  1. 10209 匿名さん

    そうだね、露点になりにくい素材。
    では、なぜ露点になりにくいのかな?

  2. 10210 匿名さん

    冬のあいだは露点温度がマイナスだから、結露しないのでは?

  3. 10211 匿名さん

    >>10209 匿名さん
    先生みたいな語り口調でみんな知ってることを半端な知識で語らない方がいいよ。

  4. 10212 匿名さん

    >10119
    >同条件にある周りのものはすべて同様に結露してますか?
    同条件は無いのが常識。
    例えばガラスと木材が同じような状態に外に有るとしますと見た目はガラスが結露して木材は結露しません。
    理由
    1.ガラスと木材の表面温度が異なるからです、木材の方が温度高いからです。
    放射冷却で物の温度は同じに下がりません、熱伝導率の良い物質の方が早く下がります、当然、厚みの熱容量差も関係します。
    2.表面温度が同じ場合でも木材は吸湿しますから結露量が少ない時は見た目には結露が分かりません。
    3.結露しますと気化潜熱の逆で凝縮潜熱で温められます、木材は熱伝導率が低いですから表面温度が上がりやすいです。
    凝縮潜熱により温度上昇しますと露点温度以上になり結露しません、時間が経ち冷えますと結露します。
    熱伝導率が良く、熱容量が多いとなかなか温まらずに結露が連続しやすいです。

  5. 10213 匿名さん

    >こんなに計算して気持ちが落ち着かないなら、快適とはかけ離れている。

    >あのさ、湿度70だ80%の部屋でカビ生えないの?おたくの押入大丈夫?

  6. 10214 匿名さん

    >>10212 匿名さん
    なんでも外に物を置くなよ。
    冬に物を外に置いて、朝方湿ってるのは露点による結露ではないよ。物より気温の方が既に温度が低いから物の温度も下がるのに。
    露点で物に結露ができるのは気温より物の温度が低くないと。

    あと冬の朝に車は濡れてないけどな。ガレージだし。
    霜が降りたりして濡れるのは露点じゃないしな。放射冷却しらんの?

    車の停車位置が屋根ありか屋根無しかで濡れが違うのは露点と関係ないだろ。

    木は濡れても水分吸い込むとか、一休さんですか、あなたは笑



  7. 10215 匿名さん

    突然脈絡もなく、みんなが知ってることを間違った理解で語るのはココらでやめましょうよ。

    全館空調の話題と関係なさすぎるだろ。
    スレ違いレスで後に引けなくなってるだけだろ。

  8. 10216 匿名さん

    >10201
    ガラスのコップと陶器のコップでは熱伝導率や熱容量が異なるから同時に結露はしない。
    条件によるがガラスで結露、陶器で結露しない事も有る。

  9. 10217 匿名さん

    >10214は科学的な知識が無いようですね。
    >10199: 匿名さん  [2018-10-20 23:09:18]
    >冬場、外の露天に止めたクルマの窓がびっしょり結露してた経験ありませんか?
    >同条件にある周りのものはすべて同様に結露してますか?
    アンカーは間違えましたが外の話題です。
    >冬に物を外に置いて、朝方湿ってるのは露点による結露ではないよ。物より気温の方が既に温度が低いから物の温度も下がるのに。
    >露点で物に結露ができるのは気温より物の温度が低くないと。
    支離滅裂で何が言いたいのか不明?
    >霜が降りたりして濡れるのは露点じゃないしな。放射冷却しらんの?
    放射冷却で露点温度以下になるから濡れます。
    >木は濡れても水分吸い込むとか、一休さんですか、あなたは笑
    木が水を吸う事は小学生でも知っている事柄です。
    気温(空気温度)は基本的には放射冷却では下がりません、窒素、酸素ガスは輻射熱を吸収、放出しません。
    放射冷却は主に個体と液体で起きます、地面等が冷やされて地面に接してる空気が対流熱伝達により冷やされて露点温度以下になり露や霜になります。
    >車の停車位置が屋根ありか屋根無しかで濡れが違うのは露点と関係ないだろ。
    屋根が有りますと車は屋根に遮られて放射冷却で天空に直接冷やされる事は有りません。
    屋根面、および地面など結露します、屋根が有り放射冷却量が少ない車は僅かに温度が高く露点温度に達せずに結露しません。

  10. 10218 匿名さん

    間違ってるしスレ違いだから止めようね!

  11. 10219 匿名さん

    そもそも君の書いた始まりの文章が意味不明です。
    そして突然なんでこれをこのスレに書くのかも意味不明です。日本語がおかしいです。

    >>10197
    >>結露しにくい素材を考えてみよう。
    湿度例え周りの気温が露点以下になっても結露しにくい素材。

  12. 10220 匿名さん

    >あのさ、湿度70だ80%の部屋でカビ生えないの?おたくの押入大丈夫?

    結露のメカニズムが解ってないからこんなレスになり、カビる家を造ってしまう。

  13. 10221 匿名さん

    快適性の温度、相対湿度、絶対湿度の関係です。

    1. 快適性の温度、相対湿度、絶対湿度の関係で...
  14. 10222 匿名さん

    >>10221 匿名さん
    湿度が低い方が高い温度でも快適かつ快適な温度範囲が広いように見えるのは、私だけでしょうか??

  15. 10223 匿名さん

    夏服、安静状態では発汗はほとんど有りません。
    起床時の平均代謝量が有って初めて湿度が重要になります。
    https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-...
    基礎代謝 60~70%
    活動代謝 20~30%
    食事誘導性熱代謝 約10%
    食事誘発性熱産生は多くかなりの割合になります、当然睡眠時には食事をしませんから起床時に多くなります。
    夏服安静状態の時間はほとんど有りません、湿度60%以上は無意味な値です。

  16. 10224 匿名さん

    しかも、そうすると多少の代謝の違いや仕事量UPでも快適になれる可能性は高くなるのではないでしょうか?

    ただ、全館空調のように一定温度に保てる限りでは、全館空調も快適なのも納得できます。全館空調とデシカのどちらかではなく、どちらも快適になれそうだけど。

  17. 10225 匿名さん

    >10192
    武田薬報の図3を見ると、気温22℃以上であれば、インフルエンザ患者数数は、ゼロですね。
    絶対湿度がすべての条件ではありません。

  18. 10226 匿名さん

    >10221
    27℃湿度60%で夏服、安静状態で快適性は得られていません。
    グラフの見方も分からずに偽り文書で騙そうとしてるのですか?

  19. 10227 匿名さん

    ほんとだ。27℃じゃあ例えジッとしてても快適になれないんですね。
    家事してたら不快になりますね。

    快適性と湿度の関係を証明していただき、ありがとうございました。

  20. 10228 匿名さん

    https://www.chuden.co.jp/resource/corporate/news_67_N06719.pdf
    >10223は他人の研究資料に不当な文書を加え改ざんしてます。

  21. 10229 匿名さん

    >10224
    デシカが優れているのは湿度40%に容易に効率よく出来る事です。
    湿度が低めで温度が高めですと男女差などはカバー出来ます、代謝量変化にも対応できます。

  22. 10230 匿名さん

    >10225
    図3の意味が分かりませんか絶対湿度、温度、相対湿度とインフルエンザ患者数の相関関係のグラフです。
    絶対湿度の影響が一番相関関係が有る事を示した図です。
    気温22℃以上ならインフルエンザが発症しないわけでは有りません。
    沖縄は夏にもインフルエンザが流行します、そのことからインフルエンザと絶対湿度の関係が分かったのです。

  23. 10231 匿名さん

    消費者としてはデシカントを盛り込んだ全館空調が出てほしいものです。

  24. 10232 匿名さん

    http://www.daikinaircon.com/catalog/kanki/desica_home/combination/
    ハウジングエアコンと組み合せば良いので既に有ります。
    デシカの良さを出すには輻射冷暖房が良いです。
    床暖冷房、パネルヒーター等が良いです。

  25. 10233 匿名さん

    >>10232 匿名さん

    都市ガス温水式のTESを導入していますが快適ですよ。

    パネルヒーターも出来るようですが、床暖だけで充分快適です
    都内ではパネルヒーター不要ですし
    付けているお宅も見かけたこと無いです

  26. 10234 匿名さん

    壊れたら大変そう

  27. 10235 匿名さん

    一般的に言われる温度や湿度範囲内でなければ不快だったりカビたりするとすれば、それはごく普通の一般的な家なのでしょうね。
    結露やカビがどんなメカニズムで発生するか、このスレにご参加の皆さんは解ってるのでしょ。
    だったら、湿度70~80%だとカビませんか?・・なんて可笑しいでしょ。
    一般的に言われてる情報・・以上の情報を出してくださいよ。

    貴方の家は一般的な家と同等?
    つまらないですね。

  28. 10236 匿名さん

    >>10235 匿名さん
    長文書く暇あるんなら、一般的に言われる以上の情報も書けばいいのに。

  29. 10237 匿名さん

    >10236
    >一般的に言われる以上の情報も書けばいいのに。

    だから、結露しにくい素材あるいはカビにくい素材の話題を振ったのですよ。

  30. 10238 匿名さん

    >10233
    折角のデシカント式調湿換気装置を生かせない、ガスではパネル冷房、床冷房が出来ない。

  31. 10239 匿名さん

    それは何%でカビがでるとかよりももっと一般的ですよ。
    木と樹脂がアルミサッシより結露しにくいのは誰でも知ってることをだと何故思わないのかな?

    >>湿度例え周りの気温が露点以下になっても結露しにくい素材。


    何回読んでも意味わからん。

  32. 10240 匿名さん

    夏の快適性です。

    1. 夏の快適性です。
  33. 10241 匿名さん

    頂き‼️

  34. 10242 匿名さん

    ISO7730のMETです。
    正しく使おうね。

    1. ISO7730のMETです。正しく使おう...
  35. 10243 匿名さん

    無限ループ

  36. 10244 匿名さん

    >>10238

    床を冷やしても心地よくないので、不要です。
    真夏にタイル張りでヒンヤリした床ですが、それほどでも無いです。
    夏は空調のほうが心地よいものです。

    熱は上に昇るものですから、天井を冷やしたらいかがですか?

  37. 10245 匿名さん

    >10244
    パネル冷房は床を冷やしません。
    低湿度で床冷房を素足で体験すれば分かります?
    無風、無音は良いです、断熱気密性能が良い家なら床冷房でも天井と床の温度差は1℃強程度の差です。

  38. 10246 匿名さん

    >低湿度で床冷房を素足で体験すれば分かります? 
    >無風、無音は良いです

    あれ?
    さらぽかはサーキュレーターが必須だよ。
    音がうるさいよ。

  39. 10247 匿名さん

    環境省の解説です。
    ーーー
    (ア)代謝量
    体内の代謝による熱平衡を指す。また、この代謝量はメット(met)という単位で表
    すことができる。
    1metは、椅座安静状態の代謝量で58.2W/㎡である。
    通常の事務作業では、1.1~1.2metである。
    (イ)着衣量
    着衣の断熱性は、クロ(clo)という単位で表される。
    1cloは、気温は21.2°Cで、相対湿度50%、気流0.1m/secで、椅座安静にしている
    状態をいう。

  40. 10248 匿名さん

    >床を冷やしません。
    >床冷房を素足
    >床の温度差は1℃強程度

    何を意味不明なことを言ってるのかね?
    夏は日中35℃程度になるというのに
    冷房しなければ熱中症になりますよ

  41. 10249 匿名さん

    >>10246 匿名さん
    >さらぽかはサーキュレーターが必須だよ
    誰かが無音無風じゃないとダメって言ってたね。
    サーキュレーターって音もするし、風も出すんだね。
    サラポカは失格?

  42. 10250 匿名さん

    サーキュレーターは失格だと思います。
    個人差は有るがサーキュレーターは不要。
    一条もサーキュレーターを使用するなら天井輻射冷房を採用すべき。

  43. 10251 匿名さん

    >無風じゃないとダメって言ってたね
    それは、冬の場合

    夏は、自律神経により身体が発汗しやすくなっていて
    カラッとした、そよ風が心地よく感じるもの

    冬は、輻射熱による暖かさをじんわりと感じながら、
    無風が心地よく感じるもの

    夏と冬、気候が全く異なりますから
    対処も正反対

    除湿・冷風

    輻射熱・無風

  44. 10252 匿名さん

    >10251
    >冬の場合
    ハンドブックによれば冬の運転も推奨しているようです。
    http://crassone.media/%E3%80%8C%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%BD%E3%81%8B%E3...


    >夏はそよ風が心地よく感じるもの
    床下エアコンや床冷房はあまり良くないってことですね。

  45. 10253 匿名さん

    >10251
    >そよ風が心地よく感じる
    そよ風が心地よいのは体が暑いと感じているからです。
    風による冷却は風上方向のみです。
    体の部分的な温度差は体に負担をかけるそうです。
    自律神経に負担をかけるのではないでしょうか?
    扇風機も害になる場合が有る。
    >扇風機の風は意外と強く「『弱』に設定して運転しても、体に直接風を当て続けると、皮膚の表面温度が1時間で1度下がることもある」と話す。体が冷えると「疲れやすい」「肩が凝った」「下痢になった」などの症状が出てくる。下手をすれば、風邪をひくこともある。

  46. 10254 匿名さん

    夏に心地よい風を浴びても快適なので
    >体の部分的な温度差は体に負担をかけるそうです。
    >自律神経に負担をかけるのではないでしょうか?

