かいのは下から、冷たいのは上から、これが基本じゃ。
    基本をいじくるからおかしくなる。

  50. 609 匿名さん

    日本の場合穴掘り料金がバカ高く、作業するにも敷地が狭く重機が入らない、土地の価格が高い、人件費が高い、単に普及していないと原因は色々あるようだが、米国の数倍~5倍以上の差があるとも。
    結果、某ジオのように200万円となってしまう。
    これでは中々普及しないが、こちらはわざわざ寒い空気中から電力を使って熱を取り出さずとも地中熱を利用できるので効率は段違いであろう。

    拙宅の場合、地下水が多く地盤が軟弱の為、補強に7メートル鋼管杭を入れる事になり多額の費用がかかったが、一本辺りにすると5万円程度。
    ついでに2、3本掘ってもらえば良かったなぁ・・・

  51. 610 495

    >600さん
    ご近所さんとのお話がどのようになっているかわかりませんが、
    室外機の場所を変更するなど、ご近所さんが納得するような対策を取った上で
    クラシックオルゴールのCDを買ってご近所さんに渡すとかどうでしょうか?
    http://ameblo.jp/2012ajisai/entry-11424504030.html

    室外機が出す低周波音は普通の騒音と異なり、下手に対策をするとかえって低周波が際立ってしまい
    対策がとても難しい問題です。
    それでも、効果的な対策の一つとして、ほかの音でマスクしてやる方法があるみたいです。

    クラシックオルゴールのCD
    http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%8D~%E3%82%A2%E3%83%B3...

    視聴できるので、ためしに聞いてみると良いと思います。
    確かに複雑な音で低周波をマスクするような効果があるような気もします。

  52. 611 495

    >600さん
    夜間蓄熱運転をしていてうるさいと言われたのかな?と推察します。見当違いならすいません。
    ソフト面からの騒音対策として騒音のピークシフトがあげられると思います。
    丁度今考えていたことことでしたのでその案をご紹介します。
    実際にテストしたわけではないので、100%机上の空論となります(笑
    ACの設定温度を毎日調節するのは面倒なので、出力調整はサーキュレーターの
    タイマーコンセントにお任せする形で考えています。ただし、床下の空気が十分に循環して
    いましたら出力調整用サーキュレーターは必要はありません。


    ★この案は深夜電力をフルに利用した蓄熱運転ではなく、夜間蓄熱を生かした24時間運転に近い形となります。★

    23時~2時:「AC停止」
          騒音問題になりやすいため、床下AC停止

    2時~7時 :「ACフル出力」
          基本24H運転なので、基礎に十分蓄熱されていると仮定します。
          その上で、深夜時間帯で基礎に蓄熱し日中のAC稼動をできるだけ少なくします。
          (※ACの出力調整はACに基礎の寒い区画から冷風を当てるorダクトで引っ張る
            サーキュレーターはタイマーコンセントで稼動)

    7時~23時:「AC低出力運転」
          損失したぶんだけ熱を床下に補う。


    我が家のエコキュートの稼動開始時間が2時からなので、その考え方に習っての発想です。
    本質的には、うるさいという苦情に対して、ご近所さんを想い、6時までとめるのか、2時から動かしてしまうのか、
    どこで折り合いをつけるかの問題なのですけどね。とても難しい問題です・・・

  53. 612 495

    サーキュレーターによるACの出力運転についてすこし補足します。

    >2時~7時 :「ACフル出力」
    床下ではスラブに低温、床側に高温の空気が流れています。
    サーキュレーターで直接ACに風をぶつけると
    低温層と高温層がシェイクされ、結果、AC周りが低温となり、
    エアコンの出力運転につながります。

    実際に私の床下環境では、ACに直接風をぶつけるサーキュレーター
    を増やしたところ、上記の現象が現れました。
    (床下高40cm)

  54. 613 住まいに詳しい人

    床下エアコン暖房で検索したところここにたどり着きました。
    拝見させていただいたところ面白かったのでコメントさせていただきます。

    1についてですが、私は24時間型で床下吹き出しエアコン暖房を採用しております。
    当然 内基礎断熱、土間下全面断熱を施工しております。これについてですが2にもつながります。

    断熱は熱を逃がさないことと、熱を伝えないことで結露を防止する役割もあります。
    Ⅳ地域は冬季の気温がどこまでさがるのかわかりませんが、湿度40%で床下の温度が22°の場合
    外気温8°で基礎に結露すると予測されます。

    このことから断熱は必須といえます

    なおかつ基礎断熱により熱がにげにくくなるため、省エネ効果もありますし、蓄熱効果もでてきます。

    拝見させていただいたところ深夜の騒音の問題もあるとか?

    当方で施工した住宅は23時~26°で運転、7時で運転停止で夜まで温度変化はありません

    このことから騒音の問題あるならば、電気代が少し高くなるとおもいますが昼夜逆の運転で熱を保ちつつ、騒音も解決できると思います。

    エアコンの性能はなおかつ、躯体性能、機密、断熱、換気システム、窓のすべてが良くないと快適な住宅は実現しません。

    エアコンの機械そのもの床下に入れてしまう方もいますが、隅々まで温度は行き届かずショートサーキット現象により
    電気代だけがかさみ寒いままです。当方はこんな施工はしません。

    この辺は工務店の知識と実績が100パーセントからみます

    エアコンはうまく使えば初期投資も少ないうえランニングコストもおさえ、健康で快適な暮らしができます。

    当方の施工する住宅は各階一台ずつの二台のエアコンで40坪の住宅全館暖房+床暖房効果を実現しております。
    光熱費は太陽光と併用で年間8000円です

    良い家ができることを願っております。

    参考までにどうぞ参考にhttp://ameblo.jp/sakiro-jp/entry-11759794051.html

  55. 614 匿名さん

    >613さん、
    床下エアコンと2階のエアコンとのセット暖房で深夜電力利用をされているのですね。

    >23時~26°で運転、7時で運転停止で夜まで温度変化はありません
    26℃設定は暑くはないですか?
    私なら暑過ぎて快眠できないと思います。
    一日中この室温では日中も支障が出てきますが、寒冷地に住む方は暑さには強いんですね。

    >光熱費は太陽光と併用で年間8000円です
    42坪の住宅だそうですが、1ヶ月のエアコンの消費電力量はどの程度でしょうか?

    >この辺は工務店の知識と実績が100パーセントからみます
    床下エアコンの実績は何年程ですか?
    床下エアコン採用の実績棟数は何棟ですか?

    質問ばかりで申し訳ないです。
    差し支えなければ教えていただけないですか?

  56. 615 匿名さん

    太陽光1kw(30万円程度か?)と同じ値段でEシステムとやらが導入可能なのですか?
    本当なら大型の壁掛けエアコンと変わらないですが、リフォームで導入できますか?

    ところで素晴らしいC値ですがキューブ型で窓の少ないように見える家ならではでしょうか。
    >Q値1.5
    >C値0.16 

  57. 616 匿名さん

    >614
    夜間でも滅多に氷点下にもならない地域なら26℃設定で室温26℃にするのも可能だろうけど、一日中氷点下で日射も非常に少ない青森の日本海側のような地域では26℃にしようとしても結構難しいのでは?

  58. 617 住まいに詳しい人

    床に吹き出し口はありますが、ファンヒーターのように暑い風がたくさん出るわけではないので、床に熱を持たせる程度だと思っていいと思います。
    設定温度を上げ、その温度に全体がなじむまで三日ほどかかります。

    それだけ熱量が弱く、省エネということも言えますよね。

    26°設定で室温26°になってしまったら暑くて寝苦しいと思いますが、寝ぐるしさは湿度も関係しますから、調整することも必須です。

    実際内覧会当日24ど設定にもかかわらず27°になってしまいスーツでいたところ汗ばんでしまいましたから。
    しかし湿度50%でしたから1日いても喉が渇かず不快な感じはありませんでした。

    年間の消費電力は83.6GJ
    太陽光発電分64.4GJ
    差し引き19.1GJですので÷12で月あたりの消費電力が出ます。

    当方独立して7年目なのでエアコンの実績はさほどありませんが、エアコン暖房は2年です。
    床下エアコン採用は2件。
    実績が100パーセントと言うのは、床下エアコンの実績よりも機密、断熱の施工方法がものを言うということです。

    床下エアコンはむしろメーカーさんの施工方法に従えば間違いないので心配いりません。
    問題は大工さんの志だとおもいます。

    勉強し、知識があっても、心が動かなければ手は動きませんよね



  59. 618 住まいに詳しい人

    値段のことは記載しておりませんが?

    Eシステムの導入は工務店が加盟する必要があることと、加盟が限られる(地域一社)ためご希望の工務店で取り扱えるかははかりません。

    リフォームについてですが物件自体の構造と状態によりますので、一概にできるとは言えません。

    地域によって必要なQ値C値もありますのクリアしていないと設置できないこともあると思ってください。


    取り付けはできるとしても条件をみたしていなければ、暖房能力を十分に発揮できずに
    クレームになったりしますからね。


  60. 619 匿名さん

    >617さん、
    回答ありがとうございます。

    >差し引き19.1GJですので÷12で月あたりの消費電力が出ます。
    私が聞きたいのは、床下エアコン暖房を稼動している時期のエアコン暖房に係る消費電力量/月です。
    12月分でも構いませんし、昨年度の実績値でも構いません。
    そういったデータは取っていないのですか?

    >この辺は工務店の知識と実績が100パーセントからみます
    公表できない別の理由があるのでしたら無理にとは言いませんが、消費者が一番関心のある部分だと思います。
    そういったデータを取っていないのであれば、現状に満足しているという解釈でいいのでしょうか?
    データがなければ他の工法との比較はできないですし、何に満足しているのですか?

  61. 620 住まいに詳しい人

    Q値C値についてですが、Q値は断熱性能と厚みで容易に上げることができますが、
    C値は機械で実測するため大工さんの技量がとわれます。容易ではないですね。
    キューブ型だからと言うわけではありません。

    形が関係してくるのは換気のほうですね。

    窓は関係してきます。
    当方の物件でも機密検査の時、ほとんどは窓から入ってきますから。

    吐き出し窓以外はひき違いを使わないなどしてます。

    気にし過ぎると理想の家ができにくくなりますから、ほどほどに。。


    青森のなかでも日本海側は厳しい環境ですが、わたしの物件は26°にしようと思えば
    26°になりますよ。

    ただエアコンでできる工務店は確実に少ないです。

    それだけ勉強不足なんですよね。

  62. 621 購入検討中さん

    >データがなければ他の工法との比較はできないですし、何に満足しているのですか?
    ブログタイトルにもあるように自己満足しているのでしょう。(笑)

  63. 622 住まいに詳しい人

    そうそう自己満足ですよ(笑)

  64. 623 購入検討中さん

    秘密にしなければならないほどの、余程の電力消費なのでしょう。
    心中お察し申し上げます。

  65. 624 住まいに詳しい人

    データ取りは最中ですのでお待ちいただければ公表しますよ

  66. 625 匿名さん

    >618
    >値段のことは記載しておりませんが?

