現在断熱材を検討しております。吹き付けのアクアフォーム(屋根60×壁40)にするか、グラスウールのZIDAI(100mm)にするか迷っております。寒いのは苦手なので断熱性に優れている吹き付けの方が良いのかと思うのですが、実際吹き付けの断熱材ってどうなのでしょうか?デメリットはあるのでしょうか?よろしくお願いします。

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】一戸建ての断熱材

[スレ作成日時]2007-06-21 19:11:00

[PR] 周辺の物件
ガーラ・レジデンス船堀ブライト

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

吹き付け断熱材「アクアフォーム」ってどうですか?

  1. 1051 e戸建てファンさん

    うちはアクアで初めての夏ですが、霧ヶ峰のずばだんを設置したらなかなか快適です。まあエアコンない部屋は灼熱ですが。でもほとんど断念ない家と比較しなら若干温度低いように思われます

  2. 1052 にわか断熱野郎

    >>1051 e戸建てファンさん
    こんだけ外が暑ければいくら断熱効いてても外気温度より室内が涼しいってことはまずないでしょ。

  3. 1053 匿名さん

    冷房すれば涼しい。

    1. 冷房すれば涼しい。
  4. 1054 匿名さん

    熱交換しないと、暖かい空気が入ってくるし、エアコンつけなきゃ暑くなる。

  5. 1055 にわか断熱野郎

    >>1053 匿名さん
    ほ、ほんとうだ!!

  6. 1056 通りがかりさん

    今日、東京都多摩市の建設現場でウレタンが燃えて作業員が4人亡くなりました。
    ウレタンに引火した際に発生するガスを吸引して意識不明になったと考えられます。
    この現場は木造ではありませんが、原料はほぼ同じなので戸建密集地のウレタン断熱は
    自宅はもとより、近隣住民も危険だということが分かります。

  7. 1057 匿名さん

    発砲ウレタンで安心を求めるならアイシネンですね
    少し高いですが

  8. 1058 匿名さん

    105の柱だったら105吹いてもらった方がいいよね。屋根だって吹けるだけふいたほうがいいよね。

    屋根は誤魔化しやすいちゃんとチェックした方がいいよ。

    ユニットの立ち上がりもやってもらったほうが。

  9. 1059 通りがかりさん

    吹付けウレタンならアイシネンがお勧めです。
    例えるなら軽自動車(アクア)と高級外車(アイシネン)の違いくらいありますね。
    価格も安価と高価です。
    ちなみにフォームライトとかモコフォームはカローラあたりかな。

  10. 1060 通りがかりさん

    吹付けウレタンならアクアがお勧めです。
    例えるなら軽自動車(アイシネン)と高級外車(アクア)の違いくらいありますね。
    価格も安価と高価です。
    ちなみにフォームライトとかモコフォームはカローラあたりかな。

  11. 1061 匿名さん



    これアイシネン??
    隙間だらけやね

  12. 1062 匿名さん

    奥から膨らんで来る、見える所だけでは?
    奥は隙間が無い。

  13. 1063 e戸建てファンさん

    アクアフォーム吹き付けして初めてのなつを迎えました。エアコンつけたら、15分くらいで設定温度に。こんなに暑い夏でも全然問題なし。エアコンはズバ暖です。さすが霧ヶ峰。1ヶ月のエアコン電気代は約4000円。

  14. 1064 通りがかりさん

    アイシネンは認定スプレイヤー制度だから職人は普通に上手いですね。アクアとは格が違います。
    アクアも昔は上手い職人さんもいましたが、今はアクアの施工単価(材工)が安いため、
    熟練の職人がどんどん離れていってます。未熟の職人しか残ってません。
    ウレタン断熱は施工が命です。どんなに高性能な断熱材を使っても施工が悪ければ意味がありません。
    もしサーモカメラをお持ちであればウレタンを吹付けた翌日にサーモを当ててみてください。
    断熱欠損が分かるかもしれませんね。

  15. 1065 通りがかりさん

    追記
    アイシネンでもアクアでも防湿シートは必須です。

  16. 1066 匿名さん

    初耳です。
    アイシネンは防湿シート不要ではないですか?

