ケロロ [更新日時] 2024-05-06 07:46:14
【一般スレ】一戸建ての断熱材| 全画像 関連スレ RSS

現在断熱材を検討しております。吹き付けのアクアフォーム(屋根60×壁40)にするか、グラスウールのZIDAI(100mm)にするか迷っております。寒いのは苦手なので断熱性に優れている吹き付けの方が良いのかと思うのですが、実際吹き付けの断熱材ってどうなのでしょうか?デメリットはあるのでしょうか?よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2007-06-21 19:11:00

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

吹き付け断熱材「アクアフォーム」ってどうですか?

  1. 1801 匿名さん

    気密シート無しで、夏場に外気からアクアフォーム通して入ってきた水分は、どうなりますか?

  2. 1802 匿名さん

    逆転結露は瞬間的なものなので深刻化しない。

  3. 1803 匿名さん

    >アクアフォーム使用した施主はなぜか、現在の状態を把握できている傾向にあるな
    点検口があるでしょ。お宅にはないのかい?

  4. 1804 匿名さん

    なんだ?アクアフォームってそんなに水通すの?

  5. 1805 匿名さん

    名前からしてアクアなんだから、透水性はしっかりあるんじゃないの?
    加水分解しない限り、透水性は高い方が建物にも良いし、透水性があれば
    それ以上に透湿性の高さも期待できる。
    特に外断熱なんて外周きっちり覆ってしまうのだから、断熱材の透湿抵抗が
    実際には高かったら、確実に家の寿命に影響するだろうと思われる。

  6. 1806 匿名さん

    >>1805 匿名さん

    外から中に水を引っ張ってくることがなぜ家にとってメリットなのか分からない。断熱材は独立空間の方がよさげな気がするけど。

  7. 1807 匿名さん

    >>1790
    天井裏を見てもらったり、自分で見ても縮んだ形跡はみられませんし、
    どこも濡れていないし、濡れていた形跡はありません。

    ですが天井照明の配線を外してもらうと、コンセントへの配線と同様に青くなっていました。

  8. 1808 匿名さん

    個人的に感じる点。そもそも普通に実験してるなら撮影日は戻す必要は無い。
    アイシネン施工業者が手に入る素材は何か? ⇒ アイシネンのみ

    試験片を逆さにしている節があるし、明らかな指での押しつぶし跡あり。

    1. 個人的に感じる点。そもそも普通に実験して...
  9. 1809 通りがかりさん

    >1771 通りがかりさん 

    1773です。
    ようやくアンモニアにたどり着きました。

    ポリウレタンの生成反応はイソシアネートとアルコール(ポリオール)の反応によりウレタン結
    合を生成する樹脂化反応と、イソシアネートと水の反応によりウレア結合と炭酸ガスを生成す
    る泡化反応と、炭酸ガス生成により発生する尿素結合(ポリウレタン結合より柔軟性に乏しく
    、脆化を招く。また、断熱性能が劣化しやすい。)による。分解によって尿素からアンモニア
    と、こちらを考えていました。

    コンセントの青い液体、これはテトラアンミン銅(テトラアンミン銅錯体)のスカイブルーの色
    、テトラアンミン銅はアンモニア水と銅イオン水で生成される。ウレタン生成を早める為に添
    加している触媒(第三級アミン化合物)はアンモニアを主体(アミン=アンモニア)としている。
    触媒・水の混合、混合比が悪いと、ウレタン内にアミン化合物が閉じ込められたり、アンモニ
    ア水が生成され、閉じ込められたアンモニアが、連続気泡の合間から徐々に放出され、コンセ
    ントの銅と結露で結合して青い液体が生成される。これを仮説とし、アンモニアの有無を確認
    したかったのですね。

    仮説があっていれば、一定の期間が過ぎれば(何時になるか分からないけれど)青い液体は落ち
    着くかもしれません。

    濃度によりますがアンモニア自体には毒性があります。

    青い液体の出たコンセントで注意したいことは、液体・結露水によりコンセント内・プラグで
    通電して加熱損傷すること。1kwを超えるような電気を流し、液体が乾燥してコンセントの接
    触不良を起こしていた場合、やはり加熱損傷を起こす可能性があることです。火災の危険性が
    あると思います。

  10. 1810 匿名さん

    気密シート貼ったら配線工事とかしにくくなるから嫌なのかなー。
    電気系統の部品と化学反応して変な不安を持つくらいなら、俺だったら使いたくないけどなぁ。

  11. 1811 匿名

    >>1808 匿名さん
    あまりにも幼稚な見解でふふってなったわ。
    写真だけでそんなんわかるかよ。
    逆さにせんでも吸水すればああなるし、指で押さんでも湾曲はする。

  12. 1812 匿名さん

    写真だけでわからないのに否定はするんだね。
    吸水したら変形するという実証は?
    それが無いなら無意味な書き込みですね。

  13. 1813 匿名

    >>1811 匿名さん
    否定してるのは幼稚な見解であって、事実じゃない。
    実際わからんのによく否定するなーっていってるだけ。
    この写真だけじゃわからんのよ。
    なのに言い切ってるからびっくりしたのよ。

  14. 1814 匿名

    >>1812 匿名さん
    実証って(笑)
    裁判かなんかやってんの?
    分かるだろそのくらい。小学生じゃないんだから。
    言っとくが俺はアクアフォームを擁護してるわけじゃない。どっちを擁護するとか関係ないんだよ。写真だけ見ておかしな見解申してる輩がいたから「おかしい」と意見してるんだよ。
    実際にどうしてそうなったかは俺には分からんよ。ただ写真で断定は間違ってる。そんなの全然読み解けないもの。陰謀論とか見過ぎなんじゃないかい?

  15. 1815 匿名さん

    指で押さんでも湾曲はするの?言い切ってますよね。
    吸水だけであれだけ湾曲する画像は、あのアイシネン押しのHPだけだよ。

  16. 1816 通りがかりさん

    誰か弁護士を挟んで建築した会社と話した方はいますか?我が家はコンセントの青い液、クロスの黄ばみ、コンセントカバーがネトネトになったりしてます。建築した会社はアクアとクロスメーカーの責任だといってます。相談できる所には全て相談したつもりですがどうにもなりません。
    コンセント内にカバーはすぐにつけてくれたけど、クロスに関してや、根本的な原因には関係ないの一点張りです。
    ほんとどうすればいいのかわかりません。

  17. 1817 匿名さん

    気密シートしてないからだろ。
    悲惨だな。

  18. 1818 匿名さん

    >>1816
    住まいるダイヤルの紛争処理は利用しましたか?

  19. 1819 通りがかりさん

    >>1818さん、住まいるダイヤルには電話をかけて相談しましたが、紛争処理はしていません。

  20. 1820 通りがかりさん

    追加です。評価住宅と保険付き住宅ではない物件でしたので。今更ながら安物買いの銭失いです

  21. 1821 e戸建てファンさん

    保険付とはなんの保険のことですか?
    いつ頃建てられて、いつ頃から症状が出たのですか?

