現在断熱材を検討しております。吹き付けのアクアフォーム(屋根60×壁40)にするか、グラスウールのZIDAI(100mm)にするか迷っております。寒いのは苦手なので断熱性に優れている吹き付けの方が良いのかと思うのですが、実際吹き付けの断熱材ってどうなのでしょうか?デメリットはあるのでしょうか?よろしくお願いします。

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】一戸建ての断熱材

[スレ作成日時]2007-06-21 19:11:00

[PR] 周辺の物件
アトラス亀戸レジデンス

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

吹き付け断熱材「アクアフォーム」ってどうですか?

  1. 1301 匿名

    >>1295 名無しさん
    まじ?
    家具全部撤去して壁紙と石膏ボードとウレタン全部剥がして?すげー作業じゃん。何百万かかるんだ?後輩の会社ってすごい。

  2. 1302 匿名さん

    >>1300 匿名さん

    壁内結露で発生した水分が原因なんでしょ?欠陥住宅だよ。アクアフォームでも化学反応起こさないから気がつかないだけで、だいたい同じことが起きてるだろうね。

  3. 1303 リフォーム業者さん

    >>1293 評判気になるさん
    実際起きてる事です!私の友人の断熱施工の方から聞きました。
    話しからききますと。中国とかから材料を入れてるみたいですね!
    それを高額で吹き付け施工してるみたいです!だからお客様が気の毒やって言っておられました!

  4. 1304 評判気になるさん

    >>1303 リフォーム業者さん

    断熱材として使用してて自然発火ということは、火事が起きたと言うことですよね?責任の所在は追及されたのですか?何件も頻発してることなのでしょうか?わかる範囲で詳しくお願いします。

  5. 1305 リフォーム業者さん

    >>1304 評判気になるさん

    そのへんの事は詳しくはわからないです!
    日本アクアの方で揉み消してると思います。
    その後の情報は皆さん知らないそうです。
    吹き付け断熱は確かに良いそうですが!
    日本アクア以外にも断熱施工はあるみたいですよ。

  6. 1306 匿名さん

    青い液体の現象は、壁内結露が原因の欠陥住宅に発生していますが、吹き付け断熱には、そのような欠陥住宅が多くあるようです。

  7. 1307 匿名さん

    青い液体の現象は、アクアフォームだけで問題になっています。

  8. 1308 匿名さん

    欠陥と言うより、手抜きでないかな?
    吹き付けだからと防湿シートを施工してないから壁内結露が起きてるのでは?
    手間がかかる防湿シートの施工をしたくないから吹き付けの採用かも知れない、結果は結露。

  9. 1309 匿名さん

    >>1307 匿名さん

    それはたまたま青い液体という形で結果が現れただけです。

    他のメーカーの断熱材は青い液体が出ないだけ。メーカーのせいではないが、欠陥住宅はかなりの数あるでしょうね。

  10. 1310 匿名さん

    >>1308 匿名さん

    吹き付けでも、防湿シートは必須です。
    しないのであれば、もはや欠陥住宅でしょうね。

  11. 1311 評判気になるさん

    素人ですみません、吹き付けじゃなくてGWなら防湿シートは必須なんですか?定常計算(?)みたいなのは関係なく?

  12. 1312 e戸建てファンさん

    >>1311 評判気になるさん
    グラスウールは袋入りのものと裸のものがあり、袋入りのものは袋の耳を柱にタッカー止めし、ボード等で挟み込むことで防湿シートを省略できます。天井面は袋入りのものでも防湿シート施工が必要です。寒冷な地域や工法によっては防湿シートが必須となります。