    折角宣伝にいらしたのでメーカーも紹介しておきますね。

    http://www.onrei.jp/kakaku/
    リンク先に[他システムとの参考価格差]として、[太陽光1kwシステム]と釣り合いが取れいている図が書いてあります。

    各工務店さんにとってはシステム本体価格以外に利益は勿論の事、加盟料やら様々なギャランティ等費用があり、
    施主への提供価格はマチマチだとは思いますが・・・
    やはり、当方想定程度の価格(大型エアコン並)ではとてもじゃないが収まらないと言う事でしょうか?

    1. 折角宣伝にいらしたのでメーカーも紹介して...
  67. 626 購入検討中さん

    >624
    ブログ紹介の物件がはじめての物件ですか?

  68. 627 購入検討中さん

    >620
    >Q値C値についてですが、Q値は断熱性能と厚みで容易に上げることができますが
    Q値1.5とのことですが、容易であるならどうしてQ値を上げなかったのですか?
    寒冷地ではQ値1.0が常識だと聞いています。

  69. 628 220

    Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床下エアコン暖房の1週間分の実績値をアップします。

    1. Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床...
  70. 629 匿名さん

    >617
    初歩的な質問ですが年間64.4GJ発電するには何kwの太陽光発電システムがあれば良いですか?

  71. 630 購入検討中さん

    >613
    >断熱は熱を逃がさないことと、熱を伝えないことで結露を防止する役割もあります。
    床下エアコンで冷暖兼用という触れ込みですが、青森という寒冷地域での床下冷房は床下を結露させる原因を作り、
    ひいては、除湿のために24時間冷房が前提となるような気がしますがその辺は大丈夫でしょうか?
    床下冷房に関しては、省エネ目的が増エネにならないのかと心配です。

    住まいに詳しい人さん、
    その辺はどういった結露対策を立てられているのですか?

  72. 631 220

    Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床下エアコン暖房における、1月分の消費電力、及び暖房費の実績値をアップします。
    家のデータは>628を参考にしてください。
    室内平均気温は低めですので、その辺も考慮して参考にしてください。

    1月度エアコン消費電力量 248.8KWh
    1月度暖房費   3583円

    1. Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床...
  73. 632 220

    Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床下エアコン暖房の1週間分の実績値をアップします。

    1. Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床...
  74. 633 匿名さん

    >629
    青森という冬が厳しい地域性を考えると20Kwぐらい?

  75. 634 働くママさん

    みなさん、室内の温湿度を測るどんなデーターロガーをお使いですか?
    参考までに教えて頂けると嬉しいです。

    外気温、湿度は気象庁のデータでしょうか…。

  76. 635 匿名さん

    >633
    そのくらい必要になりますよね。
    >617さんによるとそれだけ大規模な太陽光発電を設置しても光熱費がプラスにならず年間消費電力は23000kw以上もあるようなので省エネとも言えないと思います。
    差引5000kw以上の買電で年間光熱費が8000円もよく分からないので毎月8000の間違いなのではと思います。
    数値が正しいなら光熱費が高く間違っているなら初歩的な単位換算も出来ないと言うことなのでどちらにしてもお願いしたくないと思いました。

  77. 636 220

    >みなさん、室内の温湿度を測るどんなデーターロガー
    私が使っているデータロガーを紹介します。
    温度測定専用器としては
    http://www.kn-labs.com/thermochron.htm
    温湿度同時測定器としては
    http://www.kn-labs.com/hygrochron.htm
    を使っています。
    参考 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/368584/res/220
    パソコンでデータ監理(最近は殆んど対応していると思います)できて平均値も出せます。

    消費電力量計測にはシャープの電力見える化システムを利用しています。
    http://www.sharp.co.jp/sunvista/product/mieruka/
    参考 >631
    データロガーは製品によって出せるデータ内容も違ってきますので、よく調べてから購入されたほうがいいですよ。
    私が利用しているKN社の製品特徴は、測定器とデータ回収器が別個になっていて測定器の価格が安いことです。
    計測箇所が多い場合、予算的にも助かります。

    それと、指定した期間の平均値と最高最低値を出してもらえます。

  78. 637 匿名さん

    >635
    633です。
    GJで計算すると当方在住の関東などを基準に太陽光15kwシステム程度の発電量かと思われまますが、青森は冬場は発電条件が悪いだろうとして20Kwとしました。
    どうも617の計算はGJとKwを置き換え、小数点をいじればなんとなく合いそうな感じです。
    寒冷地の冬場は相当な電力を消費すると考えれば8360Kw、発電は6.6Kwシステム搭載と書いてありますので6440Kw・・・

    住まいに詳しい人と名乗り自社のアピールに登場したものの大きな間違いをしているのでは、かなり恥ずかしい方ですw

  79. 638 匿名さん

    >636
    シャープのHEMSシステムという事は太陽光付きですか?
    それとも太陽光無くても導入できるのでしょうか?

  80. 639 495

    >634さん
    私の使っている温湿度ロガーはUSBメモリタイプのロガーです。
    ネットの通販で購入いたしました。値段の割には高機能なロガーだと感じています。
     1.温度ロガー    EL-USB-1-LCD 価格:¥5,700
     2.温度・湿度ロガー EL-USB-2-LCD 価格:¥9,400
    http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-04482/

    ・メリット
    1.安い
    2.EXCELにデータをエクスポート可
    3.計測時間設定が豊富
      10秒 1分 5分 30分 1時間 6時間 12時間
    4.USB延長ケーブルを使用すれば床下空間も簡単に測定可
      通販のmonotaroでUSB延長ケーブル5m 1本194円(激安!!)

    ・デメリット
    1.分解能が0.5度刻み
    2.電池が特殊
      購入する場合は購入店で電池を一緒に何本か買うと良いと思います。

    <番外>
    USBのロガーを購入した後に見つけたものですので私は試していませんが、
    100V電力量計の富士通のF-PLUGが反則的なコストパフォーマンスを誇る無線式温湿度ロガーのようです。
    コンセントに差し込んで使用するようです。
    Amazonで5000円ぐらいで買えるようです。
    設定が少し難しいのとデータのエクスポートができないようですが5000円でこの機能ははっきりいって
    見たこと有りません!!
    http://www.bsc.fujitsu.com/services/f-plug/specification/

  81. 640 匿名さん

    床下エアコン初心者

    私の使用している温湿度計はT&Dのおんどとりeaseです。
    http://www.tandd.co.jp/rtr322/index.html
    ワイヤレスでデータの取得ができ最大16台まで同時に管理できます。
    精度もこのぐらいの値段にしてはまぁまぁだと思います。
    温度:±0.5℃ / 湿度:±5%RH。
    外気は専らアメダスを参考にしています。
    なかなか良い外気用の温度計が見つからないので、おすすめがあれば教えて下さい。

  82. 641 220

    >外気温、湿度は気象庁のデータでしょうか…。
    外気温測定に関しては様々な考え方がありますが、私の場合は最寄の気象台の測定値です。
    自宅の庭に気象台と同じ条件の百葉箱を設けて測定するならそちらのほうがより正確ですが、
    それ以外の条件下では参考にはならないと思います。

    >シャープのHEMSシステムという事は太陽光付きですか?
    太陽光は付けていますがシャープではありません。
    太陽光なしでも利用できますよ。
    新古品が時々オークションで出回っています。
    私は3万円で購入しました。
    設置と設定が簡単で誰でもできます。
    消費電力量を監理したいのならすごく便利です。


  83. 642 匿名さん

    床下エアコン初心者

    まだまだ寒い日が続きます。
    1月の気温は平均-0.1。最低平均-4.8。最低気温-8.0。日照時間216.5時間でした。
    ほぼ1ヶ月間色々試したのですが、今のところ次のように運用しています。
    エアコンの稼働状況は電気料金が安くなる5時以降から稼働して、朝、妻がでかける9時頃まで稼働しています。
    日中は家の中に誰もいなくなるので基本的にはエアコンオフです。
    日照時間に恵まれているため、日中はエアコンオフでもかなり暖かいです。
    しかし、天気の悪い日はエアコンはつけっぱなしです。
    エアコンの設定温度は23度から24度。
    室内の温度は平均21度。2階はそれよりマイナス2度、3度。
    495さんの助言通りサーキュレーターでエアコン付近の温風を拡散しています。
    室内とエアコンの設定温度に相違があるのは、エアコン付近に暖かい空気が溜まるからだと思います。

    1月の電気料金は2万3千円ほどでしたので、暖房費は推測約1万~1万2千円です。
    夜間に暖房する目的は室内温度が下がりすぎないためと結露防止です。
    起床、数時間前にエアコンをタイマー起動したところ室温は21度になるのだけれども肌寒さを感じました。
    放射温度計で測定したところ壁等の温度が低かったため体感温度が低く感じたのだと思います。
    それ以後、夜間も室内が21度になるようにエアコンを調整しています。

    夜間蓄熱方式は1階の室温が上がる過ぎるため、よく眠れなかったため本格的には試していません。
    主観ですが、蓄熱不足とⅡ地域に近いⅢ地域ではQ値1.6。特に1種換気をしていない我が家は朝から夜までの温度低下がかなりあるので蓄熱方式は難しいと感じました。
    ただ24時間(拙宅は24時間ではないですが。。)のメリットは床下空間が一定に保たれ、いつの時間帯も床が暖かく感じる事だと思います。
    拙宅では床下温度が25度以上になると床温度が22度以上となり、足下がぽかぽかしています。
    これが24度以下になってしまうと、室温と同じ21度程度となり、床下エアコンを導入していないお宅と同じぐらいの温度ではないかと思います。
    個人差はあると思いますが、床温度が22度以上あるとかなり心地よく感じます。

    1階で寝ることがなくなったり、子供達が巣立ったりして生活環境が変われば違う方法も試してみたいと思いますが、今のところ拙宅では、なんちゃって24時間型で運用となりました。

  84. 643 220

    Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床下エアコン暖房の1週間分の実績値をアップします

    1. Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床...
  85. 644 220

    >642
    床下エアコン初心者さん、様々な床下エアコンの体験談からの問題点、色々考えさせられます。
    生意気ですが、記事の中での誤った認識があるので指摘させていただきます。指摘に誤りがあればご指示ください。

    >夜間に暖房する目的は室内温度が下がりすぎないためと結露防止です。
    夜間暖房することは結露防止の効果はありません。

    >1種換気をしていない我が家は朝から夜までの温度低下がかなりあるので
    Q値が同じなら、1種換気で熱交換型であろうが3種換気であろうが、温度低下(全熱損失量)は同じです。

    以上の2点です。

    床表面温度の件ですが、拙宅の場合は少し違っています。
    床材は杉無垢材30ミリをネタレスで敷設していますが、床下エアコン設定が30℃でも床表面は22℃前後です。
    一晩中、連続測定したことはありませんが、そんなところです。床下エアコンが稼動されていない時は20℃前後です。
    床材に熱伝導率のいい材料が使われているのではないでしょうか?
    よろしければ床材の仕様を教えていただけないですか?