  22. 1822 通りがかりさん

    >>1821
    建設住宅性能評価書が交付されている住宅(評価住宅)や住宅瑕疵担保責任保険が付されている住宅(保険付き住宅)
    完成は2016年夏。半年後にはコンセント周りに青色が付いていた。クロスの黄ばみは1年後には始まった。タバコも吸わない、換気扇も常に回っている、風もよく通している、換気不足は考えられない。
    こんな感じです。解決した人はいないのでしょうか?

  23. 1823 e戸建てファンさん

    2、3年経っているのにネットで少し話題になるだけで大きく取り上げられてないのはなんででしょうね。
    一応そのままでも住めるから?納得できないですよね。

  24. 1824 匿名さん

    少し上のレスで、
    >アクアフォームで、壁紙の変色は何千棟出ているようです。
    >壁紙を張り替えてもすうねんでまた黄ばみが出てくるでしょう。
    と書いてる方がいますし、コンセントカバーをつけても青色が再発したという話もあります。
    根本的な解決策は無いと思います。

  25. 1825 匿名さん

    アクアフォームで断熱とってる工務店にアクアは嫌だからウレタンボードに変更を求めてもキッチリ施工できるものですか??やってなさそうなことは頼まない方がいいでしょうか?

  26. 1826 戸建て検討中さん

    青い液もクロスの黄ばみも壁内結露が発端でしょ
    気密シート貼るなり通気層設けて湿気が逃げるような対策をしなかった建築会社の問題だと思う

  27. 1827 大工兼セルロースファイバー施工者

    アクアフォーム簡単に言うと、台所などで洗い物で使うスポンジと同類のウレタンで、難燃材とされますがバーナーで炙ると有毒ガスが大量に出ます。
    グラスウールも既製品を隙間なく施工することことはかなり難しく、その為にメーカーはグラスウールの隙間を埋める目的で、気密と名付けて切り欠き部やサッシの隙間や電気コンセント周りに気密テープで目張りします。
    因みにグラスウールもバーナーで炙ると煙は良く出ますし溶けます。
    対するセルロースファイバーは新聞紙にホウ酸(鉱物の一種)を混ぜて防火防虫防錆性能と新聞紙の多孔質を生かして防音調湿が出来、専用機で隙間無く吹き込むことで、他の断熱材には真似出来ない性能を実現します。
    アクアフォームを木造に吹き付けると、ウレタンが木の中のリグニンという物質と科学反応を起こして、ウレタンと木の両方の劣化を早め、木が本来持っている調湿効果も半減します。
    一度施工してしまうと、安易に替えれない場所と、構造物と人を守る大切な断熱材なので、慎重に選ばれることをおすすめします。

    可能であればサンプルを手配されて、安全性を実験されると良いかと思います。

  28. 1828 名無しさん

    アクアフォーム採用工務店での建築を検討している中で
    建材メーカーの友人にも意見を求めたところ、
    アクアフォームってOEM品なんですね?
    自前では製造していないとか。。
    只々仕入先も変わっているようで、
    カタログに記載されている性能値のバラツキが心配です。。

  29. 1829 通りがかりさん

    このスレ読んでもアクアにしたいなんてヤツいんのか?

  30. 1830 匿名さん

    実際アクアフォームで過去数年何百棟と建てて全く苦情のないHMもありますからね。問題あるならすでに改善されているだろうし。ここ1年以内に建てて問題起きた人います?

  31. 1831 戸建て検討中さん

    >>1830 匿名さん

    アクアで、建てて二回目の冬迎えてます。今のところ劣化もなく全く問題ありません。

  32. 1832 戸建て検討中さん

    私も2年弱経ちましたが問題はありません。

  33. 1833 評判気になるさん

    >>1824 匿名さん
    この書き込みの根拠はどこで示されてるんですかね?
    何千棟ってなんで分かったんだろう

  34. 1834 評判気になるさん

    あとうちの建築会社で日本アクアに問い合わせたみたいなんですが、やはり特定時期の製品と施行方法が問題だったとのことでした

  35. 1835 サラリーマンさん

    >>1827 大工兼セルロースファイバー施工者さん
    ウレタンとリグニンの化学反応と調湿効果半減のデータを教えてもらえませんか?

  36. 1836 匿名さん

    今問題無くても過去の欠陥は免罪になりません。

  37. 1837 通りがかりさん

    1834のような書き込みを考えると、日本アクアにとって、お得意様であるヒノキヤグループ・ホームメーカー・工務店がお客であって、末端の購入者はお客ではない。だから直接購入者に対する保証はない。成分を公表しておらず、一般の人が調べても原因の特定が困難な為、壁を壊すなどで目視できる異常が指摘されない限り、自ら告白しなければ購入者に瑕疵を認める必要がない考え、だと思われる。
    日本アクアは施工した証明は残すが、性能の保証はしない。単に、このような性能の製品を施工する。それだけ。
    購入者はあくまでホームメーカー・工務店に施工の不備を訴えるしかない。

    個人で調べる方法としては、外気に対して室内に空調で温度差を設け、空調を切った直後から30分ごとにサーモグラフィーで壁の温度変化を見ていけば、断熱材の欠損として特徴的な模様が出てくるかもしれない。施工不良の糸口にはなるかもしれない。しかし、ホームメーカー・工務店が断熱性能(断熱のムラ)を保証することがないので、施工不良を追求するのはかなり困難であり、無駄足になる可能性がある。

    問題を抱えている人たちが、情報交換で纏れたら良いのかもしれない。

  38. 1838 匿名さん

    気密断熱施工という大事なところを他社に丸投げしてる時点で、そんな工務店で立てたくない。
    まして得体の知れないクレーム多いアクアフォームなんかで。

  39. 1839 匿名さん

    うちの築40年の断熱材なんて入ってないボロ家のコンセント。ふいに見たら差込口の下の方に青い色がついていた。多分アクアフォームで出てきた青い液体と同じものかと思われ。
    そこは多湿になる場所だったので水蒸気が原因かな。
    だからアクアフォームの例も、アクアフォームの成分云々ではなく、やはり結露水が原因なんじゃないかと思ったが。

  40. 1840 匿名さん

    >これは電線の被覆に柔軟性を持たせるための可塑剤(かそざい)で、経年により劣化し液状化して漏れ出す事があります。
    相当に古いと可塑剤が出てコンセントと反応して青い水がでる。
    結露水だけでは青い水にならない。
    アクアフォームの成分で青い水になる。
    パナソニックの分析が有るから間違いない。

  41. 1841 匿名さん

    >1839
    電線が劣化してる証拠ですから漏電リスク有ります。
    青い水は悪さするようです。
    >家電機器の電源プラグまで浸透し接触が悪くなります。
    >電気の通りが悪くなるため発熱し、火災を引き起こすの危険性があるので、早めのコンセントと電線の交換をおすすめします。
    >差し込む感触がゆるくなってきた場合も同様の危険性があります。

