匿名さん [更新日時] 2013-08-30 10:36:02

最近のマンションは気密が高いと思いますが、我家のマンションは中廊下のせいか
気圧で、窓や玄関の扉が大人の力でも極端に開閉しつらかったり、
バタン!としまってしまって、子供に危険な感じがします。
キッチンの換気扇をつけると、離れた居室のサッシの隙間から笛のような音がしたり
時にはキッチンの換気口から他家の調理の臭いが入ってくることもあります。

専門の方からの設計段階面での計算はするのもなのか?
事故が起こってからでは遅いので対処方法や
販売施工業者へのクレームをつけていいものなのか、その場合
こちらの言分をどこまで言い張ってよいものか教えていただけないでしょうか?

[スレ作成日時]2006-11-16 21:43:00

[PR] 周辺の物件
レジデンシャル品川荏原町

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション室内外の気圧のせいで

  1. 51 住まいに詳しい人

    マンションの施工に携わっていますが、自分の経験上の話ですので必ずしも一般論では無いかもしれません。

    空気の流れを整理すると・・・

    排気・・24時間換気扇
      ・・トイレ・風呂等の換気扇(24時間換気とシステムを兼用している事が多い)
      ・・レンジフード

    吸気・・24時間換気に対して
    居間にメインの吸気口(直径15cm程度。2つ付く場合もある)
    各居室の吸気口(クローゼットの天井等に設置されることが多い)
      ・・トイレ・風呂の換気扇に対して
        基本的には24時間換気と同じ
      ・・レンジフードに対して
        ①同時給排(レンジフード本体に給排気機能がある。最も好ましい)
        ②個別吸気口(冷蔵庫置場の天井などに吸気口直径15cm程度設置。まぁ好ましい)
        ③24時間換気の吸気口依存(最近はさすがに見たことが無い)

    排気は機械により強制的に行い、その分を吸気口から引っ張るので基本的に部屋内は負圧になります。
    フィルターの設置などにより吸気抵抗が増えたり、レンジフードの強運転による大量排気の場合はその傾向はさらに顕著になります。
    その際に調整が甘いサッシュの隙間から風切音が発生することもありますが、レンジフードの強運転以外で発生する場合はクレーム対象(絶対に直してもらうという意味で)と考えて良いでしょう。
    レンジフードの強運転の場合は現実に直らない場合やクレームとして受け付けてもらえない場合もあります。

    玄関ドアの重さは上記の通り同時給排であっても顕著に発生する場合もあります。またスレ主さんのマンションのように外部側に特殊な要因があったり、超高層の外部廊下仕様のような場合は建物自体の東西面・南北面により気圧差が発生し、原因となる場合もあります。原因によっては直らない場合もありますが使用上不都合があるのであればデベに相談してみるのが良いでしょう。

    臭いについては、給排気口は各住戸の外壁に設置されますが、マンションの場合構造や平面プランにより設置場所の制約があります。自宅の吸気口の位置と隣戸の排気口の位置関係により風向きしだいで臭いが流れ込むこともあります。クレーム対象となるかはデベしだいですが対応は期待できないでしょう。

    以上、参考まで。

  2. 52 匿名さん

    ③24時間換気の吸気口依存(最近はさすがに見たことが無い)

    うちはこれですねえ・。スレ主じゃないですが。昨年引き渡しマンションです。
    最近じゃほとんど無いんですか。低仕様ですね。逆流防止弁も機能しないし。
    強運転すると玄関ドアは大人でも開閉困難です。

  3. 53 51

    >>52
    強運転ではどのような入気方法でもほとんどの場合、玄関ドアは重くなります(程度は異なりますが)。
    通常の調理であればレンジフードの強運転は必要ないでしょうし、強運転を行ったとしてもごく限られた時間でしょう。
    仕様は機能を満たすために決めるものですから、それ以外に支障がないのであれば一概に低仕様とは言えないのではないでしょうか。

  4. 54 匿名さん

    51さんのおっしゃる通りです。

    デベに聞いた話だと、コンベックスなど大きい調理器具が普及したので、必要以上に吐出量(排気量)の大きい換気扇を設置しているそうです。大は小を兼ねると考えているのでしょうか?

    そのおかげで「強運転」すれば、そく室内が減圧されて、スキマから風斬音がしたりドアが開かなかったり。

    常時換気は「弱」、調理時は「中」で良いそうです。
    ※煙がたくさん出るときや、室内で焼肉(新築ではやりたくないなー)の時だけ「強」

    あと、必ず通気口(給気口)は開いておく必要があります。

    通気口からの風向を変えるのには、マンションコミュニティーに出ていたエリアを使ってます。(http://www.breast-web.co.jp

  5. 55 匿名さん

    ピアノ弾く時には換気孔閉じています。
    ドアが重くなるだけでなく、エアコンが逆回転して
    コト、、、コト、、、と変な音がします。
    原因が、これと気付くまでは気味悪かった。

  6. 56 匿名さん

    55さん

    なるほど。
    私のところのエアコンもたまにカタ・・カタ・・と小さな音がしていたのですが、
    原因が今わかりました。

  7. 57 匿名さん

    エアコンが逆回転して音がする?
    それは、どのようなエアコンなのでしょう?
    普通、エアコンと言えば、室内機は室内の空気だけを対流させるだけなので、例え台風の時でも何も起きません。
    換気扇のように外部と通気しているエアコンと言うことでしょうか?

