- 掲示板
本日鋼管にて地盤改良をおこなったのですが、鋼管の頭が打った場所によって結構バラバラになってます(最高で30〜40cmくらいの差があります)。
これって問題ないのでしょうか?
詳しい方教えてください。
[スレ作成日時]2008-06-13 16:00:00
本日鋼管にて地盤改良をおこなったのですが、鋼管の頭が打った場所によって結構バラバラになってます(最高で30〜40cmくらいの差があります)。
これって問題ないのでしょうか?
詳しい方教えてください。
[スレ作成日時]2008-06-13 16:00:00
現場の写真もないので断定はできませんが、私の推測通りだったら問題ないはずです。
おそらく外周側の頭が低く、中側の頭が高いんじゃないですか!?それであればベタ基礎の形を考えればわかりますが、底面は地面に向けて凹になっているのでそれに合わせたレベル出しをしていると思われます。ですから、そういう理由で意図的に高さを変えているならOK。仮に、確認しても明確な説明が得られなかったり、30cmと40cmとかレベルが合ってなければNGかもしれません。
とにかく疑問に思ったことは直接聞いた方がいいですよ。疑念を抱えたまま工事が進んでしまい確認できない状態になってしまったら、この先の工事も住むのも気分よくないですから。
経験者様
早速お返事ありがとうございます。
>おそらく外周側の頭が低く、中側の頭が高いんじゃないですか!?
まさにその通りでした。
胸のつっかえがとれました。
本当にありがとうございました!!!