  17. 1067 通りがかりさん

    >>1065 通りがかりさん
    必要そうではある。
    でも必須と言い切る論拠を聞きたい。
    後学のために。

  18. 1068 通りがかりさん

    アイシネンでも防湿シートは必要になります。
    現場発泡ウレタンフォームA種3は透湿抵抗値が小さいので防湿層が必要になります。
    アクア、フォームライトSL、アイシネンの施工マニュアルに防湿層について書かれているので、
    一度確認していただければと思います。ググればでてきますので。

  19. 1069 通りがかりさん

    防湿層なしで内部結露した場合は自己責任でお願いします。

  20. 1070 匿名さん

    http://www.ig-corp.jp/service/icynene/faq.php
    >防湿層の設置を省略できますか?計算方法はありますか?
    >内部結露計算を実施すれば可能です。計算上結露がなければ気密シートを省略できます。
    >詳しくは、個別にお問い合わせください。
    透湿抵抗の高いコンクリート等に吹き付けるのでないなら不要でないの?

  21. 1071 匿名さん

    >1069
    結露しないからアイシネンの価値が有る。
    結露するなら高いだけになる。

  22. 1072 通りがかりさん

    定常計算ですね。
    実は皆、これに騙されます。
    分かる人に分かればいいので、あえて説明はしません。

  23. 1075 匿名

    [No.1073~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]

  24. 1076 通りがかりさん

    アイシネンていいんですね。

    アイシネンやってる業者の方いましたが儲からないから辞めたと言っていましたね。 それでもいい職人さんのこってるんですかね?

  25. 1077 通りがかりさん

    発泡ウレタン業は特に施工する職人さんの腕で結構仕上がりが違うからね気をつけないと。

    普通に吹き忘れとか隙間とかでてくるからね。

    注文住宅でやるならちゃんとチェックしたほうがいいよ。

  26. 1078 通りがかりさん

    私の経験談を書きます。
    内部結露計算書の結果、「結露なし」のとき防湿シートを確かに省略できます。
    結露の発生メカニズムは皆さんの思っている通りですが、
    それ以外にも不適切な設計、不適切な施工、不適切な使用(換気不足等)が
    原因で結露を起こすことも分かっています。それがいつ、どこで、どの部位で
    発生するかわかりません。
    またウレタンA種3は連続気泡であり、表面の膜(スキン層)がペーパーバリアの
    役割を果たします。しかし納まりの関係上表面をカットしてしまうと、その役割が
    果たせません。
    内部結露計算書とは表面をカットしない前提での話になります。
    その予防策として防湿シートの施工が必須と書きました。
    それか柱が105に対し、90mm吹付けたときカットせず均一に吹付けできる
    腕のいいウレタン職人にお願いするしかありません。
    卓上の計算では「防湿シート不要」でも現場目線では「必要」との判断です。
    色んな考え方があっていいと思います、強制するものでもありませんので。

  27. 1079 匿名さん

    >ウレタンA種3は連続気泡
    >表面の膜(スキン層)がペーパーバリア
    アイシネンが他と違うことを勉強した方が良くないか?

  28. 1080 匿名さん

    東京は連日の露点温度26℃越え、7/22には露点温度27.3℃を記録。
    防湿シートの逆転結露も現実実をおびてる。
    アイシネンに関しては防湿シートが逆に災いになる可能性も有る。

  29. 1081 通りがかりさん

    現場発泡硬質ウレタンフォームには3種類の材料があります。
    用途によって使う材料が違うので、念のため基本的なことを書いておきます。

    ・A種1又は1H 
    ノンフロン、30倍発砲、ピンク色、独立気泡、用途:RC造、S造、木造
    ・B種
    次世代フロン、30倍発砲、グリーン色、独立気泡、用途:RC造、S造
    ・A種3
    ノンフロン、100倍発砲、クリーム色、連続気泡、用途:木造用

    ※但し、工法によりこの限りでない場合もあります。

  30. 1082 匿名さん

    アイシネンは軟質ウレタンでないですか?

  31. 1083 通りがかりさん

    現場発泡ウレタンに軟質はありません。
    JIS規格上はすべて硬質になります(アイシネンもです)

  32. 1084 匿名さん

    アイシネンは、A種3 ?
    連続気泡?ですか?

