- 掲示板
新築の一戸建てを購入し、住んでからしばらく立って気がついたのですが、
お風呂を沸かしているときに風呂場の真上にある2階の洋間にいると
『ブ〜ン』という音が聞こえてきます。
他の部屋では聞こえてきません。
皆さんの家で同じような音は発生しているのでしょうか?
また直す手段はありますでしょうか?
[スレ作成日時]2006-10-13 18:18:00
新築の一戸建てを購入し、住んでからしばらく立って気がついたのですが、
お風呂を沸かしているときに風呂場の真上にある2階の洋間にいると
『ブ〜ン』という音が聞こえてきます。
他の部屋では聞こえてきません。
皆さんの家で同じような音は発生しているのでしょうか?
また直す手段はありますでしょうか?
[スレ作成日時]2006-10-13 18:18:00
どんな設備ですか?
うちも「ブーン」してます。風呂沸かさなくても真冬は勝手に「ブーン」。
発信源は「壁掛給湯器付き風呂釜・ノーリツGT」でした。
我が家は湯沸かし器の
隣の部屋は納戸です。
うちも03さんと同じものでした。
こればかりはどうしようもないですね。
慣れるかなぁ・・・
自宅ならば我慢ですね
しばし隣家の音で問題になります
ガスはうるさいからね。
電気温水器にしたら?
無音に近いですよ。
ガスがうるさい?
どんな機器使えばうるさいんだ?
今の機器は静かだよ。
>>05
うちはDIYで「ブーン」克服しましたよ。
ノーリツGTの壁面取り付け板を見てください。普通は木ねじなどで
直接壁面に固定されています。でも、その取り付け板をよく見ると、
木ねじの穴のほかに、少し大きめの穴が数個ありませんか?
実はこの穴、絶縁ブッシュの取り付け穴なんです。本来は金属サイデ
ィングの家で電気的に給湯器を絶縁させるために、絶縁ブッシュとい
う部品を咬ませる穴なのですが、ここに防振ゴムブッシュを嵌め込み、
給湯器と家とを「防振ゴムブッシュ」で絶縁するのです。取り付け板
は壁面より数ミリ浮きます。
すると、今まで給湯器裏の部屋の「ブーン」が嘘のようにしなくなりました。
ただ、一度取り付けたものを変更すると元々直接止まっていた木ねじ
穴をコーキングで塞ぐなど手間がかかりますから、新築の場合はビル
ダーさんに防振ゴムブッシュ装着をお願いしたほうがいいと思います。
いい事聞いた!
やってみよ〜〜〜