住宅設備・建材・工法掲示板「床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. 床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

広告を掲載

  • 掲示板
名無し@e戸建て [更新日時] 2023-11-24 22:17:34

基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

  1. 6401 tk

    >6399
    >tk宅の床下エアコン方式は、冷房だけでなく除湿機能も働いています。

    床下エアコン方式の比較

    ① 大部分が採用している方式
     エアコンは、1階空気を吸い込んで、床下に排気する

    ・暖房時
     1階空気がエアコンの吸気で動くため、②より室温を高くしないと寒い
    ・冷房時
     1階と床下が同じ温度になるため、エアコンによる除湿能力が低い
     したがって、冷房温度を②の方式より下げないと暑い

    ② tk宅の方式
     床下に新鮮外気を吸い込んで床下内で冷暖房を行い、通気量相当の空気を1階床通気口から上昇させる

    ・暖房時
     1階空気が動かないから①より室温を下げられる
    ・冷房時
     外気は床下で冷却除湿され(tk宅は26°C)、1階床の通気口から上がった空気は暖められ(tk宅は28°C)、相対湿度が下がる
     湿度が①より低くなるから室温を高くしても過ごせる

    ◆省エネ能力は②の方が優れている

  2. 6402 戸建て検討中さん

    床下エアコンを導入済みの皆様へ質問させてください!

    ①もう1度家を建てるとなった場合、その時も床下エアコンを導入しますか?

    ②その理由は何でしょうか?(例:快適なので/光熱費が安い/エアコン本体台数が少なくて済む/便利ではなかった等)

    どうぞよろしくお願いします!

  3. 6403 匿名さん

    >6402
    空気が床下のみ循環する床下エアコンを導入します。
    快適、頭寒足熱、音が無い、風が無い輻射暖房になる。
    光熱費が安い、冬は深夜電力のみで済む。
    細かいメリットはその他たくさん有ります。
    床下に限りませんがヒポン(ヒートポンプ式除湿換気装置)も導入します。

  4. 6404 たまたま見た人

    暖房なんてオーバー機能だから、換気扇2つ入れればいいと思うぜ。

  5. 6405 tk

    >6402

    14年間過ごして各種の改良を行った結果、十分に満足しています。
    (方式は6401の②)

    利点
    ・冷暖房費が安い
     床温度は、冬:室温+1°C(暖かい)、夏:室温-1°C(涼しい)

    ・室内の風が動かないから快適

    ・エアコンの台数は床下と2階の2台

    ・床下高を80cmにして、1階床面積の3/4を床下収納に使っている
     屋根裏収納に比べて出し入れが安全
     布団も収納している(床下の温湿度環境がよいため)

  6. 6406 tk

    夏の湿度調整

    tk宅の夏は、1階室温28°C 湿度62%以下になるように床下エアコンを冷房設定している。
    室温の変動は1日あたり±0.5°C程度でおさまっているが、沢山雨が降った後では湿度が高くなり68%くらいになることがある。

    こうなると室温28°Cでは蒸し暑い。

    このときは1階エアコンを除湿運転する。
    設定温度26°Cにしておくと、1階室温は1°Cくらい下がり、1時間で湿度は55%くらいまで下がる。
    今シーズンは除湿運転を2回行った。

  7. 6407 tk

    床下エアコン14年目になった。
    今朝、今冬初めて外気温が0°Cを切った。

    断熱性能がそこそこ(t90グラスウール)のtk宅は、床下エアコン1台だけだと1週間単位でみる室温変化が大きい(3°C幅)。

    今は、室温微調整用に1階と2階のエアコンも常時運転し、室温変化幅を1.5°C以下にしている。

    1・2階のエアコンは、室温を微調整しているだけなので低出力運転になり、COP効率が高い。
    床下エアコン1台だけで全館暖房をするより、部屋間の温度ムラが減り、しかも省電力になる。

  8. 6408 匿名さん

    床下の掃除ってみなさんどうされてますか?