  33. 1085 通りがかりさん

    そのとおりです。

  34. 1086 匿名さん

    新築ですがやはりコンセントからの青い汁が止まりません。施工会社、電気屋に問い合わせてもウチに問題は無いとまともな対応もなく、ここで見るかぎり断熱材が問題のようなので正直断熱材に関しては後悔しています。

  35. 1087 通りがかりさん

    コンセントの青い液体の原因が壁内の結露なのか雨漏りなのか
    まずは工務店に施工不良による瑕疵担保責任を追及してはいかがでしょうか。
    あと、その工務店に当時使用したアクアの原料ロットNoを調べさせて、成分さえ分れば
    責任の所在が分かってくると思います。これは住宅品確法にも抵触する内容だと思いますので。

  36. 1088 匿名さん

    築2年ですがこの状況です。
    このスレッドを見て自分の家にも当てはまったので今日工務店と第三者機関に連絡しました。子供も出来たばかりなのに余計な悩みがわいてきて本当イライラします。

    1. 築2年ですがこの状況です。このスレッドを...
  37. 1089 通りがかりさん

    これはヒドイですね。
    通常、お客様は家の構造や性能は良く分からないものです。
    そこは建築のプロを信用して建ててもらう訳ですから、工務店が分からない、知りませんは対応としてまずいですね。
    またアクアの原料にも問題がありそうなので、ウレタン製造メーカーとしての見解も必要だと思います。
    実際にアクアの現場のみで起こってるわけですから。

  38. 1090 匿名さん

    >>1088 匿名さん
    この証拠画像見せて施工会社とアクアが何て回答するのか気になる。
    お宅の湿気が~換気が~人体には無害で~とかいうのかなww
    精神的には貴方は辛いだろうに

  39. 1091 通りがかり

    これって壁の中でアクアフォームが溶けてるんでしょうか?問題無いとは到底思えないですね。

  40. 1092 名無しさん

    これって欠陥で訴えれるんじゃない?
    自分も素人でよくわからんがコンセント刺す所から液体出ちゃダメでしょ普通。

  41. 1093 通りがかりさん

    >新築ですがやはりコンセントからの青い汁が止まりません。

     電工屋です。青い液体は発泡断熱材を発泡させる薬剤と金属が反応し湿気(水分)とで青い液体になると聞いています。弊社でも施工した住宅ではないですが相談を受けてコンセント箱にカバーを入れコンセントを交換しました。

     インターネットにも同様の事例がアップされています。コンセントの金属が錆びるのはご法度なのですが恒久的な対策は難しいようです。

  42. 1094 通りがかりさん

    青い液体はウレタン断熱面ですか?
    パナソニックのテクノストラクチャー工法だったりしますか?

  43. 1095 名無しさん

    工務店に確認した結果
    青い液は湿気が原因。
    換気をしっかりしてください。
    液がでたら拭きながら使用して問題ない。
    お宅には1階にしかエアコンがついてないので2階にもつけて除湿をよくしてください。

    断熱材メーカーに連絡した結果
    そういった報告はないので断熱材に問題はないはず。施工会社と様子を見ろ

    との事でした。
    コンセントから青い液が垂れてるのを拭く俺の辛い気持はどうなる。糞だろまじ。

  44. 1096 通りがかりさん

    お気持ちお察しします。
    工務店の回答は間違ってますね。普通、高気密・高断熱住宅にするなら換気計画もきちんと設計しなければなりません。
    それを換気不足だからエアコンを付けろってまるで他人事。壁内結露対策が出来てないのは工務店の無知な証拠ですね。
    そうなると第三者機関にお願いして検証してもらう以外にないということでしょうか。
    貴方以外にもたくさんの被害者がいます。多分これからも。

    アクアも対応もほんと糞ですね。
    >>そういった報告はないので断熱材に問題はないはず
    そんなことはありません。私の情報では工務店もお客さまもアクアに問合せしてると聞いてます。
    パナソニックの調査ではアクアの原料に問題ありと言ってます。
    これは大問題ですね。いつまでも逃げてないで説明責任を果たしたらいいんですよ。
    益々評判を落としますよ。もう手遅れか。