  13. 1313 匿名

    >>1308 匿名さん
    防湿シートを施工していないのはアクアフォームに限ったことではない。

  14. 1314 匿名

    アクアフォームで防湿シートを施工してないから欠陥だと決めつけるのなら、それなりの覚悟がおありの方なんでしょうか?
    実際に壁体内で結露している画像等があったら提供お願いします。
    もし、推理で結露しているだろうという程度ならあまりここで決めつけたような書き込みはしない方がいいのでは?
    青い液体の話と、壁体内結露の話はリンクしますが、防湿シートをしないから欠陥住宅だ!というのはあまりに乱暴では?
    理論やウンチクではなく、ぐうの音も出ないほどの説明が欲しいです。できれば画像等。

  15. 1315 匿名さん

    過去レスに有る青い液体とパテの染み出しで十分過ぎるでしょ。
    青い液体は画像も有る。

  16. 1316 匿名さん

    [情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]

  17. 1317 名無しさん

    別にどの断熱材使おうが結露が発生するのはわかります。
    仕方ない事かもしれませんね。
    でも青い液となり目に見えるのが知識のない素人には不安でしかないのです。
    赤ん坊なんて液が付着したプラグを少し目をはなすと舐めまわしてる事だってあります。
    メーカーが青い液に気付いて無いはずがない。
    安全ならメーカーが先頭にたって安全だって言えばいいだけの事です。

  18. 1318 名無しさん

    >>1317 名無しさん のおっしゃるとおりです。
    絶対安全で問題ないならメーカーが真っ先に公表するはず。
    公表しない、できないとういうことは、何かまずいことでもあるのかと疑われて当然。

  19. 1319 匿名

    >>1316 匿名さん
    違います。青い液体はわかりました。防湿シートをしないゆえに壁体内結露が起きる証拠が見たいんです。
    青い液体は結露と電解の合わせ技で起きてますね。

  20. 1320 匿名さん

    >>1319 匿名さん

    自分で結露と言ってるじゃん(笑)
    つまり、吹き付け断熱の場合、結露が発生することが多いんでしょ?たまたま、アクアフォームで青い液体が発生するという分かりやすい事例が出ただけで、結露が起きているのは確かなわけです。アクアフォームには青い液体が発生するような成分が含まれていたかもしれないけどね。

    それとも、青い液体は結露で発生した水分が原因だというここのスレの見解は違うと言いたいの?

  21. 1321 匿名さん

    防湿シートを張ってないなら水蒸気が壁内に入った場合、断熱材に吸湿性がないので断熱材の表面で結露しますね。
    その結露がどの位とどまってしまうかが一番の問題で、早い段階で乾燥してしまえば結露も悪さをしませんが、長期にわたりとどまればカビが生え腐朽につながります。
    結露した事実だけで即悪とは言い切れず、乾かない環境だとまずいと言うことだと思います。

  22. 1322 匿名さん

    誰か論拠のある説明しろよ
    単に日本アクアが嫌いだからという理由の書き込みだらけ

  23. 1323 匿名さん

    >>1321 匿名さん

    過去レスで多量の水が原因とありましたよね?多量の水とはカビや腐朽に影響を及ぼすレベルの水ではないのですか?

    それともあなたの見解は別なものですか?

  24. 1324 名無しさん

    >>1321 匿名さん
    え?現場発泡は吸湿というか透湿はガバガバだよ

  25. 1325 匿名

    >>1320 匿名さん
    え。吹き付け断熱は結露が発生しやすい?
    そうなの?
    たぶん他の人はそんなこと言ってないよ。
    吹き付け断熱でも防湿シートが大事って言ってるだけだよ。
    なぜコンセントから青い液が出ると他の断熱方法より結露しやすいって結論になるわけ?
    だからちゃんと文を読んでくださいって言ってんだけど。

  26. 1326 匿名さん

    >>1325 匿名さん

    青い液体は壁内結露が原因なんでしょ?違うの?

  27. 1327 匿名さん

    断熱材から水がダラダラ出るわけないからね

  28. 1328 匿名さん

    >>1327 匿名さん

    それなら、壁内結露が起きてない物件は青い液体が発生しないということにならないの?それとも、青い液体の発生は違う条件が必要だというのが、あなたの見解なの?