  42. 1842 匿名さん

    >>1841 匿名さん
    まじですか。築40年怖すぎます。早く建て替えたい。

  43. 1843 名無しさん

    うちもアクアフォーム夏は青い液バンバンでるけど冬は出ません。乾燥してるからでしょうか。

  44. 1844 匿名さん

    >>1843 名無しさん
    パナソニックによると、周辺環境が高温状況になるとアクアフォームが吸湿するようですので、冬は出ませんね。

  45. 1845 匿名さん

    >>1843 名無しさん
    夏型結露で室内壁側が結露してるんでしょうな。
    冬は逆に外壁側で結露してると思われます。

  46. 1846 匿名さん

    >1843
    気密性能が悪いからかも知れません。
    冬は室内外温度差が大きいと24時間換気扇より強い自然換気力で室内から室外に空気が流れる、壁内結露の原因になります。
    夏は温度差が少ないですから24時間換気扇で外気から吸い込み室内に流れます。

  47. 1847 名無しさん

    機密性能とかもう施工主にはどうしようもないな。
    建ててる工務店すらわかってないだろう。

  48. 1848 名無しさん

    結露とか白蟻とか気にして暮らすのもだるい。
    35年ローン払い終わったら家と共に俺も朽ちるだろうからとりあえず35年持てばいいや。そのあとは息子に土地を手放すなり建て替えるなり任せたい。でも家を持つと自治会などの方が大変です。二年後には班長がまわってくる(泣)

  49. 1849 匿名さん

    レオパレスの件でも明らかなように、
    断熱性より耐火性でグラスウールの一択じゃないのか?

  50. 1850 匿名さん

    ウレタン系は火事の時ヤバイよね。グラスウールもだけどセルロースファイバーも◎

  51. 1851 通りがかりさん

    耐火性の問題で本来なら外側にウレタンではなくグラスウールを使わないとダメみたいな報道みましたが、別に禁止なわけではないんですよね?

  52. 1852 匿名さん

    有毒ガスが発生して、逃げ遅れて死ぬ恐れがあると本に書いてた。

    謎の液体問題もあるし、あえて使う理由がない。

  53. 1853 通りがかりさん

    >>1852 匿名さん
    グラスウールよりウレタンの方が人気なのはなぜですか?
    ウレタン断熱の住宅も増えてますし。我が家はグラスウールですが、今時グラスウール?みたいな反応されました...
    グラスウールは使うなとかいうHPがあったり、グラスウールの評価はなぜ低いのでしょうか。

  54. 1854 匿名さん

    気密も取りやすく、施工も早いからじゃない?
    シートで取るべきだから当てにはするべきではないと思うけど。

  55. 1855 通りがかりさん

    >>1853
    グラスウールは施工不良がとても多いからです。
    袋入りのグラスウールの耳は間柱の表面に3cm以上重ねてタッカー留めして、石膏ボードで押さえ込むことで気密をとりますが、未だに間柱の側面にタッカー留めしている大工さんも多く、ホームページに施工不良の写真を堂々とのせている工務店や建築会社も山ほどあります。
    筋交い部分は袋をはがして施工する場合があるのですが、袋のまま筋交いの下に入れてしまう施工不良も多いです。

  56. 1856 匿名さん

    グラスウールの袋の表面に施工の注意書きをデカデカプリントしとけばいいのにって思う。

  57. 1857 名無しさん

    結局業者の腕を信じるしかないのか

  58. 1858 戸建て検討中さん

    硬質ウレタンフォームの吹き付け断熱施工には技能士の資格があるのですが、グラスウール断熱にはありません。
    国がグラスウール断熱にも技能士の資格を新設するぐらいして、技術の向上を図ってほしいものです。

  59. 1859 匿名さん

    最近、ウレタンに燃え移って、火の回りが早く逃げ遅れたっていう記事多くない??
    レオパレスの影響??

  60. 1860 匿名さん

    燃えたらヤバイから、ウレタンは使わないと言っていた工務店。さすがやな。

  61. 1861 坪単価比較中さん

    アクアフォームを採用した家を建築中です。
    玄関ドアを出て真上の2F部分が半間飛び出していて、
    アクアフォームが吹き付けられているのですが吹き付けた後工事されていなくて
    そのまま外気と接してる状態です。
    雪が頻繁に振る地域なのですが、水にぬれても大丈夫ですか?
    大工は大丈夫というのですが本当か心配で。

  62. 1862 匿名さん

    吸水したアクアフォームの画像とかが前の方にあったな。信用できるか知らんけど。

  63. 1863 戸建て検討中さん

    >>1861
    心配だったら、大工さんに頼んでタイベックのような透湿防水シートを張ってもらえばよい

  64. 1864 通りがかりさん

    透湿防水シートは必ず貼るんじゃない?
    室内側はビニール養生されてその上からボード貼るのでは?

  65. 1865 名無しさん

    アクアフォームの切れ端を一ヶ月くらい風呂場に放置してみたけど水含んでる感じはしなかった
    水桶に1日つけてみたら水吸ってたけどあんまふにゃふにゃにはなってなかった
    今水からあげて元に戻るか観察してる

  66. 1866 名無しさん

    屋内で火事があって出火してもプラスターボードなどは準不燃材でも10分は耐えられるからウレタンまで燃えるような火事だとしたら逃げ遅れたというよりも寝てて火事に気付けなかったとかじゃないか?
    大変だストーブから火が出た!うちはウレタン断熱だから火の回りが早くて逃げ遅れた…なんてことはないと思う

  67. 1867 匿名

    >>1866 名無しさん

    有毒ガスでも吸ったんじゃない?

  68. 1868 匿名さん

    >1865
    >元に戻るか観察してる
    10日間有れば十分だろ結果は?

  69. 1869 匿名さん

    業界引退者です。アクア社員宅を何件か担当しましたが、皆さん厚みを薄くしてでもカット無しで施工していました。理由はここに書かれていることを社員がわかっているからだと思います。
    ちなみにアクア100倍発泡はカットしたものを水につけると吸水します。アイシネンやフォームライト50αは吸水しません。バケツに一晩つけるとよくわかります。バーナーで炙った感じはどちらも大差ないですね、よく燃えます。
    外部からちょっとでも水が入るとアクアは危険です。工事中も水が入ると乾かないくらいに吸水します、吹き直しが必要なほどです。

  70. 1870 匿名

    セルロースファイバーはいいことだらけなのに、なぜアクアフォームにしないのな分からん。

  71. 1871 名無しさん

    地方の安い新築建て売りだとほぼアクアフォーム。
    業者はコストを押さえて建築し、その後の不具合は換気を良くしろと客に丸投げ。

  72. 1872 名無しさん

    うちの青い汁は諦めてあまり気にしなくなったけど、いざ漏電火災なり起きた時のために娘と金庫を窓から庭の柔らかいところに放りなげるイメージトレーニングはしてます。笑

  73. 1873 匿名さん

    >1872
    無駄なトレーニング。
    火災で煙(CO等)を吸えば体は動けなくなります。
    濃いCOを一息吸っただけで倒れます。
    寝てる場合など直ぐに気が付かないから怖いのです、異変に気が付いた時には動けません。
    火災報知器(煙検知器)をたくさん付けるのが良い。

  74. 1874 名無しさん

    そもそも漏電すれば漏電ブレーカーが働く、火災になるまで漏電しっぱなしってことはないでしょ
    青い汁は壁内結露が原因じゃないか?となるとアクアフォームだけじゃなく壁内の室内側に防湿シートがない、もしくは壁内の外壁側に透湿性がないとか通気層がないなどが問題でそこまでくるとハウスメーカーの工法に問題があると思われる
    外壁の雨水が侵入とかのレベルは瑕疵保証されるだろうから10年は保証される

    アクアフォームを施工するのはアクアフォームやその下請けだけど、透湿防水シートは大工さんが知識なしにやるってとこもあるから怖い

  75. 1875 匿名さん

    >1874
    責任転嫁。

  76. 1876 匿名

    >>1874 名無しさん
    火災の原因に漏電があるのだから、火災に至ることもそりゃあるだろう。
    アクアフォームは気密高いだけに湿度の逃げ場がない。
    いくらかアップしてもセルロースファイバーとかにしないとやばいよ。
    アイシネンはどうなの?