  45. 1097 名無しさん

    それもう死角に立ってウルトラチョップだろ

  46. 1098 通りがかりさん

    パナソニックの話では日本アクアはこの件について、相談窓口というのをつくったはずですよ?
    どこにも案内無いですけど。
    日本アクアも大概ですが、
    工務店の人もいい加減過ぎますね。最低でもコンセントに気密カバーつけてもらいましょう。少しはよくなりますよ。まあどれだけ持つかわかりませんが、、、

  47. 1099 通りがかりさん

    発泡ウレタンA種3採用のメリット・デメリット

    メリット
    ・気密が取れる(細かな気密処理も必要)
    ・施工単価が安い(特にアクアは業界最安)
    ・30坪程度の建物なら工期は1日
    デメリット
    ・2液の原料が製品不安定
    ・施工はウレタン職人の腕次第(外れならアウト)
    ・別に防湿シート貼りが必要(結露対策)
    ・経年劣化(痩せによる断熱欠損)
    ・難燃性ではあるが火を与え続けるとハンパなく燃える(猛毒発生)
    ・生涯に渡っての性能保証がない(歴史が浅いので検証不詳)

  48. 1100 e戸建てファンさん

    これから家を新築しようと思ってます。ローコストでシェアダントツなアクアですが、やはり新築物件には採用しないほうがいいですか。

  49. 1101 匿名さん

    特定の時期の材料に青くなる成分が入っていて目に見えるだけで、青くならないにしても壁の中は水だらけってこと?

  50. 1102 匿名さん

    施工したあとに青い液だしたくなかったら気密カバーつけろって言ってくるメーカー自体信じられん

  51. 1103 通りがかりさん

    通常では起きない事象が発生した時に、対応がしっかりている会社を選ばないと、後に困るのは施主です。
    この件に関する今までの対応から検討されてはいかがでしょうか?

  52. 1104 匿名さん

    去年気密カバーつけましたが、また黄色いシミ、青い液体でました。ハウスメーカーに連絡中。
    前に、今年は雨がたくさん降ったから湿気が多かったとか、お宅が湿気を出しやすい住かたをしているとか言われてから、乾燥する時期に加湿器も使わず、真冬でも晴れた日には換気の為に家中の窓を開け換気扇も一日中付けっ放しで震えながら過ごし、梅雨の時期に一度も部屋干しもしなかった。
    ただ、普通の家で生活がしたい。もう辛すぎる。

  53. 1105 匿名さん

    >1104
    家の気密性が悪いのも一因。
    対策は一つ、室内を負圧に保ち、壁内結露を防ぐ。
    室内が負圧になり難い所は一番高い所、2階の天井部等です。
    室内を負圧に保つには換気扇が必要。
    どのような換気方法か分かりませんが3種換気だと推測します。
    給気口を全て塞ぎます、気密性が悪いから塞いでも隙間から空気を吸い込むと思います。
    24時間換気扇、トイレ換気扇、浴室換気扇などを常時、稼働させます。
    内部に溜まった湿気量が分かりませんからどの程度時間が必要か不明ですが10日間程度様子を見て下さい。
    冬の一番寒い時に一番高い所に近い所に少し隙間を設けて下さい、例えば屋根裏点検口。2階窓の上部。
    一番高い所から外気を吸ってる事を確かめながら浴室換気扇、トイレ換気扇を止めて下さい。
    止めても外気を吸ってるようでしたら給気口を少しずつ開けて下さい。
    一番上の隙間から漏れるようになるはずです、漏れた所が限界ですから少し閉めて外気に漏れないで吸い込むようにして下さい。
    24時間換気扇のフィルター等が汚れ能力が落ちる事が有りますから多めに閉めた方が安全です。

  54. 1106 匿名さん

    >>1105 匿名さん
    返信ありがとうございます。
    三種換気で全て常時稼働させています。
    24時間換気扇は脱衣所と二階に一つ付いていて、常時稼働しています。
    吸気口のフィルターは毎月交換しています。
    ハウスメーカーに言われて吸気口はほぼ全開なのですが、もっと閉めた方が良いということでしょうか?説明してくださったのに、きちんと理解が出来ず申し訳ありません。