    床下には必ず埃がたまるので、それを室内に送ることに抵抗感があることと、実際に床下エアコンを試した工務店から従業員に不快な臭いとアレルギー反応が出たため勧められないと言われたのですが。

  9. 6409 匿名さん

    私も床下エアコンを検討していましたが、不快な臭いや床下の衛生環境が不安で取り止めました。
    少なくとも外断熱で内側がコンクリート打ちでは、ルンバなどでも清掃が行き届かないと思う。
    基礎内に例えばフロア材でも貼って平面にして、衛生的な環境を保つことが必要ではないかな。

  10. 6410 匿名さん

    >6408
    床下エアコンには主に2種類有ります。
    床下、室内循環式のエアコン吹き出し→床下→ガラリ→室内→エアコン吸気。
    床下のみ循環式のエアコン吹き出し→床下循環→エアコン吸気。
    床下循環のみは床下は半密閉です、塵は人が出します、3年目からは年1回以下の掃除で十分です、エアコンのフィルターも汚れません。
    1年目は建築中に入り込んだ虫などが生息してます、2年目は建材等に産み付けた卵からふ化した虫の死骸が少し出ます。
    3年目からは虫は生存してません、低湿度で住めないだと思います。
    床下、室内循環式は経験してません、室内の空気を部屋の下の方で吸気するため普通の室内エアコンのフィルターより汚れると聞いてます。
    床下はエアコンのフィルターを通過した塵が有りますから床下のみ循環式よりは汚れると思います。
    床下は2年目に掃除して綺麗にすれば汚れる要素が無い(除くフィルター通過の塵)ので綺麗です。

  11. 6411 匿名さん

    >6409
    コンクリートは打設後コンクリート臭がする事は聞いてますがしばらくすれば無くなるようです。
    10年前と比較しますと、床下エアコンで画像検索すると分かりますが相当数の床下エアコンが普及してます。
    何時までも臭気が有れば問題になっていて床下エアコンが普及しないか対策が取られてるはずです。
    私も気にしましたから掃除のし易さも考慮してコンクリート打設後に塗装してます。
    塗装の事が基礎屋さんに伝わり表面をコテで綺麗にならして貰えました。

  12. 6412 tk

    >6408

    tk宅は14年間掃除をしたことがない。

    ・理由
    ①床下を収納庫(布団も収納)として使っているから、収納物がじゃまになって掃除ができない。
    ②ホコリが積もっていないから掃除する必要がない

    ・床下構造
    ①1階床まで高さ80cm
    ②直径25cmの壁掛け換気扇1台を人通口に置いて、床下空気を強制循環させている
    ③中通りの基礎立ち上がりと土台の間に3cmの通風用隙間を作ってある
    ④新鮮外気は床下に供給している

    ・ホコリがたまらない理由の推定
    ①強い風がまんべんなく循環しているため、ホコリは積もることができない
    ②外気を床下に供給しているから、新鮮空気はホコリごと居室に上がってきて、床下に蓄積しない

    ・ホコリの発生源
     室内の綿ホコリの大部分は外気から入ってくる
    セントラルクリーナー(掃除機)を使用し、ダストボックスを年に1回掃除している。
    ほとんど綿ホコリだが、室内にこのようなホコリの発生源はない。

     

  13. 6413 tk

    >6411
    tkが床下エアコンを設置したときは、先例が皆無だった。
    住宅完成後、エアコンを起動すると物凄いコンクリート臭が上がってきて焦った。
    我慢して運転を続けたら、半日くらいでコンクリート臭が消えてホッとした。