  77. 1877 匿名さん

    アクアフォームもガイアで取り上げてくれたらいいんだがな

  78. 1878 通りがかりさん

    アクアフォームを採用してる、もしくは勧めてくる工務店て建物全体の造りが雑な気がする。
    現場で見ていてほんとそう思う。

    発泡ウレタンの中で選ぶならアイシネンかな。
    工務店の本物志向が高い。価格も高い。

  79. 1879 口コミ知りたいさん

    ここまでアクアファームが問題にされると避ける工務店も増えるでしょうね。実際に批判通りかどうかは別にしてもね。
    うちのアクアフォームも一回壁剥がしてみてみたいわあ。やっぱ奥の方でカビてるのかな。
    ウチは室内から順に、
    壁紙、石膏ボード、アクアファーム105ミリ、合板9ミリ、通気層15ミリ、サイディングという構成。
    静岡なのでそこまで冷えないから外気との差も小さいけど、合板があるから湿気が逃げなさそう。

  80. 1880 名無しさん

    アクアフォームって合板に直接吹き付けていいのか?アクアホワイトウォールのような透湿防水シートに吹き付けるものじゃない?
    https://www.n-aqua.jp/images/catalog/naq_12p.pdf

  81. 1881 口コミ知りたいさん

    >>1880 名無しさん
    良いんだよ
    ってかその方がいいんだよ

  82. 1882 名無しさん

    構造用合板って透湿抵抗10.3と高いから湿気が逃げず壁内結露が心配かな、ダイライトとかならいいかもしれないけど

  83. 1883 e戸建てファンさん

    >>1882 名無しさん
    うちはハイベストウッドに吹き付けてます。やはりやばいですかね!今のところまったく結露してる雰囲気はありません

  84. 1884 検討者さん

    ここで言っている結露とは壁内結露であり、普通は見えません・・

    構造用合板の透湿抵抗は低くするのが理想。
    ツーバイ等で使用する針葉樹合板は透湿抵抗が高いので、どうかなぁ?というところ。
    ダイライト、ハイベストウッド、モイスはOKな雰囲気。だが、実際30年後はわからない

  85. 1885 名無しさん

    家の敵は壁内結露とシロアリだって誰かが言ってたな

  86. 1886 匿名さん

    シロアリ被害だけで家が倒壊した例は無い。
    腐朽菌で腐り、家の建て直しになった例は数知れない。

  87. 1887 名無しさん

    シロアリで倒壊というよりシロアリに食われ脆くなって地震で倒壊ってパターンは結構ありそう

  88. 1888 匿名さん

    >1887
    シロアリではなくて腐朽菌で腐って地震で倒壊です。
    >セルロース等の分解生成物には、シロアリの誘引作用があり、木材の腐朽している部分は、シロアリの被害を受ける可能性が高くなるといわれている。
    腐朽菌で腐ってるとシロアリがいる確率が高くなる。
    主に腐朽菌で傷んだのかシロアリで傷んだのかは素人にはシロアリの方が目立って見えるから間違える。
    シロアリ業者も宣伝してるから多くの人は洗脳されている。

  89. 1889 e戸建てファンさん

    実際アクアフォーム吹き付けされて住んでるかた、住み心地はどうですか?
    私の家もアクアで、サッシはAPW330の二枚ガラスです。第三種換気で、換気扇は一年中、換気口開けっ放しで回しっぱなしです。床暖房等はなく、空調はリビングの寒冷地用エアコンのみです。やはり外の冷たい空気がガンガン入ってくるので、エアコンないところはかなり寒いし、エアコンあるリビングも寒くて設定温度あげても、室温はあがりますが、それほど暖かさを感じません。

  90. 1890 匿名さん

    >換気扇は一年中、換気口開けっ放しで回しっぱなしです
    壁内結露を防ぐ目的なら換気口は全閉した方が良い。
    換気口全閉すれば程度の気密性が有れば室内は強い負圧になり隙間から確実に外気を吸うようになる。
    気密性が優れていて隙間が少ないと換気量不足で炭酸ガスが増えて空気が汚れてしまう。
    文面からは気密性はあまり良くないようだから換気口全閉を試して見ると良い。
    壁内結露を防ぎ、暖冷房費減、寒い思いも減る可能性が大。

  91. 1891 口コミ知りたいさん

    >>1890 匿名さん

    吸気口を全閉にしてみると良いとのことですが、試したところで結果が見えるのは何十年後。
    やってみるってことがなかなかしにくいでしょうね。

  92. 1892 口コミ知りたいさん

    >>1889 e戸建てファンさん

    うちも外気以外はほぼ同じ環境です。
    吹き付け厚さは何ミリですか?
    それにもよりますが、うちはエアコンのみで全く寒くありません。
    床はネオマフォームの75ミリを入れてます。底冷えもしません。全館空調ではないので廊下はリビングよりは寒いですが、それでも真冬で18度前後です。
    リビングの設定は22度です。
    僕は全館空調は否定派なのでこれで満足してます。強いて言うならエアコンの風が若干気になりますが、コスパで勝るので諦めてます。
    冬はある程度寒くなければならないと思っています。育ち盛りの子供があればなおさら。夏は夏で汗をかく環境で育たないと汗腺が発達しないそうで、熱中症にかかりやすい体質になるとか。

  93. 1893 匿名さん

    >1891
    今年は暖かくなって来たから遅い。
    来年の冬に寒さの感じ方と、電力消費量を確かめれば分かる。

  94. 1894 匿名さん

    >1892
    子供に合わせる事はない。
    夏は厚着で汗腺を発達させれば良い、冬は薄着で皮膚を鍛えれば良い。
    子供をだしにする言い訳は・・・。

  95. 1895 匿名さん

    気密カバーをつけても、青い汁、壁紙の黄ばみが再発して、精神的に耐えられず断熱材のリフォーム を自己負担でしようとして見積もり依頼したら1500万超えると言われました。なるべく断熱材除去するには屋根も外壁もお風呂も全部取り外すそうです。

  96. 1896 匿名さん

    >>1895
    まず気密工事を試したらどうですか?
    今からの気密シートの施工は大変ですから米国のドライウォール工法を真似たらどうですか?
    透湿抵抗が高い樹脂塗料を内壁の全てに塗装して塗膜で気密ラインを構築して壁内に湿気が入らないようにする。

