- 掲示板
現在基礎施工中で、ベースコン打設まで終わっています。
立ち上がりコンクリートを明日流すのですが、
立ち上がり枠の剥離剤がベースコンの上に流れて濡れています。
これはベースコンと立ち上がりコンの接着力は弱くなりますか??
[スレ作成日時]2007-08-05 14:33:00
現在基礎施工中で、ベースコン打設まで終わっています。
立ち上がりコンクリートを明日流すのですが、
立ち上がり枠の剥離剤がベースコンの上に流れて濡れています。
これはベースコンと立ち上がりコンの接着力は弱くなりますか??
[スレ作成日時]2007-08-05 14:33:00
みんな知らないんだね。
ベースと立ち上がりは別物。
接着する必要があるってだれか言ってました?
うちと同じトラブルです。
誰か詳しく解説していただけませんか?
先に型枠に塗布しておけば済む話し。
手間を惜しんで最後に噴霧器でやるからこういうトラブルになる。
コンクリートのアルカリと反応して金属セッケンを作るという説明はメーカーサイトで読んだのですが、それが何を意味するのか...
剥離すというおことは接着しなということに他ならないですよね?
にも関わらず、型枠を外した後に化粧モルタルを塗るのにも影響しないとも書いてあります。
この記述自体は少し安心材料ですが、ほんとうに強度が大丈夫なものか理解不能です。
それと現場監督も言っているのですが、これで問題が起きたことは無いと。
それはそうだと思います。
基礎の立ち上がりはベースの上に乗っているので10年でも50年でも問題は起きにくいと思います。
基礎立ち上がりのせん断応力、引張応力が試されるのは大地震の時でしょうから...
基礎ベースに届く縦配筋が使われているということは引張りも期待している、ということだと思います。
通常RCの引張応力は鉄筋で確保するものだと思いますが、だからといってコンクリートが接着していなくても良いとは聞いたことがありません。
現場監督に鉄筋があるから大丈夫といった説明をしてもらえなかったのも不安材料です。
そこで、やはり疑問なのは、
剥離剤によるコンクリートの接着力への影響はどの程度のものか?
影響があるとして、問題がないと言える理由はなにか?
です。
識者の方の解説を期待します。