  14. 6414 匿名さん

    >・ホコリの発生源
    > 室内の綿ホコリの大部分は外気から入ってくる
    >ほとんど綿ホコリだが、室内にこのようなホコリの発生源はない。
    ダスキンによると
    https://news.mynavi.jp/article/20170214-hokori/
    >家で見られるホコリにはどんな種類があるか教えてください
    >大きくは住まいの外部から侵入するものと内部で発生するものに分けられます。
    >外部から侵入するものとしては、土砂ボコリ・昆虫の死骸やフン・花粉・煙や排ガス。
    >家庭内から発生するものとしては、布団や衣類から発生する綿ボコリ・食べこぼし等の食品クズ・畳や紙から発生する繊維クズ・髪の毛・フケ・ペットの毛などがあります。
    >――そんなにあるんですね……。比率としては、どの種類のホコリが一番多いのでしょうか?
    >大半が、家庭内で発生する繊維による綿ボコリです。ただ、ホコリ1gの中には平均してダニ約2,000匹・カビ胞子約3万個・細菌約800万個が含まれていると言われていますので、ホコリの中には目には見えない病原菌がいることになります。

  15. 6415 匿名さん

    周囲や家庭の環境で異なるとは思いますが、外気導入部のフィルター内気循環のフィルターでは
    当方は圧倒的に内気側のフィルターが汚れます。

    床下の暖房は、床下空間を室内に暖気の送る為のダクトとして考えるか
    床下から床全体を温める床暖房として考えるかでしょうか。

    前者は送風部ガラリが床にあるので、どうしてもゴミ埃の侵入が防げずマメな清掃が必要な事。

    後者は床下暖房空間と居室が、床材と合板で隔絶されている為、床下空間30度でも
    床表面温度は20度そこそこといった、物足りないものになる可能性がある。
    合板や木材自体は建材として断熱性を評価されない一方、サッシ枠ともなればあたかも
    断熱性がある様な、実は中間的素材である事を忘れてはいけないだろう。

    床下冷房に関しては、冷気は下に溜まり容易に上昇しない。
    床下と居室の温度差は、室温の均衡に向かうより結露してしまうのが非常に大きな課題となる。
    空気の移動を伴わない場所での結露は、住環境にとって致命的問題。

  16. 6416 匿名さん

    >6415
    後者は床暖房の温水を温風に置き換えたと思えば良い。
    床の厚みは下地材とフローリング材で厚みが60mm有る、蓄熱のために意識して厚くしてる。
    深夜のみ8時間だけ運転して基礎に蓄熱してる。
    床下空気と床表面温度差は0~7℃程度、基礎スラブ表面温度と床表面温度差は1~3℃程度。
    秋、冬、春の床下エアコンの設定温度は23→27→23℃で室温は約22℃、日射の影響でかなり上がる事も有る。
    断熱は熱移動を遅くしてると考えると良い。
    床表面温度は放熱とのバランスで決まる、天井、壁、窓等からの放熱が少なければ床温度はたいして下がらない。
    対流で室内を温めないので床温度が基本的に一番高く頭寒足熱になる。
    >床下冷房に関しては、冷気は下に溜まり容易に上昇しない。
    換気空気は床下に入れているからガラリは有り循環させられる、夏はファンで循環させている。
    元々は冬の日射による室内オバーヒート解消用に設置した循環ファン。
    >床下と居室の温度差は、室温の均衡に向かうより結露してしまうのが非常に大きな課題となる。
    床下エアコンですから床下の絶対湿度が一番低い、結露の心配は杞憂です、止めると危険。
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/?q=%E3%83%92%E3%83%9D%E3%83...
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/?q=%E3%83%92%E3%83%9D%E3%83...
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/?q=%E3%83%92%E3%83%9D%E3%83...
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/?q=%E3%83%92%E3%83%9D%E3%83...
    建築時に早とちりで中止したヒポンを実施したレスですゴミが多いですが4ページ有ります。
    要旨は換気空気を最初にエアコンに全て吸気させ除湿して床下に吹き出させています。