  29. 1329 匿名

    >>1326 匿名さん
    違くないよ。その通り。
    僕が言ってるのとちょっと論点がずれてるんだよ。
    壁体内結露が生じたのは吹き付け断熱だからなんですかいって話。
    他の工法でも壁体内結露自体は起こり得るでしょ。青い水はアクアだけかもしれないけどさ。そこは事象であって本質じゃないでしょ。

  30. 1330 通りがかりさん

    憶測よりも、一面だけでも壁を剥がしてみたら、何かが分かりそうな気もします。

  31. 1331 匿名さん

    >>1329 匿名さん

    私はメーカーが悪いわけでもないとお伝えしてます。はじめから断熱材自体が原因で、壁内結露が起きるとは言ってませんが、文章をよく読んでくださいと言ってるのは、何故ですか?
    それを踏まえたうえで、あなたは他の吹き付け断熱材を採用したハウスメーカー、又は工務店は壁内結露で多量の水は発生しないと言いたいわけではないですよね?
    アクアフォームでは、青い液体という現象が起きてますが、他の断熱材であれば、症状は出てないけど、多量の水が出るほどの壁内結露が発生しているだけかと思いますが、何か間違ってますでしょうか?

  32. 1332 名無しさん

    >壁内に大量の水気や、湿気が発生しているとは限りません。
    と青い液体について書いている方もいます。

  33. 1333 名無しさん

    昔ながらの職人おっさんに現代の気密工事が理解できているのかも疑問である。

  34. 1334 匿名

    >>1331 匿名さん
    ちょっと日本語が、、、。どゆこと?

  35. 1335 評判気になるさん

    どっちも名前が〈匿名さん〉で、ややこしくなってきたのは自分だけ?
    今まで青い水が出たといってる方は東北とか寒い方の地域の方がいましたが、寒い地方だと結露が起きやすいとかありますか?あと築何年から~、っていう書き方だと、平成何年に建築されたのか分かりにくいですね。
    せっかくの自分の家なのにこれだけ皆さんをモヤモヤさせている断熱材が憎い..!

  36. 1336 匿名さん

    >>1334 匿名さん

    それはお前の読解力の問題

  37. 1337 匿名

    >>1331 匿名さん
    他の断熱材って吹き付け断熱以外のことだと思って僕は投稿してましたよ。

  38. 1338 匿名さん

    >>1335 評判気になるさん

    「匿名」と「匿名さん」

    何もややこしくはない。

  39. 1339 匿名

    >>1331 匿名さん
    >私はメーカーが悪いわけでもないとお伝えしてます。

    それは知らない。あなたのこと僕何も知らない。

  40. 1340 匿名

    >>1336 匿名さん
    急にお前呼ばわりか。

  41. 1341 匿名さん

    >>1340 匿名さん

    私の投稿ではありませんよ。

    あなたは、青い液体について結露が原因と言っています。
    まぁ、他の吹き付け断熱用の断熱材でも、青い液体が出る程度の壁内結露が発生しているでしょうね。同じような施工であればね。

  42. 1342 名無しさん

    アクアフォームとアイシネンだと同じ値段なら、皆さんはどちらで施工しますか??

  43. 1343 匿名さん

    とりあえずアクア=悪って言いたい人のスレってことかな?
    アクアは絶対ダメって言いきれる人っているの?