  55. 1107 匿名さん

    >1106
    そうです、隙間から吸わせるために全閉です。
    室内の換気、乾燥が目的では有りません、壁内の乾燥が目的です。
    施工不良等による隙間に出来るだけ多く風を流して溜まった湿気(水)を乾燥させるためです。
    おそらくアクアフォームもたっぷりと水を吸ってるでしょうから完全乾燥には数カ月かかると思います。
    とりあえずは隙間に溜まってる湿気を乾燥させれば青い水はなくせます。
    今は外気の湿気が多いですから乾き難いです、乾燥した冬を超せば乾くと思います。

    壁内結露を防ぐためには室内を常に負圧にする必要が有ります。
    特に冬は結露しやすいから確実に負圧を維持させる必要が有ります。
    屋根裏点検口は有りますか?
    点検口を名刺の厚み1枚程度開けて外気を吸い込めば負圧で、室内空気が漏れれば正圧です。
    正圧になるのは隙間が多くて換気扇が吸う能力以上に外気が隙間から入って来てるからです。
    隙間による自然換気に換気扇能力が負けているからです。
    給気口も隙間の一種ですから閉めて隙間を減らします。

  56. 1108 匿名さん

    >1106
    給気口のフイルター交換はとりあえずは不要です。
    一番高い場所に有る給気口を紙厚み一枚分だけ開けて勢いよく吸い込んでるか確認して下さい。

  57. 1109 名無しさん

    全部屋にエアコン、換気扇、コンセントカバーつけれない庶民はウチの断熱材つかうなってことですかな

  58. 1110 匿名さん

    >1109
    断熱材は青い水が出る原因ですが主因では有りません。
    施工が悪く、気密性能が悪いために起きてます。
    グラスウールでも気密性能が悪いと起きます、水に色が付きませんから気が付かないだけです。
    解体した時に真っ黒な断熱材を見て分かります。

  59. 1111 匿名さん

    >>1110 匿名さん
    説明ありがとうございます。
    屋根裏点検口あります!
    何度も質問申し訳ないのですが、
    「点検口を名刺の厚み1枚程度開けて外気を吸い込めば負圧で、室内空気が漏れれば正圧です。」
    ここでの外気とは屋根裏点検口から室内へと流れる空気のことでよいでしょうか?

  60. 1112 匿名さん

    コンセントの脇から青い液体が流れるなら断熱材と反応していると思うが、差し込み口から流れるのは、断熱材と関係ないのでは。

  61. 1113 匿名さん

    >1111
    はい、そうです。
    今は給気口を全閉にして吸ってるか排気してるかチェックするだけで良いです。
    冬の一番寒い時に>1105の手順で給気口から吸わせる量を調整して下さい。
    室内の負圧が常に維持されていれば壁内に室内空気が入りませんから結露しません、室内を加湿しても問題有りません。

  62. 1114 匿名さん

    >1112
    青い液は緑青(銅の錆び)が混ざった水と思います。
    断熱材中の薬品と水が銅線等に触れて緑青が発生してる?
    コンセントの脇なら銅線と接触しないだろうから、色が付かず分からない。
    水だから下へ流れる下からは青色水は流れる可能性は有る。

  63. 1115 匿名さん

    >>1114 匿名さん

    コンセント内部で結露が起こっただけではないですか?絶縁体に守られてる電源ケーブルのどこに剥き出しの銅線があると言われているのですか?コンセントの真裏は確かに銅線はむき出しですが、差し込み口内部に水が流れるものでしょうか。

  64. 1116 匿名さん

    >>1114 匿名さん

    コンセントの裏側はこのようになってるかと思いますが、どこの銅線がアクアフォームの液体と化学反応を起こし、コンセント内部に入り込むと考えているのですか?