  17. 6417 tk

    >6415

    >床下冷房に関しては、冷気は下に溜まり容易に上昇しない。
    ⇒そのために、床下給気を行っている。

    >床下と居室の温度差は、室温の均衡に向かうより結露してしまうのが非常に大きな課題となる。
    ⇒夏季は床下温度を24°Cにしているが、エアコンが除湿しているから結露はない。
    この空気が1階に上がると28°Cの室温で暖められて相対湿度が下がるから、1階には除湿効果が働く。
    24°Cの空気による冷却効果もある。


    >空気の移動を伴わない場所での結露は、住環境にとって致命的問題。
    ⇒その通り。
     対策としてtk宅は外気を床下給気にし、床下空気をファンで循環させている。
     梅雨時は、エアコンを除湿運転して床下結露を防いでいる。

  18. 6418 匿名さん

    床下を冷房することによる結露の問題は、床下ではなく室内の床面での話ではないでしょうか
    室内側でも別の空調によって温度と湿度を下げているなら、結露の心配は少ないと思われますが
    そうでない場合は床下冷房によって、室内は床面だけが冷やされた状態になる。

    温水床暖房を暖気に置き換えれば、床下暖房になると解釈できますが
    温水床暖房を夏場、応用するつもりなら容易に可能な冷水床冷房として使いません

    これは単に、床面から冷やしても室内は快適とはなり難い、そして室内床面の結露が懸念される。
    なので冷水床冷房は、容易に応用可能ながら採用されることがない。
    だからといって室内を他の空調で温度・湿度コントロールした上では、更に床まで冷やす必要も無い。

    同様の事が床下冷房にも、そのまま当てはまるのではないかと思われます。
    尚、物理法則を素直に利用した床下暖房・小屋裏冷房は、今後磨きがかかれば将来は素晴らしいものに
    なるだろうと確信しています。

  19. 6419 匿名さん

    >6418
    床下エアコンによる床冷房は容易に出来ます。
    暖房の場合は床下温度が一番高く、床面は数度低くなり、室温は1~2℃低くなる。
    冷房は逆になる。
    床下が一番低くても除湿されてるから結露はしない、床下を通り換気空気は室内に流れてるから相対湿度は床下より下がります。
    床面温度は床下温度より数度高いですから相対湿度は低いです。
    欠点は頭寒足熱にならず床より天井が1~2℃高くなる。

  20. 6420 匿名さん

    >6418
    磨きをかけるのは冷房より除湿です。

  21. 6421 tk

    >6418

    >床下を冷房することによる結露の問題は、床下ではなく室内の床面での話ではないでしょうか 。床下冷房によって、室内は床面だけが冷やされた状態になる。

    ⇒ 床下24°C、1階床板は1階室温より1°C低くなっている。
    この温度差なら、床上面の結露は起こりえない。

    夏、床温度が1°C低いと、歩くときひんやりして気持ちが良い。
    また、外出して沢山汗をかいたときは、床に直接寝て体を冷やすことがある。
    床板はチークで軟材より熱伝導が高いからよく冷える。

  22. 6422 tk

    >6418

    >だからといって室内を他の空調で温度・湿度コントロールした上では、更に床まで冷やす必要も無い。

    ⇒暖房用に床下エアコンを導入したが、これを冷房に使えないかと3シーズンに渡って試行錯誤した。
    現在は、1階の冷房は床下エアコンで行い、1階室温より1.5°C高くなる2階は、2階用のエアコンで冷房している。
    外気温が35°Cを超えるときは、1階エアコンも動かす。

