>直床の方が遮音性高い気がします。
>特別に厚いスラブは別として、よくある260とか270ミリ程度のボイドスラブだったら 二重床にするより直床の方がいわゆるドスドスとかバタバタとかの重量衝撃音は 響かない気がしますがそのあたりの皆さんの感想はどうですか?
>勿論二重床の施工技術やスパンやその他条件によっても個体差は 相当あるのでしょうけどね。あくまでもよくある普通の二重床と比べてです。

という初期のスレ趣旨にもあるように、このスレは同一スラブ条件下で直床と二重床の遮音性能を論ずるスレッドです。無駄ないざこざを避けるため、皆さんその前提で投稿をお願いします。

最近は直床の優位を示す客観性の高いデータばかりが出てくる中で、二重床支持者によるスレ趣旨逸脱投稿や単なるネガレス、嘘の連投が非常に多くなっています。
そのような規約違反は削除対象ですので、ここではスレ趣旨にあるように「よくある普通の二重床と直床」の遮音性に関して議論を深めてください。

尚、二重床は高級マンションネタはこちらの専用スレッドにお願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/339979/

[スレ作成日時]2014-03-18 22:29:23

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

【その8】直床の方が遮音性高い気がします。

  1. 101 匿名さん

    スラブ厚や梁などの基礎構造の遮音性を無視して、仕上げ床だけの遮音性を比較に何の意味があるというのか…建築業者の床の買い付け情報交換?

  2. 102 匿名さん


    それを言っては厚いスラブを選ぶ意味もなくなる。

    スラブの遮音性能の比較検討をする際には、当然梁などの基礎構造や仕上げ床の遮音性を無視した話になっているから。

    でも、厚いスラブの方が遮音性能が高い。これ事実。

    同じ話で、直床の方が遮音性能が高い。これ事実。

    スレ趣旨逸脱、詭弁による荒らしとはまさに>101、このこと。

  3. 103 匿名さん

    そんな書き込みして自分で情けなくなくならないの?>95
    よっぽど悔しいのかな?

  4. 104 匿名さん

    >でも、厚いスラブの方が遮音性能が高い。これ事実。
    これは真実ですね

    >同じ話で、直床の方が遮音性能が高い。これ事実。
    妄想ですか?

    >スレ趣旨逸脱、詭弁による荒らしとはまさに>101、このこと。
    自作画像を執拗に貼りつける誰かさんの方がよっぽど荒らしですね。

  5. 105 匿名さん

    >97
    二重床マンションが普通で、直床マンションはその下という意味ですよ。みんなわかっているとは思いますが念のため。

  6. 106 匿名さん

    二重床は高級マンション ×
    高級マンションは二重床 ○

    誰かさんは二重床に対する僻みと嫉妬と憧れで何か勘違いをされているのでしょう。

  7. 107 匿名さん

    二重床の遮音性が悪いとわかったのは最近なんですかね。
    ゼネコンや研究機関から出ているいろいろなデータを見ると2008年前頃から二重床の遮音性が悪いと判明したような感じがするのですが。

  8. 108 匿名さん

    >>104って、なんで事実を事実と認めず、嘘ばかり投稿し続けてるの?

    これまで出てきたデータを見ると、二重床より直床の方が遮音性能が良いことは明らかだし、法律にまでそう書いているのに。

    法律まで捻じ曲げようとしているのはなぜ?
    思い込み激しすぎるとか?

  9. 109 匿名さん

    はあ? 二重床メーカーのカタログを見みましたか?
    >108は直貼りフローリングは二重床の性能を上回る製品が無い事実を認識しましょう。
    >108は直床信仰もいい加減にしましょうね。

  10. 110 匿名さん

    だいたい直床マンションというのが語弊があります。

    正確には一部クッション付き直貼りフローリングの二重床マンションですね。


  11. 111 匿名さん

    なるほど。
    カタログにしかなく、実際のマンションでは採用されていない二重床だけを言って、スレ趣旨にある
    >よくある普通の二重床
    を意図的に無視しているということは、>109は自分がわざとスレ趣旨を逸脱して議論を混乱させ、誤解を流布しようとしていることを理解してやっているんだ。
    悪質だね、この人。