    それぞれで生活スタイルも違いますから、運用方法に対する選択肢も違ってきて当然だと思います。

  86. 645 匿名さん

    >夜間暖房することは結露防止の効果はありません。

    例えばサッシについては、窓ガラスや枠が外気によって室温より先に冷えます。
    冷えれば結露しやすくなりますので室温を維持=窓ガラス温度維持となり、結露防止となるのでは?

  87. 646 匿名さん

    床下エアコン初心者

    >220さん
    ご指摘ありがとうございます
    結露に関しては645さんと同意見です。
    効果がないという説明をして頂けるとありがたいです。

    >Q値が同じなら、1種換気で熱交換型であろうが3種換気であろうが、温度低下(全熱損失量)は同じです。
    そうでしたね。読み返しても??でした(笑)
    拙宅では2Fの温度が1Fに比べて変化が大きいのです。
    日中は大陽の陽差しにより1Fより温度が高くなるものの、夕方からは逆転し、朝方は1階を暖房していても17度になってしまいます。
    原因は熱源から遠いこと、外気の給気、つまり換気による温度の低下があること。
    以上のことから1種換気の方が室内の温度環境平準化、しいては蓄熱型で運用するには有利かなと考えたわけです。

  88. 647 匿名さん

    床下エアコン初心者

    >以上のことから1種換気の方が室内の温度環境平準化、しいては蓄熱型で運用するには有利かなと考えたわけです。
    これは2階建ての場合です。

    それと床の仕様を書くのを忘れてました。
    拙宅の床は根ダレス、28mm合板+15mmの桧です。

  89. 648 220

    床下エアコン初心者さん、
    >効果がないという説明をして頂けるとありがたいです。
    逆に効果があるという説明があれば紹介していただければありがたいです。

    簡単に説明すると、部屋を暖かくしても窓枠やガラスの断熱性能がよくなるわけではないからです。
    外部からの寒気を遮断するため(熱貫流率を下げる)には断熱性能をあげる以外に方法はないと思いますよ。
    それ以外には室内の露点温度を下げるために除湿をすればいいわけです。
    説明になったでしょうか?
    参考に
    http://www.34al.com/insulation/why.html

    >拙宅の床は根ダレス、28mm合板+15mmの桧です
    床板仕様の問題ではなさそうですね。不思議ですね。
    495さんの場合はどうなんでしょうか?

  90. 649 匿名さん

    床下エアコン初心者
    >220さん
    うーん、やっぱりわかりません。
    露点温度を下げるのには、絶対湿度を下げるか、温度を上げることで露点温度が下がるんじゃないですか?
    結果、温度を上げることでサッシ付近の露点温度がさがり結露しにくくなる。
    ちがってます?
    実際拙宅では、熱源が近いところのサッシは結露しませんが、熱源から遠いサッシは下部が若干結露してます。

  91. 650 匿名さん

    断熱性能とか何か勘違いされているのではないでしょうか?

    露点温度委譲を維持すれば結露しないわけで、その温度が暖房無しでも断熱性能によって維持できれば良いですが、断熱のみでは維持できない場合は暖めるのが手っ取り早いですね。
    そうした機能に特化した器具としてウィンドウヒーターなんてのもあります。

  92. 651 匿名さん

    露点温度委譲→露点温度以上

  93. 652 220

    >649
    私の説明不足なんでしょうね。
    これ以上の説明になると難しいですね。

    >露点温度を下げるのには、絶対湿度を下げるか、
    648ではそのことを説明したつもりですがどう理解されたのですか?
    >温度を上げることで露点温度が下がるんじゃないですか
    うーん、そうですかね。
    露点温度が下がるということは絶対湿度も下がるということですよね。
    室内温度を上げることと、室内の絶対湿度が下がるのと、どういう関係があるのですか?

    床下エアコン初心者さんは勤務中にも拘らず、勤務時間中によく投稿されていますね。
    会社のほうは大丈夫ですか?




  94. 653 匿名さん

    床下エアコン初心者
    >220さん
    昼間の投稿は仕事休みなのでご心配なく。
    ところでよく考えたらなんとなくですが、わかってきました。
    もし違っていればご指摘を。
    露点温度の事ですが絶対湿度が同じであれば、露点温度は変わらない。
    例えば、20℃の時、相対湿度が50%の場合、露点温度は9℃。
    絶対湿度が変わらず19℃になれば、相対湿度は53%。露点温度は同じく9℃。
    そのまま15℃まで下がると、相対湿度は66%。しかし露点温度は変わらず9℃。
    故に露点温度を下げるのは除湿等によって絶対湿度を下げる必要がある。
    ただ、私が考えているのは露点温度に達しないように室温を保つことで結露は防げるのではないかと思うのです。
    外気によって冷やされたサッシ周りの空気が露点温度に達しないように室内を温める。
    ただ、拙宅の地域のように外気がマイナス10℃以上にもなるような地域だとその効果も限度がある。
    ゆえに、根本的な解決は220さんの仰る通りサッシの断熱強化に他ならないということではないでしょうか?
    いかがでしょうか?考え方あってます?

  95. 654 220

    床下エアコン初心者さん、
    私のほうが間違っていました。
    室温を高めることで開口部内側の表面温度も上がり、室温を上げないよりは、より露点温度に達しにくいということですね。
    効果の程はわかりませんが、比較の問題となると室温が高いほうが結露しにくいのですね。
    >644の最初の指摘に関しては訂正させていただきます。知ったかぶりして申し訳ないです。

  96. 655 匿名さん

    床下エアコン初心者
    >220さん
    こちこそいつも色々気づかせて頂きありがとうございます。
    私は1度しか建てたこと家で(普通1度でしょうけど(笑))しかも住んでから1年も経ってない、さらに住宅業界とは全く関係ないズブの素人です。
    色々勘違い等がありますので、誤った知識のまま過ぎるのは性格上許せいないところであります。
    この掲示板を通じて、いろいろな方にご教授いただけるのはありがたいです。
    初心者の勝手なお願いでは有りますが、これからもご教授いただけると幸いです。

  97. 656 495

    >>648さん
    私の家の床は「24mm合板+12mmEフロアリアロのようです。
    建築資材については全然知識が無いので間違っていたらすいません。

    現在諸事情により、床下エアコンの稼動をやめて壁掛けの暖房エアコン1台を設定21℃~24℃で
    24時間運転で稼動させています。
    せっかくなので、床下エアコンと壁掛けエアコン24時間運転をいろいろデータを取りながら
    比較を行っています。

    結論から申しますと、「床下エアコン快適だな!」って感じですね(笑



    ところで、床温度の話がでてるので、せっかくなので壁掛けエアコン24時間運転での床温度を
    放射温度計で測ってみました。

    測定時間:22時 外気温:-1℃
    エアコン設定:24℃
    室温:22℃(室内温度計)
    床面:19.1℃(放射温度計)
    天井:20.1℃(放射温度計)
    壁 :19.4℃(放射温度計)

    床下エアコンを経験すると、壁掛けエアコン24時間運転でも床面に冷気を感じます。
    明らかに足元がヒヤッとします。床下エアコンで蓄熱運転をしていたときは、蓄熱が減っていって床面に暖かさを
    感じなくなっても冷気まで感じることはありませんでした。
    きっと床下エアコン初心者さん宅の床面も21℃で暖かさは感じないかもしれませんが、
    冷気も感じていないと思います。床下エアコンを導入していないお宅よりも暖かだと予想します。

  98. 657 匿名さん

    床下エアコン初心者
    >495さん
    色々試されて、貴重な意見ありがとうございます。
    また、その観察力に尊敬します。
    仰るとおり、拙宅では床温度が上がらなくても床面の冷気は感じたことはありません。
    冷気はサッシや2階からのコールドラフトが影響しているんでしょうかね??
    ところで、拙宅では床下エアコンを上向きにして、床下ではなく床上に送風したところ、室温の上昇が床下送風に比べて上がるのが早くなりました。
    しかし、床上の空気をエアコンが吸気し、床上に送風していることから気流が多く発生しているものだと思われ、風の流れを感じるようになり、少し不快になりました。
    それに比べ、床下送風では、エアコン下部の床下周辺部の空気をエアコンが給気し、床下へ送風しているものと思われ、気流の発生が少なくなり、気流の減少で快適性があがっているのだと思います。

    ところで、皆さんは温度計は精度の高いものをお使いですか?
    拙宅では温度計がいくつかあるのですが、アナログの温度とデジタルの温度では1℃程誤差があります。
    個人的には1℃の誤差は結構な誤差に感じるのですが、、、

  99. 658 匿名さん

    放射温度計何てのは特に物体の放射率、形状次第で計測値が大きく変わってきます。
    同じ部屋内の壁と床でも材質が違えば、各放射率を測定、調整しないと正しい温度は測れません。
    気温計にしても標準温度計を使用し校正をしないと何が正しいのかさえわかりません。
    家庭ではそんな面倒な事はやってられないでしょうし、 研究ではないので、ひとつの目安として捕らえれば良いのではないでしょうか。

  100. 659 495

    >>658さん
    そうなんですよね。
    放射温度計は物体の放射率に差があるから放射率を可変できるタイプの
    放射温度計を買ったのですが・・・まったく触ってません!

    家が汚れるからあまりやりたくはありませんが、たとえば、グレーのテープを
    壁、床、天井等に貼り付けてから温度を測れば、測定条件が同一となってより正確な温度を測れたり
    するでしょうか?

