- 掲示板
我が家を木造で工事中です。
間柱の厚みが細いように思い計ってみると27ミリでした。
間柱の厚さに基準や決まった寸法はあるのでしょうか?
厚さ27ミリの間柱で丈夫な家が出来るのでしょうか?
[スレ作成日時]2012-02-28 12:11:59
我が家を木造で工事中です。
間柱の厚みが細いように思い計ってみると27ミリでした。
間柱の厚さに基準や決まった寸法はあるのでしょうか?
厚さ27ミリの間柱で丈夫な家が出来るのでしょうか?
[スレ作成日時]2012-02-28 12:11:59
特に問題はありませんが、下記の時は45㎜です。
・省令準耐火仕様(火災保険)
・構造用面材を使用する時
・サッシの施工書に指定されているとき(特に窓台)
・外壁の施工書にしていされている時
27㎜は一般に流通しているものです。(地域による)
ちょっとそれますが、
間柱の幅って通し柱と同じなんですよね?
昔は、通し柱120mm、間柱105mmとかいうのがあったと思うのですが、15mmの空間をどうやってふさいでいるのか不思議で。
↑それはちょっと違って、管柱が105なら間柱も105です。通し柱だけ120。
オール4寸の全部120の柱なら、間柱も120ですね。
不思議なのは施工側から見たら、通し120で管柱105だと
通し柱の周りだけでも120にふかして作らないといけないです。
ちょっと面倒と言えば面倒なんだから、柱は全部120を基準にしちまえばいいのにって思う。
間柱を表面仕上げする必要なんて、あるのだろうか?
間柱は確かに柱なんですけど、家を支える構造のものではありませんので
それ自体は別に切っても取ってもいいものです。
ただ内外壁を止めていたり、サッシを支えていたりはしますので
そこは確認しましょう。
厚27の間柱で気になる所は、構造用のボード類を貼るときに、間柱が割れないか?
そんな間柱を使う業者は、サッシ廻りも同寸の間柱を使っていることが多いのでサッシにひずみが出ないか?
といったところです。
特にN50の釘が本当に効いているのか、900巾の耐力壁は間柱無しでも認定されるのか?
誰か確実なことを教えて。
間柱ってのは910ミリ間隔で柱が立てられていれば、その間の455ミリで立てるものだから
耐力壁に影響するものでは無いのが基本です。
サッシ周りは柱から下地枠を作って固定するだけで、別に間柱だけが支えるものでもない
サッシの強度的にも、27ミリ厚もあれば通常問題は無いでしょう。
(レール上に加重が掛かる掃きだしの窓は、もっと丈夫である必要があります)
もし間柱部に合板の継ぎ目が来る場合は、間柱が27ミリでは不足です
45ミリは欲しい所で、出来れば柱を入れるべきですね。
一般的な施工では、910ミリ柱間の壁に間柱が入らないということはありませんよ
壁に対する外圧や内圧分散を補う為にも、間柱は必要とされます。
それ以外にも耐力壁に掛かる地震力を分散する意味合いもあるでしょう。
ただし間柱は柱と違って鉛直加重を受け持ちませんし
合板の端に間柱が来るなら、それは耐力壁とはなりません。
ちなみに筋交いでの施工であっても同様に間柱はありますが
こちらは筋交いと間柱を金物で緊結することはありません。
だからといって間柱不要とはなりませんので、省かないで下さい。
建築基準法的には、構造用面材の耐力壁で間柱寸法の規定は無いよ。
それ以外のどっかの基準で、40×30以上の断面を持つものとか
実態にそぐわないものはあったりするけれどね・・・
前述されてるけど、地震での変形に対する強度として、あくまで間柱は必要
そういった解釈が一般的。
だからよっぽどの設計者じゃない限り、間柱は規定が無いから抜いて良しとはしていないはず。
少なくとも27ミリ以下の薄い間柱ってものは、他を流用しない限りは使えないのだから
間柱ですよと存在する間柱を使えば、それで良いと考えている設計者が大半でしょう。
27ミリを打ち損じるレベルだと、床もまともに打てないだろう
屋根なんかとんでもなく難しくなるわな。
間柱は加重を受けない構造だし、上下なんぞはビス4で止まってるのが精々
あくまで内外壁の剛性を持たせる程度の意味しかないんですよ。
40×30は垂木なんかで使うサイズでしょう
こんなサイズでは全く間柱にはなりませんがな…
スレ主さんの質問に答えて、幅27mmの間柱は建売住宅でよく使われる材ですが、釘を打ち込んだ部分で木材が割れている現場がよく見られます。間柱はできれば厚35程度の材を使ってください。ツーバイフォーで使っている材が実寸でそのぐらいで、ガンで釘を打つためには施工誤差も考えればその程度の厚みが必要だということです。
上の方で話題になっている真壁の間柱ですが、見込み40は、厚塗り材の仕上げを想定しています。最近では塗り厚2mm程度の薄塗り材が主流なので、見込み45の材も使われています。
なお真壁で耐力壁仕様にするときは注意してください。施工方法を知らない大工が増えていてます。確認検査機関の検査員も理解していないことが多いので、アテにしてはいけませんよ。
筋交いの間柱は壁が打てる厚みさえあれば、あとはどうでもいいと思われる。
少なくとも構造材としての影響がない。
間柱の厚みが真壁基準になったと思えば、今度は内壁だけの話なのかな?
なにやら建売の好きな人が居る様だが、建売で真壁って今時あるのでしょうか・・・
すいません質問させてください。間柱に吊り戸棚を固定し設置する事はできるものなのでしょうか?リビングに収納を考えていて、部屋も狭いので吊り戸棚を考えましたが、その場所には下地は無いと言われました。しかし45cm間隔で3cmの間柱は入ってるとのことでした。
柱と柱の間隔が910ミリ、その間の455ミリに入るのが間柱
図面を見れば判りますが、910ミリ間隔で柱が入っていないなら
455ミリで間柱二本が入っているのでしょう。
どの程度の大きさで加重の掛かる戸棚なのか判りませんが、戸棚を間柱二本に止めて
戸棚合わせて20キロ程度乗るなら問題ないかと。