    床下以外に1階と2階にもエアコンを設置して、室温の微調整(2°C以下)をしている。
    エアコンは安価だから、床下1台だけにこだわることはない。

  23. 6423 匿名さん

    床から冷やせば頭熱足寒で心地よいのです

  24. 6424 匿名さん

    何もしなくても床温度は室内で最も低い、冷房すればもっと低い

  25. 6425 匿名さん

    低低住宅なら大きな温度差になるが高高住宅なら冷房しても1~2℃の差で済みます。

  26. 6426 tk

    >6425
    低低住宅と較べれば、高高住宅の中で、床断熱と床下エアコンの住心地の違いは区別がつかないと思う。

  27. 6427 匿名さん

    区別は付く、低低住宅では天井と床の温度差は1~2℃の差で済みませんから不快です。

  28. 6428 匿名さん

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  29. 6429 匿名さん

    スレタイ通りの使い方がだとすると床下は暖房のみ。
    冷房は部屋の上部に付いているエアコンを使用する。
    中間期や夏は適正な温度でエアコン除湿出来れば良いんじゃないですかね。問題は除湿は温度を結構下げないといけないので再熱除湿じゃないと機能しない可能性があること。この場合は電気代高くなる。

    上記みたいな使い方ならアリなんじゃないかな。要は床暖と同じように床材を温めつつ床のガラリから温風出すなら。
    冬季以外はガラリを閉めておけば良いし。

  30. 6430 匿名さん

    >6429
    スレ趣旨も読みましょう、暖房はおまけと受け取れる、2010年以前は除湿目的が結構有った。
    >基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

  31. 6431 匿名さん

    >>6430 匿名さん

    そうですか?文の始まりが除湿も兼ねてと書いてあり、どちらとも取れるけど。

  32. 6432 匿名さん

    [情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]

  33. 6433 匿名さん

    スレの趣旨は知らないけど、世の床下エアコンの目的はその大半が暖房
    床下冷房に関しては、やってみたがメリットを感じられないという結果が大半
    暖気は勝手に上昇するから、下から温める事は物理的にも有効
    ところが冷気は上昇しないので、下から冷やす事は物理的にも非効率

    暖房器具は床に置き、冷房器具は天井側に付く エアコンは元々クーラー冷房なので
    現在も天井側設置が主流、エアコンは暖房能力こそ十分向上したが
    上方から送風し、下方を中心に温める技術には苦労している。

    空調技術は進化しても、未だ物理法則の壁には容易に逆らえない。

  34. 6434 tk

    >6427
    >区別は付く、低低住宅では天井と床の温度差は1~2℃の差で済みませんから不快です。
    ⇒低低住宅と高高住宅との区別がつくのは当然のこと。
    6426では、高高住宅の中で1階床断熱と床下エアコンとの温度環境は区別がつかないと書いた。

  35. 6435 tk

    >6433
    >スレの趣旨は知らないけど、世の床下エアコンの目的はその大半が暖房

    ⇒90%以上の床下エアコンは床下に送風し、1階床上からリターンしている。
    この方式では床下冷房は効かない。

    >床下冷房に関しては、やってみたがメリットを感じられないという結果が大半

    ⇒1階床上リターン方式の床下エアコンではメリットが無いのは当然。

    >暖気は勝手に上昇するから、下から温める事は物理的にも有効。ところが冷気は上昇しないので、下から冷やす事は物理的にも非効率

    ⇒tk宅の床下エアコンは床下で給排気を行っているから、床下温度は24°Cに冷却できている。
    さらに、外気を床下に供給しているから、1階床通気口から床下の冷えた乾燥空気を1階に押し出すことができる。
    1階室温は28°Cになるように床下空気温度を設定している。
    これにより湿度は60%に維持できているから、室内で汗をかくことはない。
    また、床面が1°C冷えるから、これも1階室温の冷却に役立っている。

    ただし、外気温が34°C以上のときは、床下エアコンの冷房能力が不足するから、1階エアコンを動かす。
    2階は1階より室温が1.5°C高くなるから、2階用のエアコンを常時運転している。

  36. 6436 匿名さん

    >6434
    高高住宅の中でも区別は付く、床温度の1℃差は大きい。
    素足で歩いて僅かに冷たい所、暖かい所を足で探ってみれば分かる、輻射温度計で確認すれば良い。
    床下エアコンを有効に使ってないのでは?