  44. 1344 匿名さん

    アクアは絶対ダメです。

  45. 1345 匿名さん

    アクアに限らず、吹付断熱は壁内結露の危険性が高く危険です。
    採用を控えたほうがよいでしょう。

  46. 1346 e戸建てファンさん

    ソースも何もないけど2017年に新築検討して自分が聞いた範囲(40社くらい)ではアクアフォームが一番多かった。特にローコストビルダーはほば全部アクア。透湿防水シートに直接吹く。吹き付け後にレベル合わせで削る。室内側の防湿層は何それ扱い。あと屋根断熱のリスク等々考えて別な物にしました。

    不具合事例について、何もないですよ!がほとんど。
    壁紙が黄ばんだ事例あります、1社。
    アクア使ってたが止めましたが1社。
    アクア止める社内打ち合わせ中だったのが1社。標準GW、オプションCF。その後どうなったかは聞いていません

    リスク監理できてるビルダーさんは少ないと感じました。

  47. 1347 匿名

    >>1345 匿名さん
    全国どの地域でも?

  48. 1348 匿名さん

    アイシネンとアクアの比較
    http://dannetsu-sommelier.com/compare-foamed-plastic-insulation/

    アクアフォームは所謂ローコスト断熱材

  49. 1349 匿名さん

    https://ameblo.jp/langerhans-gamma/entry-12105357378.html

    アイシネンの施工不良。高くてよいものだとしても、こんな施工じゃあね。

  50. 1350 匿名さん

    施工に関しては専属スプレイヤーでやってるアイシネンの方が良いと思うけどね
    アクアフォームは素人施工とかもあり得るから粗探しするともっと酷いんじゃない

  51. 1351 匿名さん

    資格を持った専門スタッフのレベルが低いんじゃ話にならない。
    断熱材の価格も倍近く違うのに。
    高くてダメダメな施工とか酷いの度を越えている。
    断熱材の性能以前の問題。

  52. 1352 匿名さん

    https://ameblo.jp/langerhans-gamma/entry-12105424631.html
    次のページの方が怖い。
    吹き付けの欠点がもろに出てる。

  53. 1353 匿名さん

    吹付断熱はグラスウール以上に施工に左右されるため、安易に採用するべきではない。

  54. 1354 匿名さん

    アクアの家は全てが問題ありみたいに受け取れるけど?
    そこんとこどうなの?
    責任もって発言できる人よろしくー

  55. 1355 匿名さん

    数件でも問題が有ったら駄目です、当事者にとっては100%です。

  56. 1356 名無しさん

    少なくとも青い液体は大問題でしょう。
    日本ウレタン工業協会がトピックスに出してるくらいですからね。
    http://www.urethane-jp.org/topics/2017/12/post-37.html

  57. 1357 匿名さん

    青い液体の現象が出ていないだけで、他は壁内結露が大量発生。

  58. 1358 名無しさん

    >>1357 匿名さん
    窓の性能が良くなって、結露が壁に出るようになったのでしょうか?

    これはどんな断熱材にも言えそうなことですね。
    過度な加湿器の使用や、湿度が上がるファンヒーター系は家の寿命を減らしそうですね。

  59. 1359 名無しさん

    現代の家は30年持たないと言いますよね。
    じゃあ、35年ローンはきついですね笑

  60. 1360 名無しさん

    アクアは換気不足とかいうけど、多少換気不足なったくらいで青い液でるのはどう考えても不良品だろ。
    雪国なんて暖房つけないで人間がその部屋で寝てるだけで結露起きるんだぞ。窓開けて寝ろってか?

  61. 1361 名無しさん

    >>1354 匿名さん
    メーカーすら責任持ってないのにね

  62. 1362 匿名さん

    断熱材メーカーなんて興味無かったしアクアが嫌いでもなかったけど、どうにかしてくれ。

    1. 断熱材メーカーなんて興味無かったしアクア...
  63. 1363 名無しさん

    >>1362 匿名さん
    興味を持たなかったのが敗因

  64. 1364 賃貸住まいさん

    >>1349 匿名さん
    酷いねこれは!