  101. 660 220

    Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床下エアコン暖房の1週間分の実績値をアップします。

    >研究ではないので、ひとつの目安として捕らえれば良いのではないでしょうか
    単なる掲示板ですので、658さんの考え方には賛成です。
    そして、できれば多くの方がデータをアップしていただければありがたいです。

    1. Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床...
  102. 661 ゆかした

    深夜電力時間帯にガンガン炊いて使ってますが、やはり夕方になると室内、床面温度は下がってしまいます。
    それで結局室内エアコンなどを使うのですが、気流を感じ少し不快です。

    今は昼間人はいるのですが、これから生活スタイルがかわり昼間に誰もいなくなるとすると、
    蓄熱した熱はかなり無駄になります。
    人がいる朝と晩に床下エアコンを効率よく使うには24時間連続運転するしかないんでしょうか。
    深夜炊いて、夕方前にまたつける、というのでは即効性と電力的にやや部が悪いようなきがします
    どちらが経済的なのでしょう。自分でも試してみていますが、まだはっきりしません。

    皆さんはどうされていますか。

  103. 662 匿名さん

    >661
    ゆかしたさん、
    皆さんに対して質問している割には情報提供が稚拙ですね。
    猫も杓子も床下エアコンが効果あるわけでもないですよ。
    床下エアコンうんぬん以前の問題ですね。
    もう少し丁寧な情報提供してから皆さんに質問してください。
    皆さんも答えようがないのではないでしょうか?

  104. 663 匿名さん

    床下エアコン初心者
    >ゆかしたさん
    言わんとする内容、分かります、その気持。
    経験浅い私の意見ですが、24時間運転のほうが室内温度が一定に保たれ快適性は良いと思います。
    しかし、蓄熱方式でも昼間いなくなったとしても深夜電力で温めた分は無駄にはならないのでは無いでしょうか?
    蓄熱された熱が放熱することによって室内温度がある程度まで保たれるわけですから。
    電気代を安くするには電気料金の高い昼間の時間帯にいかにエアコンを使用しないか、またはエアコンの負荷を小さくし電気の使用量を抑えるかだと思います。
    今までどおり深夜電力で蓄熱した場合、電気料金の高い朝、7時から夕方6時まではエアコンを使用しないわけですから24時間運転よりは電気代は安くなると思います。
    午後5時以降、室内の温度が下がりきる前、若干電気料金が安くなる時間帯にエアコンを稼働させれば快適性もそれほど損なわれず、電気代も低く抑えられるのではないと思います。
    >それで結局室内エアコンなどを使うのですが、気流を感じ少し不快です。
    床下エアコンでも気流を感じますか?

  105. 664 匿名さん

    >661
    気持ちは良く分かります。
    断熱性や蓄熱量でも変わると思いますがウチも厳冬期は蓄熱だけだと室温が2℃くらい下がります。
    室温がなかなか上がらないのに夕方の安く無い電気料金で高負荷運転をさせるのも余り気分が良くないです。
    ウチの場合は夕方の数時間で深夜運転分と同じくらい電気代がかかってしまいます。
    そこで一案ですが、
    例えば深夜はガンガン蓄熱して日中は快適温度で運転し夕方はオフとかどうでしょうか?
    日中は気温が高いのと深夜の蓄熱で負荷を抑えて運転し夕方は日中の蓄熱で過ごして室温が下がる頃には就寝し深夜に蓄熱みたいな流れです。
    最近は蓄熱だけで十分なのと日中に運転するのが怖くてまだ試してないので上手くいくかは分かりません。
    もし試されるなら結果を教えて頂けると有り難いです。

  106. 665 662

    もしもの話ですが、ゆかしたさんは北海道でパンツ1枚で60坪の住まいに2.5KWの床下エアコン一台で生活されている方で、664さんは鹿児島で防寒着で30坪の住まいに7KWの床下エアコンで生活されている方の会話だとしたら、会話として成立するのでしょうかね?
    どういった部分でお互いを理解しあえているのか、摩訶不思議です。
    もしもの話ですから気になさらないでください。

  107. 666 664

    >665
    損失量や蓄熱量、取得量などで差はあると思いますが1日の暖房を蓄熱で賄う運転方法に違いはないと思います。
    蓄熱だと朝に比べて夕方は少し室温が下がり同じようなことを感じていたので同意しました。
    深夜のみの運転で蓄熱しているなら温度変化としては特に不思議ではないと思いますが?
    665さんは朝と夕方で室温に差は無いのですか?
    バランスが良く上手くいっているのか多少の温度変化は気にしないのか理論なのか良く分かりませんが理解できないならスルーして頂きたいです。
    非難されているのように感じて余り良い気がしません。

  108. 667 662

    >666
    >理解できないならスルーして頂きたいです。
    困ったもんですね。
    典型的な自己中の方ですね。
    道徳的な議論なら兎も角、科学的な議論の話でしょう?
    自分と考え方が違うからスルーしてほしいですか。
    自分の考えとは違う相手の意見は全て間違っているというのがあなたの持論ですか?

    >非難されているのように感じて余り良い気がしません。
    非難するつもりはありませんし、あなたの顔色を伺うつもりもありません。
    掲示板というものについて何か勘違いされているのではないでしょうか?
    この掲示板では、あなたと私以外に、多くのROM専の方が参加されています。
    私はそういったROM専の方にあなたのレスを通じて問いかけているのです。

    私のもしもの話でどこか間違っていたのであれば遠慮なくご指摘ください。

  109. 668 匿名さん

    >667
    ROM専ですけど、あなたの事を「何を言ってるんだろうこの人は…」と思ってますよ。

  110. 669 匿名さん

    >668
    ROM専の意味を理解してないよ、この人は・・・

  111. 670 664

    >667
    確かに不愉快な発言をやめて欲しいというのは自己中心的かもしれませんがあなたも自分の掲示板に対する考え方や質問の仕方を他人に押し付ける自己中心的な方のようですね。
    あなたの意見が何なのかはよく分かりません。
    もしもの話が科学的な議論だとは思いませんでしたがそれには666で答えたつもりです。
    繰り返しますがエアコンで蓄熱し夕方になると室温が下がるのを同じだと感じて同意したことのどこが不思議なのでしょうか?
    わたしが似ていると感じたことをなぜ他人に非難されなければならないのですか?
    「冬は寒いですね」ということに同意したら「もしかしたら相手は北海道に住んでいてあなたは鹿児島に住んでいるかもしれないのに同意するのは変だ」と言っているようなものではないですか?
    あなたは独り言を言ったつもりかもしれませんが私の番号を出していたので私に対する発言で罵倒されているように感じました。
    本人に非難するつもりですが無くても相手がそう感じたならそれは非難だと思います。

  112. 671 匿名さん

    >あなたの意見が何なのかはよく分かりません。
    それは残念ですね。
    少し感情的になっていませんか?
    蓄熱を検討する場合、大切なキモの部分だと思っての発言です。
    今は理解できなくても、いつかは役に立つと思いますよ。

    >不愉快な発言をやめて欲しい
    そう思うのなら、まずあなたから実行すればいいことです。
    自分にできないことを他人に押し付けるのは大人のやることではないですよ。

    >本人に非難するつもりですが無くても相手がそう感じたならそれは非難だと思います。
    単なる、勘違いだと思いますよ。

  113. 672 匿名さん

    >662
    礼儀がなってないから問題になるんですよ。
    科学的な話題だから礼儀を無視してよいとは思いません。
    たとえ話にスレ番号を指定して、番号主が不快に思ったなら
    あなたがどう言い訳しようがそれは無礼なことです。

    掲示板をどのように理解しているのですか?

  114. 673 匿名さん

    これ以上、説明は無理なようです。
    あなたは>662の発言に対してスルーはできなかったのですか?

    >理解できないならスルーして頂きたいです。
    本意ではないですが、そのままあなたにお返しします。
    あなたの>662に対する礼儀はどうなっているのですか?

    自己矛盾だらけですね。
    礼儀論は他のスレをたてて論議してください。
    このスレで論議する気にはなれません。

  115. 674 672

    私は664さんではありませんよ。

    >あなたは>662の発言に対してスルーはできなかったのですか?
    初めは、「662さんはなぜ、見ず知らずの人に対して こんなに上から目線で偉そうなんだろう?」
    と感じていましたが、一連の流れを見て感じたことを指摘したまでです。スルーできませんね。

  116. 675 匿名さん

    突然の登場ですか。
    それならそれで礼儀があるのではないですか?

  117. 676 匿名さん

    とりあえず、>662は退出願います。

  118. 677 220

    Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床下エアコン暖房の1週間分の実績値をアップします。
    外部平均気温も上がったので、設定温度を30℃から26℃に下げました。

    1. Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床...
  119. 678 ゆかした

    >>663さん
    >>664さん

    少ない情報で理解して頂いてありがとうございます。
    床下エアコンをやっている一部の人ならば、共通の悩みがあると思い投稿しました。
    詳細にコンサルして貰う必要はなく、それを語るに詳細なスペックなど個人的な情報はいらないと思ったからです。

    その後日曜日など、昼間たくさん人がいる時は24時間運転をしてみました。
    日中から夕方まで床面がポカポカしてかなり快適性も高く、エアコン読みですが消費電力も
    キープ温度で安く抑えられているようです。
    (東芝のデュアルコンプレッサータイプのものを使用しております。)

    今後>>664さんのにご指摘頂いた方法で、
    今まで室温読み23℃設定だった物を27℃にして深夜のみガンガンに炊いて蓄熱し、
    床下の温度と室内温度を見ながら、>>663さんにご教示頂いた夕方に弱く稼働する方法で試してみたいと思います。
    ありがとうございます。

    最近は正直ここまで快適ならば、電気代二万が三万になるくらいで快適に暮らせるならば
    大した出費じゃないと思うようになりました。
    さすがに2万が5万になるのは問題ですが・・。


    >>663さん
    >床下エアコンでも気流を感じますか?
    床下エアコンでは全く感じません。

  120. 679 662

    ゆかしたさん、ご無沙汰ですね。
    私も皆さんのうちですからよろしくお願いしますよ。
    初めてコテハンで登場されたのですから、皆さんに質問する前に最低限の自己紹介は必要かと思われます。
    改めてお聞きします。
    1、住んでいる地域
    2、断熱性能(Q値)
    3、延べ床面積
    4、床下エアコンの設定温度
    5、床下エアコンの容量
    せめてこれだけでもお答えしていただけないでしょうか?

    少し気になっている部分についてお聞きします。
    >詳細にコンサルして貰う必要はなく
    実績の浅い床下エアコンですから、詳細なコンサルなど誰もできないと思いますよ。
    ですが、基本的な情報もないあなたからの情報だと、いい加減なコンサルしかできないと思います。
    それでもいいのですか?