  37. 6437 匿名さん

    >⇒90%以上の床下エアコンは床下に送風し、1階床上からリターンしている。
    >この方式では床下冷房は効かない。
    同意。
    ガラリからの冷たい空気はエアコンの吸気口へ向かう床を這って流れるから床面だけを必要以上に冷やしてしまう。

  38. 6438 tk

    >6436
    tk宅では、1階床の温度差は放射温度計で調べると1°C以下になっている。
    暖房のとき、エアコンの設置区画が一番温度が高く、温風が床下を一巡してエアコンのリターンにはいる経路の直前の区画は、室温と同温度になっている。
    冷房のときはエアコン区画の床板が1°C低くなり、リターン直前の区画は室温と同じ。
    エアコン区画は人がいる頻度の高いDK下にしてある。

    床下空気はファンで強制循環させている。
    基礎中通りと土台との間には3cmの隙間をあけてある。
    床温度の温度差をこれ以上少なくする現実的な方法は見当たらない。

  39. 6439 通りがかりさん

    厳寒期は床下エアコン暖房と壁付けエアコン暖房を併用。
    床表面に滞留した冷気は床下エアコンで吸い込み温める。
    夏季は床下エアコン暖房、壁付けエアコン冷房を併用。
    効率的な再熱除湿として機能する。

  40. 6440 tk

    >6439
    >夏季は床下エアコン暖房、壁付けエアコン冷房を併用
    ⇒エアコンの暖/冷が逆?

  41. 6441 匿名

    床下は除湿で良いし。5,6年経ってるベタ基礎なら気にしないでも良いかもね。

  42. 6442 匿名

    まぁ最悪大引きが腐っても、直ぐ治せるしね。

    柱が腐っても、直ぐ治せる。

    直しにくいのは、地盤沈下による傾きかな。

    ただ、カビるのは健康問題になるので、気にしたほうがいいですよね

  43. 6443 匿名

    傾きも含め、直せないことは、無いかなっておもってるよね、

  44. 6444 tk

    >6442
    ・床断熱で基礎内通風をよくすれば腐ることもカビることもない
    ・基礎断熱は、カビを発生させたケースをネット上でよく見かける

    腐り・カビが心配なら床断熱の方がよい。
    室内温度分布だけを較べるなら、床下エアコンが格別優れているわけではない。

  45. 6445 匿名さん

    >>6444
    「ネット上でよく見かける」

    (笑)

  46. 6446 tk

    綿ホコリが屋外からくることが確認できた。

     今日、セントラルクリーナー(掃除機)のバッグフィルターを掃除した。
    毎年1回、別の掃除機でフィルター内のワタボコリを引張り出して空にしている。
    新築後、4年間は、ゴミは満杯状態だったが、翌年から半分になった。
    暖房用外気取入口(小屋内)にフィルターを取付けたからだ。
    冷房用取入口は基礎立上りにあり、フィルターはない。
    1年の半分は、フィルター付きの取入口から外気を取入れているからゴミの量は半分になった。

  47. 6447 匿名

    >>6444 tkさん
    床下断熱・基礎パッキンでも夏季の湿度は90%をこえることが多い。
    夏季の床下の温度は安定していて、一日の最低気温よりも低い。
    カビを防ぐには床下を温めるか、除湿しなければならない。

  48. 6448 tk

    >>6447
    そのような地域なら床下エアコンが良さそうです。
    tk宅の周辺は砂地盤・地下水位は10m以下で、とても乾燥しています。
    そのためか、ほとんどが基礎パッキンの住宅です。

  49. 6449 匿名さん
  50. 6450 名無しさん

    >6448
    >そのような地域なら床下エアコンが良さそうです。

    床下断熱・基礎パッキンでなぜ床下エアコンが良いというのだ?
    意味不明!!

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4878万円・5948万円

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6938万円~7848万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

61.88m2~63m2

総戸数 42戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億300万円~10億円

1LDK~3LDK

42.88m2~156.91m2

総戸数 280戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~4998万円

3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