  65. 1365 賃貸住まいさん

    >>1363 名無しさん
    気の毒だけど、そう言うことになるんだよね。消費者庁に陳情してみたら、と言うくらいしか、お悔やみの言葉が見つからない。

  66. 1366 e戸建てファンさん

    大変お気の毒だと思うのですが、ちなみにうちもアクアです。何度も確認してますがコンセントに青どころか、全く結論もなければ、水もありません。ちなみにコンセントボックスもなければ、防湿シートもありません。何がちがうんでしょう?ちなみにうちは木造で耐震ボードに吹き付けてます

  67. 1367 名無しさん

    >>1363 名無しさん
    不良品を売りつけた奴らが勝者という事ですか?建築の知識が無かった方が家の購入時に断熱材を勉強したとして、事例の少なかったこの事態を何人が予測できますか?当然メーカーに連絡したとしても購入させようと良いことばかり言うでしょう。
    工務店にきいてもこんな事態は予測してなかったでしょう。
    みなさん業者を信頼して一生物のローンを背負うのです。
    施工主に対するメーカーと工務店の裏切りにすぎません。それを敗者呼ばわりとはいかがなものか。

  68. 1368 名無しさん

    アクアフォーム以外の吹き付けで、青じゃ無いにしても液体が垂れてることはないのかな??

    根拠ないけど、とりあえず、ファンヒーターや加湿器はやめといたら?

    フォームが充填されていないところがあると外気温に晒されて結露するのかもね。

  69. 1369 名無しさん

    このスレだけで被害者何人いるんだろ?

  70. 1370 通りがかりさん

    ここで熱くなっても仕方ない
    俺がアクアのお問い合わせに連絡してみよう

  71. 1371 名無しさん

    高気密高断熱になれば、湿度管理も大切なんだなと思いました。

    気密が上がり、窓も性能が良くなれば、湿度の逃げ道がないもんね。

    妄想だけど、吹き付ける現場に立ち会い、欠損がない事と、厚さに極端に薄いところがないか自分で確かめて、家の温度はあげすぎず、湿度はそこそこで我慢したら防げそう。でも、ずり落ちなどの経年劣化には逆らえないね。

  72. 1372 通りがかりさん

    私の情報では青い液体の症状が全国的に広がりつつあります。
    多分、今後も増え続けるだろうとのこと。
    因みに情報源は知り合いの第三者機関で1年ほど前から調査の依頼が格段に増えたといっている。
    その第三者機関の仲間内でも同じ症状として相談が増えているそうです。
    原因は調査中だがひとつ言えることは断熱材が全てアクア。
    あともう一つは親会社が桧家ホールディングスで、そこからパナに強い圧力がかかっていると推測してます。

  73. 1373 匿名さん

    >>1362 匿名さん
    心中お察しします。消費者センターへ電話しましょう。
    数が集まれば何か動きがあるかもしれません。

  74. 1374 検討者さん

    >因みに情報源は知り合いの第三者機関で1年ほど
    >前から調査の依頼が格段に増えたといっている。
    >その第三者機関の仲間内でも同じ症状として相談が増えているそうです。
    >原因は調査中だがひとつ言えることは断熱材が全てアクア。
    >あともう一つは親会社が桧家ホールディングスで、
    >そこからパナに強い圧力がかかっていると推測してます。
    そんなに容易く情報漏洩をしている第三者機関が存在するのですか。国交省ネガティブ情報検索で本当か調べますから、ハッキリと公表してください。

    http://www.mlit.go.jp/nega-inf/

  75. 1375 評判気になるさん

    今青い水が出てる方の心中を考えると、悲しいです。
    全国的に増えているというのは、[一定時期]のアクアフォーム施工の方で、年数が経って青い水が出るようになってきた家が増えたということなんでしょうか。

    今出てる方も、これから出ないか不安な方も、やれることは十分な換気、くらいしかないのでしょうか。

  76. 1376 匿名さん

    アクアフォームはフォームライトSLやアイシネンに比べて透湿率が低いですが、それが原因だったりしませんかね??