  8. 58 匿名さん

    エアコン稼働中のコトコト音だとしたら別に理由がある。
    最近の自動お掃除機能がついているエアコンだと定期的に音が鳴ることがある。

    家の場合もリフォームでエアコンの穴を塞ぐシーリング材や網戸や窓の交換をしたせいか
    キッチンの換気扇と浴室換気を強にすると玄関のドアが開かない。
    北側の窓は窓の上部に窓がついているので、それをあけるとだいぶ違う。

  9. 59 匿名さん

    トイレの水を流すと、負圧で水とにおいが逆流します。

  10. 60 匿名

    各部屋にある吸気口って閉めたままじゃ駄目ですか?

  11. 61 匿名さん

    部屋の吸気口にフィルターつけててそれがだんだん汚れてつまってくると吸気量が落ちてること結構あります。掃除機と同じみたいな。

  12. 62 匿名さん

    >各部屋にある吸気口って閉めたままじゃ駄目ですか?
    なぜ24時間換気をするのかの意味を考えれば、おのずと答えがでるでしょう。
    駄目かどうか?は、ご自分の住まいですから、デメリットが許容できるなら良いのでは?

  13. 63 匿名さん

    24時間換気とは、シックハウス対策で、仕上げ材などに含まれるホルムアルデヒドが室内に広がり濃度が高くなるこどを未然に防ごうと考えだされたものです。
    しかし、最近の仕上げ材や接着剤などは、ホルムアルデヒド対策がされるようになってきていますので、また、竣工後、時間が経つほどのホルムアルデヒドの濃度は低くなりますので、よどほ安くて質の悪い仕上げ材や接着剤を使わない限り、平成15年のような状況にはならないと思います。
    それに、ほとんどの24時間換気は、それほど実際の効果を考慮して設計されていません。
    普通に窓を開けて一日に数回換気さえしていれば、アレルギーとか体が特別弱くないなら、24時間換気は使わなくても大丈夫ではないでしょうか。

  14. 64 匿名さん

    63さんの言われるように、寒い朝など使わなくても良い時もあると思います。
    でも、家族で鍋を囲むときなどは必要だと思います。

  15. 65 匿名さん

    64さん、そうですよね、冷房や暖房を使っているときには外気が入ってきて冷暖房の効きが悪く省エネと反することになりますよ。
    ホルムアルデヒドなどは1~2年もすれば、ほぼ問題なくなるようですから、24時間換気って無駄な設備のように思います。
    結局、国のすることってこんなことなんですよ。
    1~2年で御用済みになる24時間換気を義務化させたのは、設備業者だけが潤うだけだからですよね。

  16. 66 匿名

    62さんがおっしゃるデメリットって何でしょう?
    もったいぶらずに教えてください。

  17. 67 匿名さん

    冬場の露結くらいしか思いつかない。

  18. 69 匿名さん

    結露

  19. 70 匿名

    うちは吸気口を年中閉めっぱなしで築後5年、取り立てて問題ありませんけど、、、

  20. 71 匿名

    うちも閉めっぱ。
    開けておくと埃も入るし室内外の声が筒ぬけになってしまうから

  21. 72 匿名

    閉めていますと空気が汚れます。
    身体に外がでるのでは? 24時間換気は健康にも必要

  22. 73 匿名

    外?害!?

  23. 74 匿名

  24. 75 匿名さん

    埃のかなりの部分はあなたや家族の皮膚から落ちているんですけどね。

  25. 77 匿名ここ

    家の前に灯油ボイラーの排気からくる匂いが鼻と目にきて痛くなる、戸を開けるにも開けられない!ストレスだ!排気口をなんとかしてほしいんだけど!そんなことはおかまいなしの前のひと!

  • [PR] スムラボ 「プレミアム記事」を始めました。一般記事では公開されない購読メンバー限定のコンテンツです。

[PR] 周辺の物件
ユニハイム小岩

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

ルフォンリブレ板橋本町

東京都板橋区本町32-34

未定

1LDK~2LDK

33.6m2~58.8m2

総戸数 47戸

ピアース戸越公園レジデンス

東京都品川区戸越5丁目

未定

1LDK~3LDK

30.77m²~71.02m²

総戸数 24戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1・1311-1ほか

未定

1LDK~3LDK

32.36m2~95.58m2

総戸数 41戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

未定

1LDK~3LDK

30.41m2~71.26m2

総戸数 52戸

リビオ駒沢大学レジデンス

東京都世田谷区上馬五丁目

未定

2LDK~3LDK

58.23m²~121.34m²

総戸数 17戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

未定

2LDK~4LDK

54.33m2~80.11m2

総戸数 41戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9600万円台~1億100万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

カーサソサエティ祖師ヶ谷大蔵

東京都世田谷区祖師谷一丁目

6,900万円台予定~8,900万円台予定

2LDK~3LDK

56.39m²~71.04m²

総戸数 6戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8698万円~1億3298万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.55m2~90.09m2

総戸数 106戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

未定

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億2600万円~1億6590万円

2LDK・3LDK

52.92m2~65.52m2

総戸数 85戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-12-2

1億1990万円・1億3190万円

2LDK・3LDK

54.32m2・66.51m2

総戸数 19戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

総戸数 46戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK・3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

[PR] 東京都の物件

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

7990万円

2LDK+S(納戸)

71.87m2

総戸数 45戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億7990万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~76.81m2

総戸数 522戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

4億9900万円~25億円

2LDK~3LDK

97.68m2~211.4m2

総戸数 280戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

6798万円~8898万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

50.64m2~60.2m2

総戸数 83戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億3390万円

2LDK・3LDK

44.1m2~64.45m2

総戸数 133戸