  97. 1897 e戸建てファンさん

    アクアフォームを吹き付けた住宅がたくさんあるのに、青い水がでる家とでない家がある。この違いは何なんだ?素朴に知りたい。そういう自分ところもアクアです。

  98. 1898 匿名さん

    特定の時期に生産されたアクアフォームが使われているかどうか。

  99. 1899 通りがかりさん

    参考資料

    簡単な実証試験です。検体は ウレタン原料工業会さんで

    左:「特定の吹付け硬質ウレタンフォーム用原液販売事業者」と指摘されている業者?さんのA3種のフォーム。
    (水没しているヤツ + 黄色く変色した割りばし)

    右: ウレタン原料工業会 会員(賛助も含む)さんのフォーム。
    (水没なし + 黄色く変色なし)

    1. 参考資料簡単な実証試験です。検体は ウレ...
  100. 1900 匿名さん

    >>1899
    壁紙の黄ばみはボードのパテによる説は間違えてるのですね。

  101. 1901 名無しさん

    パテなんて言ってるのはアクア業者だろ

  102. 1902 評判気になるさん

    住み始めて2年経ちますが、現在異常なし。今後青い水や黄ばみのでる可能性はありそうでしょうか?

  103. 1903 匿名さん

    アクア材と壁内結露が原因で起きますから室内負圧が一番寒い時にも維持されて入れば起きない。
    室内負圧になるかは気密性が良いかによる。

  104. 1904 匿名

    俄然吹き付けでしょ

  105. 1905 評判気になるさん

    >>1903 匿名さん
    気密性の良し悪しは建築後でも分かるものですか?


    アクアフォームの青い水って、実際どれくらいの被害があるんですかねー
    このサイトでもたくさんの被害件数が報告されてるわけじゃないし、でも家がそんな状態なら施工主がもっと騒いでいてもおかしくないと思う。

  106. 1906 匿名さん

    >>1905
    一番寒い日の寒い時間に家の一番高い所から外気を吸い込めば気密性は最低限は有る。
    例えば屋根裏点検口を紙1枚程度の僅かな隙間を開けて外気を吸い込めば良い。
    此処のスレを読み返せば被害者が多い事が分かる。
    http://www.urethane-jp.org/topics/2017/12/post-37.html
    > 最近、コンセントボックスから青い液体が発生しており、その原因が壁体内の吹付け硬質ウレタンフォームにあるとの情報が多く寄せられております。

  107. 1907 e戸建てファンさん

    青い水の原因はその物質の製造時期なのかもしれないが、他のことは発生する要因になっていないのかな?サッシの断熱性性能やアクアの厚さ、床下の断念仕様とか気密程度とか

  108. 1908 評判気になるさん

    >>1907 e戸建てファンさん

    我が家は発生していませんが建て売りなので、大した気密性は期待できません。
    サッシは樹脂アルミ複合で床下の断熱も多分フツーのやつ。

    エアコンのために穴開けるとさらに気密性落ちそうで心配ですが

  109. 1909 匿名さん

    ?建て売りなので、大した気密性は期待できません。
    逆かも建売は削る手間が増えるから柱ギリギリまで厚く吹かない、結果スキン層が守られて気密性が良い?

  110. 1910 名無しさん

    アクアフォームで人と地球に優しい住環境づくり。
    施工主の俺には優しくない。

  111. 1911 名無しさん

    結露なら雪国の家は結構不利なの?
    真冬は赤ん坊を一晩寝かしとくだけで部屋の窓水滴だらけよ。それが壁の中でも…恐ろしい。

  112. 1912 e戸建てファンさん

    >>1911 名無しさん

    うちは雪国のアクアですが、全く結露しません。しかし前の方が書いてましたが、換気口冬も開けっ放しなので、外の寒い空気がガンガンはいります

  113. 1913 匿名さん

    >>1911
    結露は寒い地域の家が不利です。
    赤ん坊や子供は新陳代謝が多いから室内湿度が上がる。
    窓が水滴だらけなのは窓が冷たいからで窓の性能で変わる。
    窓が結露する事は除湿器の働きをしてる事と同じ、室内湿度を下げている。
    室内湿度を下げてるから壁内結露リスクを緩和してる。
    例えば内窓を付けて窓の結露を無くしたとしますと除湿器が無くなったと同じで室内湿度が上昇します。
    壁内結露リスクは増大します。
    壁内結露を防ぐには室内を負圧にして室内空気が室外に漏れるのを防ぐ以外は有りません。

  114. 1914 匿名さん

    青い液体が出るのは夏。冬は出ない。
    此処のスレを読み返せばパナソニックの分析がでてる。

  115. 1915 匿名さん

    青い液体と夏と結び付けてるレスは1件だけです。
    壁内結露が原因の一つでしょうから冬が主と推測します。
    コンセントから出るのは夏の方が多いかも知れません。
    冬は室内外温度差が大きいですから浮力が働き室外に室内空気が常に漏れようとしてます。
    漏れれば壁内結露です、漏れてるのですから液も室内には入って来ない方が多いと推測出来ます。
    夏は室内外温度差が少なくなり、冷房すれば逆になります、換気扇が良く働き、外気を吸うようになります。
    吸い込んだ外気がコンセントから室内に流れ込む同時に溜まっていた青い液体も流れ出す。

  116. 1916 匿名さん

    アクアフォーム使ったけど青い液体はでてない。そんなに件数は多くないのかな

  117. 1917 匿名さん

    >>904参照
    http://www.urethane-jp.org/topics/2017/12/post-37.html
    > 最近、コンセントボックスから青い液体が発生しており、その原因が壁体内の吹付け硬質ウレタンフォームにあるとの情報が多く寄せられております。

  118. 1918 匿名さん

    >>1915: 匿名さん
    以前にも冬が主だって言ってた人か。冬を越していない家でも青い液体は出ていた。

  119. 1919 名無しさん

    アクアフォームじゃなくても透明な結露水がコンセントから出てきている可能性もあるんですかね?
    アクアフォームは青いから分かりやすいだけで

  120. 1920 名無しさん

    バイトしか経験ないけどリフォームしたくて壁剥がしたら黒かびだらけで木がぐじゅぐじゅ、まずそっちを直してからでないとリフォームできませんってお宅が何件かありました。

  121. 1921 匿名さん

    >>1919
    結露水ですとかなり危険になりますね、パナでも漏電リスクを指摘してるようです。
    分かりませんが結露水は有っても僅かで高湿度の空気と化学物質とコンセントの銅材の反応で青い液体物質が出る?
    結露水が出る可能性は2つ有ります、溜まってる結露水が風と共に出て来る。
    冬の場合は室内温度は高いですから高湿度の空気がコンセントに流れて込んでも結露はし難いです。
    夏はエアコンで冷房しますから壁内に溜まってる結露水が蒸発してコンセント内に入り込めば冷えて再度結露する可能性が有ります。
    青い液体夏説の一因と考えられます。

  122. 1922 匿名さん

    [著作権所有者様からのご指摘により、画像を削除しました。管理担当]