  12. 112 匿名さん

    事実、直貼りフローリングは二重床の性能を上回れないんですね。

    >111は必死にそれに目をつぶって逃亡しているんですね。
    良くわかります。

  13. 113 匿名さん

    何度も書き込みますが
    直貼りフローリングは重量衝撃音を軽減できません。
    それは>111がご自慢の法律にも明記されていますよね。

    重量衝撃音を軽減できる二重床製品の存在から目をそらし無い事にしている>111が情けないですね。

  14. 114 匿名さん

    >直貼りフローリングは重量衝撃音を軽減できません。
    >それは>111がご自慢の法律にも明記されていますよね。

    また嘘ばかり。
    法律には、直床は±0db
    二重床は基本5dbの騒音悪化で、10mm以上のアスファルト系遮音シートを使えば直床同等の±0db、としか書いてありません。
    なぜ嘘ばかり書き込むのですか?
    意図的な荒らし行為はやめてください。

  15. 115 匿名さん

    はあ?
    >114は逃げてばかりいないで二重床メーカーのカタログを直視しましょう。

    事実、二重床は重量衝撃音を軽減できる製品があります。
    直貼りフローリングで重量衝撃音を軽減できる製品があったら教えてくださいね。

  16. 116 匿名さん

    >115
    いくら指摘されても実際のマンションには使われていないカタログ上だけにある建材をスレ趣旨を逸脱して取り上げ、あたかもマンションに使われている二重床の遮音性が高いような誤解を与えようとするのはやめましょう。
    規約違反ですし、荒らし行為でしかありません。

  17. 117 匿名さん

    >115
    そんな二重床、億ションにすら使われていません。スレ趣旨にある
    >よくある普通の二重床
    どころか、マンションには実在すらしない現実離れした二重床をしつこく投稿しつづけるのは規約違反です。
    荒らし投稿はやめましょう。

  18. 118 匿名さん

    >116
    私は事実を申し上げているだけです。
    >116が困って必死に話をそらしているだけなんですね。

    >規約違反ですし、荒らし行為でしかありません。
    今まで規約違反の画像を貼りまくってスレを荒らしていたお方が良く言えますね。
    恥ずかしくありません?

  19. 119 匿名さん

    高性能な二重床は研究室とカタログ上には存在します。
    しかし実際のマンションには全く採用されていません。
    そこが問題なのです。

    ΔL等級基準に基づき私が作成した表をご覧ください。

    現代マンションの直床の遮音性能は⊿LL(Ⅰ)=4、⊿LH(Ⅰ)=3が相当標準ですが、現代マンションの二重床の遮音性能はワンランクダウンの⊿LL(Ⅱ)=3、⊿LH(Ⅱ)=2が標準です。

    制振シートがあると⊿LL(Ⅱ)=3を見込めるんです。
    実現はしていないですが。

    それ以上の高性能二重床も開発されているがこれも現在実現はしておらず、逆に推定L等級を表示する古い二重床がまだまだ多いです。加えて二重床は施工精度と施工方法、壁との納まりに特に注意が必要で、隙間に誇りが詰まっただけで遮音性が大きく悪化します。

    品確法上は制振シートの無い二重床は直床に対し1~2ランクダウンの評価になっています。

    騒音に関して二重床にネガが多いことは、建築の世界では有名というより常識となっていますよ。

  20. 120 匿名さん

    >118は誰に対していってるの?全くの勘違い。
    実在しないものを語るなら、実在しない二重床を語るスレッドを立ち上げてください。
    スレ趣旨逸脱は迷惑です。

  21. 121 匿名さん

    >118
    つまり、今あるマンションでは二重床の遮音性は直床に劣るということですね?