    まったく当てはまらないし、負担どころか健康な証です

    もちろん、扇風機のような長時間浴びると不快な風とは
    まったくことなる、心地よい微風の話

  47. 10255 匿名さん

    体に感じない風で十分です。

  48. 10256 匿名さん

    >あのさ、湿度70だ80%の部屋でカビ生えないの?おたくの押入大丈夫?

    逆に言うと、
    おたくは湿度70だの80%でカビちゃうんだね、可哀想に・・・

  49. 10257 匿名さん

    >10252
    「「さらぽか」使いまくりハンドブック」は、一条が全館空調と同じものを目指しているの分かりますね。
    単純に、全館に床暖房の機能を設置したのを、冷房にも使用しようという発想ですね。
    ーー
    天井サーキュレーター(我が家には4台ありますが)は、24時間連続運転を推奨しています。空気の撹拌と体感温度の適正化を狙ったものだそうです。
    電気代は 24時間運転で 100円/月/台だそうです。
    急に外気温が上がったときには、付属エアコンを使うように推奨。ただしエアコンを使うと 床冷房は停止します。
    ーーー

    エアコンと床冷房の同時使用は、不可能ですね。

    ーーー
    ③ 全館さらぽか空調は ベッドを推奨 (床の布団では湿気がこもる)
    ーーー

    布団ですと、カビが生える懸念がありますね。

    ーーー
    室内に水を撒けと言っているわけではなく 調理や風呂・洗濯物の水分を 室内の保湿に使おうと言うもの。
    またレンジフードやトイレの局所換気扇の運転を出来るだけ短時間にして、せっかくの湿気を外に出さないようにとのおススメです。
    ーーー

    デシカ環境では、むごい努力が必要ですね。

    ーーー
    さらに快適な冬をお過ごしいただくために
    ① 急速暖房には不向き
    ② 冬の温度設定の目安
    0℃前後: 26〜28℃
    6℃前後: 24〜26℃
    ーーー

    暖まりにくいのが、さらぽかの課題ですね。

  50. 10258 匿名さん

    一条が快適じゃないってこと?
    売れてるのは営業の力ってこと?

    アンチコメントばっか書いてるヒマな営業よりかなり優秀なんだな。

  51. 10259 匿名さん

    >10257
    >トイレの局所換気扇の運転を出来るだけ短時間にして、せっかくの湿気を外に出さないようにとのおススメ

    トイレの局所換気扇の運転を短時間にしたら、トイレ内のクサイ臭いが消えない可能性があります。
    クサイ臭いは、壁などの住宅内にしみ込みますので、永久に消えないので注意が必要です。
    クサイ臭いを消すのには、消臭剤が必要になりますね。
    今度は、消臭剤の臭いに悩まされますけど、やむを得ないことになります。

    トイレの局所換気扇を連続運転すれば、トイレの消臭剤は不要になります。
    ただ、熱エネルギーがジャジャ漏れなので、エコではありません。

    この点、全館空調の顕熱型換気では、トイレの空気も熱交換され、エネルギーが無駄にならず、トイレのクサイ臭いも完璧になくなって、居室と同じ匂い環境(無臭)になります。

  52. 10260 匿名さん

    >10258
    一条のさらぽかは、年間240棟しか、売れないのですよね。
    いつになったら、年間1000棟ペースになるのかな?

    デンソーのPARADIAのみでも、年間2000棟ペースになっているとの、営業情報でした。

  53. 10261 匿名さん

    >アンチコメントばっか書いてる

    別に、さらぽか体験者のコメントですから、真実ですね。
    http://crassone.media/%E3%80%8C%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%BD%E3%81%8B%E3...

  54. 10262 匿名さん

    >年間2000棟ペース

    全館空調200万/棟とすれば、売上げ40億円
    デンソー本体からすれば、わずかな金額

  55. 10263 匿名さん

    >10262
    デンソーセールスのHPを見ると、2017年実績の売上げは、1059億円。
    全館空調は、もっと売れているかも。

  56. 10264 匿名さん

    >>10261 匿名さん
    リンク先行ったけど、コメント付け加えてやっぱりいつものように改竄してるでしょ笑
    なんで改竄したがるかな?

  57. 10265 匿名さん

    >改竄してるでしょ

    どこが?
    ブログのコメントの思いを読み取れない方ですね。

  58. 10266 匿名さん

    >>10265 匿名さん

    勝手に引用しますスイマセン。

    確かに「さらぽか」は初期費用は追加になりますが、長い目でみるとリーズナブルな投資かと思います。
    もちろん「健康をお金で買う」と言うことも考慮すれば、安いものかもしれません。
    ↑ここまで。

    ちゃんと読んだのか?笑
    マジか?笑

  59. 10267 匿名さん

    >もちろん「健康をお金で買う」と言うことも考慮すれば、安いものかもしれません。

    これは、思想的に、全館空調と同じもの思想なのです。
    ようやく、日本でも「健康をお金で買う」と言う思想のもの、すなわち、米国で開発された全館空調と同じ思想のものが出てきたということですね。

  60. 10268 匿名さん

    でも、残念なことに、一条のさらぽかは、年間240棟しか、売れないのですよね。
    それが、生産能力の限界なのですよね。

  61. 10269 匿名さん

    ヒノキヤのZ空調はわずか2年弱で、4500棟超です。
    一条さらぽかの危機ですね。

    ーーーー
    『Z 空調』は「家中隅々まで快適、しかも経済的」を基本コンセプトに、夏は熱中症対策、冬はヒートショック対策として住む人の健康を守る日本の家づくりに一石を投じる画期的な商品で、2016 年 12 月の発売開始から 2018 年 8 月時点においてグループ全体で4,500 棟を超える受注を達成しました。
    https://www.hinokiya-group.jp/ir/wp-content/uploads/2018/08/20180831_P...

  62. 10270 匿名さん

    >10269
    URLを見たけど、2020年には年間10000棟と出てますね。
    すごい棟数ですね。

  63. 10271 匿名さん

    >10269
    >『Z空調』を工務店へ販売開始

    URLのように、地場工務店にZ空調を売り始めたら、地場工務店が売っているデシカは風前の灯になりますね。

  64. 10272 匿名さん

    自宅が快適にできれば、いくら売れたとか興味ないです
    うちの快適さには影響しませんから

  65. 10273 匿名さん

    簡易版の全館空調のZ空調が売れているというのは、潜在的に全館空調に対する興味があり、新築時に導入したかった層が今までも沢山いたということですね。

    ただ、調湿は弱いと思いますので、余裕があれば全館空調やデシカを採用した方がいいと思いますがね。

    批判的なブログも散見しますしね。

    全館空調やデシカはあまり批判的なブログは見ないですね。何が違うのでしょうかね??


    導入数が増えているように見えるのは、Z空調あたりを落とし所にする層が、全館空調を採用できる所得層より格段に多いからでは無いかと思います。ビジネスの話をするならば数が多い方がいいと思いますが、数の多さで快適さを推し量るのは各所得層の割合も考慮しなければならないと思います。

    一条の伸び悩みは、制約が多く、ある程度の所得以上の人が好む仕様にできないことが一因にあるのかなと思います。かといって低所得者が買える家でもなくターゲットの幅が小さく感じる。

  66. 10274 匿名さん

    さらぽか空調はモニター販売は終了してます。
    既に2000棟/年以上は楽にクリヤーしてると思います。
    標準になるのも直ぐですね。
    床暖冷房とデシカント式調湿換気装置の価格は1.5万円/坪、小さな家なら50万円普及しない訳がない。

  67. 10275 匿名さん

    >10266
    >ちゃんと読んだのか?笑
    >「さらぽか」と言う付加価値の値段ですが、1万5千円/坪と非常にリーズナブルです。
    50万くらい、普通のハウスメーカーなら1種熱交換器とダクト配管だけで50万円以上する。

  68. 10276 匿名さん

    >既に2000棟/年以上は楽にクリヤー

    さらぽかは、年間の棟数が決まっているよ。
    最大240棟ですね。
    ーーー
    営業さんによると、月の棟数が決まっています。
    その棟数は思ったよりも少なく、全国で20棟/月です。
    なお、月の棟数が決まっていますので、もちろん通常よりも上棟が遅れます。
    そして、年度の予定棟数を超えると受付を締め切ります。
    今年度は8月末で締め切りました。
    どうしてもさらぽかにしたい場合は、年度始まりに契約をし、早めに上棟日の予約をすることをお勧めします。

  69. 10277 匿名さん

    >普通のハウスメーカーなら1種熱交換器とダクト配管だけで50万円以上する。 

    話が混乱していますね。
    一条の場合、1種換気は、最初の坪単価に含まれています。

  70. 10278 匿名さん

    一条の坪単価は、ブログ検索したら、税込み約75万円です。

  71. 10279 匿名さん

    総額で、坪100万円です。
    https://www.smart-daisuke15.com/archives/5902

  72. 10280 匿名さん

    規格住宅は設計込みだから安上がりですな

    いずれにせよ換気システムの費用は
    たかが知れてる

  73. 10281 匿名さん

    >10276
    >我が家を担当いただいた営業さん情報によれば、現状でも「さらぽか」はモニター扱いとのことですが、一条工務店全体の2割の顧客が「さらぽか」を選ぶとのことで、高い支持率となっています。
    来年は何割かな?

  74. 10282 匿名さん

    さらぽかにしました。
    施工面積38×坪1.5万で57万でした。
    標準のロスガ分をマイナスとかは無いです。
    本体差額とサーキュレーター代と床冷暖ユニット変更費なんだと思います。
    調湿は40〜60%に概ね収まっています。

  75. 10283 匿名さん

    一条の予定ではありませんが、デシカントの換気はどうですか?夏は蒸し暑くなく過ごせました??

  76. 10284 匿名さん
  77. 10285 匿名さん

    >>10283 匿名さん

    入居が秋口だったので何とも言えませんが、残暑日でも涼しかったです。
    床をコーティングしたので湿度が高いと素足がペタペタするかと心配しましたが、そういうことも無かったですね。

  78. 10286 匿名さん

    羨ましいですね。

  79. 10288 匿名さん

    >一条工務店全体の2割の顧客が「さらぽか」を選ぶ

    さらぽかは、年間240棟だから、一条の全体が年間1200棟??
    そんな訳ないよ。

    ソースはどこ?

  80. 10289 匿名さん

    >10269
    >10271

    2020年で年間1万棟とは、ヒノキヤのZ空調、恐るべしですな。

  81. 10290 匿名さん

    標準にすれば良いから2020年に一条のさらぽか空調1万棟は現実性が有る。
    Z空調は取らぬ狸の皮算用。

  82. 10292 匿名さん

    [NO.10287~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、及び、削除レスへの返信のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]

  83. 10293 匿名さん

    いつもの営業さん
    「一人芝居」がばれて、慌てましたね。

    営業、ご苦労様です。

  84. 10294 匿名さん

    >標準にすれば良いから

    いつものレバタラですね。
    レバタラが実現したことがありません。

  85. 10295 匿名さん

    >標準にすれば良いから

    標準にするためには、カビ発生の懸念があるという問題を完全に解決する必要がありますね。

    ーーー
    ③ 全館さらぽか空調は ベッドを推奨 (床の布団では湿気がこもる)
    ーーー

    布団ですと、床と布団の間で湿度が高くなるので、カビが生える懸念がありますね。
    当然、床への部分的なカーペット敷きは、カビが生えるので、ご法度です。

  86. 10296 匿名さん

    カビ問題は、いろいろ大変ですね。

    ーーーーー
    そうだ!一条工務店のi-smartで家を建てよう!!
    【入居後不具合】キッチン収納にカビが生えた!

    タイトルにもありますが、キッチン収納がカビました滝汗
    前住んでたアパートなんか、何年も掃除しないでも生えなかったのに…まだ入居1ヶ月でまともに使い始めたのはつい最近です。
    以下、食事中の方はご注意くださいショボーン
    写真はシンク下だけですが、まんべんなく、全てかびていますチーン
    インスタとかを見ると、同じ症例の方もいらっしゃるようですね。
    キッチン丸ごと交換した方もいるとかポーン
    何にせよ、子供の健康が心配なので、一条から連絡があるまでしばらくキッチン収納は使えませんショボーン
    食器類も全て洗い直し・・・ゲッソリ
    そして一番ひどい場所に置いてあった家電にカビが移ってましたゲロー
    もちろん引っ越してから一度も使っていません。
    洗えないし使いたくないし・・・捨てるのもったいないショボーン
    弁償しろって言ってみようかなぁ・・・
    ほんとにもう、色々あるなぁ・・・
    エアコンの調子もなんか悪いしショボーン

  87. 10297 匿名さん

    室内湿度が70%以上&室温5℃~35℃の範囲は、カビが発生する条件です。
    カビの発生条件を、正確に把握して、温湿度を管理しましょうね。

    ーーー
    カビは、空気中の水蒸気を使うのではなく、木材などの表面の水分を利用して増えます。
    湿度70%以下にできるエアコンの除湿機能は、カビ対策ではとても重要な機能なのです。

    Q1.カビの発生条件は?
    空気中に浮遊しているカビの胞子は室内の表面に付着し、温度が5℃~35℃前後であれば、付着した表面の栄養と水分を利用して発育します。

    Q2.なぜ室内にカビが発生するの?
     1)室内の空気1m³中には、いつも数個から数千個カビの胞子が浮遊しています。
     2)カビは現在使用されているほとんどの建材を栄養にすることができます。
      さらに建材の表面に埃や汚れなどがあるとカビの発育が促進されます。
     3)一般住宅の一年間の室内平均温度は10℃~30℃です。
     4)空気中にはいつも一定量の湿度があります。
    よって、カビは室内に一年中発生が可能です。