    アクアフォーム  2.77
    フォームライトSL 16.7
    アイシネン   49.3
    ng/(m・s・Pa)

    透湿抵抗比がアクアフォームは小さくなってしまい、室内側に水分が移行しやすいのではないのかなと愚考しましたが、どうでしょうか??

    断熱性能はドングリの背比べなので、透湿抵抗比に着目すると、アイシネン>フォームライト>>アクアフォームの順に有利です。
    また初期性能においての気密性能は同じだったとしても、軟質ウレタンのアイシネンは地震や台風で躯体が揺れても追随性能が高く、施工後の外的要因による断熱材の欠損が生まれにくいようにも思います。

    自分も選択中の身でありますが、写真のような状態になってフルリフォームするよりは断然安いのかなと思います。
    原因がわからないので、見当違いかもしれませんが。

  77. 1377 アクアの家

    青い液体が出る可能性が1番高いのは家のどの部分なんでしょうか?
    2階の上の方?

  78. 1378 名無しさん

    >>1376 匿名さん
    どうだろ、アイシネンは軟質だけど追従するんかな?潰れても戻るように見える誤認させるような実験結果だしてるけど、実際は自力復元能力はほぼないはず

  79. 1379 匿名さん

    >>1378 名無しさん
    壁には引っ付いてないのですか?
    付いてるなら復元というより追従してもおかしくなさそうですが、、、

    どちらにせよ透湿抵抗も有利だし、比較して、アクアフォームを選ぶ利点って何だろうか??

    このスレの最初のテーマだけど、水通すアクアフォームにするくらいならGWでしっかり気密してもらった方が良さそう。

  80. 1380 名無しさん

    アイシネンは透湿抵抗は小さいよ?
    いずれA3に分類されてるから防湿層の扱いはあまり変わらんと思うけど

  81. 1381 アクアの家

    >>1362 匿名さん
    青い液体が出てしまっているお宅は、ウレタンフォームの吹き付け可能厚さは何ミリで、実際に吹いたのは何ミリなんでしょうか?
    在来工法で多そうなのが105ミリの吹き付け可能厚さに80ミリくらいの設定が多そうですが。
    何を疑ってるかと言うと、吹き付け可能厚さが105ミリで実施工が80ミリとなると、コンセントボックス裏にウレタンフォームがかかりきっておらず、そこから常に漏気している状況が結露を呼び、電解との合わせ技で青い液体生産してたみたいな感じかなと勝手に思っとるんですが、どうでしょう?
    あったかい地域だともっと厚みがない吹き付けもありますかね。目一杯コンセントボックス裏が充填されてればそこから漏気はしないのでリスクはかなり減ると思うんです。
    ウチもアクアフォームですが、目一杯吹き付けてるのでコンセントボックス裏からの漏気はしてないし、青い液も出てません。平成29年8月施工です。

  82. 1382 匿名さん

    >1377
    2階の方が室内空気が漏れて結露しやすい。
    ただし、水になると重力で移動するので断定は出来ない。
    また複雑な場所程、気密性が確保し難いので結露しやすい。
    2階は多いのと、1階のサッシ下のコンセントは多いと前の方にレスが有った。

  83. 1383 匿名さん

    アクア使ったけど全く問題ない

  84. 1384 匿名さん

    アクアフォームは縮むそうですが、他社の吹付断熱材は縮まないのですかね。

    https://plaza.rakuten.co.jp/kanisuehiro/diary/200612130001/

  85. 1385 匿名さん

    縮んで隙間できて結露したんかな。
    もしそうなら、対処しようがないな。

  86. 1386 通りがかりさん

    アクアじゃないけど築年数も浅いのに結露でカビがボードを越えて壁紙に染み出している事例もあるみたいですが、そこまで来ると単純に換気不足で済むものなのでしょうか?

