- 掲示板
はじめまして
かぶり厚について教えてください。
木造2階立てで建築中です。
立ち上がりですがかぶり厚が40mm以下です。
基礎幅200mmにたいして断熱材が40mmありますが、
縦背筋をフック(?)にしているために40mm確保できていません。
これは建築基準法に違反しているのでしょうか?
施工業者に修正を御願いできるのでしょうか?
よろしく御願いします。
[スレ作成日時]2009-02-08 19:47:00
はじめまして
かぶり厚について教えてください。
木造2階立てで建築中です。
立ち上がりですがかぶり厚が40mm以下です。
基礎幅200mmにたいして断熱材が40mmありますが、
縦背筋をフック(?)にしているために40mm確保できていません。
これは建築基準法に違反しているのでしょうか?
施工業者に修正を御願いできるのでしょうか?
よろしく御願いします。
[スレ作成日時]2009-02-08 19:47:00
>基礎やさん
レスありがとうございます。
問題ないとのことで安心しました。
ちなみに問題ない理由は以下のどれに当てはまるでしょうか。
1.断熱材の40mm+実際のかぶり厚のため
2.フックの部分にかぶり厚は関係ないため
実は断熱材のない内側の部分の立ち上がりに400mmいかの部分があります。
これもフックのところになりますので2.が理由であればこれも問題のないことに
なりますでしょうか。
住宅なんて30年で建て替えるんです。
細かいこと気にしてちゃあ、いつまでも家なんか持てませんよ。
あの程度の基礎なんか、いっぱいあります。
気がつかないうちに、建物か居住者の寿命が来ますから、平気ですよ。
施工業者と話し合いを行い修正してもらう事になりました。
6さん
反対側は40mm以上ありました。
7さん
私が気になっているのは法で定められている基準を満たされているのか、
どうか知りたいのです。
違法であれば正当な主張ができると思っています。
今回は私の主張は納得していただき修正してもらえました。