    Q4.カビは湿度が高いところのみで生える?
    一般的にカビは湿度が高いところのみで生えると思われていますが、実は他の微生物が生えないくらい湿度が低いところでも生えるカビがあります。カビの発育可能とする最低湿度を基準にし、好湿性カビ、耐乾性カビ、好乾性カビなどに分類することができます。

    Q5.カビの発生と室内湿度
    一般住宅の一年間の平均湿度は浴室以外の部屋の場合、30~80%程度です。 カビが発育するためには、80%以上の湿度が必要なので、浴室のように湿度が80%以上になる場所以外ではカビが発生しないはずです。なのに・・・。
    理由として、室内湿度というのは、室内空気中の水蒸気の量ですが、カビが使うのは空気中の水蒸気ではなく、表面の水分だからです。

  88. 10298 匿名さん

    かなり重症のようです。

    ーーーーーーーーーーー
    i-smart という規格を選んだのですが、SNS(インスタグラム等)、ブログで、床下やキッチンの引き出し裏にカビがはえるという投稿を目にしました。 その中で、床下はカビがはえやすい(=一般的なものというニュアンス)等のやりとりが書かれていたのですが、本当に一般的な住宅でも新築で床下にカビが生えている場合があるのでしょうか? 私は在来工法の実家、現在の高気密高断熱とはかけ離れた風通しの良い安アパートにしか住んだことがなく、カビは自分の目で見たことはありません。 床下を通る全館空調の類ではないのですが、アレルギーをもっているとカビにより悪化させないか心配です。 話が逸れましたが、住宅の床下のカビは一般的なのか、もしはえていたらどのような対応をしていて、大きな問題は起きないのか、また建築時期や引き渡し時期をずらせば防止できるのかなど、建築や新築戸建の事情に詳しい方、ご教授ください。 ※素人考えですが、現在のところ東海の地域で、引き渡しが春から夏にかけての家が多いようですので、地域性や今年の異常気象なども関係ありそうだと思いました。 ※担当営業は事態を把握していて、原因究明中といっていました。
    ーーーーーーーーーー
    インスタグラムではかなり話題に上がってますよね。本人たちの使い方が悪いなどといった感じではないくらい件数が上ってますよ。キッチンのカビ、床下のカビの画像がいっぱいでてきます。 たしかに床下のカビは珍しいものではないかもしれませんが、入居前にもうカビが生えてる人や入居して1週間ほどで床下に浸水や大量のカビが生えているのが見つかった人も見ました。わたしもハウスメーカー検討中で一条の床暖房魅力的だなぁと思っていたのですが原因がまだしっかりわかっていないようですし、インスタグラムで投稿されてる方の一条の対応がずさんすぎて一条は外しました。

  89. 10299 匿名さん

    いろいろあるね。

    ーーーーーーーーーー
    「家は、空調。」24時間全館冷房(除湿)by 一条工務店
    本日は床下のカビについてです。
    結論から言いますと建築初年度はカビが生えても全く不思議はなく、そして何の対策もできません。来年になるのを待つだけです。そして、建物の耐久性に特段の影響がないことから建物の外側のカビの発生は心理的な問題だと言えます。
    冷静に考えて欲しいのですが、漏水などの特殊な事情でなければ屋外空間である床断熱の床下に発生するカビがハウスメーカーの責任であるはずがありません。そして、屋外のカビの発生までハウスメーカーに説明責任があるのか微妙なところです。

    目次
    1. これが我が家の床下に生えたカビです
    2. カビと木材腐朽菌は違う
    3. 建築初年度の床下の湿度は高い
    4. 床下に木炭や調湿材を設置しても無意味
    5. 結論は待つしかない

    これが我が家の床下に生えたカビです。

  90. 10300 匿名さん

    どこかの家と似ているような気がする。

  91. 10301 匿名さん

    人間が生活すること自体が水蒸気を発生する原因ですので、高気密高断熱の家ほど調湿をしないと湿度の逃げ場がなく、カビが発生してしまうのでしょうね。

    ここ数日は「さらぽか」という話題で掲示板の進行があったと思います。10293さんは一条工務店のデシカ採用が面白くなかったのでしょうか。

    しかし、上記のブログの家は「さらぽか」を採用してない方の家です。
    なぜデシカや「さらぽか」の批判に利用したのか、理解に苦しみますね。

    工務店でも高気密高断熱で建てる方は、同様に湿度に気を使って建ててください。高気密高断熱仕様で全館空調やデシカを採用しないのならば、顕熱交換型の一種換気やただの3種換気のほうがまだマシだと思います。

    湿度が高いと不快に感じるだけでなく、家が破壊され不快どころじゃなくなりますね。

  92. 10302 10301

    補足です。私の言う上記のブログは

    >そうだ!一条工務店のi-smartで家を建てよう!!
    【入居後不具合】キッチン収納にカビが生えた!


    を指します。

  93. 10303 匿名さん

    これPCでメモか何かに纏めてから貼ってるの?
    凄い労力だね
    感心します

  94. 10304 匿名さん

    10293-10299はおそらく同一人物で、
    10301とは別人です。

  95. 10305 匿名さん

    >③ 全館さらぽか空調は ベッドを推奨 (床の布団では湿気がこもる)
    床冷房に限らない万年床にすればカビリスクは有る。
    床冷房の方がリスクが多少増えるだけで万年床にしなければカビは生えない。

  96. 10306 匿名さん

    一条のキッチンカビ問題は東京での逆転結露(カビ)が表面化した例になる。
    http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44...
    東京8/11の16時から18時まで露点温度は27.5℃以上になってる、27.5℃以下の所では結露する状態になってる。
    8/11が最高露点温度日ですか今年は露点温度26℃以上の時間が多い。
    一条のカビは配管穴の隙間から高湿度の床下空気を吸い込み半密閉のキッチン下でカビが発生したようです。
    上記現象は一条に限らない全ての家に共通する問題です。
    一条の場合は幸い顕在化せずに済み対応出来た、逆転結露(カビ)が潜在化する住宅は多いと推測されます。
    壁内結露は冬だけではなく、夏も防がなくてはならない時代になった。

  97. 10307 匿名さん

    >壁内結露は冬だけではなく、夏も防がなくてはならない時代になった。

    戦後のペタペタ貼り物工法がもたらした住宅短命化の要因と同じだね。
    冬の冷たい外気がエアコンで冷やされた夏場の室内に代わっただけ。
    ペタペタ貼り物高高の限界なのかもね。
    普通にある湿度範囲 30~80%においてもカビることなく不快感もなく過ごせる家造りをしなきゃね。

  98. 10308 匿名さん

    >10307
    16時から18時までの外気温度は28℃以上で湿度は96%。
    高高住宅の問題で済まない、低低住宅の方がより深刻な気象に変わってる。

  99. 10309 匿名さん

    >高高住宅の問題で済まない、低低住宅の方がより深刻な気象に変わってる。

    ったって高高も低低もはっきりと定義がないだろ。
    ペタペタ貼り物工法ってのは一緒。
    逆転結露は温度差が大きくなる高高の方が生じ易いかもね。
    やはりこれから求められるのは高高と言っても高調湿高蓄熱だろう。

  100. 10310 匿名さん

    >8/11が最高露点温度日ですか今年は露点温度26℃以上の時間が多い。 

    相変わらず、わかっていないですね。
    露天温度=湿度100%です。
    カビが発生する湿度は70%以上です。

    東京は、太平洋高気圧が張り出したら、人間が暮らしやすい、温度27℃以下では、カビが発生しやすい、湿度70%以上になりやすいのです。

  101. 10311 匿名さん

    >床冷房に限らない万年床にすればカビリスクは有る。 

    床冷房は、(床の布団では湿気がこもる)ので、一条はベッドを推奨と言っています。
    そもそも布団は禁止なのですね。
    布団を使ってカビが発生したら、だからマニュアルにベッド推奨って書いていますと言い訳するでしょう。

  102. 10312 匿名さん

    一条のキッチンカビ問題は、パネル工法だから、基礎ができた後に、すぐに建物が建ってしまうのが、原因と思う。
    基礎の湿気が抜けないうちに、建物ができてしまう。

  103. 10313 匿名さん

    >10312
    基礎の水分が完全に抜けるには数年の歳月が必要です。
    簡単に水分は抜けませんから早く建屋を建てても変わりません。
    基礎が乾いていても床下に露点温度27.5℃(28℃96%以上)の空気が有り、配管周りの隙間から半密閉のキッチン下に外気を吸い込めばカビが生えるのは自然現象です。

  104. 10314 匿名さん

    >10311
    https://blogs.yahoo.co.jp/kabistop_com/34075883.html
    布団はほとんど関係無い、通気性が悪ければカビが発生する。
    例えベッドを使用しても通気性が悪ければカビは発生する。
    通気性の悪い万年ベッドより布団を上げ下げして頻繁に布団を干すようにした方がカビの発生は防げます。

  105. 10315 匿名さん

    >カビが発生する湿度は70%以上です。

    カビ難い(結露し難い)素材の話しもしたのに・・・
    そんなにカビ易い素材しか使ってないの?

  106. 10316 匿名さん

    >10309
    温度差より気密性、空気漏れが多い程逆転結露が起きやすい、高湿度になりやすいからカビが発生しやすい。

  107. 10317 匿名さん

    >10315
    カビは有機物を栄養としてるから無機物で綺麗ならカビは発生しない。
    ただし、素手でガラスを触ると手の脂分でカビが発生する、無機質でも汚れでカビる。
    壁紙、パテ、接着剤、石膏ボード、塗料、畳等建材のほとんどは有毒な防カビ剤が使用されている。
    カビが目に見えて発生してないのは有毒な防カビ剤が効いてるからです。
    カビを防ぐのは簡単な事、まめに掃除をすれば良い、特に良いのは拭き掃除、擦ってカビ胞子を付着させなければカビは防げる。

  108. 10318 匿名さん

    >簡単に水分は抜けませんから早く建屋を建てても変わりません。

    簡単には、水分は抜けないが、初期の発散量は大きい。
    水分の発散量は、時間軸に対して、漸近線的です。

  109. 10319 匿名さん

    >配管周りの隙間から半密閉のキッチン下に外気を吸い込めばカビが生えるのは自然現象です。 

    自然現象?
    本当に?

    一条以外の他のメーカーで同じ現象が出ていないのでは?
    他のメーカーで同じようにカビが生じたという事例があるのでしょうか?

  110. 10320 匿名さん

    >10314
    それでは、さらぽかは、なぜ布団が禁止なの?
    ーーー
    床冷房は、(床の布団では湿気がこもる)ので、一条はベッドを推奨と言っています。 
    そもそも布団は禁止なのですね。 
    布団を使ってカビが発生したら、だからマニュアルにベッド推奨って書いていますと言い訳するでしょう。

  111. 10321 匿名さん

    >カビ易い素材しか使ってないの? 

    勉強してください。
    https://www.duskin.jp/lifeinfo/hokori/kabi/

  112. 10322 匿名さん

    >温度差より気密性、空気漏れが多い程逆転結露が起きやすい、

    空気漏れで、空気が流れたら、結露が起きにくいよね。

  113. 10323 匿名さん

    >理由として、室内湿度というのは、室内空気中の水蒸気の量ですが、カビが使うのは空気中の水蒸気ではなく、表面の水分だからです。

    重ね合わせた板木っ端はなぜカビ易い?

  114. 10324 匿名さん

    >10319
    壁内結露によるカビは多発してる、冬のみとは限らない。
    http://daitojyutaku.co.jp/log/?l=390413

  115. 10325 匿名さん

    >10322
    露点温度27.5℃の空気が漏れ入って来て27.5℃以下の物に触れれば結露します。
    漏れ量が多い程結露量も増えて行く。

  116. 10326 匿名さん

    換気計画が大事ですね。

  117. 10327 匿名さん

    >簡単に水分は抜けませんから早く建屋を建てても変わりません。

    基礎コンクリートからの水分は簡単には抜けないのは分かっていますが、基礎施工の初期段階では水分発散量は大きいのです。
    この水分の発散量は、時間軸に対して、漸近線的に小さくなって1~2年程度で収束します。

    一条の住宅は、パネル工法だから、基礎ができた後に、すぐに建物が建って水分が閉じ込められてしまいます。

    コンクリートからの水分蒸発量は基礎を造った当初が大きく、漸近線的に減少するので、30日程度は放置するのが良いです。
    一条の住宅は建物施工の稼働率を上げるのに、パネル工法で早く造ってしまうので、基礎の水分蒸発から見れば養生期間が短く、まだ基礎からの水分蒸発量が多い状態で、住宅が完成してしまいます。
    これがカビ発生の本質的な原因と思います。

    コンクリート基礎の初期段階の湿気が抜けないうちに、建物ができてコンクリート水分が閉じ込められてしまうのが問題です。

  118. 10328 匿名さん

    >10320
    >10314参照。
    布団を万年床にすれば危険、床冷房で設定温度が低ければリスクが若干高くなる。
    布団は使っても万年床にしなければ問題はないが注意事項として床直の禁止の方が分かりやすい。
    ベッドでも室内湿度が高く通気性が悪ければカビが生える。
    https://blogs.yahoo.co.jp/kabistop_com/34075883.html

  119. 10329 匿名さん

    >壁内結露によるカビは多発してる

    一条の場合は、壁内結露ではないですよね。
    配管回りの隙間ですよ。
    一条以外の他のメーカーで同じ現象が出ていますか?

    論点をずらさないでください。

    ーーーー
    >配管周りの隙間から半密閉のキッチン下に外気を吸い込めばカビが生えるのは自然現象です。

    自然現象?
    本当に?