    1. コンセントの裏側はこのようになってるかと...
  65. 1117 匿名さん

    >1115
    コンセント内部だけ結露が起きる現象のメカニズムはどのような場合ですか?
    コンセント内は室内に近いです、室内温度とほぼ同じだと思います、室内が異常に高湿度でなければ結露するとは考え難いです。
    差し込みプラグは銅合金又は真鋳合金のようですプラグ受けは銅又は真鋳合金のようです。
    水が流れてるかは分かりませんが直ぐに結露する位の水蒸気は壁内から流れて来るのでしょう。
    結露する位の水蒸気なら受け部分等で結露する可能性が有り実際に結露して緑青が発生している?
    電気が流れますと温度が上がりますから水分が蒸発、だんだん濃い緑青になるのかも知れません。
    最悪、漏電リスクが有りますから青色水は問題ですが一番の問題は壁内結露です。
    アクアフォーム側も漏電火災は起こらないと読んでるのではないでしょうか?
    施工が悪く、気密性が悪ければアクアに限らず壁内結露は起こります。
    コンセントからも水は出ていたと思います、壁内結露による漏電火災の報告が多いと聞いた事は有りません。
    アクアフォームに問題は有りますが気が付かないだけでグラスウールでも同様な事は起きてます。
    気密値測定すれば防げたと思いますが解決方法を見つけた方が良くないですか?

  66. 1118 匿名さん

    >>1117 匿名さん

    原因を特定せずに解決方法だけを考えるのはおかしくないですか?

  67. 1119 匿名さん

    >>1117 匿名さん

    あなたが言っている話だと、電源ケーブルの絶縁体で巻かれたところで、何らかの化学反応を起こし、それがケーブルをつたって内部に流れ込むということになりますが、そのようにお考えなのですか?

  68. 1120 匿名さん

    >1118
    原因は内部結露とほぼ断定して良いと思ってます。

  69. 1121 匿名さん

    >1119
    >差し込みプラグは銅合金又は真鋳合金のようですプラグ受けは銅又は真鋳合金のようです。

  70. 1122 匿名さん

    >>1121 匿名さん

    アクアフォームの成分はどこで科学反応を起こしているのですか?

  71. 1123 匿名さん

    >1122
    アクアフォームは吸水性が有るようですから結露水と反応してるのでは?
    詳細は知りませんがアクアの名前の通り水を利用してガスを出して発泡させているようです。

  72. 1124 匿名さん

    >>1123 匿名さん

    おかしいですね。
    あなたが言っている部分からの化学反応ですと、このような水の出方になると思いますが、写真を見ているかぎり、コンセントの差込口からしか出てないですよね?しかも、結露水とアクアフォームが化学反応を起こすのであれば、全体的に青くなると思いますが、、それだとコンセント外したら、すぐ原因がわかるかと。

    ※ちなみに写真はハチミツです。ただのイメージです。

    1. おかしいですね。あなたが言っている部分か...
  73. 1125 匿名さん

    はっきりとは分かりません、断定はしてません。
    結露水、または水蒸気とアクアフォーム成分と銅が反応してると推測してます。
    雨漏りのように多量に流れる程の水ならば大騒ぎになります、それこそ漏電火災になります。

  74. 1126 通りがかりさん

    アクアの原料に含まてるヘキサメチルトリエチレンテトラミンにプラグが何ヶ月も浸かっている状態だと当然溶け出しますよ。
    ウレタンは水に浸すと毛細管現象で自ら吐き出す力はありません。
    壁内を乾燥状態に持って行かないと延々と青い液体が出てきますよ。

  75. 1127 名無しさん

    どうにせよ素人の子持ちの私からみたらコンセントの青い液なんて無害だろうが有害だろうが不安でしかありません。メーカー自身からの何らかの発言をしてほしいものです。相談窓口もあるとはききますが見当たりません。

  76. 1128 匿名さん

    >814辺りからたくさんレスされてますね。
    >コンセントからの青い液体は酸化の錆による緑青ではなく、銅が分解された銅イオン溶液ですね。ねっとりとした液体が付着しており、拭くととれる感じです。
    >コンセントの内部に貯まるのです。分解しないと吹けませんよ。問題のコンセントをメーカー(パナソニック)で成分分析してもらいヘキサメチルトリエチレンテトラミンが検出されましたと文章で返事をもらっています。

  77. 1129 名無しさん

    銅が分解され続けたらいずれは配線が切れると言うことですか?

  78. 1130 匿名さん

    >>1128 匿名さん

    雨漏りなどで腐食したコンセントにも青いネットリとした液体は付着する例もあったと思いますよ。

    コンセントの内部にその成分が検出されたのに、侵入経路がわかってないんですか?