    >結局室内エアコンなどを使うのですが、気流を感じ少し不快です。
    夕方、床面温度の低下が気になるのなら、何故、床下エアコンを利用しないのですか?
    そもそも、床下エアコンを使う意義はあなたにとっては何なのですか?

    >深夜電力時間帯にガンガン炊いて使ってますが
    深夜電力利用に批判的な方がよく使う形容詞ですが、自分で使って違和感ないですか?

    >人がいる朝と晩に床下エアコンを効率よく使うには24時間連続運転するしかないんでしょうか。
    24時間利用すれば無駄は発生しないのですか?

    タイムリーなお答えがいただければ幸いです。

  121. 680 220

    Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床下エアコン暖房の1週間分の実績値をアップします。

    1. Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床...
  122. 681 220

    Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床下エアコン暖房の1週間分の実績値をアップします。
    2月度の暖房費は3381円でした。消費電力量は220.2Kwhです。

    1. Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床...
  123. 682 匿名さん

    深夜電力なら、エコキュートでお湯で蓄熱して、床暖という手もあると思うけど、
    どうなんでしょ?

  124. 683 220

    Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床下エアコン暖房の1週間分の実績値をアップします。

    1. Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床...
  125. 684 220

    Ⅳ地域に住む、旧次世代省エネ基準住宅の床下エアコン暖房の今季実績値をアップします。
    暖房期間は11月20日~3月15日の約4ヶ月間です。
    家の概要は>683の下段を参照してください。

    11月 46KWh    686円
    12月 238.4KWh  3340円
    1月  248.8KWh  3583円
    2月  220.2KWh  3381円
    3月  93.7KWh  1538円

    計  847.1KWh  12528円

    24時間全館暖房ですが、室温設定で消費電力は大きく変わりますので、今までアップしたデータを参考にしてください。
    消費電力、光熱費計測はシャープの電力見える化システムを採用しています。

  126. 685 匿名

    床下エアコンを使ってる皆様質問ですが

    床下エアコンを使ってる時に床自体の温度は、暖かく感じますか? 室温と同じくらいですか? 床が暖かく感じるのは、床下エアコンを長い時間、又は、高い温度にしないとなかなか感じる事はできませんか?

  127. 686 匿名さん

    >685
    >暖かく感じますか?
    個人差が有りますから。
    > 室温と同じくらいですか?
    深夜時間帯のみの運転です、1月を見ますと朝は室温(1.7m高さ位)より床温度は1℃程度高いです。
    夕方は室温より0.5程度低いです、日射に影響されます、直接日射の当たる床面は短時間ですが30℃越えも有ります。
    >高い温度にしないとなかなか感じる事はできませんか?
    朝の床面は暖かいと感じます気温に対する差で感じると思います、または床と天井(1℃強低い)との差で感じる。
    直射日光の当たる面は歩いていても明らかに暖かいと感じますが其処に居たく有りません日向ぼっこを超えています。

    たまたま今日他スレにレスした内容をコピペします参考にして下さい。
    >無垢だけでは暖かいとは限りません、杉を代表する柔らかい(軽い)板材が暖かく感じます。
    >杉の無垢板が暖かいのは杉材が比較的熱伝導率が小さく、熱容量も比較的少ないためです。
    >今、実験をしました。
    >無垢杉板床温度22.1℃、足の裏の踵温度27.8℃(踵は皮が厚いため深部体温よりかなり低いです)
    >約10秒程度床を踏んだ後に無垢杉板床温度を計測しますと26℃でした。
    >約10秒程度で体の熱で床を暖め3.9℃温度を上げてます、踵との温度差は1.8℃です。
    > 1.8℃差で熱を奪われていますが床は暖かいと感じます。
    >発泡系の断熱材、発泡スチロール等では更に熱伝導率が少なく、熱容量が小さいため歩く程度1秒以下で同様になります。
    >外気温度零下の発泡スチロールを素足で踏んでも足裏は殆ど瞬時に暖かくなります。
    >個人差は有りますが足裏温度は26℃程度なら冷たくないようです。

    >室温より床温度は1℃でも高いと快適です、床温度を上げますと室温を下げられます。
    >輻射熱は距離が近い程暖かいからです、人は床に近いですから床温度を上げるのが合理的です。
    by前科6犯

  128. 687 匿名さん

    >686補足
    床下暖房に近い暖房方式が床暖房です。
    床暖房は高価だったため設置面積が少ない例が多いです。
    少ない面積で他の暖房機と併用しない場合は床暖温度を高くしないと室温を維持できません。
    床暖房の設定温度は30℃までらしいですが上限の利用が多かったようです。
    そのため低温火傷等が起きたようです、30℃に近くないと暖かくないとの誤った知識になったようです。
    一条のように広い面積を床暖にすれば床温度は比較的低くても快適空間が出来ます、想像です。
    by前科6犯

  129. 688 建築間近

    床下エアコン検討中です。素人です。
    関東在住、建築予定の新築はRC造です。
    外断熱、基礎断熱、です。
    床下の断熱材は無しで、
    基礎の内側も無しで大丈夫ですか?
    基礎の外側には、下側も断熱されているようです。
    24時間在宅なので、24時間運転の予定です。
    エアコンは、どの機種を選べば良いでしょうか。
    おすすめや注意事項等ありましたら教えてください。

  130. 689 匿名さん

    >基礎の内側も無しで大丈夫ですか?
    不要、無い方が良い。
    >基礎の外側には、下側も断熱されているようです。
    下側とは基礎コンクリスラブ下のことですか?なら理想的。
    > 24時間運転の予定です。
    エコキュート等で深夜契約してるなら冬は深夜8時間運転が安い。
    RC外断熱で蓄熱が十分でコンクリの熱伝導率も良いので深夜運転だけで一日中殆ど室温は変化ないと推測。
    >エアコンは、どの機種を選べば良いでしょうか。
    RC外断熱の唯一の弱点は調湿。
    夏は24時間運転が良い、エアコンの運転がが止まれば除湿しない、止まらないエアコンが良い。
    容量が少なく、冷房能力が不足気味が止まらなくて良い。
    (エアコンには能力可変範囲が有り東芝が最小能力が少なく運転停止し難く人気になってる)
    冬の方が能力が必要になるから相反する、小型2台が良いと思う。
    床下エアコンには床下だけ風が循環するタイプと床下と室内を循環するタイプが有る。
    RC外断熱では室内に風もない、床下だけが良いと思う、エアコンの取り付けが(ドレン抜き)少し厄介になる。

  131. 690 匿名さん

    >688
    床下エアコンの提案者はどなたですか?

  132. 691 匿名さん

    >690

    >688は検討中の素人って書いてるから、そんなこと知らないんじゃないか?

    たぶん提案者はオショーさん。

  133. 692 匿名さん

    >691
    そうではなくて、RC造りの688さんの新築物件に床下エアコンを採用しようとした方は誰なのか、お聞きしているのです。
    設計者なのか、工務店なのか、688さん自身なのか、友人なのか、採用に至ったいきさつを聞いているのですよ。

  134. 693 匿名さん

    >691
    違います、エアコンがあまりメジャーでないころ北海道?の設備業者が試したと聞いてます。
    床下暖房はオンドル等で知られるように歴史は古いです。
    http://nisi93.exblog.jp/i13/

    現在は禁止されてますがFF式ファンヒータで床下暖房をしてた時代も有るようです。
    代わりにエアコンを使用したと思います。

  135. 694 匿名さん

    対流熱の理屈がわかっていれば、暖房をどの位置ですれば一番効率がいいかは小学生でも理解できると思う。
    少し年を重ねると、経験則やら先入観でそんな簡単な事でも理解できなくなってしまう。
    床下エアコンがいい例です。

  136. 695 匿名さん

    >694
    >対流熱の理屈
    熱の伝わり方は放射、対流、伝導が有る。
    高気密、高断熱住宅になり主な熱の伝わり方が対流から放射に変った。
    高高住宅は天井と床の温度差は殆どない、温度差がないから対流も殆どないのが一つの証。
    分かるかな?小学生では難しいかな?

  137. 696 匿名さん

    >少し年を重ねると、経験則やら先入観でそんな簡単な事でも理解できなくなってしまう
    そういうことです。
    あなたのことですよ。

  138. 697 匿名さん

    >695
    >温度差がないから対流も殆どないのが一つの証。
    これは屁理屈だな。
    本人は真面目に言ってるから余計に可笑しい。

  139. 698 匿名さん

    小学校 理科
    http://www.hello-school.net/primrika004001.html
    >対流
    >温度のちがいによって起こる水や空気の動き。
    >水を熱すると、熱せられた部分が軽くなって上に上がり、上にある温度の低い水は下に移動し、対流が起きて全体があたたまる。
    >697の戯言は無用、小学生からやり直してください。

  140. 699 匿名さん

    >698
    頭がカチカチの大人の戯言。
    で、君んちは高高で暖房は2階につけてるわけだ。
    効き目は良いかい?

  141. 700 匿名さん

    >695
    馬鹿のひとつ覚えみたいに放射という言葉を知ったばかりに得意がってる。
    まるで知識旺盛な幼稚園児みたいだ。
    幼稚園児だから許されることもある。
    大人になればよく消化して使わないと恥かくよ。

  142. 701 匿名さん


    知識旺盛→知識欲旺盛

  143. 702 匿名さん

    >700
    いつも恥をかいてるね、大人になれない当人は気が付かない?

  144. 703 匿名さん

    >698
    >対流
    >温度のちがいによって起こる水や空気の動き。
    自分で引用しときながら自分のお説を否定している。
    暖房の熱源の温度も室温と同じなら君の説も当たっているかもしれない。
    対流が起こりえないよね。
    君んちはどういう暖房方式なの?

  145. 704 入居済み住民さん

    なんか精神年齢の低い人が集まってきたようですね

  146. 705 匿名さん

    >704
    君がその代表格じゃないの?
    そんなことはどうでもいいことで、
    >703の質問には答えてね。はぐらかさないでお願いしますよ。

  147. 706 匿名さん

    読み直してね、横柄なレスには馬鹿にするだけで誰も返答しませんよ。

  148. 707 匿名さん

    >706
    やはり、はぐらかし作戦ですか?
    狡猾な方ですね。
    最初に仕掛けてきたのはあなたですよ。
    何度読みなおしても
    >温度差がないから対流も殆どないのが一つの証
    の背景が理解できません。
    >695を撤回すれば?
    撤回したくないなら>703の質問に答えてね。
    無理でしょうね。
    自分の非を認めざるを得なくなりますからね。
    だから、関係ないことではぐらかしてばかり。
    恥を上塗りしてることに気がつかない。
    べつにあなたをやり込めるのが目的ではないですよ。
    高高になれば、蓄熱効果による放射暖房の効果ぐらいは知ってますよ。
    蓄熱するにしても、そのエネルギー源は暖房器具位は理解できるでしょ?
    >694はその暖房器具の効果的な利用方法についてのコメントです。
    そのコメントについて、いきなり理由なくあなたが噛み付いてきた?
    そうなんでしょ?
    あなたのコメントが的を得ているなら、私の性格上、私のコメントはとっくに撤回してますよ。
    あなたみたいに狡猾なはぐらかしはしません。
    あなたに>695の撤回を求めても無理なのかもしれませんね。
    あなたは他人をやり込めて自分の間違った理論を押し付けるのが目的ですからね。
    そんなことして気持ちいいですか?

