- 掲示板
現在、上棟が終わり建築中のものですが、屋根がかかる前に雨が降ったため、基礎と床の間にかなり水がたまってしまいとても気になっています。(現在は、屋根がかかっています。)
業者に水をとる様依頼したのですが、今、取り除いても雨が降るともう一度とらなければならないのでやらない。と言われました。
これって業者としては当たり前の対応なのでしょうか。個人には、とても嫌な気分なのですが・・
ご意見よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-07-11 22:46:00
現在、上棟が終わり建築中のものですが、屋根がかかる前に雨が降ったため、基礎と床の間にかなり水がたまってしまいとても気になっています。(現在は、屋根がかかっています。)
業者に水をとる様依頼したのですが、今、取り除いても雨が降るともう一度とらなければならないのでやらない。と言われました。
これって業者としては当たり前の対応なのでしょうか。個人には、とても嫌な気分なのですが・・
ご意見よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-07-11 22:46:00
まあ良い業者は雨が入らないように養生しますが別に多少の水が吹き込んで
水たまりになっても大成に影響はないです。
基礎コンクリートからでる水分というのも結構な量ですし
うちは床下収納のプラスチックケースをとると、基礎コンクリートが現れるのですが、
1年ぐらい拭いても拭いてもコンクリートから水が出ていました。たしかに結構な量。
最終的に確実に一回拭いてもらえば、それでいいのではないかと思います。
雨ざらしで車を駐車していて、雨が降るたびに拭きなさいって言っているのと同じだと思います。
>スレ主さん
>今、取り除いても雨が降るともう一度とらなければならないのでやらない。
建物の外回りを防水シートで覆うまでは雨の吹込みが考えられますので梅雨時ですし対応としては
理にかなっています。それまでの間雨が降るたびにいちいち水を取り除いていられませんので。
防水シートが巻かれたら床を張る前に取り除いてくれると思うのでそう長い間放置されないと思います。
>NO.2、No.3さん
コンクリートは水とセメントが化学反応して硬化するのでコンクリートからは普通なら水は出ません。たまるほどの水が出ているとしたら湧水があるか激しく結露している可能性がありますので対策しないとまずいと思います。カビや腐りの原因となります。
>04
防水シート施工(外壁下地→防水シート)する前に
上棟時にブルーシートなどで建物をぐるっと巻く業者が多いと
思ってましたが。
その場合、雨が振り込むことはありません。ただし、風が強いと
バタついてうるさいですけど。
雨水が溜まっている状態ですと、大引とか施工した後では
ふき取るのが大変ですし、泥で汚れて大変ですけどね
床下はカビそうですね・・・
水がたまらないように、排水用のパイプ(直径30mm程度)をいれてるメーカーもありますね。
うちも積水ですが、最初の頃わが家の基礎にも水がたまってました。
それが気になって何度様子を見に行ったことか。
現場の人に聞いたら最後にちゃんと水は吸い取りますのでってことでした。
今は家が完成して床下も見せてもらいましたが
今は逆に乾燥しているくらいだと言ってました。
それ程問題ないのでは?
2X4はプラットフォームなので常に建築中の雨にさらされています。
一応、雨水の浸入を防ぐシートを床全面に貼っているけど、どこまで効いているか。。。三井Hがいちいち水抜きしてるとも思えん。
いろいろ回答ありがとうございます。
実際には、もうブルーシートが張ってあり、1階の床(合板)も張ってある状態です。ですから、水をとるには、人通口からうまく抜くしかないのです。かびが心配です。
もう床が・・・。
もう誰も入らないでしょうね。自分で入るしかないかな