入居予定さん [更新日時] 2012-09-16 23:54:18

はじめて質問させていただきます。
現在新築中で壁紙を張り出しているところなのですが、1F洋室にクーラー用のコンセントが見当たらないんです。
そこで図面を見返してみるとクーラー用のコンセント予定と思っていた場所がただの2口コンセントの表示。
打ち合わせ時の手書きで書き込んだコンセント指定はアース付になっているのですが図面を起こした時に間違えたようです。

で、そのまま施工されて現在1F洋室にはクーラーを付けられません・・・。
断熱材はアイシネンなので今更掘り起こしてケーブルを引き直すとなるとまたアイシネンを吹きなおさないといけませんよね?

HM側と明日交渉する予定ですが、皆さんならこうなった場合どうされますか?アドバイスお願いいたします。

[スレ作成日時]2012-09-15 23:49:11

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

施工ミス(コンセント)

  1. 1 匿名さん

    素人だが2口コンセントがあるならアース付き1口コンセントに改良できるのでは。

    + - の電気ケーブル2組がきてるので、その内の1本をアースにして配電盤の所でその線をアースに接続。コンセントはサイズが同じだろうからアース付きコンセントに変更する。問題は、アースは銅線、電気屋さんがどう判断するか。普通の電気線でも事故にはならないと思うけど。配電盤で100Vを200Vに変更するのは電気屋さんなら簡単にできると思う。

  2. 2 匿名さん

    壁上方にエアコン用として2口コンセントがある? 床方にしかない?

    まずはエアコンが100Vのものであるなら、室内アースが必要なものかどうかです
    3KW程度までのものでれば、屋内側にそもそもアース線が標準では無いものが多いので
    8畳程度であれば、アースを通していないのは一般的。
    (室外機側でのアースも絶対ではないでしょう)

    それと2口コンセントでも来ているVVF線は通常一本ですので、後からのアース線追加は
    容易ではありません。

    もしエアコン予定付近にコンセントが無いのであれば、最悪は天井と壁を剥いで新規配線の
    必要もあります。
    (室内用のコンセントから分配してエアコンに配電するのは、容量として好ましく有りませんので
    必ず子ブレーカーから直接配線する事。ここは注意して下さい)

  3. 3 匿名さん

    アースなんかしなくても問題ないよ(笑)
    工場の大型機械じゃないんだからさ・・
    念には念をってかんじだから気にしなくていい

  4. 4 契約済みさん

    アース、イラナイ

  5. 5 匿名さん

    壁と断熱材の間に隙間があればいいのですが
    吹付けの断熱材だと多分無理です

    外壁に近い間仕切り(部屋と部屋の間の壁)はありませんか
    天井裏からその壁に電線が通せれば施工が可能だと思います

    施工が可能であれば、施工してもらって「お終い」
    施工可能な壁が遠くてエアコンの配管が露出するようであれば
    気持ち何がしかのペナルティを相手に課して「お終い」

    もちろんエアコン用コンセントは元々あるべきものなので
    追加費用はなし

    そんな感じではないでしょうか

  6. 6 匿名

    HMのミスが明らかならエアコン用に交換してもらい断熱材もやりなおりてもらって当然でしょう。

  7. 7 匿名

    エアコン配管を露出で外に出すなら配管と一緒にアース線出せばOK。
    後は一般回路か専用回路の違いだけどケーブルを分電から床下に落とし床下配線しエアコン室外機の裏から外部に引き出しそのままエアコン配管と一緒に室内機に出せば良いかな。後から増設で良くされる施工ですが高々とかなら穴明け自体が気密性云々で難しくなるのかな。

  8. 8 匿名

    図面通りだろうけど、洋室にエアコン無いのか?の疑問位、電気工事で質疑して欲しいよね。
    現場に伝えない営業又は設計、現場に来ない監督、日頃苦しめられてるから、請金以外は余計な事はしない施工業者、そんな会社みたいですね。

  9. 9 匿名さん

    災難でしたね…

    それにしても、ボードやクロスを貼る前に、
    コンセントやスイッチ等の施主確認は行われなかったのでしょうか…他の部分も不安になります。

    10年以上前に大手HMで建てましたが、
    一緒に確認するよう申し出がありました。


    私でしたら、当初の図面通りにやり直しをお願いします。
    下手に妥協したら、エアコンの設置予定がある場所なら、
    住んでいる間中、使い勝手が悪い・気分の悪いものになるでしょうから。

    こちらの希望を伝え、業者からも複数の提案を出させ、
    各々のメリット・デメリットの説明を受け、落としどころを探すようにされては?

    今回の断熱材と同じものかは判りませんが、
    以前マンションで一部やり直した際は、吹き直していました。

  10. 10 匿名さん

    エアコン用のコンセントを間違えて床上に付けちゃったなら、上に移動するだけ
    まあPBは剥がさないとだけどな。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7848万円

2LDK~3LDK

53.67m2~63m2

総戸数 42戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

1億998万円・1億3498万円

3LDK

70.16m2・71.49m2

総戸数 42戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