  149. 708 匿名さん

    >707
    >最初に仕掛けてきたのはあなたですよ。
    床下エアコンのスレですよ、仕掛けは貴方です。
    >理解できません。
    小学生からやり直してください。
    >間違った理論
    現在までのレスで何処が間違った理論ですか?
    舌足らずが有るとすれば対流=自然対流くらい。

  150. 709 匿名さん

    >床下エアコンのスレですよ、仕掛けは貴方です。
    床下エアコンのスレだからコメントしたのですよ。
    以下、
    屁理屈で逃げるのは相変わらずですね。
    >703の回答がそんなに怖いのですか?
    皆さん期待してますよ。
    期待に答えてあげて下さい。

  151. 710 匿名さん

    >703の簡単な回答をどうしてできないのかな?
    できない理由があるならしなくてもいいけど、ROM専の方たちにもその理由だけはコメントしようよ。
    それがスレに参加している者の最低限のマナーですよ。

  152. 711 匿名さん

    >710
    >最低限のマナーですよ。
    最初からマナー違反で喧嘩腰のレスをする方に言われてもね、簡単に「はい」とは。
    お遊びに一つだけ。
    >対流が起こりえないよね。
    小学生の理科によると「温度のちがいによって起こる水や空気の動き。」と有るから温度が同じなら動かない、対流は起こらない。
    温度が違っても動かない事も有る、分かりますか?エコキュート等にも利用されてる。

  153. 712 匿名さん

    >711
    相変わらず、屁理屈のお好きな方ですね。
    >温度が違っても動かない事も有る、分かりますか?エコキュート等にも利用されてる。
    いいところに気が付きましたね。
    タンク全体を効率良く温めるには何処に熱源をおけばいいのかな?
    君んちは2階においてエコキュート方式らしいね。
    2階だけで生活するならそれも有りかな?
    1階でも生活する方はエコキュート方式ではダメなのはわかりますよね?
    この説明ならカチカチ頭の大人でも理解できますよね。
    >694はその説明なんですよ。
    放射暖房は二次的な暖房で、まず、家全体を暖房器具で暖めないと話にならない。
    君んちはその辺の認識が欠けていたよね。残念!

  154. 713 匿名さん

    とうとう、>703の質問には答えてもらえなかったね。
    事情がおありのようなのでもういいですよ。
    都合の悪いことには蓋をする癖が身についているんだね。

  155. 714 匿名さん

    カビ小屋に2階はありません。
    カビ小屋は平屋狭小16坪です。

  156. 715 匿名さん

    必至だねwww

  157. 716 匿名さん

    >715
    いえいえ、話の本番はこれからですよwww
    今までは単なる前振りです。www
    そんな小学生でも分る暖房理論を大人連中はどうして理解できないのだろう?
    >711なんかそんな大人の代表格です。
    特にエアコン暖房に関してはそれが言える。

  158. 717 匿名さん

    >712
    >タンク全体を効率良く温めるには何処に熱源をおけばいいのかな?
    エコキュートを理解してませんね、熱源は室外機に有りますタンク内には有りません。
    寄り道ですが上下同じ温度で無くても対流が起こり難い例をエコキュートで説明します。
    エコキュートは深夜に室外機で熱を得てポンプで循環させてタンク内を90℃のお湯にします。
    エコキュートのタンク内は常に湯および水で満たすシステムになってます。
    タンク内の湯を昼間に利用するには水を入れなければ湯は出ない仕組みになってます。
    360Lのタンクで10℃の水を180L入れると90℃のお湯が180Lで出て来ます、「ところてん方式」です、押し出す形です。
    出て来た90℃の湯180Lを水10℃180Lで薄めれば50℃の湯360Lを使用出来ます。
    タンク内に残った湯と水は対流などで混ざれば360L、50℃の湯になります、50℃では残り湯としては僅かになります。
    エコキュート出来るだけ湯を利用するため工夫されてます。
    水は一番下から入れて湯を上から出すようにしてます、水は勢いを殺して湯と混ざらないようにしてます。
    放熱による自然対流が置きますからタンク内を区切り対流を阻止するようにしたりしてます。
    お湯は暖かいですから上に溜まります、水は冷たいですから下に溜まります、対流を完全に防げればタンク容量360Lの湯を360L90℃で利用できタンク内は10℃の水に入れ替わります。
    実際は放熱も有り対流も生じ、水の勢いによる混合も有りますから100%の有効利用は出来ません。
    同じタンク容量でもメーカーの対流を抑える技術力で利用できる湯量に差が出る?

  159. 718 匿名さん

    >717
    君は相変わらずウマシカだね。
    屁理屈は君から聞かなくてもネット調べればすぐに分かりますよ。
    うんざりです。
    他の方々も同じ思いだと思いますよ。
    ネットで得た屁理屈を並べられてもネ。
    だから相手の言う事が理解できなくて、どのスレでも同じようなうんざりトラブルをおこしている。
    相手の言ってる内容が理解できないなら、お得意のネットで調べてから理解してあげようよ。
    それで君んちの暖房方式には答えられないの?
    エコキュート理論とからめて素晴らしい暖房方式なんだろうね。

  160. 719 匿名さん

    忙しくなる気配なので返答待たずにレスします。
    対流が起こらないのは上に暖かい空気(水)、下に冷たい空気(水)で安定すると対流は起きません。
    エアコンを上に設置して上だけ暖房したいようですから検証してみます。
    単純モデルで計算して見ます、古い家、旧省エネ基準Ⅳ地域のQ値は5.2w/m2だそうです。
    100m2の平屋で室温(床温度)20℃、外気温0℃とします。
    暖房必要熱量は100m2x(20℃-0℃)xQ値5.2w/m2÷1000w=10.4kw
    エアコンの風を下向きにせずに天井だけを暖めたとします。
    100m2の天井から100m3の床に伝わる放射熱量は天井温度37℃床温度20℃では10.6kw
    36℃で9.4kw、35℃で8.8kw、30℃で5.7kwの伝熱量になります。
    おおよそですが天井温度エアコンで30℃くらいに暖めれば床温度は放射熱により20℃程度に暖まる。
    実際は熱は天井、床以外からも逃げます、イメージとして捉えて下さい。
    エアコンでの入熱10.4kwの約半分5.7kwは天井温度を30℃にすれば床に放射伝熱で伝わります。
    自然対流がなくても床温度は外気に近い温度にはなりません。
    現実には自然対流が起きます、一つは天井付近の隙間です、昔の家は隙間が多いですから隙間から暖気が逃げ、床付近の隙間から外気を吸い込みます。
    一つは天井、壁、床などから外へ熱が逃げます、天井に接する暖かい空気は冷やされ重くなり下降流になります。
    壁際の方が冷やされやすいですから家の中央から上昇、壁際を下降する自然対流ができます。
    漏れの対流と合わさり大きな力の自然対流になります。
    エアコンの風を下向きにして対流に逆らっても2つの対流には負けますから昔はエアコン暖房は使い物にならないとされてました。
    Q値1.0w/m2の高高で計算します。
    暖房必要熱量は100m2x(20℃-0℃)xQ値1.0w/m2÷1000w=2kw
    放射熱量は天井温度21℃床温度20℃では0.55kw
    22℃で1.1kw、23℃で1.65kw、24℃で2.21kwの伝熱量になります。
    天井と床の温度差2℃有ればおおよそは対流が無くても放射で間に合いそうです。
    高高ですから床に冷たい隙間風が這う事も有りません、断熱性が良いから天井、壁等で冷やされる空気も僅かですから強い下降気流は起きません、自然対流も小さなものです、放射伝熱は常に等温になろうとしますから常に室温分布は是正されます。
    >695
    >高気密、高断熱住宅になり主な熱の伝わり方が対流から放射に変った。
    高高は必要熱量が僅かで済みますから放射伝熱だけで十分になります、自然対流は不要です。
    エアコンは空気を暖めますから天井などを暖めるためには強制対流による熱伝達は必要です。
    高高になりますと放射伝熱が主体ですから熱源が何処に有ってもそんなには問題では有りません。
    床が暖かい事は頭寒足熱で人には快適です、床下にエアコンの設置は理にかない省エネにも結びつきます。

  161. 720 匿名さん

    >718
    低脳を明らかにされ切れて誹謗中傷のみのレスですか。
    知識は何処から得ようがどうでも良いですよ、良く咀嚼して自分の物にすれば良い。
    エコキュート構造はネットで得ても対流と結びつける事が出来るのは知識として自分の物にしてるからです。
    >717>719のレスにしても新たにネットで調べてはいません。
    高高の熱の伝わり方は放射伝熱が主体になったと言ってるのは私だけと思います、他に有るか捜して下さい。
    無ければネットで得た知識では有りませんね。

  162. 721 匿名さん

    >719
    だからそれがどうしたの?
    誰でも知ってることだと思いますよ。
    殊更、拙い表現力で説明するからうんざりするんですよ。
    おまけに文章構成力もないし、余計うんざりするんですよ。
    できれば簡潔にね。
    それと、エコキュートの説明したいならメーカーの説明図による説明をリンクすればその方が簡単明瞭に相手に伝わりますよ。
    文章構成力もないのに長文となると読む方もうんざりします。
    他人のマスタベーションを見学するほど暇ではないですし、嫌な気分です。
    あなただって他人のマスタベーションを見るのは嫌でしょ?
    私の例えが応用力のない君には分からないだろうね。
    君は自分が賢いと勘違いしてマスタベーションしているみたいだけど、嫌な気分なんだよね他人からすれば。
    暖房における対流効果について、結局、何が言いたいの?
    君んちの暖房方式はどうなったの???
    >高高の熱の伝わり方は放射伝熱が主体になったと言ってるのは私だけと思います
    だからウマシカなんだよ。

  163. 722 匿名さん

    >721
    長い文章だけど中身はほぼゼロですね。
    >695
    >高気密、高断熱住宅になり主な熱の伝わり方が対流から放射に変った。
    小学生では難しいが少し詳しく説明した。
    殆ど事柄は返答してます、>721の理解力では無理でしたか。
    >721では理解は無理ですから無視して、ロム専の方に床下エアコンの放射伝熱については少し難しくなりますが説明を後でします。

  164. 723 匿名さん

    >722
    >ロム専の方に床下エアコンの放射伝熱については少し難しくなりますが説明を後でします。
    誰も君のマスタベーションは見たくないと思うよ。
    うんざりするのが関の山です。
    へー、君んちのエアコンは床下なの?
    もしかして、(前科7犯)のコテハン名の方ですか?
    暖房時の対流効果を否定する人がどうして床下なの?
    普通に部屋に付ければいいのに。
    君の正体が明らかになった以上、まともなロム専の方なら、誰もまともに聞いてくれないと思うよ。
    カビ小屋の張本人が、カビないための換気設備の屁理屈を論じているようなものですからね。
    まず、自分家からどうにかしないと。
    責任は取らないのでしょ?
    どうして今まで床下エアコンだと言えなかったのかな?