  123. 1923 評判気になるさん

    この資料の続きが読みたいものですね。

  124. 1924 e戸建てファンさん

    削除されたね。アクアも自社のことを正当化しようと作った資料なのに、削除させるとは

  125. 1925 名無しさん

    すげえ、著作権所有者の方も見てるのか

  126. 1926 匿名さん

    日本アクアが削除させたのか
    施主やこれから家建てる人等に見られたくないんだろな
    問題があったのに公表してないわけだから

  127. 1927 名無しさん

    だったらこの掲示板ごと削除しないともう無理だろな

  128. 1928 匿名さん

    この掲示板の書き込みを信じる人なんていないだろ

  129. 1929 名無しさん

    >>1928 匿名さん

    信じるもなにも今まさに俺んちで起きてる事実だし。
    アクアの人見てたら俺んちのコンセント見に来ていいぞ。もし青い液が出てるのが俺の嘘だったなら俺んち燃やしていいぞ。

  130. 1930 e戸建てファンさん

    >>1929 名無しさん
    別にあなたの家燃やしたところで何も解決しません。

  131. 1931 匿名さん

    思いやりの無い>>1928>>1930を窘めるには「燃やしていいぞ」は怒り悔しさが現れて良い表現。

  132. 1932 マンション検討中さん

    まあ嘘じゃないから燃やされることはないわな

  133. 1933 通りがかりさん

    [著作権所有者様からのご指摘により、画像を削除しました。]

    内容   コンセントから緑青(青い液)が出てきていると報告を受けている。
         2017年.1月の時点で15社より報告?(年間施工棟数 40.000戸)
         まぁー こんな感じだったかな

    ちなみに 他社の 吹付A-3種(話題のウレタン)を使用していますが 上記のような報告はなく(0棟)
    話題のウレタンを使用している 建設会社、流通業者さんは大変みたいです。
         
    追記
    ちなみに 全国的に緑青の問題が表面化し 他社へ切り替えているビルダーも多い中
    いまだに使用しているビルダーもありますね- エンドユーザ-をただのATMだとおもってる???

  134. 1934 名無しさん

    青い液の出るコンセントはそのまま使用しても問題ありません。
    住宅の10年補償が切れた辺りに漏電火災、住宅倒壊の恐れがあるだけです。
    という事かい?

  135. 1935 名無しさん

    いい加減少しは認めて相談窓口開設しろよ。
    タフな奴等だよ。

  136. 1936 名無しさん

    1922って何が載ってたの?

  137. 1937 戸建て検討中さん

    結局のところ、断熱材にアクアフォームはやめたほうがいいのですか?

  138. 1938 通りがかりさん

    アクアフォームが悪いんじゃなくて、気密処理が杜撰な工務店の施工ミスだと思うよ。

  139. 1939 匿名さん

    結局のところ、断熱材にAqfはやめたほうがいいのですか?
    =現状ではダメですねー 数十億単位の訴訟?が・・と聞こえてます。

    国産のフォームであれば問題無いと思いますよ
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    杜撰な工務店の施工ミス=
    それを無くすために現場吹付け断熱なので 吹き付け施工側の問題だね!
    気密測定は年間50棟以上処理していますが 屋根、壁ウレタンフォーム を吹き付けした
    木造建築物は ある程度の 気密(2・0以下) は確保されます。
    (床下の処理がダメだとレンジフード等をまわした時に気密が良いぶん コンセント付近、巾木付近から外気が入ってきます)
    又、サッシの種類、引き違い窓の大きさ、引き違い窓の多さでも変わって来ます。

    NAさんのウレタンフォームでも気密はある程度出ます。
    問題点は多分 結露 。 断熱性能が カタログ値、試験成績表の数値以下?
    あと
    知識のない認定施工店さんが利益も取れない状態で施工するから
    確実な仕事より早く終わらせることが優先。 お客さんからのクレーム処理は元請け、
    下請さんは元請けからクレームが入ったらアンラッキーだと思っているくらい。

    追記 
    気密測定時に建物内部を 気圧50パスカルまでもって行くんですが
    以前、ウレタン断熱内部に拳大の気泡があり厚さ10mmの膜だけで
    外部から外気が入ってきていた現場があったなー (20パスカル付近でエラー)
    噂の会社でしたが・・・・・

  140. 1940 匿名さん

    >1938
    >アクアフォームが悪いんじゃなく
    何のために工務店がアクアを選択すのかね?
    手間を減らして安くしたいからです。
    丁寧な施工するならグラスウールで良い。
    アクアフォームは百害有るだけで存在価値がない。

  141. 1941 通りがかりさん

    >>1940 匿名さん
    だからそれで安易に気密が取れると採用している施工技術力のない工務店のせいだと思いますよー。

  142. 1942 名無しさん

    完璧に家を建てられるおっさんがいる工務店がいくつあるものか。
    断熱材、地盤改良、基礎の細いクラック、気にしだしたらきりない。

  143. 1943 名無しさん

    大工の友人の話しだけど現場監督にバレなきゃOKって所が結構あるらしい。

  144. 1944 匿名さん

    数十億の訴訟って何を根拠に言ってるんだか
    誰か根拠のあること言えよ

  145. 1945 名無しさん

    書き込みに根拠なんてないと思いますよ。

  146. 1946 匿名さん

    >1941
    >安易に気密が取れると採用している施工技術力
    施工しないのだから施工技術は無関係。
    気密が取れると誤認させる方が悪い。
    他のウレタン発泡断熱材とは異なり結露する事を声を大にして警告すべきです。

  147. 1947 匿名さん‐評判気になる

    >>1946 匿名さん

    すいません、(アクアは)他のウレタン発泡断熱材とは異なり結露するというは何処からですか?

    何かしらの技術的裏付けあり?それともクチコミから?

  148. 1948 匿名さん

    現場発泡のウレタン断熱材には種類が有る。
    アクア、アイシネンは連続気泡の断熱材です。
    つまり穴が連続してますから透湿抵抗が小さく湿気を通しやすいです。
    アイシネンは連続気泡ですが極めて通過穴が小さくて断熱材内で結露せず、空気もほとんど通さない。
    アクアは特別な機能はなくて透湿抵抗が小さいですから湿気を通しやすく結露しやすいです。
    その他に独立気泡の断熱材が有ります独立ですから透湿抵抗が高く湿気は通し難いです。
    ただしひび割れしやすい、接着性が悪い、厚く吹けない等メーカーにより差が有るようです価格も何倍もするようです。
    価格面で住宅にはアクアとアイシネン(アクアの1.5倍くらい)が多いようです。
    詳細は自分で調べて下さい。
    http://ig-sunflower.up.seesaa.net/image/E382BBE383ABE6A78BE980A0-thumb...

  149. 1949 戸建て検討中さん

    施工を見てると、壁板にそのまま吹き付けてるイメージなんですが壁の通気を取らないとだめだとマニュアルにあるんですが、壁の方はサイディングと壁板の間の通気を取ってたらOKなんですか?