  87. 1387 匿名さん

    壁内結露と換気不足は違います。
    いくら窓開け換気しても壁内結露は防げません。
    壁内結露は気密性が劣ってるから起こります。

  88. 1388 通りがかりさん

    いや、どこで結露してるんだよ

  89. 1389 匿名さん

    縮んだ結果、下地が構造用合板だったら、大変なことになってそう。

  90. 1390 匿名さん

    昔ながらの隙間だらけの家の寒い部屋でコタツに入るのは家の寿命的には良かったのかもね。

    それは冗談としても、発砲ウレタン断熱はアクアフォームだけじゃないし、おれは絶対選ばないわ。

    発砲系ではアイシネンが答えなのかもまだ分からないけど。

  91. 1391 匿名さん

    >>1324 名無しさん
    透湿と吸湿は違うと思いますが。
    吸湿がなければ断熱材の表面で結露する。違いますか?
    前に読んだ本で少量の結露ならどこでも起きておかしくはなく、結露→乾くを繰り返してると。結露しても乾く環境にないと大問題に発展してく。
    そう解釈してましたが、的外れなこと言ってたならすみません。

  92. 1392 匿名さん

    >1391
    >吸湿がなければ断熱材の表面で結露する。違いますか?

    普通の居住環境ではしませんよ
    させようと思ったら室内を風呂みたいな環境にするしかありませんね

  93. 1393 匿名さん

    >>1377 アクアの家さん
    結露が起きやすいのは床に近い部分です。
    材料の表面温度が低いので真っ先に結露がはじまります。


  94. 1394 匿名さん

    >>1392 匿名さん
    いや、吸湿と言うのはセルロースファイバーのように断熱材そのものが吸湿性能を持っているもののことで、アクアフォームは透湿性があるということは
    壁内に入った水蒸気が温度変化により結露する場合断熱材の表面で結露する。吸湿性がないから外壁間の通気環境が悪く、結露が乾く環境にない場合結露水が滴り、今回のように青い水が出ているのかなと。
    青い色の原因はよくわかりませんが。

  95. 1395 匿名さん

    >>1394 匿名さん

    アクアフォームは透湿性があるから、タイベックに直接吹き付けを推奨してたんでしょ?
    アクアフォームに限らず、発砲ウレタン透湿性はあったような。

  96. 1396 匿名さん

    室内で起きる結露と壁内結露は違います。
    室内で起きる結露は主に断熱、気密性の劣る昔の家です。
    石油ファンヒータ等で冬に室内温度を26℃湿度70%にしたとします。
    断熱、気密性の劣る昔の家では上下の温度差が有ります。
    隙間風が下から入り、上から漏れるからです、5~6℃以上有るのが普通です。
    室内温度26℃としても床付近は23℃、天井付近は29℃等になります。
    部屋の四隅は壁から熱が逃げ易く、隅には風などが回り難いので更に温度が下がり気味になります。
    室温26℃湿度70%で冷たい隅の床部分が23℃になったとしますと湿度は83%になり長期間同様な状態になりますとカビが発生します。
    また窓の性能が良く有りませんからアルミサッシ等ですと枠温度が低くなります。
    カーテンを開けておけば26℃の空気と輻射熱で温めてますから温度の下がりを抑えられます。
    窓の温度の下がりが19.7℃までなら結露しません。
    夜等にカーテンを閉めて室内空気の流れを遮断、輻射熱を遮断しますと窓が温められずに温度が下がり窓が結露します。
    結露水は流れてサッシを取り付けて有る木などを濡らします、木が黒いのは汚れではなくカビだそうです。
    最近の次世代住宅以後の家ならほとんどはカビの発生や室内結露は起きないと思います。
    エアコン暖房で23℃で加湿しなければ湿度は40%以下になります、上下の温度差も2℃程度になります。
    加湿して23℃50%にした場合、15℃以下でカビの発生条件になり11.4℃で結露します。
    夜カーテンをしてサッシが11.4℃以下にならなければ結露しません、サッシの性能に左右されます。
    壁内結露は上とは関係は有りません。
    気密性が劣ると下から隙間風が入り、上から漏れます、温度差換気と呼んでます。
    隙間が多いと換気扇で漏れを抑える事が出来ません。
    23℃50%の空気は外に漏れて行きます、外へ行くほど温度が下がって行きます11.4℃以下になれば結露します。
    最近家のほとんどは合板で囲まれてます、合板は外気に接してますからほぼ外気温です、合板は簡単に湿気を通しませんから合板部分で結露して水を溜め込みます、水は重力で壁の中を移動します、最終的には土台まで達します、壁内結露です。
    これからは推測になります。
    青い水は冬ではなく夏に主に出るようです、夏の外気湿度高いとは言え逆転結露滅多に起きないと思います。
    夏は室内外の温度差は小さいです、外に漏れる力は弱いです、換気扇の吸い込み力が有効に働き、溜まってる壁内の湿気を室内に吸い込むと推測してます。
    GWなら冬の結露水を夏まで溜め込まないと思いますがウレタンは溜め込んでる可能性が有ります。
    http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/mini-50.html
    8年も雨漏りに気が付かないのですから結露水を溜め込んでる可能性は高いです。