  22. 122 匿名さん

    >119
    カテゴリーによって試験方法が異なる⊿等級は比べる事が出来ませんよ。
    また強引なことを言ってますね。

    騙そうとおもっても常識のある人は騙されませんよ
    いい加減にしましょうね。




  23. 123 匿名さん

    つまり製品同士の比較では直貼りフローリングが二重床に劣ると言うことなんですね。
    良く判りました。

  24. 124 匿名さん

    >122
    また昨日と同じ、論破された嘘をつかないでください。

    http://www.gbrc.or.jp/contents/test_research/acoustic/sub/report200803...
    には、カテゴリⅠとカテゴリⅡ共通で(カテゴリわけされる前に)ΔL値の遮音性能が定められているとありますね。
    これはつまりΔLが求める遮音性能は、直床(Ⅰ)も二重床(Ⅱ)も同じランクであれば全く同じということです。まあ、当然の話ですが。

    そのような中で二重床は太鼓現象が足を引っ張って直床に比べてワンランク下の遮音等級しか獲得できていません。
    旧LL45等級のフローリングを見ても、実際のマンションに近い環境での試験に変わって以降、直床のLL45はΔLL4の性能を発揮できているのに対して、二重床のLL45はΔLL3の性能にしか値しませんでした。

    これは単純に遮音性能が悪いことを意味しています。

    なぜすぐに論破されるような嘘を毎日つくのかな。

    二重床メーカーのパンフに書いてあったのですか?
    そりゃ書きますよ。
    性能をマトモに比較されたらかなわないんですから、二重床は。

  25. 125 匿名さん

    >120はあくまでも事実から目をそらすおつもりなのですね。

    「直貼りフローリングは二重床の性能を上回れるものは存在しません」
    これは真実ですね。
    否定できますか?

  26. 126 匿名さん

    直床以上の高性能な二重床は研究室とカタログ上には存在します。
    しかし実際のマンションには全く採用されていません。
    そこが問題なのです。
    マンションに実在しないものを語るなら、実在しない二重床を語るスレッドを立ち上げてください。
    スレ趣旨逸脱は迷惑で規約違反です。

  27. 127 匿名さん

    >124
    はあ?
    「カテゴリー分類の異なる床材では床衝撃音低減性能の躯体への依存度も異なるため、単純に同列で比較すると性能の優劣に誤解が生じる」
    とはっきりと書かれていますが?

    いい加減にしてくださいね。

  28. 128 匿名さん

    >127は二重床メーカーのホームページに書いてある文言で、基準を策定している研究所の資料を否定するのですか?
    それ、間違いですよ。

  29. 129 匿名さん

    >126はそんなに実在してほしくないのですね。
    あったら怖いのですか?

    でも製品は確かに実在していますよ。
    ただ現状でマンションに採用していないかもしれません。
    何故って? 必要ないからです。
    現状の二重床でも遜色ないですからね。

    性能が同じだったらフニャフニャの直床より二重床を普通の人なら選びますよ。


  30. 130 匿名さん

    実在すらしないものをしつこく書き続ける>129って一体なにがしたいの?

  31. 131 匿名さん

    >128
    はあ?
    しっかりと
    http://www.gbrc.or.jp/contents/test_research/acoustic/sub/report200803...
    に書かれていますよ。

    >128さん またやっちゃった?

  32. 132 匿名さん

    実在している製品からひたすら目をそらし逃亡する>130は実に哀れですね。

  33. 133 匿名さん

    二重床の遮音性の悪さを示す客観的なデータがたくさん出る中、実在しない二重床を出してそれを屁理屈言ってばかりで認めない、認めようとしない、あなたの言っていることが、一番変ですよ。

  34. 134 匿名さん

    >132
    どこのマンションで使われていますか?

  35. 135 匿名さん

    今128さんは
    http://www.gbrc.or.jp/contents/test_research/acoustic/sub/report200803...

    必死に読んで確認してるのかな?

  36. 136 匿名さん

    あ、使われているという話もありますね。長谷工の一部マンションで。

  37. 137 匿名さん

    財団法人日本建築総合試験場
    http://www.gbrc.or.jp/contents/documents/GBRC/GBRC115_587.pdf
    によると
    >乾式二重床については現在、住宅性能表示制度に対応する特認試験ガイドラインに基づいた試験方法で重量床衝撃音レベル低減量を0dB(直床同等)以上にすることが当面の開発目標となっている。

    とのこと。つまり二重床の遮音性能の目標は直床。

    これ、今のマンションの二重床と全く同じ、または、むしろ今のマンションの二重床の方が仕様がよくないですから、まだまだ二重床の性能が劣る時代は続きそうです。

  38. 138 匿名さん

    マンションにはほぼ実在しないカタログ上の製品について語る二重床派。

    ほぼ全てのマンションに使われている二重床について語る直床派。

    正しい着眼点はどっち?

