ごましおさん
みたところ10%引きくらいでしょうか?
うちもSWですが、神奈川県東部さんの室温報告わからんでもないですよ。
ただ体感は人それぞれですよね。うちの嫁は寒い土地から嫁いで来たんで
寒さには我慢強く、なかなか暖房入れてくれません。朝無暖房で20℃でも私には寒い です。
妥当な金額のようですね。
ありがとうございました。さらに話し合いしていきたいと思います。
>>816 ごましおさんへ
遅くなりましたが、どうやら値引きは5%+α程度が交渉ポイントになるようですので
参考にされてはどうでしょうか
我が家はあまり、交渉が得意ではなかったため6%でした
>810さん
プリーツスクリーンをハニカムサーモスクリーンのレール付きに変えた方が窓の冷気を緩和出来ますよ。
うちもプリーツスクリーンがありますが、冷気がひどいので何とかしたいです。
勉強と言うか、建ててからわかることが多いですね。
アメダス17.0
1階21.3 暖房使用
2階19.5 暖房不使用
寒いですね
暖房付けっぱなしです。
エアコンを付けっぱなしだと床が冷えないせいか、床暖房はいらないです。
床も室温と同じなので裸足です。
アメダス7.0の間違いでした。
鉄骨です。
外気温6度
エアコン+床暖タイマーリビング21.5℃
洗面所14.5℃、床極寒
よくこの話題見かけるわけですが、ホントに、そんなに寒いんですか?
知り合いで積水ハウスで建てた人に、ネットで寒い寒いと書かれているけど?と
聞いてみたら、「え?全然、そんな事ないけど・・・」という
回答だったんですが。。。
一部の気になる人だけの話題なのか、多くの人にあてはまる話なのか、
客観的なコメント聞いてみたいです。
うちは1階はエアコンをつけっぱなしでいるせいで、2階や洗面所、トイレで一定温度を保ってます。
エアコンを間欠運転すると、壁や床が冷たいので体感温度が下がりますよ。
躯体を冷やさないように24時間空調し続けると、出ていく熱量だけエアコンが熱を補充するので、勝手についたり消えたり、ゆっくり動いてます。
エアコンはヒートポンプで消費電力の5倍近い熱を作れますから、出ていく熱を5で割って電気料金をかけるとエアコンの電気代がわかります。
例えば、
Q値1.5
床面積150
外気温平均5℃
設定室温20℃
とすると
1.5×150×(20-5)=3375w
3375÷5=675w=0.675kw 一時間当たり
0.675×24×30=486kw 1ヶ月当たり
だいたい23円/kw
486×23=11178円
エアコンだけでこれ位
これでトイレや洗面所が寒いのが解消されますよ
>>3375÷5=675w=0.675kw 一時間当たり
う~~ん 質問です。
パナの16畳用のエアコンのカタログでの暖房消費電力の目安では1.2~1.3Kwhとなっていますがこの計算だとカタログ値の1/2ですが24時間連続運転によって効率が上がるってことでしょうか? それとも容量の小さなエアコンをご使用ですか?
また24時間連続運転するのならコンピューターならサーバーを使うようにそれなりの連続運転を前提にしたエアコンを使用しないと故障しやすいのではないでしょうか?
木造16畳ですと5.6kw位ですね。
確かに運転している時は1.2kw位の消費でしょう
でもおそらく上記例に当てはめると、その能力のエアコンをつけても半分くらいしか使わないということですね。
1時間のうち30分くらい動くと思います。
確かに連続運転は心配ですから、温度差の最大に安全率をかけたエアコンの能力を確保したいですよね。
>>821さん それわかるなぁ、どこが寒いかって、洗面所の床ですよね、、
風呂上がり→夜中に換気扇回してるから、朝には冷え冷えなんでしょうね。
リビングもついつい足元の心地良さに甘えて床暖に頼り過ぎてるのかもしれません。
神奈川さんを参考にしながらエアコンとバランス良く電気代を検証した方がいいですね
太陽光のディスプレイがあるんで使用量わかるから色々試してみます。
風呂場の換気扇ですが、24時間換気扇よりはるかに換気量が多いですから、この時期は過換気になって温度低下より湿度低下が深刻になりますよ。
室温21℃で湿度60%を目標にしたいですけど、かなり難しいです。
絶対湿度11gを下回るとインフルエンザが流行するそうですが、室温21℃で相対湿度60%が絶対湿度11g位ですね。
アメダス8.1
1階21.1 暖房使用
2階19.3 暖房不使用
夜間の使用電力は0.5kw/hを推移しています。
普段の待機電力を差し引くとQ値が見えてきますね。
C値とか、Q値とか、いってるのは、
一部のマニアって結論でOk?
http://www.matusou.co.jp/pleat/seiki/honeycomb.htm
色々なところで通販出来ますよ。
積水ハウスで付けてもらうより断然安いですが、ハニカムサーモスクリーン自体が結構高いです。
カーテンも積水ハウスは高かったです。