今日市役所の方に来ていただき測定して頂きました
BAND(Hz)
1 72.9dB
1.25 69.2dB
1.6 68.8dB
2 68.3dB
2.5 66.1dB
3.15 64.6dB
4 62.8dB
5 62.0dB
6.3 60.7dB
8 57.7dB
で参照値(物的苦情)、参照値(心身に係る苦情)>>問題なし
5Hz以下の数値は参照値無しって事ででスルーされたんだが
70dB以上でない為どうにもならないものなの?
発生原因も何かわからないし、如何すればいいのでしょうか?
工場の可能性も否定できないし・・・