  39. 139 匿名さん

    >137
    文献発表時の2004から10年が経ちましたね。
    随分と二重床も進歩した事でしょうね。

    あれ直床は?
    ごめんごめん直貼りフローリングは重量衝撃音を軽減できないだっけw

  40. 140 匿名さん

    >129はご存知ないのかもしれませんが、遮音性能の件はスーパーゼネコンの他、各種研究機関、法律基準等、十分な信頼性のある所から直床の優位性を示す複数の資料が出ています。

    大成建設技術センター報 第 41 号(2008)
    には、
    >乾式二重床では重量床衝撃音の平均的な増幅量を見込むためコンクリート床スラブの厚さを17%程度(例えば300mm厚を350mm)厚くせざるをえない

    と書かれていますよ。
    http://www.taisei.co.jp/giken/report/2008_41/paper/A041_043.pdf

  41. 141 匿名さん

    >139
    ΔLLもΔLHも、直床を上回る性能の二重床を採用したマンションはありませんよ。

  42. 142 匿名さん

    >139

    マンションにはほぼ実在しないカタログ上の製品について語る二重床派の>132

    ほぼ全てのマンションに使われている二重床について語る直床派。

    正しい着眼点はどっちだとおもいますか?

  43. 143 匿名さん

    >137
    売主 大成有楽土地
    施工 大成建設
    だとほとんど二重床なんだよね。

    なんでかなあw

  44. 144 匿名さん

    >141
    全部調べたの?

    そりゃすごいw

  45. 145 匿名さん

    >140
    またそのコピペですか? ウンザリ

    プロトタイプの床を実験報告しただけでしょ
     

  46. 146 匿名さん

    >137
    それもコピペですね ウンザリ

    床材カタログの改善提言しただけ、今は⊿L値の記載になって問題解決
     

  47. 147 匿名さん

    >119
    それもコピペですか しつこい人だ

    >品確法上は制振シートの無い二重床は直床に対し1~2ランクダウンの評価になっています。
    法律は評価なんてしません
    あなたは基本から間違っています
     

  48. 148 匿名さん

    簡単な間違いすら是正せずにコピペを繰り返す直床押しの方

    信頼ないですよ

  49. 149 匿名さん

    >119
    >124
    >137
    >140

    次々にコピペ貼る直床押しの方へ

    間違いを指摘してもらったら、お礼くらい言って資料を修正したらどうですか?
     

  50. 150 匿名さん

    いや〜
    相変わらず約1名の直床さんがお仕事頑張ってますね。

  51. 151 匿名さん

    >147
    方が定めた評価基準ですよ。
    明確き書いてある。

    嘘やデタラメで他人を欺く規約違反投稿はやめましょうね。

  52. 152 匿名さん

    >145
    また同じ嘘で誤魔化す。
    悪意の嘘は規約違反です。

    >乾式二重床では重量床衝撃音の平均的な増幅量を見込むためコンクリート床スラブの厚さを17%程度(例えば300mm厚を350mm)厚くせざるをえない


    と書かれてているのは研究、実験の背景です。

    http://www.taisei.co.jp/giken/report/2008_41/paper/A041_043.pdf

  53. 153 匿名さん

    以前には見かけた「自作表付き文献」に騙された直床支持者もほとんどいなくなったようだね。
    賢明な皆さんから文献の間違いや誤解釈を指摘され、誰もそれら文献を信用しなくなった。

    にも拘らず、相変わらずコピペを繰り返す直床さん。
    もう荒らしとしか言いようがない。

  54. 154 デベにお勤めさん

    >>品確法上は制振シートの無い二重床は直床に対し1~2ランクダウンの評価になっています。
    >法律は評価なんてしません
    >あなたは基本から間違っています

