- 掲示板
こんにちは 現在新築建築中ですが、現在基礎工事が終わったところです。昨日現場を見に行くと基礎のコンクリートが一部剥離していました。
問題ないのでしょうか?非常に心配です。
対応はどうすればいいのでしょうか?
素人なので、よくわかりません。お盆中のためまだ現場監督に話はしていませんが、一応写真を撮ってメールで問い合わせ中です。
詳しい方どうか対応策について教えていただけないでしょうか?
[スレ作成日時]2008-08-16 08:43:00
こんにちは 現在新築建築中ですが、現在基礎工事が終わったところです。昨日現場を見に行くと基礎のコンクリートが一部剥離していました。
問題ないのでしょうか?非常に心配です。
対応はどうすればいいのでしょうか?
素人なので、よくわかりません。お盆中のためまだ現場監督に話はしていませんが、一応写真を撮ってメールで問い合わせ中です。
詳しい方どうか対応策について教えていただけないでしょうか?
[スレ作成日時]2008-08-16 08:43:00
この写真ではよくわかりませんが、鉄筋のかぶり不足に起因する剥離でなければ問題ないかと思われます。
入り隅になっていることから脱型の際に剥離したと考えるのが自然かな。
モルタル補修で問題ないかと思われます。
まったく問題ありません。
金型を外す時にバリのところが少し剥離したりしますがその程度ではないでしょうか。
写真を見た感じでは基礎も綺麗なほうでないかと思います。
ひどい基礎はバイブレーション不足でもっとボコボコしていたり、角が削れたりしています
>「六会コンクリート事件」で有名になった、典型的な「ポップ・アウト現象」ですね。
そんなわけないだろ。
スレ主さま
皆さん問題ないっておっしゃってますが、
そろそろコメントしてくださいね。
07さんは毎日毎日一日中e戸建てに張り付いているのかも知れませんが
世の中そうでない人の方が多いので、まだスレが建ってからそれほど時間が経過
しているわけでもないのにスレ主出て来いみたいな発言は控えたほうがいいですね。
スレ主さんに質問です。
写真はたぶん玄関部分だと思いますが、(違ってたらごめんなさい)
高い方の土間は立ち上がりのコンクリート打設後に
打ったのですか?
もしそうであれば型枠の釘でそうなったのでは?
あくまでも今の状況からの予想ですから
全く見当違いかもしれませんけどね。
一応参考までに・・・
皆さん
ありがとうございます。
ポップアウトですか?
他の場所は現時点では有りません。
この写真の場所が何箇所か剥離しています。
13の方のいうとおり玄関のところです。
玄関の土間は、後でコンクリートを流していました。
型枠の釘ですか?
もしポップアウトだとしたらどのように対処したらいいのでしょうか?
今から現場監督に電話しようと思います。
玄関土間のコンクリートの型枠を止めるときに
コンクリート釘で写真の剥離してる部分のところあたりに
止めるのが普通です。
その型枠をバラすときにポロッて取れた感じがする。
写真で見る限り05さんのおっしゃる通りきれいに打てていると思います。
あまり神経質にならないほうがよろしいと思いますよ。
皆さんありがとうございます。
現場監督に電話し明日見てもらうことになりました。
現場監督も型枠の釘のあとかもしれないといっていました。
でも先ほど現場を再度見に行きましたが釘のあとはありませんでした。
又同じ場所の下方も剥がれていました。
そのほかの場所はとてもきれいで(素人ですが)
写真の部分だけが、剥がれています。
写真とビデオをさっき撮ってきました
又コンクリートの破片も持って帰ってきました。
明日の現場監督の見解を聞いたうえでモルタルで再度
塗って貰おうと思っています。
このような補修で、問題ないでしょうか?
05です。
剥離した部分をモルタルで補修するのはごく普通の施工かと思います。
我が家もそうでした。
自分はHMが契約業者の中で一番綺麗な基礎を作ってくれる業者を選定してくれましたが
写真を見た感じではスレ主さんとそれほど差はないかと思います。
また、このスレを立てている辺りからして型枠を外した状態での基礎の状態を確認していると
思うので大丈夫だと思いますが、モルタル補修後はジャンカや基礎のヒビなどがあっても
塗り隠してしまうのでわからなくなってしまいます。
ですのでジャンカやヒビなどの基礎のトラブルは本日のうちにあるかどうか確認しておくのが
ベターでないでしょうか
他に剝れが無いようでしたら、
特に問題なさそうでよかったですね。
私個人的にはモルタル補修も必要ないと思うくらいですね。
その部分のみの補修は後でまた剥がれやすいし、
見た目も思ったより良くならないと思います。
あとは監督さんの見解待ちですね。