  79. 1131 匿名さん

    >1130はアクアフォームの関係者ですか?
    何が目的ですか?
    >雨漏りなどで腐食したコンセントにも青いネットリとした液体は付着する例もあったと思いますよ。
    思います?ソースを示して下さい、ミスリードを狙ってるようにしか見えません。

  80. 1132 匿名さん

    >1129
    配線はテーピング処理等しますから主に剥き出しのプラグとプラグ受けが駄目になると思います。

  81. 1133 匿名さん

    >>1131 匿名さん

    https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1067682940

    原因は雨漏りだったようですよ?

    http://blogs.makusta.com/okadadado/2015/06/04/fケーブルから緑色の謎の液体??/

  82. 1134 名無しさん

    私の家を電気屋に調べさせた時は錆ではない、お宅の子供が青い絵の具でもコンセントに流し込んだのでは?と言われ、話にならないので第三者機関に依頼中です。

  83. 1135 匿名さん

    >>1134 名無しさん

    それだとインターネットにあるような情報と違いますね~あなたの家は違う話じゃないですか?

  84. 1136 匿名さん

    >1133
    雨漏りにしたい、目的は何ですか?

  85. 1137 匿名さん

    >1135
    >コンセントからの青い液体は酸化の錆による緑青ではなく、銅が分解された銅イオン溶液ですね。ねっとりとした液体が付着しており、拭くととれる感じです。
    >コンセントの内部に貯まるのです。分解しないと吹けませんよ。問題のコンセントをメーカー(パナソニック)で成分分析してもらいヘキサメチルトリエチレンテトラミンが検出されましたと文章で返事をもらっています。

  86. 1138 匿名さん

    >>1136 匿名さん

    目的も何も、矛盾しているところがあったので、指摘しているだけです。

    むしろ、アクアフォームのせいにしたい目的はなんですか?すべて推測でしょう?

  87. 1139 匿名さん

    >1138
    やはり、アクアフォームの関係者ですね。
    最初から変だなと気が付いてました。
    何べんも断定してませんと言ってますよ。
    原因の主因は内部結露ですと言ってます。
    >気密値測定すれば防げたと思いますが解決方法を見つけた方が良くないですか?
    にも関わらずしつこく訳の分からない事をレスしてミスリードを繰り返してますね。

  88. 1140 通りがかりさん

    http://www.urethane-jp.org/topics/2017/12/post-37.html

    2017年12月 4日
    コンセントボックスからの青い液ダレについて
     最近、コンセントボックスから青い液体が発生しており、その原因が壁体内の吹付け硬質ウレタンフォームにあるとの情報が多く寄せられております。
     この現象は、特定の吹付け硬質ウレタンフォーム用原液販売事業者による施工現場で見られているようです。
     当工業会の調査では、工業会会員企業による吹付け硬質ウレタンフォーム用原液を用いた現場では、このような現象の発生は確認されていませんことを報告申し上げます。

  89. 1141 匿名さん

    >この現象は、特定の吹付け硬質ウレタンフォーム用原液販売事業者による施工現場で見られているようです。
    >1138は上も推測ですと主張するのでしょうね。

  90. 1142 匿名さん

    アクアが放置してるのはアクア関係者と思われる>1133紹介のURL。
    http://blogs.makusta.com/okadadado/2015/06/04/%EF%BD%86%E3%82%B1%E3%83...
    >緑色の液体が流れてくる現象は・・・この液体はは電気を通さないので、安全性には影響ないそうです。
    青水コンセントの家の方は皮肉ですがアクア関係者?のおかげで少し安心出来たのではないでしょうか?

  91. 1143 匿名さん

    >>1141 匿名さん

    それはソースがあるのですか?

  92. 1144 名無しさん

    >>1135 匿名さん

    >>1135 匿名さん
    ネットの情報と違うから違う話し?
    ネットが全てですか?笑えますね。

  93. 1145 匿名さん

    >>1144 名無しさん

    ソースってインターネット上にあるものを指しているんですか?ソースコードと間違えてませんか?