    一条以外の他のメーカーで同じ現象が出ていないのでは?
    他のメーカーで同じようにカビが生じたという事例があるのでしょうか?

  120. 10330 匿名さん

    キッチンカビは、アオカビのようです。
    湿度80~90%程度ですね。

    https://search.yahoo.co.jp/image/search?p=%E4%B8%80%E6%9D%A1+%E3%82%AD...

  121. 10331 匿名さん

    >10319
    シンク下カビでググれば数限りない。

  122. 10332 匿名さん

    >10328
    一条の注意事項の布団禁止は、万年床を想定したものではありません。
    万年床でなくとも、布団を使うのは禁止です。

    以下の質問には正確に回答しましょうね。

    ーーー
    「質問内容」
    それでは、さらぽかは、なぜ万年床でない普通に敷いたり上げたりする布団でも禁止なの?

    ーーー
    ・補足内容
    床冷房は、(床の布団では湿気がこもる)ので、一条はベッドを推奨と言っています。
    そもそも布団は禁止なのですね。
    布団を使ってカビが発生したら、だからマニュアルにベッド推奨って書いていますと言い訳するでしょう。

  123. 10333 匿名さん

    >シンク下カビでググれば数限りない。

    ググったけど、一条のようなメーカーは出てこなかったよ。
    アパートなどはあったが・・・・

  124. 10334 匿名さん

    >シンク下カビでググれば数限りない。

    ググったけど、一条以外の大手メーカーは出てこなかったよ。
    アパートなどはあったが・・・・

  125. 10335 匿名さん

    >10327
    何もしないで30日も放置するハウスメーカーはほぼ皆無です。
    >建物ができてコンクリート水分が閉じ込められてしまうのが問題です。
    床暖熱では基礎内を密閉しません、通風してます。
    ミスリードは止めて下さい。

  126. 10336 匿名さん

    >10333
    179万件読みましたか?

  127. 10337 匿名さん

    床冷房だから、布団下がジメジメしやすくなるのでしょうね!!
    欠点というか、これは同意して「さらぽか」を導入するわけですから、問題にすらならないのではないでしょうか??
    欠点の粗探しが好きな人が1名いらっしゃいますね。

    過去に全館空調で湿度を下げたければパントリーを冷やせば良いと、意味不明なことを言っておられました。

  128. 10338 匿名さん

    >基礎内を密閉しません

    分かってますよ。
    自然換気の通風ですよね。
    それが通風不足=換気不足になっているのです。
    初期にコンクリートの水分蒸発量が多いのに、普通の自然換気では問題がありますね。
    だから、居住側に湿気が上がってカビが生えやすいのです。

    パネル工法で早く建てるなら、基礎を仮設的に強制換気すべきです。

  129. 10339 匿名さん

    >10332もミスリード狙いですか。
    布団禁止等は無いです。

  130. 10340 匿名さん

    >床冷房だから、布団下がジメジメしやすくなるのでしょうね!!

    ありがとうございます。
    ようやく理解して頂けたようです。

  131. 10341 匿名さん

    >>10340 匿名さん

    あなた過去にパントリーを全館空調で集中的に冷やして結露させて湿度を下げたら良いと言ってませんでした??

  132. 10342 匿名さん

    >10338
    露点温度27℃越えになってるのですからコンクリの湿気を防いでも無駄です。
    露点温度27℃越えの空気で機械換気しても湿度は下がらない。
    居住側に湿気が上がって来ないように気密性を上げるのが最善です。

  133. 10343 匿名さん

    >欠点の粗探し

    不具合情報は、皆様に正確に伝える必要があります。
    それがコンプライアンス企業に必要なことなのです。

  134. 10344 匿名さん

    >あなた過去にパントリーを全館空調で集中的に冷やして結露

    それは誰? 貴方の思い違いですね。
    面白い言いがかりをされる方ですね。

  135. 10345 匿名さん

    >露点温度27℃越えになってるのですからコンクリの湿気を防いでも無駄です。

    別に8月ではなくて、9月ならどうなのですか?
    コンクリートからの水分が上がってきたら同じです。

  136. 10346 匿名さん

    一条の床冷房の推奨水温度は25℃。
    室温28℃湿度40%から25℃に下がっても湿度は47%になるだけで問題は無い。
    水温23℃でも湿度は53%で問題は無い、問題無いようにしてるのがデシカント式調湿換気装置。
    しかし万年床にすれば体からの湿気が湿度に影響してリスクが出る。

  137. 10347 匿名さん

    >10345
    9月の平均湿度は86%と高いですから変わりません。
    隙間から外気を入れない事が大事です。

  138. 10348 匿名さん

    >10323
    >重ね合わせた板木っ端はなぜカビ易い?

    木材って温度・湿度によって吸放湿を繰り返してるでしょ。
    放湿時には重ね合わせた板木っ端がそれぞれ放湿するから重ね合わせ部は高湿度になりカビるっちゅう訳だよ。

  139. 10349 匿名さん

    >>10344 匿名さん
    すいません、勘違いでした。しきりにPPDの話に持ち込む人でした。

  140. 10350 匿名さん

    >9月の平均湿度は86%と高いですから変わりません。

    10月は?

  141. 10351 匿名さん

    >しかし万年床にすれば体からの湿気が湿度に影響してリスクが出る。

    すでに解決済みなので、レス不要です。
    ーーー
    >床冷房だから、布団下がジメジメしやすくなるのでしょうね!!

    ありがとうございます。
    ようやく理解して頂けたようです。

  142. 10352 匿名さん

    >室温28℃湿度40%から25℃に下がっても湿度は47%になるだけで問題は無い。

    布団の下、すなわち、寝床の下は空気が流れておらず、人間からの水分補給がある。
    その箇所はデシカが効かないから、湿度が低下しておらず、絶えず湿度が80~100%程度。

    一条は、住宅内で空気が流れないと床冷房はカビリスクが高いということを認識して、天井サーキュレータを床冷房との併用に設定しているのです。
    一般の住宅で、風呂はカビが生えやすく、リビングでカビが生えにくいのは何故なのでしょう。
    物理現象を理解しましょうね。

  143. 10353 匿名さん

    >すいません、勘違いでした。

    貴方は、相当、昔からこのスレに張り付いている方なのですね。

  144. 10354 匿名さん

    >>10353 匿名さん

    先月のことですよ、、

  145. 10355 匿名さん

    >先月

    先月から、張り付いてるの?

  146. 10356 匿名さん

    >床冷房だから、布団下がジメジメしやすくなるのでしょうね!!

    床冷房の上に万年床・・・・

    重ね合わせた板木っ端・・・・

    うんうん、解りやすい。

  147. 10357 匿名さん

    >10352
    >布団の下、すなわち、寝床の下は空気が流れておらず、人間からの水分補給がある。
    >その箇所はデシカが効かないから、湿度が低下しておらず、絶えず湿度が80~100%程度。

    重ね合わせた板木っ端の間、すなわち、重ね合わせた板木っ端の間は空気が流れておらず、板木っ端からの水分補給がある。
    その箇所は除湿が効かないから、湿度が低下しておらず、絶えず湿度が80~100%程度。

    てな具合!

  148. 10358 匿名さん

    よく分からんが、床に布団を敷かないようにいわれてるなら、その通りにしたらいいじゃん。守らずにやってカビ生えたらソイツのせいだし。

    例えば全館空調も窓全開にしてて快適じゃないとか言われても困るわな。

  149. 10359 匿名さん

    >10350
    自分で調べたら?
    去年は82%。

  150. 10360 匿名さん

    >10352
    高湿度になっても時間が短ければカビは発生出来ない。
    浴室も毎日乾燥させればカビは発生しない。
    万年床なら床冷房でなくてもカビが発生する。
    水温がそんなに低くない床冷房は常時断熱しなければ問題は無い。

  151. 10361 匿名さん

    >10352
    >絶えず湿度が80~100%程度。
    不潔ですね、布団が湿っていて気持ち悪くないですか?
    布団を乾燥させた方が良いです。
    いくら寝汗をかいても布団を上げ下げしてれば高湿度になりません。
    >10352の布団以外はコップで水を撒いても床近くまでは湿度80~100%にはならないと思います。

  152. 10362 匿名さん

    >いくら寝汗をかいても布団を上げ下げしてれば高湿度になりません。 

    寝汗した布団を上げ下げしても、折り畳んだら空気が流れないから、高湿度ままで、カビが発生しますよ。
    そんなことも、分かっていないのですか?

  153. 10363 匿名さん

    >10362は布団を乾燥させた事が無いの?
    布団に何リットル汗を吸わせるの?
    シーツも交換しないの?
    湿ったままの布団は気持ち悪くないですか?
    普通の人は布団が湿っぽいと感じる前に乾燥させます。

  154. 10364 匿名さん

    夏のジメジメやカビにお困りの方

    夏の間中26℃40%を維持することで
    カビを完全に防ぐことができています
    カラッと快適ですしオススメですよ

    1. 夏のジメジメやカビにお困りの方夏の間中2...
  155. 10365 匿名さん

    >10362
    >折り畳んだら空気が流れないから、高湿度まま
    起床から6時間後の12時頃に折り畳んだ布団の中に温湿度計を入れて計測しました。
    驚く事に温もりは残ってますが湿度は低かったです、24.8℃51%でした、室内は23℃56%です。
    布団は透湿性が有るから快適な睡眠が保つ事が出来る。
    フローリング直では有りません、畳ベッドです、押し入れへの布団の保存はすのこを使用してます。

  156. 10366 匿名さん

    布団の話はどうでもいいわ。

  157. 10367 匿名さん

    >10365

    ちゃんと天日で干してますか?
    スタイロ挟んで開けれない2重サッシじゃ大変ですね。
    夏家は北側で天日当たらないでしょうし。

  158. 10368 匿名さん

    >10365
    >押し入れへの布団の保存はすのこを使用してます。

    なんでスノコなのでしょう?
    通風性が良いからだと思いますが・・・
    スノコの代わりに重ね合わせた板木っ端じゃダメなのしょうか?

  159. 10369 匿名さん

    大阪梅田にあるデシカ体験コーナーに行ったが、ありゃいいわな。湿度が違う28度の部屋を2つ用意してくれてるから、凄い分かった。
    28度でもあんなに涼しいんだな。

  160. 10370 匿名さん

    >10365
    >起床から6時間後の12時頃に折り畳んだ布団

    なぜ起床直後に折り畳まないの?
    乾燥させるためですよね。

  161. 10371 匿名さん

    >28度でもあんなに涼しいんだな。

    もっと快適な範囲があるのですよ。
    PPD10%以下で暮らしましょう。

    1. もっと快適な範囲があるのですよ。PPD1...
  162. 10372 匿名さん

    温度28℃、湿度60%は、PPD20.46%で快適に感じない人が、約20%程度です。
    温度26℃、湿度60%は、PPD5.41で快適に感じない人が、約5%程度です。
    2℃温度を下げるだけで、快適性は約4倍改善するのです。

    温度28℃のままでは、湿度をいくら下げても、PPD5.41を下回ることができません。
    したがって、温度による快適性効果比べて、湿度の快適性効果は、劣るのです。

  163. 10373 匿名さん

    >>10369 匿名さん

    実際に全館空調付に住んだ事がないであろう人達の机上の話より自分で体験するのが1番ですよね
    交通費なんて全館空調付けること思ったら安いもんですから、そのような所で試すのが1番ですよね

  164. 10374 匿名さん

    夏のジメジメやカビにお困りの方におすすめです。
    夏の間中26℃60%を家中で維持することで、カビを完全に防ぐことができています。
    全館空調による夏の間中26℃60%の維持は、カラッと快適で、おすすめですよ。

  165. 10375 匿名さん

    PPD表、、半世紀前の指標ですね。
    百聞は一見にしかず。

  166. 10376 匿名さん

    >10370
    起床直後にたたんで収納してます。
    温度、湿度の計測を思い立ったのが6時間後だった。

  167. 10377 匿名さん

    26℃60%で起床時の平均代謝量1.35メットでは不満足率は10以上で不快な状態です。
    代謝量1.1メットはほぼ安静状態で使い物にならない代謝量です。
    >食事誘発性熱産生とは、食事をした後、代謝量が増大することです。
    >食事をすると消化のため内臓が活発に活動します。体内に吸収された栄養素が分解され
    >その一部が体熱となって消費されます。このため食後は安静にしていても代謝量が増えます。
    起床時のほとんどは食事誘発性熱産生が有りますから安静に近い代謝量1.1メットの時間はほぼ存在しません。

    個人差が有りますが常識で考えれば安静に近い代謝量とは言え26℃80%がPPD6.9(不満足率10%以下)は体感とはかけ離れてます。
    所詮PPDは学者の玩具で参考程度にしかなりません。

  168. 10378 匿名さん

    >>10371 匿名さん
    27℃湿度0-5%が1番快適???死ぬぞ。
    どうして快適だと思うの??

  169. 10379 匿名さん

    ググったけど、湿度0%って存在しないらしいよ。
    存在しない環境が1番快適とか、当てにならんにもほどがある。自分が当てはまるか分からないし、体感するに越した事ないな。

  170. 10380 匿名さん

    >10379
    >所詮PPDは学者の玩具で参考程度にしかなりません。

  171. 10381 匿名さん

    事務作業時が、ISOで決められた、1.1metですね。
    1.35のISOでの根拠は?