    あなたは、もっと基本を間違っている
    いろいろ評価した結果をもって法律を変えるのであり、何も根拠がなく法律は変わらない。

  55. 155 匿名さん

    >151 何を定めた評価基準なのですか? 言葉を濁しているようですが

  56. 156 匿名さん

    >154 だから、何を定めた評価基準なのですか? 言葉を濁しているようですが

  57. 157 匿名さん

    >152 だから、それはプロトタイプ床の実験結果です

  58. 158 匿名さん

    >>137
    >財団法人日本建築総合試験場
    >http://www.gbrc.or.jp/contents/documents/GBRC/GBRC115_587.pdf
    によると
    >乾式二重床については現在、住宅性能表示制度に対応する特認試験ガイドラインに
    >基づいた試験方法で重量床衝撃音レベル低減量を0dB(直床同等)以上にすることが当面の開発目標となっている。
    >
    >とのこと。つまり二重床の遮音性能の目標は直床。
    >
    >これ、今のマンションの二重床と全く同じ、または、
    >むしろ今のマンションの二重床の方が仕様がよくないですから、まだまだ二重床の性能が劣る時代は続きそうです。

    これは床材カタログの改善提言したもので、今は⊿L値の記載になって問題解決しているのでしょう?


    直床を押す方は、こういった間違いのコピペ貼り逃げを繰り返していますよね
      
     

  59. 159 匿名さん

    >124
    >>122
    >また昨日と同じ、論破された嘘をつかないでください。
    >
    >http://www.gbrc.or.jp/contents/test_research/acoustic/sub/report200803...
    >には、カテゴリⅠとカテゴリⅡ共通で(カテゴリわけされる前に)ΔL値の遮音性能が定められているとありますね。
    >これはつまりΔLが求める遮音性能は、直床(Ⅰ)も二重床(Ⅱ)も
    >同じランクであれば全く同じということです。まあ、当然の話ですが。
    >
    >そのような中で二重床は太鼓現象が足を引っ張って直床に比べてワンランク下の
    >遮音等級しか獲得できていません。
    >旧LL45等級のフローリングを見ても、実際のマンションに近い環境での試験に変わって以降、
    >直床のLL45はΔLL4の性能を発揮できているのに対して、二重床のLL45はΔLL3の性能にしか値しませんでした。
    >
    >これは単純に遮音性能が悪いことを意味しています。
    >
    >なぜすぐに論破されるような嘘を毎日つくのかな。
    >
    >二重床メーカーのパンフに書いてあったのですか?
    >そりゃ書きますよ。
    >性能をマトモに比較されたらかなわないんですから、二重床は。

     万協フロアの⊿L値の解説を見てみましょうか
     http://bankyo.co.jp/test/sound_delta2.html
     ■床材のカテゴリー
     ・カテゴリーⅠ 直貼り防音フローリング、カーペットなど
     ・カテゴリーⅡ 発泡プラスチック系下地床、乾式二重床
       カテゴリーの異なる床材の相互比較はできない (等級が同一でも実際の現場で同じ性能になるとは限らない)

    【カテゴリーの異なる床材の相互比較はできない 】

    直床を押す方は、こういった間違いのコピペ貼り逃げを繰り返していますよね
      

  60. 160 匿名さん

    >157
    大成建設がそんなタイプの二重床を採用したマンションあるなど聞いたことがありません。
    プロトタイプとして終わったんでしょうね。

  61. 163 デベにお勤めさん

    >万協フロアの⊿L値の解説を見てみましょうか
    > http://bankyo.co.jp/test/sound_delta2.html
    > ■床材のカテゴリー
    > ・カテゴリーⅠ 直貼り防音フローリング、カーペットなど
    > ・カテゴリーⅡ 発泡プラスチック系下地床、乾式二重床
    >   カテゴリーの異なる床材の相互比較はできない (等級が同一でも実際の現場で同じ性能になるとは限らない)

    これは、ただの万協のいいわけを事前に記載しているだけでしょ
    簡単いうと万協の実験はいろいろ制約がついています(ただし、その制約は記載していません)ってことですよ
    だから、ただの販売カタログのスペック信じても意味がないよ

  62. 164 匿名さん

    >163 
    「床材の床衝撃音低減性能の等級表記指針」の解説です

  63. 165 匿名さん

    直床さんは自分が示した文献くらいはちゃんと読みましょう。

  64. 166 匿名さん

    住宅の品質確保の促進等に関する法律 評価方法基準にも二重床が持つ騒音増幅の特徴が記載されています。

    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/060601hyouk...