  165. 724 匿名さん

    おっ、
    またバラックカビ小屋の暴露大会始まりますね。

  166. 725 匿名さん

    >723
    >見たくないと思うよ。
    見たくないのに質問が多い?
    >723へは最後の答えです。
    >エアコンは床下なの?
    床下エアコンスレで>719のレスで分かるでしょ。
    (前科7犯)のコテハン名の方ですか?
    知りません。
    >暖房時の対流効果を否定する人がどうして床下なの?
    暖房の風は不快です、冷房の風も人により不快です、室内には風は不要です。
    >責任は取らないのでしょ?
    何の責任か分からない、責任を取らなくてはいけないレスはしてないから返答は無用。
    >床下エアコンだと言えなかったのかな?
    並の頭ならすぐに分かるでしょ。
    以上にて終了します。

  167. 726 匿名さん

    >床下エアコンの放射伝熱について
    輻射(放射)熱の影響
    輻射熱源に近い程、暖かくなる事は皆さん経験してます。
    輻射熱量は距離の2乗に反比例し、温度差の4乗に比例します。
    体からは放射熱が出ています、深部体温は36℃強程度ですが衣服を着ていて衣服表面温度は26℃程度です。
    天井と床の距離を2.7mとして身長を1.8mとしますと体の中心高さから床までは0.9m、天井までは1.8mで2倍の距離になります。
    体から奪う熱は距離の2乗に反比例しますから天井と床では1:4の割合の影響度になります。
    体表面積は1.8m2で26℃で21℃への放熱は50W程度になります。
    人からの発熱は100W程度と言われてますが呼気と室内空気温度の影響が有りますから妥当と思います。
    体感温度も輻射の影響が半分とされています。
    詳細計算省きますが天井温度24℃床温度21℃(平均温度23℃)と天井温度20℃床温度22℃(平均温度21℃)の体からの放散熱量はほぼ同じになります。
    (室内空気温度差(平均で2℃)が有りますから体感温度は前者が1℃高いです、比較のため室温を低くしてます)
    部屋全体を暖めるより床を暖める方が効率が良いです、立っている場合の計算ですから座れば更に差がでます。

    床下エアコンは床温度が一番高く、人は床に近いですから体感温度が高くなり室内温度設定を低くでき省エネになります。

  168. 727 匿名さん

    3種換気でショートサーキット起こしたら室内の換気不良から
    湿度上がって結露しやすくなることもあるのにね

  169. 728 匿名さん

    スレ間違えた、ごめんなさい

  170. 729 匿名さん

    >695
    >高高住宅は天井と床の温度差は殆どない、温度差がないから対流も殆どないのが一つの証。分かるかな?小学生では難しいかな?
    >726
    >床下エアコンは床温度が一番高く、人は床に近いですから体感温度が高くなり室内温度設定を低くでき省エネになります。
    おやおや、二枚舌ですか。
    どちらの説が本当なの?
    だから、まともなROM専の方はあなたを相手にしないのですよ。
    >輻射熱量は距離の2乗に反比例し、温度差の4乗に比例します。
    へー、君がその理論を確立したの?
    こんな掲示板でなく、学会で発表すれば?
    それでその説明がなんだというの?

    君の場合、何を説明したいのか、起承転結がはっきりしないんだよね。
    その辺はしっかりしてよね。
    しばらくは君の独壇場にしてあげるから。
    意外と心が広いでしょ?
    君も見習ってね。
    マスタベーションも、その内疲れるだろうし。
    忙しくても即答してくれる所は見ならうべきかな?
    私はとてもできない。


  171. 730 匿名さん

    いろいろなご意見あろうかとは思いますが。
    格差社会と言われる現代社会・・・
    貧富の格差、教育格差、知識の格差・・・
    床下エアコンおじさん、あるいはバラックカビ小屋住人さんのレスで多くの方々が救われてると思います。
    私はあなたのこの様な↓レスが大好きです。
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/524843/res/529/
    私の他にもこの様なレスで幸せになったりしてる方は多いでしょう。
    また、これから家作りをする方々にとって、とっても参考になると思います。
    できればこれからもこういった画像も混えたくさんUPしていただきたいと思います。

    おじさん、ヨロシク!!

  172. 731 匿名さん

    >729
    皆が皆君と同じ思想だと思わないでください。
    私はあなたの方が余程不快です。

  173. 732 匿名さん

    >730
    反面教師としての効果はあるね。
    相対湿度が変化したからと言って、それを杉材の吸放湿効果と結びつけるのがおじさんらしいね。
    おじさん、人一倍相対湿度の屁理屈には詳しいのにね。
    そういった自己矛盾に気づかないのがおじさんたる所以。

    写真をアップする優しさはおじさんのいいところ。
    言葉だけでは伝わらない部分への配慮なんだね。

    >694のレスに対する>695のおじさんの反論、
    うまくまとめてよね。
    私は>694で対流熱効果の合理性から、床下エアコンの合理性と経済性を説明したかったのだけど、床下エアコン愛用者のおじさんから出鼻でその理論を否定されてしまった。
    びっくりデス。
    納得行く反論なら私の説を撤回しますよ。

    >731
    気持ちは理解できますよ。
    私の場合、そういったスレには参加しません。
    気分が悪くなるだけですから。

  174. 733 匿名さん

    >730のリンク
    > 4~5日間程度で1回給水です。

    1回の給水は何リットルくらいで、また1シーズンだとどれくらい?
    床下に水道の蛇口必要ですか?

  175. 734 匿名さん

    >輻射熱量は距離の2乗に反比例し、温度差の4乗に比例します。


    >輻射熱量は距離の2乗に反比例

    するのだから、

    >高高住宅は天井と床の温度差は殆どない

    状態とするには、床の温度は天井より高くなくてはならないのではないか?

  176. 735 匿名さん

    >733
    >1回の給水は何リットルくらいで、また1シーズンだとどれくらい?
    面積は1.2mx0.82mで約1m2で平均深さ6cm位、水が空になる前に深さ2~3cmで給水してる。
    1回の給水量は30L位で1日に6L/日位と推測してる。
    ビニールで、すり鉢状だから水深で水面面積が変化する、湿度計を見て給水を変化させて調節出来る。
    杉材がかなり調湿性を発揮してるから1日位水が空になっても大きくは室内湿度に影響しない。
    給水は定期的でなく室内湿度計の値が下がり気味時に行う。
    >床下に水道の蛇口必要ですか?
    30Lを運ぶのは20Lのポリバケツで不足ですから面倒でやってられないです。
    2Lの加湿器でも1日に何回も給水するのは苦痛でした。

  177. 736 匿名さん

    >734
    >>輻射熱量は距離の2乗に反比例
    >するのだから、
    輻射熱は光と同じようなものですからイメージして下さい。
    点光源から広がりながら光の強さは弱くなります、広がりは面積ですから2乗です。
    天井と床と人の関係は表面が異なりますから距離に関係します。
    天井と床は同面積で全面積が発光してます、広がりで弱まる分は別の広がりの光で補われます。
    平行面間の輻射熱量計算の場合は距離は関係無くなります、温度に依存するだけになります。
    >>高高住宅は天井と床の温度差は殆どない
    >状態とするには、床の温度は天井より高くなくてはならないのではないか?
    熱の移動は結果として高い方から低い方への一方向です。
    輻射は光と同じで遮るものがなければ熱を伝えます。
    高高住宅は必要な熱が僅かになったために対流に頼らずに温度だけに依存する輻射熱だけで十分になったのです。
    >719
    >Q値1.0w/m2の高高で計算します。
    >暖房必要熱量は100m2x(20℃-0℃)xQ値1.0w/m2÷1000w=2kw
    >放射熱量は天井温度21℃床温度20℃では0.55kw
    >22℃で1.1kw、23℃で1.65kw、24℃で2.21kwの伝熱量になります。
    >天井と床の温度差2℃有ればおおよそは対流が無くても放射で間に合いそうです。
    上記は極端な例でエアコンで天井だけ暖めた時の天井と床の温度差です。
    実際はエアコンの風は床に向けてる事が多いですから更に温度差は縮小します。

  178. 737 匿名さん

    >735
    > 30Lを運ぶのは20Lのポリバケ ツで不足ですから面倒でやって られないです。

    エアコン暖房は過乾燥になるのは常識かと思いますが、設計時にその対策は施せなかったの?

  179. 738 匿名さん

    又、怪人二十面相の登場か・・・
    いつものパターンだ・・・

  180. 739 匿名さん

    >737
    過乾燥は分かっていたが木材の調湿効果との兼ね合いが不明で計画はしてない。
    失敗した井戸水クーラーは冬に加湿器に出来るかなとは思っていた。
    築浅時はグリーン材(未乾燥材)を多用したため冬でも除湿してました。
    家が乾燥し始めた頃は市販の加湿器で加湿してました、給水は2回程度で済んでいた。
    音が五月蠅いので床下で加湿するようにした。
    最初はもっと面積の大きなプールを作り台所換気扇で24時間送風して加湿していた。
    木材の調湿効果が感覚として掴めて来たので深夜加湿に切り替えた。
    蓄熱式床下エアコンですから暖冷房、除加湿を深夜のエアコンのエネルギーだけでやりたいです。

  181. 740 匿名さん

    >739
    やはり色々大変そうですね。
    最初の目論みが見事にはずれ、現在は対策に追われている様が良くうかがえます。
    言い方変えると『目論みはずれ』=『設計ミス』あるいは『失敗作』ですね。

  182. 741 匿名さん

    >738
    > いつものパターンだ・・・

    状況把握出来ましたでしょうか?