  150. 1950 匿名さん‐評判気になる

    >>1949 戸建て検討中さん

    自分も確認中ですけど、壁板の素材によるっぽいですね。
    ハイベストウッドは透湿抵抗が高いので、アクアとの透湿抵抗比の差があまりないので湿気が通気層に抜けない。このため壁内結露発生しやすい。よって室内側に防湿層を設置すべき。

    壁板がダイライトの場合は透湿抵抗が低いのでアクアとの透湿抵抗比が大きく湿気は通気層へ抜けやすい。よって壁内結露の可能性は比較的すくない。ただ、個人的に室内側に防湿層はあった方が良いと思います。

    間違ってたらスイマセン。

  151. 1951 匿名さん

    https://quohome.com/workblog/?p=1137
    ハイベストウッド9mm 透湿抵抗2
    ダイライト9㎜ 透湿抵抗2.3

    OSB 透湿抵抗 30.0 (壁内結露確実の面材)
    合板も透湿抵抗が高いから問題が起きてる。

  152. 1952 周辺住民さん

    >>1940 匿名さん
    こう言う極論言う人がいるから話がまとまらない。
    百害あって一理なしなわけない。
    天秤にかけたらやらないほうがいいかもってなってるだけなのに。
    メリットはあるよ。間違いなく。リスクもあるけどね。

  153. 1953 匿名さん‐評判気になる

    >>1951 匿名さん

    リンクありがとうございます。
    ハイベストウッドもダイライトも透湿抵抗は(合板の中で)低めなんですね。。失礼しました。

  154. 1954 戸建て検討中さん

    >>1951: 匿名さん

    ということは、湿度を通さないので、内側にも通気層なり、除湿シートは必要という事でしょうか?

    大安心の家では、「あんしん」という耐力壁も選べるようですがどうなんでしょう?

  155. 1955 匿名さん

    >「あんしん」という耐力壁
    https://www.nichiha.co.jp/catalog/pdf/tairyoku_01.pdf
    透湿抵抗 8.04
    他の面材と比べるとかなり合板に透湿抵抗は近い、「ふあん」。
    内側に防湿シートが有った方が良い。

  156. 1956 匿名さん

    >1952
    少しも極論ではない、大勢の方に被害が出てる。
    被害者に対応してからほざけ。
    >間違いなく。リスクもあるけどね。
    リスクを無くす努力をしてからほざけ。
    高いだけでグラスウールと変わらない断熱材は誤認させるだけ、不要。
    グラスウールなら防湿対応をする、誤認させるアクアはグラスウールより害が有る、百害。

  157. 1957 匿名さん

    [他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]

  158. 1958 名無しさん

    別にアクアフォーム使いたい人に、そんなの使うななんて言わない。
    メリットもデメリットも知らん。
    ただ青い液が出て壁紙が黄ばんでる家に住んでる俺が言えるのは「アクアを使用してクソ後悔している、その工務店にしてしまった事をクソ後悔している」それだけ。

  159. 1959 マンション掲示板さん

    人生の大半かけて払う数千万ローン
    欠陥住宅掴まされたら残りの人生踏みにじられたのと同じ

  160. 1960 匿名さん‐評判気になる

    >>1956 匿名さん

    教えてください。
    自分なりに調べたところハイベストウッド9mm,アクア80mm、5地域の場合透湿抵抗比2:1はクリアしてそうなのて壁内結露の心配はない(無視できるレベル)で良いでしょうか。

    また「誤認させる」部分とは、アクアでは防湿層を設置しなくていいように認識させることで良いでしょうか。

    仮にグラスウールと同じように防湿層必須となった場合、アクアは優良と思いますか?透湿抵抗以外のデメリットあれば教えてください。

  161. 1961 実家はハイム

    >>1960 匿名さん‐評判気になるさん
    定常結露計算という方法があるので、素人ではなく専門家に確認した方がいいですよ。
    https://jutaku.homeskun.com/assets/images/contents/legacy/syouene/anal...

  162. 1962 周辺住民さん

    >>1956 匿名さん

    ほざけなんて言う人は側から見て信用ならない。

  163. 1963 匿名さん

    アクアフォームで大勢の方に被害が出てるのは紛れもない事実

  164. 1964 匿名さん‐評判気になる

    >>1961 実家はハイムさん

    リンクありがとうございます。このような方法もあるのですね。

    ただ精度はそこまで高くなくとも良いので透湿抵抗比である程度確認できたらと思います。

  165. 1965 匿名さん

    >1960
    余裕でクリアーなら良いのでは?
    誤認はその通りです。
    >アクアは優良と思いますか?
    断熱材に吸湿性が有る事は相当な欠点です。
    グラスウールはガラスですから素材には吸湿性は有りません、乾きやすいと思います。

  166. 1966 匿名さん

    >1962
    加害者が被害者に言う事柄ではない。

  167. 1967 評判気になるさん

    リフォームで後から防湿層を設けるとかの対策は出来ないですか?素人ですみません。
    今青い水出てなくても、屋根裏見たら真っ青とかになっててりします?

  168. 1968 匿名さん

    何処迄丁寧に出来るかですが下記が参考になります。
    http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-09.htm
    アメリカのほとんどはドライウォール工法で気密を取ります、塗料で防湿してると思います。
    しっかりした塗膜を作る室内塗装も一つの手だと思います。(塗膜が防湿にならない塗料も有るから注意が必要です)

  169. 1969 匿名さん‐評判気になる

    >>1965 匿名さん

    ありがとうございました。
    透湿率が高ければ吸湿性はあまりなさそうですが、素材によるんですね。。

  170. 1970 匿名さん

    >1790参照。

  171. 1971 マンション掲示板さん

    アクアのサイトではアクアフォームは施工数No.1的な事が書いてありましたよね。
    そのうち日本中から不満の声が上がるのでしょうか。

  172. 1972 名無しさん

    どのメーカーにしても何かしら不満はあるでしょうが、どうせ不満が上がるのなら日本全国から上がった方が心強いでしょうね。
    この掲示板で騒いでも無視されるでしょうし。

  173. 1973 匿名さん

    >1971
    結露は露点温度(相対湿度100%時の温度)以下になると生じます。
    温暖地では気温が露点温度以下になるのが少ないから壁内結露量も減る。
    その外にも様々な条件で壁内結露の有無に差が出て一様では無い。
    そのことが問題を複雑にして、アクアに逃げる口実を与えてしまう。
    正しい情報を声高に知らせないで、誤認させるアクアは百害が有るだけです。

  174. 1974 名無しさん

    アクアフォームの被害者の人のブログも削除されてるね。
    そのうちこのスレも消されるんじゃないの。

  175. 1975 評判気になるさん

    ほんとですね、あの方のブログは消されたのか、消さざるをえない状況になったのか。心配です。
    私はどうしたら水を出なくできるか、前向きな情報交換したいだけですけどね。
    この掲示板の管理人さんは圧力に屈しないようにして欲しいですね。

  176. 1976 通りがかりさん

    アクアに非が無いので悪口は消されるのか
    アクアに非があるので事実は消されるのか

  177. 1977 戸建て検討中さん

    木造で断熱材をアクアフォームNEOを採用しようと検討していますが、
    透湿率の低いアクアフォームNEOであれば、コンセントからの青い液体問題などは出ないと考えていいのでしょうか?