    「施工現場で見られているようです。」又聞きの話をどうやって信用しろと?実際にあったと騒ぐのであれば、しっかり証拠を出さなきゃ信じられませんよ(笑)

    こちらで青い液体で騒いでいる方は、国民生活センターに寄せられた相談とまったく一緒ですが、同じように検出されたという検査機関に聞いてみることをおすすめします。

    まぁ、結露が原因だとすると、アクアフォームは関係ないと思いますけどね。

  94. 1146 匿名さん

    https://jimame.com/outlet/

    コンセントから青い液体というのは、よくある話です。
    電気屋もハウスメーカーもよく見る事例ですので、騒いだりしないでしょう。

    どうしてもアクアフォームに関連付けたい業者が騒いでるのかもしれませんね(笑)

  95. 1147 匿名さん

    >1145>1146
    アクア関係者かな?
    開き直って火消しに必死ですね。
    >国民生活センターに寄せられた相談
    最近のレスには無いと思いますが誰か相談してるのですか?
    なんで相談が寄せられたことを知ってるのですか?
    >どうしてもアクアフォームに関連付けたい業者が騒いでるのかもしれませんね(笑)
    >しっかり証拠を出さなきゃ信じられませんよ(笑)
    アクアに関係無い証拠は有るのですか?
    しっかり証拠を出さなきゃ信じられませんよ。

  96. 1148 匿名さん

    >>1147 匿名さん

    え!施工現場で同じ現象が発生してる証拠は出せないんですか?それじゃ、アクアフォームは関係ないとしか言えませんね。時間差で化学反応を起こすわけでもないし、施工現場で起きているのであれば、コンセント周りが真っ青になってると思いますが(笑)その証拠をどうぞ(笑)

  97. 1149 匿名さん

    >1146
    >コンセントから青い液体というのは、よくある話です。
    「コンセントから青い液体」を検索するとアクアフォームが出てきます。
    アクアフォーム以外も出ますがアクアフォームの場合と違います。
    アクアフォームの場合は新しいコンセントから出てます、以外は相当に年数を経てから出てます。
    正しく推測をすればアクアフォームの何らかの薬剤が関与してる?

  98. 1150 匿名さん

    >1148
    >え!施工現場で同じ現象が発生してる証拠は出せないんですか?
    急に意味不明なレス???
    どんな反応でも時間が必要です、そんな簡単な知識も無くて良く言い切れますね。
    アクアフォームは関係ない証拠を出せないのですか?
    推定有罪のようですね。

  • [PR] スムラボ 「プレミアム記事」を始めました。一般記事では公開されない購読メンバー限定のコンテンツです。

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ久が原

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

スポンサードリンク

Town Life

[PR] 周辺の物件

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

未定

2LDK~4LDK

61.67m2~80.57m2

総戸数 216戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-12-2

1億1990万円・1億3190万円

2LDK・3LDK

54.32m2・66.51m2

総戸数 19戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億3390万円

2LDK・3LDK

44.1m2~64.45m2

総戸数 133戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9600万円台~1億100万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

ガーラ・レジデンス船堀ブライト

東京都江戸川区松江7-429-1

4500万円台~7000万円台(予定)

3LDK・4LDK

59.16m2~73.78m2

総戸数 36戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

未定

1LDK~3LDK

30.41m2~71.26m2

総戸数 52戸

リビオ篠崎

東京都江戸川区篠崎町5丁目

未定

2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.10m²~84.52m²

総戸数 32戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億6900万円

1LDK+S(納戸)

56.86m2

総戸数 280戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1・1311-1ほか

未定

1LDK~3LDK

32.36m2~95.58m2

総戸数 41戸

カーサソサエティ祖師ヶ谷大蔵

東京都世田谷区祖師谷一丁目

6,900万円台予定~8,900万円台予定

2LDK~3LDK

56.39m²~71.04m²

総戸数 6戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK・3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

総戸数 46戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億6390万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~72.53m2

総戸数 522戸

[PR] 東京都の物件

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

7,000万円台予定~1億1,000万円台予定※1000万円単位

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

43.04m²~63.42m²

総戸数 42戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

7990万円・8390万円

2LDK+S(納戸)

71.87m2・74.98m2

総戸数 45戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

7800万円台~1億6200万円台(予定)

1LDK~3LDK

35.33m2~65.52m2

総戸数 85戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

8398万円~8998万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60m2~60.2m2

総戸数 83戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