  183. 742 匿名さん

    >736
    まぁしかし、現実的に輻射熱だけで暖房している一般の住宅なんてあるのか?

    床下エアコンは対流も利用しているから違うしな。
    エアコン等は使わず床暖房、或いは輻射熱暖房機だけ、(一種)換気も止める辺りが条件か。

  184. 743 匿名さん

    点源・・・球体の表面全方向に輻射熱が発せられると考えれば大半は別方向に熱が発せられる事になる。
    暖房器具のように反射材を利用して赤外線の方向を絞らない限りは、同面積の熱源が同面積の物体を暖めるのは不可能に近いだろう。

  185. 744 匿名さん

    >743
    学問的には永久平行の場合ですね。
    反射材は特別な物質は必要有りません、家ですと壁が反射材になり、ほぼ平行と考えて良いです。

  186. 745 匿名さん

    >735
    > 1回の給水量は30L位で1日に6L/日位と推測してる。

    180L/月、Ⅱ地域で暖房期間5ヶ月なら900Lですね。
    仮に16坪平屋でなく一般的な40坪程度なら4000L/シーズンくらいな換算でよろしいですか?
    おじさんちは井戸水だからいいけど、普通は上下水道料金に大きく影響しますね。

  187. 746 匿名さん

    >745
    180L/月は1、2月の寒い時期だけ外の絶対湿度は約2g/m3。
    暖房は例年は5月上旬頃まで、加湿は早めに切る、4月に入り10g/m3を超える日が増えて来てるから給水は既にしてない。
    地域により絶対湿度は違う、東京の1、2月の外の絶対湿度は約4g/m3。
    炊事での加湿も有り、人が出す湿気も多い、最低1L/人日は有ると思う、家族数が多ければ加湿不要も有る。
    冬暖かい家は小さな家、夏涼しい家は大きな家、湿度にも当てはまる。
    都会の小さな家では夏に湿度が上がりやすいからエアコンは必需品になる。
    東京の5月平均ですと屋外は丁度良い位ですが室内は除湿したい位になりますね、窓開け通風をして下さい。

  188. 747 匿名さん

    やっぱカビ小屋は気密シートでなくて透湿防水シートの
    低低だからいくら水撒いても水蒸気が出て行ってしまうのですね。

  189. 748 匿名さん

    透湿防水シートは不要になってる、安全上2重に防水してるだけ。
    防湿は気密パッキンとスタイロエースでしてる。
    防湿シートは繫ぎ目が地震等で接着テープが剥がれて気密が劣化するから重ね合わせの防水だけで良しとした。
    夏、冬とも湿度60%程度を維持出来てるから防湿は震度6弱後もほぼ完璧。

  190. 749 匿名さん

    >748
    世間から「バラック」、「カビ小屋」と称されるあたりも完璧です。

  191. 750 匿名さん

    >735
    >30Lを運ぶのは20Lのポリバケツで不足ですから面倒でやってられないです。
    >2Lの加湿器でも1日に何回も給水するのは苦痛でした。

    この感想からすると「バラック」「カビ小屋」の他に「苦痛小屋」とも言えるね。

  192. 751 匿名さん

    >748
    小屋は耐力面材使ってないから気密シートはダメだろうね。
    普通防湿シートは、柱と耐力免罪で挟み込んでるから早々繋ぎ目は剥がれないでしょ。
    気密パッキン使ってるスーパーウォールなんかは地震の後、結構気密漏れしてるって何かで読んだよ。
    まあ、パッキン以外からの漏れの可能性もあるけどね。

    >夏、冬とも湿度60%程度を維持出来てるから防湿は震度6弱後もほぼ完璧。
    本当に完璧なのか、ぜひ再度気密測定をして欲しいね。

  193. 752 匿名さん

    >751
    >繋ぎ目は剥がれないでしょ。
    地震後に気密が劣化するのは知られている、建材メーカーは地震対策と称して伸縮が大きい接着テープを販売してる。
    >気密パッキン使ってるスーパーウォールなんかは地震の後、結構気密漏れしてる
    耐力壁でガチガチに固定してると強力な地震だとかえって駄目な気がする。
    実際に地震を体験した、四角形がひし形に変形する、無理に抑えれば壊れるか釘を緩め前に出て来る事になる。
    欄間部に障子紙を貼ってある揺れの東西方向は全て裂けるか剥がれていた。
    スタイロエースと気密パッキンで防湿してるがスタイロエースを胴縁で簡単に抑えてるだけで強い力が掛かれば滑るから壊れないと思う。
    >本当に完璧なのか、ぜひ再度気密測定をして欲しいね。
    数値は分からないし計測する気も無い、実質的に壁内等に漏れないなら問題は無い。
    地震後の翌年、特に寒い日に24時間換気量を半分に減らし、最上部の隙間(屋根裏への点検口)から温度差換気による漏れが無い事(室内負圧)を確認してる。
    誰にも簡単に気密劣化で問題か分かる、一番気温の低い時(室内外温度差の大きい時)に家の最上部に僅かな隙間を設けてそこから漏れるか吸込むか確認すれば良い。
    24時間換気扇を止めれば確実に漏れる、隙間から漏れた空気は結露する。
    換気扇を回せば吸い込み結露しなくなるはず、温度差換気に負ければ結露する。
    放射温度計が有れば簡単に分かる、隙間近くの温度を測れば良い、漏れていれば室温とほぼ変わらない。
    負圧で吸い込ん入れば外気で冷やされて隙間部の温度が下がるから簡単に分かる。

  194. 753 匿名さん

    >752
    バラックカビ小屋&苦痛小屋の住人の・・他スレより。

    >調湿は梅雨時の効果を期待してます、現在も除湿をしてないと65%超える状態ですので逆の期待です。
    >除湿をしないで押し込み換気をしてると雨漏りがします。
    >小屋は外断熱ですが天井断熱にしました、中気密推奨の工務店なので公園にある、あずまや的な構造にして柱を少なくしました。
    >悪い予想は的中です、柱は断熱、気密部を貫通してますので施工が悪いと水蒸気は通過します。
    >施工が良くても集成材を使用してないと木割れなどで気密が維持できないです。
    >押し込み換気をすると隙間から天井に抜ける空気は結露して水になって戻ってきます。
    >テラス窓は引き違いの2重にしてます、引き違いの下部隙間からの漏れにより外側のサッシに結露して外は見えません。
    >また大工製のドアは気密が悪く結露してカビが発生しました。
    >サッシを含めた隙間風対策で押し込み換気をしましたが問題が多いです。

    >ドアの気密性の悪さは修正してます、柱貫通部は断熱材の奥で簡単に出来ないため外側にパテで修正しましたが気休めです。
    >冬は3種(1種)、夏は2種換気してます、気密性は前に述べた方法で確認してます。

    なんと言っていいのやら・・・

  195. 754 匿名さん

    >753
    手の施しようがないという表現がぴったりしそうな・・・
    今からでもいいから
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/553394/
    にお願いして徹底的に争えば?

  196. 755 匿名さん

    誤解する方がいるようなので他スレの返答をコピペします。
    >一部気密性の悪い場所は有りますが欠陥住宅では有りません。
    >押し込み換気(2種換気)を数日試験しただけです。
    >室内を正圧にすると色々と問題が起きる事を立証する形になっただけです。
    >3種換気にして室内負圧にすれば何も問題は有りません。

  197. 756 匿名さん

    >755
    スカスカのサッシは?

  198. 757 匿名さん

    所詮、カビ小屋の生命維持装置ってことです。
    ね!、木っ端技術屋さん。

  199. 758 匿名さん

    テラスサッシの下は家で一番低い位置で外気を最も吸い込み易い所の一つです。
    2種換気でサッシの下から外へ吹き出す事は気密性能が優れてる証です。

  200. 759 匿名さん

    >758
    誤った思い込みがその家を欠陥住宅に導いている。
    残念!!!

[PR] 周辺の物件
サンウッド荻窪

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

スポンサードリンク

Town Life

[PR] 周辺の物件

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

4億9900万円・25億円

2LDK

97.68m2・211.4m2

総戸数 280戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

8098万円~1億598万円

3LDK

63.58m2~72.04m2

総戸数 41戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

1LDK~3LDK

53.23m2~104.03m2

総戸数 396戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

6,900万円台予定~9,100万円台予定

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.19m²~75.44m²

総戸数 74戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

未定

3LDK

63.03m²・63.42m²

総戸数 42戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

7770万円~1億2890万円

1LDK+S(納戸)~4LDK

59.96m2~84.93m2

総戸数 124戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK~3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8698万円~1億3298万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.55m2~90.09m2

総戸数 106戸

リビオ篠崎

東京都江戸川区篠崎町5丁目

未定

2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.10m²~84.52m²

総戸数 32戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1

未定

1LDK~3LDK

32.35m2~95.58m2

総戸数 41戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

9470万円~1億3610万円(前払い賃料3724万5441円、建物価格5745万4559円~前払い賃料4707万7251円、建物価格8902万2749円)

2LDK~3LDK

61.67m2~80.1m2

総戸数 216戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~140.00m²

総戸数 43戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

7830万円~1億6200万円

1LDK~3LDK

35.33m2~65.52m2

総戸数 85戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-11-9(住居表示)

1億1990万円~1億3690万円

2LDK・3LDK

54.32m2~66.51m2

総戸数 19戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

8330万円

2LDK

44.22m2

総戸数 21戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

リビオ駒沢大学レジデンス

東京都世田谷区上馬五丁目

未定

2LDK~3LDK

58.23m²~121.34m²

総戸数 17戸

[PR] 東京都の物件

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

1億1390万円~1億5690万円※権利金含む

2LDK~3LDK

55.3m2~72.53m2

総戸数 522戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~1億2,390万円

1LDK~3LDK

38.36m²~63.10m²

総戸数 82戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

4998万円~1億998万円

1LDK~2LDK

36.12m2~60.73m2

総戸数 52戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

6900万円台~1億3500万円台(予定)

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

オーベルアーバンツ東武練馬

東京都板橋区徳丸3-117-2

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK+S(納戸)

42.3m2~95.97m2

総戸数 33戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9690万円~1億190万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

リビオ中野レジデンス

東京都中野区新井二丁目

未定

2LDK~3LDK

55.19m²~71.40m²

総戸数 23戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

9890万円~1億7290万円

2LDK・3LDK

55.08m2~76.56m2

総戸数 133戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

1億1,600万円台予定~2億4,500万円台予定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