    断熱仕様は、
    ・基礎断熱
    ・壁 アクアフォームNEO 90ミリ+ネオマフォーム50ミリ
    ・天井 ブローイング600ミリ
    で考えています。

  178. 1978 e戸建てファンさん

    >>1977 戸建て検討中さん
    製品そのものの性能より、不具合が発表した時の会社の対応がひどすぎます。
    どんなに素晴らしい商品であっても、アクアのトラブルに対するこの会社の対応みてると、購入しよう、使用しようという気には絶対なりません。

  179. 1979 匿名さん

    そもそもがですけど、なんで皆さんアクアのトラブルだと思うんですか?
    そこがいまいちよく分からなくて。
    断熱材から水が発生するとは思えないですし。

  180. 1980 匿名さん

    >>1979 匿名さん

    青いか青くないかはわかりませんが、水が出るのは施工ミスでしょう。

  181. 1981 e戸建てファンさん

    >>1980 匿名さん
    どんな施工ミスなんですか?本来はどうあるべきなんですか?コンセントから青い水がでて困っている人がたくさんいます。

  182. 1982 匿名さん

    >>1981 e戸建てファンさん

    あなたはアクアフォームが水を発生させていると思っているのですか?

  183. 1983 e戸建てファンさん

    >>1982 匿名さん

    はい。そう思ってます。他のメーカーの吹き付け断熱材を使ってるうちでは、青だろうが、透明だろうがコンセントから水が発生させてません。うちのアクアから間違いなくでて、全国に何人同じ方がいるとこのサイトからもはっきりしてるので、そう思うのが普通です。

  184. 1984 匿名さん

    >>1983 e戸建てファンさん

    そうですか。それであれば、100%青い水が出てくることにならないですか?

    ですが、青い水は限定的な現象なようです。なぜなのか教えていただけますか?

  185. 1985 名無しさん

    >>1982 匿名さん

    透明な水が出るだけなら住宅に関する知識が無い方ならコンセントから水が出ても気づかずに喜んで新築生活するでしょう。
    もし青い水があなたの建てた新築から出たらどうですか?私は物凄いストレスだと思います。
    結露ならどの断熱材でもリスクはあります。
    しかし青くなるのはアクアフォームだけです。
    他のメーカーにも指摘されているのに当のアクアが被害者の方を無視し続ける態度が気に入りません。「青い色は無害です。水は施工会社に問題があります。」とでも言えばいいじゃないですか。ホントに非がないなら。





  186. 1986 名無しさん

    >>1984 匿名さん
    過去レスみて下さい。
    わからなければアクアに聞いて下さい。

  187. 1987 通りがかりさん

    一流の技術をもった業者以外はアクアを使うなという解釈になりますな

  188. 1988 匿名さん

    皆にうちの1ヶ月くらい刺しっぱにしたコンセントプラグ見せてあげたい
    青い液で綺麗に染まってる

  189. 1989 匿名さん

    ほんと、おもしろいな。
    アクアフォームから青い水が直接出てくるのであれば、壁開けてほっとけば、いくらでも出てくるよ。コンセントとか関係ないよね(笑)

  190. 1990 匿名さん

    >>1989 匿名さん

    過去レス読みました?

  191. 1991 匿名さん

    >>1990 匿名さん

    過去レスに出てる答えが、科学的に証明できているのかな?

  192. 1992 匿名さん

    アクアフォームが水を発生させる原理が知りたいです。

  193. 1993 e戸建てファンさん

    他社類似品使用の物件においてコンセントボックスから青い液体が垂れてくる事故が頻発している模様。
    コンセントボックスということで電気部材メーカー(パナソニック)が調査しましたところ、その青い液体は『ヘキサメチル エチレン ジアミン(HMTETA)という化学物質でした。
    この発生源は某社の発泡断熱材であり、高温になると吸湿し、吸湿した水分にヘキサメチル エチレン ジアミン(HMTETA)が溶け出しコンセント内の鋼材と結合し青色液体が発生するという見解です。

  194. 1994 匿名さん

    http://www.urethane-jp.org/topics/2017/12/post-37.html
    2017年12月 4日
    コンセントボックスからの青い液ダレについて
     最近、コンセントボックスから青い液体が発生しており、その原因が壁体内の吹付け硬質ウレタンフォームにあるとの情報が多く寄せられております。
     この現象は、特定の吹付け硬質ウレタンフォーム用原液販売事業者による施工現場で見られているようです。
     当工業会の調査では、工業会会員企業による吹付け硬質ウレタンフォーム用原液を用いた現場では、このような現象の発生は確認されていませんことを報告申し上げます。

  195. 1995 評判気になるさん

    施工業者なり、第三者なりのアドバイスで何か解決策を出せたところはないんでしょうか。この問題が出始めて2年くらいは経つようですし、そろそろ対応策試した人がいてもおかしくない気はするんですけど。

  196. 1996 匿名さん

    壁を剥がして断熱材入れ換えれば解決するでしょうけど、問題は誰も費用を出してくれない事。
    施工主の自腹はキツいので青い液の無害を祈るしかない。

  197. 1997 戸建て検討中さん

    A種3の水発泡だから起きる問題?

    水発泡ではないA種1Hの吹き付けウレタンでこの現象出た人いるの?

  198. 1998 通りがかりさん

    水発砲だから起きる理由がわからん

  199. 1999 通りがかりさん

    簡単に調べられる範囲での個人的な考察。

    泡化触媒としてアミン触媒が含まれているが、反応促進触媒・難燃剤として金属触媒も実際には用いられており。難燃剤としてビス銅錯体がある。ビス銅錯体と未反応アミンが水分に溶け出し混ざり合うと青い液体が形成される可能性がある。

    ポリウレタンとして形成されても、未反応物質が残ってしまうことは知られいる。
    高温で、ポリウレタン中の未反応アミンが劣化を促し、軟化する事が知られいる。

    形成したポリウレタンの破片を高温のポリオールに混合すると、溶けて原料として再利用できることが知られている。
    日本アクアは削り取った破片は焼却処分にしていたとの事だが、それをアクアブローとして商品化したのは何時かな。報告書が出たあたりの時期かな。考えすぎかな。

    ポリウレタンの加水分解は60℃位から影響され始め、80℃以上では数週間から数か月で物理的に影響が出る。また、酸や塩が加わることにより、さらに劣化が促進される。
    電気配線の塩ビ軟化剤(可塑剤)の主成分は酸とアルコールである。
    ポリウレタンは酸により劣化し、アルコールにより軟化する。

    ポリウレタンはオゾンにより劣化する。プラズマなんとかやなんとかイーなど放電系の空気清浄機は様子を見たほうが良いと思う。

  200. 2000 評判気になるさん

    >>1999 通りがかりさん
    すみません、素人すぎて理解が出来ないのですが、空気清浄機使わなければ少しはアクアの家にいいんですか?他に気を付けるべき家電品ありますか?

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5098万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円~9780万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

1億3498万円

3LDK

70.16m2

総戸数 42戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4878万円・5948万円

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