    1. 事務作業時が、ISOで決められた、1.1...
  172. 10382 匿名さん

    >10381
    1.35は、おじさんが勝手に設定しています。
    根拠レスです。

  173. 10383 匿名さん

    ISOでもなんでも、誰かが決めた基準はそもそも根拠にならないと思うよ。
    基準を作成する際に使用した資料などを根拠として示すなら別だが。

    誰かがこう決めた、それが根拠だ!というなら何も言いませんが水掛け論になるだけの意味のない議論です。

  174. 10384 匿名さん

    いずれにせよ、

    きちんと潜熱・顕熱・輻射熱が適切に調節できる仕組みが
    そろっていると、快適にできるということです。

  175. 10385 匿名さん

    >ISOでもなんでも、誰かが決めた基準はそもそも根拠にならないと思うよ。 

    貴方が、根拠なく設定するより、ISOを信頼するでしょうね。

  176. 10386 匿名さん

    >きちんと潜熱・顕熱・輻射熱が適切に調節できる仕組み

    全館空調は、一台で家中の潜熱・顕熱・輻射熱をきちんと適切に調節できる、効果的な設備です。

  177. 10387 匿名さん

    >>10385 匿名さん

    おれはなんも設定してない。
    誰に言ってんだか。

  178. 10388 匿名さん

    これだけを売りにしている会社ってなんでしょうね?

  179. 10389 匿名さん

    > 40才の65kgの男性の場合
    >軽負荷の生活の場合1900kcalの消費量と言われています。
    >これをmets換算すると
    > 1900kcal÷65kg÷24時間÷1.05=1.16mets
    >となります。
    上はPPD信者のレスで墓穴を掘ってます。

    1900kcal÷65kg÷1.05=27.8met
    27.8met-睡眠7時間x0.7met=22.9met
    22.9met÷起床時間17時間=1.35met
    起床時の平均代謝量は1.35metになります。

  180. 10390 匿名さん

    >>10386 匿名さん

    気を付けて選ばないと、
    設定しても能力不足なのか制御出来ない
    絵に描いた餅の機種もあるようですから

  181. 10391 匿名さん

    >絵に描いた餅の機種もあるようですから

    根拠は?
    いつもの妄想ですか?

  182. 10392 匿名さん

    >起床時の平均代謝量は1.35metになります。

    貴方が勝手に計算しているだけということね。
    根拠がないのですね。

    >10381のように、ISO規定の代謝量が、事務作業時は1.1met、椅座静位1.0、起立時1.2なので、家で寛いでいる場合は、1.1metで良いでしょう。

  183. 10393 匿名さん

    >>10391 匿名さん
    外野からですが、まともな社会人(デンソーの社員さんですか?)ならば人に対して「妄想ですか?」とか言わないでしよ。
    口が悪いですよ。

  184. 10394 匿名さん

    >設定しても能力不足なのか制御出来ない 

    もしマニュアル通りに制御できなければ、一条のカビ事件と同じように、ネットで騒ぎになりますよ。
    そんなことがないのだから、貴方の妄想ですよ。

  185. 10395 匿名さん

    まともな社会人(デシカの社員さんですか?)ならば、
    >設定しても能力不足なのか制御出来ない 
    というような、風説の流布になることは、レスしないでしょうね。

  186. 10396 匿名さん

    >>10395 匿名さん
    妄想という言い方でなく、私たち顧客にわかる形で説明されてはいかがですか?社員さんでないならごめんなさいね。

  187. 10397 匿名さん

    一条のカビ事件はこれのことですか?
    >10296
    >10298
    >10299

  188. 10398 匿名さん

    >設定しても能力不足なのか制御出来ない  
    という言い方でなく、私たち素人にわかる形で説明されてはいかがですか?
    社員さんでないならごめんなさいね。 

  189. 10399 匿名さん

    >10392
    >家で寛いでいる場合は、1.1metで良いでしょう。
    駄目ですね、食後は代謝量が増えます、簡単に消化出来ませんから代謝量はしばらく増えます。
    代謝量が減る頃には次の食事になります。
    >食事誘発性熱産生とは、食事をした後、代謝量が増大することです。
    >食事をすると消化のため内臓が活発に活動します。体内に吸収された栄養素が分解され
    >その一部が体熱となって消費されます。このため食後は安静にしていても代謝量が増えます。
    起床時のほとんどは食事誘発性熱産生が有りますから安静に近い代謝量1.1メットの時間はほぼ存在しません。

  190. 10400 匿名さん

    http://donoie.net/blog/wp-content/uploads/2016/11/IMG_20160618_221017....
    2015年製造デンソー冷房効率(COP)3.0
    再熱除湿をしたら効率1.5以下でしょうね。
    日本は潜熱が多いから顕熱式は相当効率が悪い。
    高湿度で我慢してるのが目に浮かびます。

  191. 10401 匿名さん

    蒸し暑い都内において
    夏の間中26℃40%を維持できる能力があるので
    とても快適にすごせています。

    冬の輻射熱暖房に関しては、
    都内はヒートアイランドもある温暖なところなので
    給湯器のおまけで利用できる温水式で、ほとんど賄えていて
    ランニングコストもさほど変わらない感じです。
    無音無風でぽかぽか心地よい点が気に入ってます。

  192. 10402 匿名さん

    >食後は代謝量が増えます、簡単に消化出来ませんから代謝量はしばらく増えます。 

    そんなこと、ISOで規定してないよね。
    ISOのどこに書いていますか?

    貴方が勝手に言っているだけですよね。
    発言の信頼性がゼロですね。

    個人が何を言っても、言論の自由は保証されています。
    ただし、皆さんから貴方レスは信用されていない。

  193. 10403 匿名さん

    蒸し暑い都内において、夏の間中26℃60%を維持できる能力が余裕であるので、とても快適に過ごせています。 
    全館空調のメーカーの設計施工ですから、信頼性が高く、安心ですね。
    デシカのような地場工務店による特約店の施工は、ぼったくりや手抜きがとても不安ですね。

    冬の空調暖房に関しては、都内はヒートアイランドもある温暖なところなので、全館空調で家中どこでも、ヒートショックがなく、空調の風もほとんど感じなく過ごせます。

  194. 10404 匿名さん

    デシカは売れていないのが、営業の最大の悩みですね。
    だから、ここで営業しているのですかね?

  195. 10405 匿名さん

    半世紀前に提唱されたPPDに空調メーカーのデンソーがしがみつく意味が分からないな。さらに先へ行けばいいものを、、
    空調のパイオニアにはなれないイエスマン企業ということか??

    それともPPDにしがみつかないといけない理由があるのかな。

  196. 10406 匿名さん

    >>10404 匿名さん

    デシカント式はそんなに売れてないの??
    個別式のウルサラや、ビル向けも合わせると売り上げどれくらいなの?
    規模があまりにも小さいなら心配だし教えてください。

  197. 10407 匿名さん

    >半世紀前に提唱されたPPD

    PPDが指標として優れたものだから、ISO基準に2005年に認められたのですよ。
    室内の快適性を表す指標で、PPDのように6因子によって表すものが他にないのです。
    ISOは、より細かく快適性を評価できるPPDを快適性の指標として認証したのです。

  198. 10408 匿名さん

    >さらに先へ行けばいいものを、、 

    ISOの基準化は、貴方が考えるほどそんなに容易で簡単ではありません。
    各国の合意が必要なのです。
    ISO基準化を調べれば、分かります。

  199. 10409 匿名さん

    >PPDにしがみつかないといけない理由
    >10407を参照。
    他に有力な快適性指標がないのです。

  200. 10410 匿名さん

    Q)デシカホームエアについて
    新築を検討中の者です。ただいま何かと勉強中です。 色々と勉強していく中で、断熱や気密の重要性について理解してきました。 また、換気方法についても勉強しようと思っています。 そんな中で、湿度調整の難しさについて色々と討論されています。 そんな中、無給水で1年中調湿できる物があると。 それがタイトルのデシカホームエアでした。 あまり口コミもなく、おそらく実績の少ないものものなのでしょうが、 調湿の自動化は大変魅力です。 加湿器の掃除は面倒で、給水も大変です。 掃除をサボるとカビが生じ、せっかく高気密高断熱の家で 結露によるカビの繁殖を防げてもそれが無意味になるリスクもあります。 見識者の方から見て、この機械はどのような評価でしょうか? コストが100万超かかるようですが、調湿により家の寿命にも良い影響があるとも思います。 ご回答、宜しくお願いします。

    A)実際につけている人のレポートを見ると年間の電気代が14万で空調が11万とありました。空調よりも電気代がかかるようです。D社さんの加湿のできるエアコンの一戸建て用を付けているようなものなのでエアコンを24時間付けているようなものですよね。まあ、第三種の換気装置でも月に7千円程度はいるようですし、百数十万追加で毎月一万以上のランニングコストなら、よほど建材を無垢のものに変えて、自然素材の塗り壁、調湿性の高い断熱材を導入したほうがランニングコストがかからず生涯ランニングコストは安く済みます。家全体が調湿効果の高い素材なので電気代を使わずに快適に過ごせます。
    フィールターの定期点検とかメンテナンス費用も高いと聞いてます。
    この装置だけでカビや結露の発生が抑えられるとは言えませんよ。

  201. 10411 匿名さん

    >>10410 匿名さん

    空調と関係ない話だけど、時々無垢や珪藻土に調湿効果があるという書き込みを他で見るけど、そんなことあるの??無理じゃない??
    あと上の回答はそっくり全館空調に置き換えても言えることだとは思うけど、、、
    デシカ単独で月1万円かかるの??

  202. 10412 匿名さん

    >10402
    ISOで代謝量は計算に含めて有ります。
    食後、代謝量が増えるのは衆知の事実で否定する人はいません。
    胃や腸は筋肉で運動しますから当然代謝量は増えます。

  203. 10413 匿名さん

    >10403
    26℃60%で起床時の平均代謝量1.35メットでは不満足率は10以上で不快な状態です。

  204. 10414 匿名さん

    >10406
    >デシカント式はそんなに売れてないの??
    一条工務店の販売棟数の2割がデシカント式調湿換気装置を使用した さらぽか空調です。
    売り上げは不明ですが新ビル向けはほとんどデシカント式を採用してると思います。
    デシカント式はダイキンの専売では有りません、ビル用は様々なメーカーで販売されてます。

  205. 10415 匿名さん

    鵜野さんのコメント
    「夢物語はあえなく萎むかもしれない」です。
    ーーー
    本体価格が軽自動車並みの家庭用デシカ!!  普及へ重い足枷?

    ダイキンの業務用デシカは2008年から売り出された。 2009年に家庭用空調機を製造している滋賀工場を訪ねて、デシカ開発担当の堺製作所の藪主任技師から、商品の特徴や除加湿のメカニズムを教えてもらった。
    しかし、そのあと工場の生産ラインを見て、つくづく考えさせられた。
    昔は、全てがベルトコンベアで流れていた。 それが、数ヶ所ではあるがセル方式に変わっていた。
    家庭用デシカは、当初はこの屋台方式でゆくしかあるまい。
    しかし、慣れてくればセル方式で、一人で日に3~5台生産出来るのではなかろうか。
    ということは月に20日稼働とすると60~100台。年間700~1200台売らないと工場は軌道に乗らない。
    そこで、滋賀工場に主任技師にそっと聞いてみた。
    「セル生産でやるとして、年間何台の最低ロットがデシカで必要ですか?」
    「そうですね。 最低3000ロットは欲しいとこですね」
    私なりに、何とか家庭用デシカのロットをまとめたいと動いてみたが、残念ながら軌道が合わず、カラ回りになってしまった。
    あれほど期待したのに、夢物語はあえなく萎むかもしれない。
    ともあれ、ダクト工事や空調工事を含めたら、120㎡の標準家庭でのイニシアルコストがいくらになるのか?
    この「デシカホームエア」を売って行くためには、プレスリリースに書かれていた以外の諸点で、消費者はもとより、これを扱うビルダーや工事業者から疑問が出されている。
    しかし住宅、中でも木造住宅の設計と工事現場に精通した技術者は皆無と言って良い。
    ダクトを簡便に配する「設計・施工マニュアル」 を作成出来るスタッフが、一人もいなかったから。
    しかし、9日付の日経新聞では、「年間2000ロット」 を目指すと書かれていただけ。
    やみくもに営業マンに各社へ働きかけさせたが、マニュアル一つ揃っていない現状では的を得たサジェスチョンが出来ないので、成果らしい成果が得られなかった。
    したがって、「2000ロット」 という、工業製品としては最低限の数字しか発表出来なかったというのが現状。
    その結果は、本体だけで軽自動車並みのバカ高い価格になってしまった。
    あれほど期待したのに、夢物語はあえなく萎むかもしれない。

  206. 10416 匿名さん

    >一条工務店の販売棟数の2割

    さらぽかの年間供給棟数は、わずか240棟が最大です。
    それを超えたら、当該年度は打ち切って、さらぽかは次の年度に先送りです。

  207. 10417 匿名さん

    ヒノキヤのZ空調はわずか2年弱で、4500棟超です。
    2020年で年間1万棟とは、ヒノキヤのZ空調、恐るべし。
    一条さらぽかの危機ですね。

    ーーーー
    『Z 空調』は「家中隅々まで快適、しかも経済的」を基本コンセプトに、夏は熱中症対策、冬はヒートショック対策として住む人の健康を守る日本の家づくりに一石を投じる画期的な商品で、2016 年 12 月の発売開始から 2018 年 8 月時点においてグループ全体で4,500 棟を超える受注を達成しました。
    グループ全体での受注と工務店向け販売をあわせ、2020 年には年間 10,000 棟の『Z 空調』受注を目指します。

  208. 10418 匿名さん

    >10411
    >デシカ単独で月1万円かかるの??
    ホームデシカではなく、デシカ250の計測データです。
    http://harimahouse.com/blog/328
    >「デシカ250m3」2013年1年間の使用電力量のデータが取れました。年間使用電力量は1505.17kwhでした。1ヶ月平均の使用電力量金は、1505.17kwh÷12ヶ月×24円=3010円となりました。
    ホームデシカの定格200m3/hでの能力
    除湿、全熱2.3kw、顕熱0.4kw、消費電力520w、効率2300w÷520w=COP4.4
    加湿、全熱2.1kw、顕熱1.0kw、消費電力280w、効率2100w÷280w=COP7.5
    再熱除湿の効率COPは2.0以下、デシカント式の効率は極めて優れています、ゆえにビル等に採用されます。

  209. 10419 匿名さん

    営業さんは懸命に営業しますが、デシカは売れていない。
    このギャップは何故生じるのでしょう?

