- 掲示板
べた基礎の件で教えてください。
現在、べた基礎の作業を一応終了し養生中です。
基礎の打設は、平らな部分と立ち上げ部分の2回の打設なのですが、平らな部分と立ち上げ部分のつなぎ目の部分(内側)があまり綺麗にできていません(つなぎ目の箇所かボロボロした感じがあります)。どうしても2回打設なので仕方がない部分があると思いますが、大丈夫でしょうか。
業者には、強度には特に問題ないといわれました。
[スレ作成日時]2007-06-24 16:53:00
べた基礎の件で教えてください。
現在、べた基礎の作業を一応終了し養生中です。
基礎の打設は、平らな部分と立ち上げ部分の2回の打設なのですが、平らな部分と立ち上げ部分のつなぎ目の部分(内側)があまり綺麗にできていません(つなぎ目の箇所かボロボロした感じがあります)。どうしても2回打設なので仕方がない部分があると思いますが、大丈夫でしょうか。
業者には、強度には特に問題ないといわれました。
[スレ作成日時]2007-06-24 16:53:00
つなぎ目に隙間がなければ問題ないことが多いです。
たったそれだけの説明では明確な回答は得られないでしょう。
写真アップすれば?
締め固め不良によるジャンカかな。あまりにひどいと強度にも問題あるよね
普段、戸建住宅の施工監理をしています。
お写真拝見しました。
この部分を見る限り、立ち上がりの肌合いも良好なのでバイブレーターによる締め固めも十分行われている様子、問題の無い基礎だと思われます。
写真を見る限りでは普通と思います。どちらかといえばきれいな方と思える仕上がりです、通常の
住宅基礎では土間部分と立ち上がり部分を別々に生コン打ちしますので、しっかり軽便バイブレーターもしくは高周波で気泡抜きしても写真のような仕上がりになります。どうしても生コンの打設面(つなぎ目)は住宅基礎では必ずなります。最終的につなぎ目は地中に入るか化粧仕上げのどちらかになります。写真の部分では天端もきちんとレベラーで処理してあるように見えます。
この写真だけなら、「問題なし」だと思います。
ありがとうございます。とりあえず一安心です。