    この資料の86~88ページに記載がある通り、乾式二重床では床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量が基本的に-5デシベル。つまり5デシベル分の増幅を見こむことと定められています。
    アスファルト系シートと非常に柔らかいゴム脚を使ってはじめてプラスマイナスゼロ(直床と同じ)と評価されるようですが、この2つとも実際のマンションでは殆ど使われてはいませんね。やはり二重床は騒音増幅となってしまうようですね。

  65. 167 匿名さん

    また、コピペの貼り逃げですか?

    ΔL値の誤解釈、大成建設のプロトタイプ床の誤解釈

    直床を押す方は、こういった間違いのコピペ貼り逃げを繰り返していますよね

  66. 168 デベにお勤めさん

    >>163 
    >「床材の床衝撃音低減性能の等級表記指針」の解説です

    だから、床材だからでしょ、床じゃないから
    以前も2重床は、壁なしで試験していたなどの問題があったから、そういう逃げ道を使って性能試験するメーカが多いからでしょ。だから販売促進用のカタログスペックはあんまり信用できないんだよね

  67. 169 匿名さん

    >166 だから、何を定めた評価基準なのですか? 言葉を濁しているようですが

  68. 170 匿名さん

    >168 「床材の床衝撃音低減性能の等級表記指針」を誤解釈しているから言える言葉です

  69. 171 匿名さん

    床に遮音性と低価格だけ求めると 直床という選択肢がクローズアップされるのでしょうね

  70. 172 匿名さん

    >166
    >日本住宅性能表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価の方法の基準について定められたもの
    です。

    1行目に書いてあります。無駄な難癖つけて荒さずに読んで理解しましょう。

    その法律の中で二重床は直床に比べ5デシベルも騒音を増幅すると評価されているのです。

  71. 173 匿名さん

    法律は評価しませんよ
    根本的におかしいですね
    だから、解釈もおかしい

  72. 174 匿名さん

    >172 じゃ、詳しく聞きましょうか
    5デシベルは評価の方法の基準にどのように反映されるのでしょうか?

  73. 175 匿名さん

    この式のΔLに反映されますよね

     相当スラブ厚ha = 等価厚h1 x 10^(ΔL/40) x 100

  74. 176 匿名さん

    >174

    住宅の品質確保の促進等に関する法律 評価方法基準
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/060601hyouk...
    86〜88ページに記載がある通り、乾式二重床では床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量が基本的に⊿L=-5デシベル。つまり5デシベル分の増幅を見こむことと定められているため、

    相当スラブ厚(遮音性の指標)=床構造の等価厚×10^(⊿L/40)で計算され、

    二重床の場合、
     10^(-5/40)=0.74989420933
      つまり相当スラブ厚は床構造の等価厚から25%の悪化

    直床の場合、
     10^(0/40)=1
      つまり相当スラブ厚は床構造の等価厚から変動なし

    と評価されることになります。

    これはつまり、今のマンションに採用されている二重床では、品確法の評価上、同じスラブである場合、二重床にしたせいで直床に比べ約25%以上も遮音性が悪化するということになりますね。
    200ミリスラブの二重床は、150ミリスラブの直床より評価が低いとは!
    この二重床の遮音性の悪さは非常に大きな問題だと思います。

  75. 178 匿名さん

    >176 そのコピペの嘘は何度も指摘してますよね~

  76. 179 匿名さん

    直床を押す人はいつも176のような嘘のコピペを貼り逃げする
    悪質な荒らしですね

      相当スラブ厚はその式だけでは求められませんよ

  77. 180 匿名さん

    >176 
    「住宅の品質確保の促進等に関する法律 評価方法基準」としては
    相当スラブ厚を算出して比較しないと意味ない

  78. 181 匿名さん

    ΔL値の誤解釈、大成建設のプロトタイプ床の誤解釈
    さらに法律の誤解釈

    直床を押す方は、誤解釈の末に直床を選択しているのですね

  79. 182 親同居さん

    > 法律は評価しませんよ
    > 根本的におかしいですね
    > だから、解釈もおかしい

    2重床派の主張は、結局この主張に無理がある。2重床がいうように価格を無視すれば、カタログ性能上は性能のよい2重床は存在するが、法律を変えるほど一般的ではないってことを理解したほうがよい