  210. 10420 匿名さん

    >10416
    http://crassone.media/%E3%80%8C%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%BD%E3%81%8B%E3...
    >我が家を担当いただいた営業さん情報によれば、現状でも「さらぽか」はモニター扱いとのことですが、一条工務店全体の2割の顧客が「さらぽか」を選ぶとのことで、高い支持率となっています。
    来年は何割かな?

  211. 10421 匿名さん

    >10419
    何時まで経っても伸び悩みで売れないのはダクト式全館空調。
    パナでしたか?100台くらいで喜んでいたのは?

  212. 10422 匿名さん

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  213. 10423 匿名さん

    >ISOで代謝量は計算に含めて有ります。

    そんな話ではなく、家で静かにしているときに、代謝量1.35metになると、ISOのどこに書いてますか?

    ーーーー
    貴方が勝手にmetを計算して、1.35としているだけということね。
    ISOの記述根拠がないですね。

    >10381のように、ISO規定の代謝量が、事務作業時は1.1met、椅座静位1.0、起立時1.2なので、家で寛いでいる場合は、1.1metで良いでしょう。
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/571774/res/10381/

  214. 10424 匿名さん

    >一条工務店全体の2割の顧客が「さらぽか」を選ぶとのこと

    だけど、年間供給棟数は、何と240棟ですね。
    デシカエアと似てますね。
    「あれほど期待したのに、夢物語はあえなく萎むかもしれない。 」

  215. 10425 匿名さん

    >何時まで経っても伸び悩みで売れないのはダクト式全館空調。

    デンソーセールスのHPを見ると、2017年実績の売上げは、1059億円。
    全館空調が、貢献してますね。
    1059億円のうち、10%が全館空調の売上げとすると、全館空調1台200万円で、
    約5300台です。

    ヒノキヤのZ空調がわずか2年弱で、4500棟超だから、こんなものでしょうね。
    全体的に全館空調市場は伸びていますね。
    相変らず伸びていないのは、デシカですね。

  216. 10426 匿名さん

    デシカの発表は、
    「「年間2000ロット」 を目指す」
    です。
    しかし、工場の採算性の最低ラインは、年間3000ロット。
    デシカ生産は赤字覚悟です。

    Z空調の発表は、
    「年間 10,000 棟の『Z 空調』受注を目指します。」
    売り出して間もないZ空調は、わずか2年弱で、4500棟超。
    倍々ゲームの景気良さ。

    デシカエアは風前の灯です。
    「あれほど期待したのに、夢物語はあえなく萎むかもしれない。 」

  217. 10427 匿名さん

    こんだけ一人でよく書き込めるな。

  218. 10428 匿名さん

    >10423
    偽りを平気でレスしてる輩がいますが騙されないで下さい。
    ISO7730の決まりに細かい代謝量の例などは有りません。
    https://www.sis.se/api/document/preview/907006/

  219. 10429 匿名さん

    >10425
    >1059億円のうち、10%が全館空調の売上げとすると
    出鱈目も限度が有りますよ。

  220. 10430 匿名さん

    >10423
    > 40才の65kgの男性の場合
    >軽負荷の生活の場合1900kcalの消費量と言われています。
    >これをmets換算すると
    > 1900kcal÷65kg÷24時間÷1.05=1.16mets
    >となります。
    上はPPD信者のレスで墓穴を掘ってます。

    1900kcal÷65kg÷1.05=27.8met
    27.8met-睡眠7時間x0.7met=22.9met
    22.9met÷起床時間17時間=1.35met
    起床時の平均代謝量は1.35metになります。

  221. 10431 匿名さん

    >夏の間中26℃60%を維持できる能力
    60%~69%ですと少々蒸しませんか?

    >空調の風もほとんど感じなく過ごせます。
    無音無風はより良いものですよ。

  222. 10432 匿名さん

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  223. 10433 匿名さん

    >>10425 匿名さん

    ダイキンがどんだけしょぼくてデンソーがどんだけ凄いのかと思ったが、ダイキンって売上高2兆円の世界シェアメーカーじゃねーか!
    世界を牽引するメーカーじゃん。
    しかも毎年売り上げ上がってるし。
    デンソーがなんでこんな掲示板で必死なのかよく分かったわ。

  224. 10434 匿名さん

    >>10433

    勘違いされているようですが、
    デンソーは、売上高5兆円で99%を占める自動車部品等で国内最大、世界2位の企業ですよ。

  225. 10435 匿名さん

    空調の世界シェアはダイキンで、デンソーは自動車部品なんだな。

  226. 10436 匿名さん

    デンソーは車の空調がメインでダクト式全館空調はお荷物の遊び。

  227. 10437 匿名さん

    >60%~69%ですと少々蒸しませんか? 

    デシカならアバウト設定なので、69%まで振れるでしょうね。
    ウチは、全館空調なので、湿度60%、温度26℃に、ピッタリなるのですよ。

    >無音無風はより良いものですよ。
    あれ?
    貴方は夏はエアコンだよね。
    無音無風なの?
    冬と夏は、ともに無音無風なの?
    言っていることが、矛盾していますよ。

  228. 10438 匿名さん

    >デンソーは車の空調がメインでダクト式全館空調はお荷物の遊び。

    遊びで、年間約5300台。
    一条は、年間240台の供給が目一杯。
    ダイキンは、目標の年間2000台に届かず、大赤字。
    後ろから、ヒノキヤZ空調が年間1万台で、一気に抜き去る可能性。

  229. 10439 匿名さん

    鵜野さんのコメントです。
    ダイキンも大手ですが、人材が不足していますね。

    ーーー
    この「デシカホームエア」を売って行くためには、プレスリリースに書かれていた以外の諸点で、消費者はもとより、これを扱うビルダーや工事業者から疑問が出されている。 
    しかし住宅、中でも木造住宅の設計と工事現場に精通した技術者はダイキンに皆無と言って良い。 
    ダクトを簡便に配する「設計・施工マニュアル」 を作成出来るスタッフが、一人もいなかったから。 
    しかし、9日付の日経新聞では、「年間2000ロット」 を目指すと書かれていただけ。 
    やみくもに営業マンに各社へ働きかけさせたが、マニュアル一つ揃っていない現状では的を得たサジェスチョンが出来ないので、成果らしい成果が得られなかった。 

  230. 10440 匿名さん

    >ISO7730の決まりに細かい代謝量の例などは有りません。 

    それは、プレビュー用で前の文章部分しかないからですよ。
    全体を手に入れて下さいね。
    代謝量の例がありますよ。

  231. 10441 匿名さん

    >>10437 匿名さん

    >湿度60%、温度26℃に、ピッタリなるのですよ。
    それ以上は設定しても下がらなかったということでしょうか?

    >冬と夏は、ともに無音無風なの?
    夏と冬では気候がまったく異なるので
    夏は微風があっても良いのですよ
    風は体感温度を下げます

    冬は体感温度を上げたいので
    風は不要です

  232. 10442 匿名さん

    >>10439 匿名さん

    いい加減コピペばっかりするのやめたら?
    掲示板見にくいし。

    ブログ元みたら、2012年の記事やん。掲示板荒らすの大概しろよ。転載の許可とったんか??

  233. 10443 匿名さん

    >10440
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/571774/res/10381/
    他人の論文の表に捏造文を追加する悪質な輩は信用出来ません。
    >表1に示したように個々の活動から代謝量を推定することが行われ
    論文にも記載せれてるが推測に過ぎない、決まりは無い。
    起床時は「食事誘発性熱産生」の影響が大きい。

  234. 10444 匿名さん


    >【設定範囲】
    >冷房設定温度:24℃~ 28℃
    >冷房設定湿度:45% ~ 60%

    絵に描いた餅なのか
    設定値の上限ですら満たせなかったのか
    実績の投稿は一度もありません

  235. 10445 匿名さん

    >絵に描いた餅なのか 

    世界のデンソーが、全館空調の取扱い説明書に書いて、保証していることです。 
    しかも、全館空調は、デンソーの設計施工です。 

    デシカ営業は、デシカが売れないので、妬んで吠えるだけですね。

  236. 10446 匿名さん

    上のレスで空調に関しては世界のダイキンってなってなかった?

  237. 10447 匿名さん

    >10445
    >保証していることです。
    保証などしてないでしょ、何処に保証する記載が有りますか?

  238. 10448 匿名さん

    木造住宅で全館を長くやっているからといって安全とは言えない。
    ダクトの穴は、直径27センチぐらいある。
    そのダクトをどこに通すかということが、考えられていない。

  239. 10449 匿名さん

    >保証などしてないでしょ、

    アンチの割に勉強不足ですね。
    勉強してね。

    Q)保証が切れた後のアフターサービスについて教えてください。
    A)PARADIAには、システムキッチンやシステムバスなどの多くの住宅設備と同様、建物お引渡し日から2年間の保証がついています。保証期間終了後は、都度有償にて対応させていただきます。

  240. 10450 匿名さん

    >>10447 匿名さん
    話通じてないから相手しないでいいよ。

  241. 10451 匿名さん

    >ダクトをどこに通すかということが、考えられていない。 

    空調設計の範疇なので、デンソーが実施するので極めて安全、安心です。
    デシカは地場工務店が考えるから、その意見通り不安ですよね。

  242. 10452 匿名さん

    10年保証が選べます。

    製品保証期間終了後も、10年保証(有償)をご用意

    通常の2年保証に加え、保証期間を8年追加した、10年保証をご用意。お引渡し後10年間は、消耗品以外の修理費用が無償となります。

  243. 10453 匿名さん

    >10449
    エアコンにも保証は有りますが温度、湿度等の保証は有りません。

  244. 10454 匿名さん

    >>10453 匿名さん
    保証はないけど、エアコンも全館空調も設定通りになりますよってことですね。
    全館空調も所詮はエアコンですから。

  245. 10455 匿名さん

    >設定通りになりますよってことですね。
    なるか分からない、保証もしない。
    極端な話、窓全開で空調しても設定値にならない、ぼろ屋を空調しても設定値にならない。
    どんなぼろ屋で使用するかメーカーは分からない、保証など出来る訳が無い。

  246. 10456 匿名さん

    >>10455 匿名さん
    エアコンも同じですね。
    何が問題なんでしょう?

  247. 10457 匿名さん

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  248. 10458 匿名さん

    >どんなぼろ屋で使用するかメーカーは分からない、保証など出来る訳が無い。

    貴方の認識が間違っていますね。
    導入してないから、仕方がないですね。

    デンソーは、全館空調の空調設計をする際に、家の間取り、断熱性、気密性を調査、把握します。
    そのため、マニュアルに記述の所要の温湿度の環境条件が得られるように、設備性能を設計した上で、デンソーが設備を施工します。
    引渡し時には、所要の性能をチェックした上で引渡しが行われます。
    したがって、デンソーは稼働時の状態を含めたすべてを保証しているのです。

  249. 10459 匿名さん

    追伸
    立合い検査で特別に希望があれば、デンソーは意向を反映して調整してくれます。

  250. 10460 匿名さん

    実際に導入後された方に質問です。

    ハウスメーカー設定で無い全館空調を入れた場合の気積を求めるのと各部屋の換気および冷暖房のエネルギー計算は空調機器メーカーがされるのですか?
    その場合はハウスメーカーは気積計算した物を出してくれましたか?

    設計事務所や工務店なら行けそうですが、ハウスメーカーでは厳しそうですが、実際に導入された方はどうでしたか?

  251. 10461 匿名さん

    >ハウスメーカーは気積計算した物を出してくれましたか? 

    質問の意図が分かりません。

    気積の意味が分かってますか?
    気積くらい自分でも、計算できますよ。
    ググって見たら如何ですか?

  252. 10462 匿名さん

    >各部屋の換気および冷暖房のエネルギー計算は空調機器メーカーがされるのですか? 