  97. 1397 匿名さん

    >>1396 匿名さん

    つまり、アクアフォームに限らず、発砲ウレタンは、同じようなことになっている可能性が高く、壁内結露のリスクで言えば、グラスウールよりもあるということですね。

  98. 1398 匿名さん

    >1397
    壁内結露リスクは施工精度による。
    発砲ウレタンの方が簡単に気密性が取り易いので壁内結露リスクは小さいと思います。
    壁内結露、雨漏りの発見はGWの方がし易いです、早期に発見出来る可能性が高いです。

  99. 1399 匿名さん

    冬を越していない家でも青い液体の現象はおきています。

  100. 1400 匿名さん

    >1399
    何処に記載されてますか?

  • [PR] スムラボ 「プレミアム記事」を始めました。一般記事では公開されない購読メンバー限定のコンテンツです。

[PR] 周辺の物件
ルネグラン上石神井

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

スポンサードリンク

Town Life

[PR] 周辺の物件

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億6390万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~72.53m2

総戸数 522戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK・3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-12-2

1億1990万円・1億3190万円

2LDK・3LDK

54.32m2・66.51m2

総戸数 19戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1・1311-1ほか

未定

1LDK~3LDK

32.36m2~95.58m2

総戸数 41戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

未定

1LDK~3LDK

30.41m2~71.26m2

総戸数 52戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9600万円台~1億100万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

ガーラ・レジデンス船堀ブライト

東京都江戸川区松江7-429-1

4500万円台~7000万円台(予定)

3LDK・4LDK

59.16m2~73.78m2

総戸数 36戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

8398万円~8998万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60m2~60.2m2

総戸数 83戸

ルフォンリブレ板橋本町

東京都板橋区本町32-34

未定

1LDK~2LDK

33.6m2~58.8m2

総戸数 47戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

5880万円・8330万円

1LDK・2LDK

30.34m2・44.22m2

総戸数 21戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

カーサソサエティ祖師ヶ谷大蔵

東京都世田谷区祖師谷一丁目

6,900万円台予定~8,900万円台予定

2LDK~3LDK

56.39m²~71.04m²

総戸数 6戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億6590万円

3LDK

65.52m2

総戸数 85戸

[PR] 東京都の物件

ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

総戸数 46戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

未定

2LDK~4LDK

61.67m2~80.57m2

総戸数 216戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億6900万円

1LDK+S(納戸)

56.86m2

総戸数 280戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

7990万円

2LDK+S(納戸)

71.87m2

総戸数 45戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

7,000万円台予定~1億1,000万円台予定※1000万円単位

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

43.04m²~63.42m²

総戸数 42戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億3390万円

2LDK・3LDK

44.1m2~64.45m2

総戸数 133戸