    なぜその法律ができた経緯をちゃんと理解してから主張すべきです

  80. 183 匿名さん

    その通り、経緯は大切です
    ただ、誤解釈連発はもっと問題
    経緯を理解していない事の表れでもある

  81. 184 匿名さん

    比較をする上では当然ですが、
    >スレ趣旨にもあるように、このスレは同一スラブ条件下で直床と二重床の遮音性能を論ずるスレッドです。無駄ないざこざを避けるため、皆さんその前提で投稿をお願いします。
    とされています。

    >180は意図的なスレ趣旨逸脱をやめ、スレッドを荒らさないでください。

  82. 185 匿名さん

    ΔL値の誤解釈、大成建設のプロトタイプ床の誤解釈、法律の誤解釈

    これらコピペを繰り返し貼り逃げする直床を押す方
    これはもう荒らしですね
     

  83. 186 匿名さん

    >184
    もちろんスレタイはよく読んでますよ
     
    直床を押す方の
    ΔL値の誤解釈、大成建設のプロトタイプ床の誤解釈、法律の誤解釈
    を指摘しただけなのですが?

    誤解釈はないとでも?

  84. 187 匿名さん

    >>184
    だから、いつから遮音性能を論じるスレになったの?
    誰がそう決めたの?
    最初のスレの趣旨は「皆さんの感想はどうですか」というものなんだが。
    自分の都合で、曲解しないで欲しいね。

    それから、「同一スラブ条件下」ってあるけど、その条件とは何?
    前にも聞いたけれど、同一条件でと言うなら
    厚さ1mのスラブの場合、直床と二重床について遮音性能の違いがある?

  85. 188 匿名さん

    >184

    >176に対しては、
    「同一の床構造の等価厚さの場合」という但し書きが抜けていると何度も指摘していますが?

    176は誤ったコピペを貼り逃げするばかり
    直床押しの176はけしからん荒らしということです
     

  86. 189 匿名さん

    >特別に厚いスラブは別として、よくある260とか270ミリ程度のボイドスラブだったら

    とスレ趣旨にあるでしょう。

    なぜ意図的に1mのスラブとか言ってスレ趣旨を逸脱しようとするのか。規約違反です。やめてくださ。

  87. 190 匿名さん

    >188
    >同一スラブの場合
    と書いてあるだろ。
    スレッド趣旨にも、>176にも。

    意図的に誤りを続けているのは>188
    意味ない難癖つけてスレッドを荒らすのはやめろよ。

  88. 191 匿名さん

    仕上げ材だけの比較なのですから
    ΔL値だけで比較するのが妥当でしょうね

  89. 192 匿名さん

    >190 それは違いますね

    >相当スラブ厚(遮音性の指標)=床構造の等価厚×10^(⊿L/40)で計算され、

    相当スラブ厚はこの1式だけでは計算されない
    これは大きな誤りです
     

  90. 193 匿名さん

    実際住んでみると、どれほど数値がよくても
    煩いもんだよ、、、

  91. 194 匿名さん

    それなら、断熱性の高い二重床の方がいいですね

  92. 195 匿名さん

    いずれにせよ

    直床を押す方の
    ΔL値の誤解釈、大成建設のプロトタイプ床の誤解釈、法律の誤解釈
    は修正してもらいたいところですね
     

  93. 197 匿名さん

    スレの趣旨がどうであれ文献を誤解釈していた事は間違えない訳で、それを棚に上げて何言っているだろうね。この人は。

  94. 198 匿名さん

    間違えを指摘すると

    スレ違いだ!
    荒らしだ!
    規約違反だ!

    こりゃ救いよう無いね

  95. 200 匿名さん

    今頃逆に直床を推す人が気に入らないレスに対し、せっせと削除依頼出していると思うよ。

  96. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億2690万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6198万円~7848万円

2LDK~3LDK

55.1m2~63m2

総戸数 42戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

7198万円~8548万円

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

50.11m2~66.93m2

総戸数 65戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

未定

1DK~3LDK

34.81m2~63.88m2

総戸数 33戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7598万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.88m2

総戸数 82戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4398万円~6298万円

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

60.06m2~71.23m2

総戸数 49戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円・9450万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

未定

2LDK+S(納戸)~4LDK

55.04m2~84.63m2

総戸数 42戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

5118万円~7298万円

1LDK+S(納戸)~2LDK

45.14m2~58.24m2

総戸数 72戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