    各部屋の換気設計は、空調メーカーの範疇。
    冷暖房のエネルギー計算は、設計事務所の範疇。

  253. 10463 匿名さん

    >>10461 匿名さん

    図書として提出するのに自分で計算したの出すんですか?そんなので通るんですか?大まかなのは自分でも出来ますよ。そんな事は分かります。
    施主が間に入ってやるほど暇ではないので、金でどうにでもなるならどちらに頼むか聞きたかったのですが。

    出来るのと正式書類としてやるのは別だと思うのですが。

  254. 10464 匿名さん

    >>10462 匿名さん

    ありがとうございます。
    参考人なりました。

  255. 10465 匿名さん

    >>10462 匿名さん

    すいません。誤字です。
    参考になりました。

  256. 10466 匿名さん

    >何が問題なんでしょう?
    >10456が保証してると偽ってる事。
    >冷房設定温度:24℃~ 28℃
    >冷房設定湿度:45% ~ 60%
    設定値になると保証してない。

  257. 10467 匿名さん

    >10458
    機械、家は劣化するから保証できません。
    悔しかったら温度、湿度が設定値になる保証の証拠を出して下さい。

  258. 10473 匿名さん

    全館空調を導入してない方、もしくは導入不可能な方を、相手にしないことですね。

  259. 10474 匿名さん

    湿度が調節できているからといって、一番大事な温度がどこでも均一に調整できているとは限りません。

  260. 10476 匿名さん

    貴方の認識が間違っていますね。 
    全館空調を導入してないから、分かっておらず、仕方がない方ですね。 

    デンソーは、全館空調の空調設計をする際に、家の間取り、断熱性、気密性を調査、把握します。 
    そのため、マニュアルに記述の所要の温湿度の環境条件が得られるように、設備性能を設計した上で、デンソーが設備を施工します。 
    引渡し時には、家中が均一な温度などで所要の性能をチェックした上で引渡しが行われます。 
    エアコンや床暖房と異なり、この微調整ができるので、より快適性が得られるのです。
    したがって、デンソーは稼働時の状態を含めたすべてを保証しているのです。 
    立合い検査で特別に希望があれば、デンソーは意向を反映して微調整してくれます。

  261. 10478 匿名さん

    [NO.10468~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言、及び、削除レスへの返信のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]

  262. 10479 匿名さん

    >>10476 匿名さん

    つまり湿度は対象外ということですね

  263. 10480 匿名さん

    >>10476 匿名さん

    デンソーの製品・サービスのページ
    https://www.denso.com/jp/ja/products-and-services/

    自動車部品と僅かにエコキュートが載ってるだけで
    空調は見当たらない

    街の電気屋でパナソニックの看板見かけるのと同じような
    中小の販売店が、やってることなのかな?


  264. 10481 匿名さん

    それか、どちらかというと
    三菱重工と三菱鉛筆みたいな関係なのかな?

  265. 10482 匿名さん

    >10479
    隙間だらけの気密性の悪い家では湿度は維持出来ません、当然湿度の保証は出来ません。
    最低のC値以下の気密性ですとデシカは販売しないことになってます。

  266. 10483 匿名さん

    [情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]

  267. 10484 匿名さん

    改正省エネ基準にもないC値を条件にしているから売れないんでしょうね。

  268. 10485 匿名さん

    大手ハウスメーカーのほとんどはC値を計測してない低気密住宅。
    計測してないから気密性に欠陥が有る住宅でも気が付かない。

  269. 10486 匿名さん

    >>10485 匿名さん
    改正省エネ基準から除外されたものを計測してもなぁ。

  270. 10487 匿名さん

    >>10481: 匿名さん

    三菱重工と三菱地所ホーム(全館空調専門)かもしれないですね。同じ名前なのがおかしいぐらい違いますね。 

  271. 10488 匿名さん

    耐震等級とは違って、C値は完成してからじゃないと測定できず、その時点でクリア出来てなかった場合に混乱が起きるこら住宅業界の圧力で無くなったって、どっかに書いてましたよ。

    スカスカの家で全館空調やデシカは導入できないのですから、基準から消えたから無視していいというのは言い過ぎでしょう。デンソーさんが儲かればいいというのは責任なさすぎでしょう。

  272. 10489 匿名さん

    >>10488 匿名さん
    >どっかに書いてましたよ。
    どっかにねぇ。
    どっかに書いてたから必要というのは責任なさすぎでしょう。

  273. 10490 匿名さん

    これから全館空調を検討している人は、財閥系の住宅はやめた方がいいです。超多角経営(超高く経営?)の財閥系企業にとって住宅業界は不採算事業かつ人口減少で将来性もないので、社員の劣化がヒドイです。建築業では現場工事は下請け工務店がするという事もあり、ハウスメーカー自体はグループ内の余剰人員の素人メンバーが事務的にやっています。当然、技術はあるはずがなく、知識もサラリーマンです。

  274. 10491 匿名さん

    決算資料見比べてみたけど
    https://www.daikin.co.jp/investor/data/zaimu/h30/hosoku180510.pdf
    ダイキンは空調だけで2兆円

    デンソーの決算資料に
    全館空調なんて全く出てこない(自動車関連でほぼ100%)
    https://www.denso.com/jp/ja/investors/library/settlement/2018/document...

    大手かのように騙ってるけど、実際は名前が似てるだけの
    まったくの別会社?

    1. 決算資料見比べてみたけどダイキンは空調だ...
  275. 10492 匿名さん

    >>10491 匿名さん
    そのダイキンですが、アメリカの全館空調の最大手を買収してから大きく業績を伸ばしましたね。
    グローバル化を推し進めるためには全館空調がどうしても必要だったのでしょう。

  276. 10493 匿名さん

    >10491
    ダイキンの2兆円のうち、デシカホームエアは、いくら売れてますか?
    デシカホームエアは、お荷物になっているのです。

    そこに見切りをつけたから、米国の全館空調のメーカーを買収して、米国に進出したんだよね?

  277. 10494 匿名さん

    >10492
    汚い空気が流れるダクト式全館空調の伸び率は少ない(マイナス年も有る)、アメリカの平均程度で僅か。
    マルチエアコン等が2桁成長してるから業績が伸びてる。

  278. 10495 匿名さん

    ダイキンも大手ですが、人材が不足していますね。 

    「その結果は、本体だけで軽自動車並みのバカ高い価格になってしまった。 
    あれほど期待したのに、夢物語はあえなく萎むかもしれない。」
    とコメントされています。

    ーーー 
    この「デシカホームエア」を売って行くためには、プレスリリースに書かれていた以外の諸点で、消費者はもとより、これを扱うビルダーや工事業者から疑問が出されている。  
    しかし住宅、中でも木造住宅の設計と工事現場に精通した技術者はダイキンに皆無と言って良い。  
    ダクトを簡便に配する「設計・施工マニュアル」 を作成出来るスタッフが、一人もいなかったから。  
    しかし、9日付の日経新聞では、「年間2000ロット」 を目指すと書かれていただけ。  
    やみくもに営業マンに各社へ働きかけさせたが、マニュアル一つ揃っていない現状では的を得たサジェスチョンが出来ないので、成果らしい成果が得られなかった。 
    その結果は、本体だけで軽自動車並みのバカ高い価格になってしまった。 
    あれほど期待したのに、夢物語はあえなく萎むかもしれない。

  279. 10496 匿名さん

    >10493
    ビル用空調にはほとんど使用されてるのでは?
    空調として販売するからビル用換気装置として区分けされてなければ統計には出ない。

  280. 10497 匿名さん

    >10495
    一条工務店の顧客の2割はさらぽか空調(デシカント式調湿換気装置と床冷暖房)を選択してます。
    既に夢から実用になってます。

  281. 10498 匿名さん

    全館空調PARADIAは、年間約5300台。 
    一条は、さらぽかが年間240台の供給で目一杯。 
    ダイキンは、デシカホームエアが目標の年間2000台に届かず、デシカ事業部が大赤字。 
    後ろから、ヒノキヤZ空調が年間1万台で、一気に抜き去る可能性。

  282. 10499 匿名さん

    >汚い空気が流れる

    汚い空気が流れるのは、日本式の全熱換気です。
    アメリカの換気方式は、顕熱換気です。

  283. 10500 匿名さん

    >ビル用空調にはほとんど使用されてるのでは? 

    デシカホームエアは、住宅用ですよね。
    それを聞いているのです。

  284. 10501 匿名さん

    汚い空気が流れるダクト式全館空調

    汚い空気が循環するダクト式全館空調
    大きな塵はフィルターで除去出来てもウイルスや細菌、悪臭が家中を循環する。

  285. 10502 匿名さん

    >10498
    >全館空調PARADIAは、年間約5300台。
    >一条は、さらぽかが年間240台の供給で目一杯。
    出鱈目の妄想は不要です。
    ソースを示しましょう。

  286. 10503 匿名さん

    >汚い空気が循環するダクト式全館空調 

    住宅内に、汚い空気が存在したら、汚い空気なのだからそこに留めずに、換気すべきですよね。

    また、空気の撹拌がダメなら、サーキュレーターやシーリングファンも使えないですね。
    さらぽかの天井サーキュレーターもダメです。

    全館空調の空気循環機能は、シーリングファンと同じ機能なのです。
    米国は、上手いことを考えたものです。

    一条さらぽかは、この機能を真似して、より均一性を高めるために、天井サーキュレーターを導入したのです。

  287. 10504 匿名さん

    >>10502 匿名さん
    こちらのソースは?
    >一条工務店の顧客の2割はさらぽか空調(デシカント式調湿換気装置と床冷暖房)を選択してます。

  288. 10505 匿名さん

    一条工務店のさらぽか空調のデシカント式空調換気ユニットは長府製作所製
    https://www.chofu.co.jp/ir/settlement/pdf/301201.pdf
    >空調機器につきましては、ハウスメーカー向けの全館空調システムやデシカント式空調換気ユニットなどが好調でありましたことから、全体で41億44百万円(同3.4%増)となりました。

  289. 10506 匿名さん

    >10504
    http://crassone.media/%E3%80%8C%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%BD%E3%81%8B%E3...
    >我が家を担当いただいた営業さん情報によれば、現状でも「さらぽか」はモニター扱いとのことですが、一条工務店全体の2割の顧客が「さらぽか」を選ぶとのことで、高い支持率となっています。
    来年は何割かな?

  290. 10507 匿名さん

    >10503
    >さらぽかの天井サーキュレーターもダメです。
    否定しません、良くないです。
    一条も床暖房の宣伝で風を否定してました。
    風による空気の汚れは今でも記載されてます。

  291. 10508 匿名さん

    >10506
    ブログがソース(笑)
    >来年は何割かな?
    来年も240台くらいですかね。

  292. 10509 匿名さん

    風が汚いかどうかは顕熱と全熱は関係あるの??
    フィルターの性能に依存しそう。
    外気が綺麗だと信じているならそれでいいけど。

  293. 10510 匿名さん

    >10508
    ソースも出せない妄想よりは何倍もまし。

  294. 10511 匿名さん

    >10509
    循環空気は換気空気の3~5倍の風量が有ります。
    性能が良いフィルターですと抵抗が大きくなります。
    抵抗が大きいと消費電力が増大して効率が落ちます。
    循環用のフィルターは粗い塵を取るだけです。

  295. 10512 匿名さん

    >10510
    240棟もブログでしたね。こちらのブログの方が信憑性が高そうです。

  296. 10513 匿名さん

    >風による空気の汚れは今でも記載されてます。 

    教え下さい。
    どこのURLに記載されていますか?

  297. 10514 匿名さん

    >風が汚いかどうかは顕熱と全熱は関係あるの??

    全熱型換気は、室内の汚い空気が循環するので、注意が必要ですよ。 

    ■全熱型に重大な欠点 
    給気に汚染空気が混入 ところが、第一種熱交換型には重大な問題があることがわかってきた。それも、換気という最も基本となる機能面についての問題だ。 
     結論から言うと、それは換気によって捨てたはずの汚染空気に含まれる汚染物質が、新鮮給気に混じって再び室内に供給されてしまう“混入”の問題だ。これは全熱交換型と呼ばれるタイプのほとんどが抱える重大な欠点だ。 
     なぜこんなことが起きるかを説明するには、多少、熱交換器の仕組みを知る必要がある。 
     熱交換器には顕熱タイプと全熱タイプがある。顕熱タイプは温度だけを熱交換するもので、輸入品のほとんどがこのタイプ。一方、全熱タイプは熱のほかに水蒸気(それが持っている潜熱)までも新鮮空気に受け渡すもので、エネルギー交換効率は顕熱型より優れており、国産の住宅用熱交換器の多くがこのタイプだ。 
    ■汚染物質の5割も? 
     本当の問題は、ほとんどの全熱タイプで発生する熱交換器内での汚染空気と新鮮空気の“混合”だ。 
     顕熱タイプは車のラジエータのような金属、または樹脂のフィンを使い、そのフィンを介して熱を汚染空気から新鮮外気に伝えるもので、リークは多少あるものの、空気の混合はほとんどない仕組みになっている。 
     一方、全熱タイプは水蒸気なども受け渡すことができる紙状の熱交換素子を使っているため、水蒸気と同じかそれより小さい化学物質などは、水蒸気とともに紙の熱交換素子を通って新鮮空気に入り込んでしまう。そしてその混入率は熱交換率とほぼ同じと言われている。つまり汚染空気の五割程度が新鮮空気に混入してしまうのだ。 
     この問題は以前から非公式には指摘されていたが、公的にも明らかになったのは今回のシックハウス新法の具体的な基準制定の過程だといわれている。 
     熱交換換気を積極的に推奨すべきだとする意見と、推奨すべきではないとする意見に大きく分かれるなか、ホルムアルデヒドなどのVOC濃度がどれくらい低くなるかを測定。その結果があまりにも悪かったため原因調査を開始し、給気と排気の混入が主な原因とわかったという。 
    ■国交省も注意を促す 
     この結果を踏まえ国土交通省は全熱交換器内部での汚染空気の混入について、同省などが編集した『木造住宅のシックハウス対策マニュアル』の中で問題点を指摘している。

  298. 10515 匿名さん

    >10513
    http://www.ichijo.co.jp/philosophy/yukadan/
    >しかも空気を汚さないメリットも。

  299. 10516 匿名さん
  300. 10517 匿名さん

    >10514
    >国交省も注意を促す
    リークが5~10%くらい有り元に戻り換気量が5~10%減るから不足を補うために5~10%の換気量を増やせと注意を促してる。
    全熱交換の換気装置は換気空気量の5~10%の汚い空気が循環してます。
    顕熱式の全館空調は換気空気の300%~500%の汚い空気が循環してます。

  301. 10518 匿名さん

    >しかも空気を汚さないメリットも。

    これが本当なら、天井サーキュレーターとの整合性が取れないですね。
    ただちに、さらぽかの営業を止めるべきでしょう。

    一条は、営業の方便で使い分けしてますね。
    要するに、売れれば何でもありなんですね。
    所詮、その程度の会社ですか?

  302. 10519 匿名さん

    >リークが5~10%くらい有り

    湿気に汚染物質が含まれるのです。
    戻した湿気の中に含まれます。
    リークではありません。

  303. 10520 匿名さん

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  304. 10521 匿名さん

    >10518
    天井サーキュレーターを使用しなければ良い。

  305. 10522 匿名さん

    >10519
    フィルターも穴が開いてるから塵は全て除去出来ない。
    エレメントは紙とは言え塵は通さない、どんだけ循環するのデータは?
    明らかに出来ないのは妄想だからですね。
    障子紙でも仕切って有れば汚染物質のほとんどを通さないのは素人でも分かる事。
    5割等笑止。

  306. 10523 匿名さん

    空気清浄機知らんの??置いたらいいじゃない?

  307. 10524 匿名さん

    >10523
    空気清浄機の処理風量は僅かで気休め程度でないですか?

  308. 10525 匿名さん

    >>10524 匿名さん
    強の最大で9m3/分とかだから時間にして540m3/時になるし結構ありますよ。HEPAフィルターだから細かいのもとってくれる。PM2.5どころかPM0.3も。

    中で5m3/分(300m3/時)だし、時間あたり0.5円くらいだから月400円くらいだよ。
    空気の綺麗さにこだわるなら各フロアに一個置けばいいんじゃないのかなー。全部換気装置に任せなくてもいいと思うよ。

  309. 10526 匿名さん

    ストリーマユニットの全館空気清浄
    各部屋に清浄機を置くのと比べると
    場所を取らないのが良い感じです

  310. 10527 匿名さん

    あれって花粉やウイルスを破壊するだけじゃなくて、除去もしてくれるの?

    顕熱だと湿度を多く含む分だけ電気代もかかるし、ムシムシするし、フィルターも良くするとさらに効率が下がるけど、全熱と空気清浄機の組み合わせで解決できる話だよな。こだわるならね。

  311. 10528 匿名さん

    >10525
    >HEPAフィルターだから細かいのもとってくれる。
    >時間あたり0.5円くらいだから月400円くらいだよ。
    何故デンソー等の全館空調の循環用フィルターはお粗末なプレフィルターのような物を使用してるですかね?
    風量は倍くらいでしょうから月1000円増し以下、HEPAフィルターを使わない理由が不明?

  312. 10529 匿名さん

    機械の負担を考慮したんじゃないですか??
    Pana Homeの全館空調はHEPAだったような。

  313. 10530 匿名さん

    >10529
    外気の取り込みの風量が少ない換気用フィルターでは有りません、風量が換気用の3~5倍の循環用フィルターの事です。

  314. 10531 匿名さん

    >全熱と空気清浄機の組み合わせで解決できる話だよな。

    室内の汚染物質は、室内日本式存在する水蒸気に混じっています。
    全熱換気は、湿気を交換するので、排気すべき汚染物質がそのまま室内に戻されます。
    汚染物質を除去するために、ストリーマーユニットが開発されました。
    顕熱換気は、湿度を交換しないので、ストリーマーユニットが不要になります。
    海外には、全熱換気はありません。
    全熱換気は、住宅の狭い日本用に三菱電気が開発したものです。

  315. 10532 匿名さん

    全館空調の循環風流は、シーリングファンやサーキュレーターと同じ機能です。
    シーリングファンやサーキュレーターだけだと、ホコリも回すので、ここにホコリが取れるフィルターを入れているのです。
    だから、デンソーセールスのパラディアのHPのお客様の声に、
    「家の中のホコリやカビが少なくなりました!」
    とのコメントがあるのです。

  316. 10533 匿名さん

    汚染物質は、室内の水蒸気の中に含まれます。

    ■汚染物質の5割も?  
     本当の問題は、ほとんどの全熱タイプで発生する熱交換器内での汚染空気と新鮮空気の“混合”だ。
     全熱タイプは水蒸気なども受け渡すことができる紙状の熱交換素子を使っているため、水蒸気と同じかそれより小さい化学物質などは、水蒸気とともに紙の熱交換素子を通って新鮮空気に入り込んでしまう。そしてその混入率は熱交換率とほぼ同じと言われている。つまり汚染空気の五割程度が新鮮空気に混入してしまうのだ。  

  317. 10534 匿名さん

    >10513
    24時間換気の有無でどの家も埃は減ってる。
    >カビが少なくなりました!
    無くなりましたでないと失格。

  318. 10535 匿名さん

    全熱換気は汚染物質の循環の問題があります。
    ーーー
    住宅の熱交換システムには大きく分けて全熱型と顕熱型があり、多くは全熱型(水蒸気潜熱+顕熱)になっています。
    最も問題となっているのは、全熱交換セントラル換気システム。排出する空気から熱と水蒸気をリターン(交換)させるときに、臭いやホルムアルデヒドを含めたVOCなどもリターン(交換)させる事にあります。
    建築基準法(シックハウス対策)の中では、VOCを低減するために換気が義務付けされました。そして遅ればせながら、国もこの問題について注意するよう警告を発しています。
    もちろん換気はホルムアルデヒド規制以外に、他のVOCCO2、水蒸気、臭いなど、考えなければならない事は沢山あります。
    しかし、この法律の目的を考えると、全熱交換セントラル換気システムは法律に適さないと言わざるを得ません。

  319. 10536 匿名さん

    >10532
    >水蒸気と同じかそれより小さい化学物質
    水蒸気の分子量は18で小さいです、空気は29です。
    水蒸気(H2O)より小さい化学物質は何ですか?
    小さい分子はアンモニアNH3位です、他に化学物質は存在しないのでは?

  320. 10537 匿名さん

    >10534
    良く読んでね。
    「家の中のホコリやカビが少なくなりました!」 
    なのです。
    ホコリは、人間が生活している場合、なくすことはできません。
    カビはほとんどなくすことができますが、いつも濡れているシンク排水口には、お手入れしないとカビが生えます。
    だから、お手入れなしで、カビをなくすことはできません。

  321. 10538 匿名さん

    代表的な汚染物質であるウィルスや細菌は水分を含まないホコリなどに付着して浮遊していると記憶しています。

  322. 10539 匿名さん

    >24時間換気の有無でどの家も埃は減ってる。 

    全館空調の家は、普通の24時間換気よりも、さらにホコリがなくなるのです。

  323. 10540 匿名さん

    >ウィルスや細菌は水分を含まないホコリなどに付着して浮遊していると記憶しています。

    空気感染は、結核ですね。

  324. 10541 匿名さん

    床などにたまったホコリに、水分を含まないホコリはないでは?
    カビはそのホコリに生じます。
    浮遊ホコリにカビは生じません。

  325. 10542 匿名さん

    水廻りの毎日、毎回の手入れは常識。
    >10537は手入れをしないの?
    不潔ですよ。

  326. 10543 匿名さん

    >10541
    ダニは湿度50%以上から発生する。
    ダニの死骸にカビは発生する。
    湿度を低く出来ない全館空調は危険。
    >デンソーセールスのパラディアのHPのお客様の声に、
    >「家の中のホコリやカビが少なくなりました!」
    宣伝でも認めてるようにカビの発生を無くせない。

  327. 10544 匿名さん

    ダニやカビは表面湿度が問題です、室内湿度ではありません。

  328. 10545 匿名さん

    >10540
    インフルエンザも空気感染(飛沫核感染)します。

  329. 10546 匿名さん

    >10544
    ダニの発生と表面湿度?
    ダニは水廻りに多く発生するとか珍説ですか?
    是非ソースをお願いします。

  330. 10547 匿名さん

    例えば床冷房をしているリビングにラグなどを敷いた場合などですね。
    ソースなどという大袈裟なものではなく常識で考えればわかることです。

  331. 10548 匿名さん

    常識の有る人は床暖房にラグなどは敷ない、床冷房も同じ。

  332. 10549 匿名さん

    こんな状態でいつもくつろいでいるのも気をつけなくてはね。
    https://www.muji.net/store/cmdty/section/S10305

  333. 10550 匿名さん

    ダニは生き物ですから水分が有る。
    死骸でも直ぐには乾燥しないから表面湿度が高くカビが発生しやすい。
    湿度を低く出来ない全館空調は危険。
    >デンソーセールスのパラディアのHPのお客様の声に、
    >「家の中のホコリやカビが少なくなりました!」
    宣伝でも認めてるようにカビの発生を無くせない。

  334. 10551 匿名さん

    まぁダニはさておき、カビは表面湿度が問題です。室内湿度が低けりゃ大丈夫なんてことではありません。

  335. 10552 匿名さん

    >10549
    何故、フローリングが増えたのか?
    理解出来れば分かります、常識人は知ってます。
    床暖で床が暖かいならラグなど不要になります。

  336. 10553 匿名さん

    >カビは表面湿度が問題です。室内湿度が低けりゃ大丈夫なんてことではありません。

    表面湿度って測定できるの?

  337. 10554 匿名さん

    >10551
    >10550を理解出来ればダニとカビの関係が分かります。
    カビはダニの餌になります。
    ダニの死骸はカビの菌床になります。
    湿度を低く出来ない全館空調は危険。
    >デンソーセールスのパラディアのHPのお客様の声に、
    >「家の中のホコリやカビが少なくなりました!」
    宣伝でも認めてるようにカビの発生を無くせない。

  338. 10555 匿名さん

    フローリングでちょっと寝るにはラグとクッションがあったほうが良いなと思う人がいても不思議ではありません。
    無印良品のクッションの写真にもありますね。
    https://www.muji.net/store/cmdty/section/S10305
    常識人にもいろいろあるんですよ。

    人それぞれのことより、誰にでも問題なのはカビです。
    湿度が低くてもカビが生えます。それはカビが使うのは空気中の水蒸気ではなく、表面の水分だからです。

  339. 10556 匿名さん

    ダニの発生は、湿度75%程度だよ。
    そんなに高湿度にしたら、カビも生えます。
    全館空調では、湿度60%です。
    ーーー
    ⑥カビ・ダニ
    カビにはさまざまな種類がありますが、カビが発育する条件は有機物 が存在し、20度から30度の室温があり、70パーセント以上の湿度と、よどんだ空気が揃うと繁殖します。

    ダニは、種類にもよりますが温度25度付近、湿度75パーセント前後で活発に活動します。

    http://www.crecer.jp/Q-A/HTML/A-11.html

  340. 10557 匿名さん

    >10553
    小さなダニの表面湿度は難しいでしょうが測定出来る。

  341. 10558 匿名さん

    カビはダニがいなければ生きられないとでも思っているのでしょうかねぇ。

    そんなことはありません。
    >10555が理解できればわかります。

  342. 10559 匿名さん

    ダニはともかく、表面湿度・表面の水分がカビの原因。
    だとしたら、表面湿度・表面の水分を測定しなきゃですね。

  343. 10560 匿名さん

    >10556
    ダニとカビは別の生き物、各々種類も多い、一緒くたに論じないようにして下さい。
    http://www.uyeki.co.jp/kajicolumn/dani/post_296.html
    >ダニの好む湿度は約60~80%と言われており、60%を超えると爆発的に増える可能性があります。
    >現在室内のダニのほとんどを占める「ヤケヒョウヒダニ」「コナヒョウヒダニ」の好物は室内のチリなのです。中でもフケやアカ、カビを好んで食べます。
    >屋内に多いダニ「ヤケヒョウヒダニ」は湿度55%、「コナヒョウヒダニ」は湿度50%以下を継続することで繁殖能力が低下します。湿度を50%以下に保つとダニの増殖は防げます。
    湿度50%以下が良いですね。

  • [PR] スムラボ 「プレミアム記事」を始めました。一般記事では公開されない購読メンバー限定のコンテンツです。

[PR] 周辺の物件
ルネグラン上石神井

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

スポンサードリンク

Town Life

[PR] 周辺の物件

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

未定

2LDK~4LDK

54.33m2~80.11m2

総戸数 41戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9600万円台~1億100万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

ガーラ・レジデンス船堀ブライト

東京都江戸川区松江7-429-1

4500万円台~7000万円台(予定)

3LDK・4LDK

59.16m2~73.78m2

総戸数 36戸

ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

総戸数 46戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億3390万円

2LDK・3LDK

44.1m2~64.45m2

総戸数 133戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK・3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-12-2

1億1990万円・1億3190万円

2LDK・3LDK

54.32m2・66.51m2

総戸数 19戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

7990万円・8390万円

2LDK+S(納戸)

71.87m2・74.98m2

総戸数 45戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億6590万円

3LDK

65.52m2

総戸数 85戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億6900万円

1LDK+S(納戸)

56.86m2

総戸数 280戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

未定

2LDK~4LDK

61.67m2~80.57m2

総戸数 216戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

5880万円・8330万円

1LDK・2LDK

30.34m2・44.22m2

総戸数 21戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

[PR] 東京都の物件

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1・1311-1ほか

未定

1LDK~3LDK

32.36m2~95.58m2

総戸数 41戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

未定

1LDK~3LDK

30.41m2~71.26m2

総戸数 52戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

7,000万円台予定~1億1,000万円台予定※1000万円単位

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

43.04m²~63.42m²

総戸数 42戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

8398万円~8998万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60m2~60.2m2

総戸数 83戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億6390万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~72.53m2

総戸数 522戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