住宅コロセウム「二重床VS直床 Part3 」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. 住宅コロセウム
  4. 二重床VS直床 Part3

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2015-04-08 18:17:52

二重床と直床のバトルスレです。
以前の二重床優勢の状況から一転し、最近は二重床の遮音性の低さが語られ始めてきました。引き続き客観的な事実や情報を基にして有意義な議論をしていきましょう。
このスレッドは、立地や駅距離、マンション構造やデザイン、グレードやスラブ厚、販売価格などといった内装床構造と関係しない内容で議論するのではなく、直床と二重床それぞれが独自に持つメリットとデメリットを同じ土俵で比較、議論しながらバトルするスレッドです。
規約禁止事項に従いスレ趣旨を逸脱した内容は削除となりますので、そのような内容は他スレッドの利用をお願いします。

[スレ作成日時]2013-04-02 11:48:46

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

二重床VS直床 Part3

  1. 902 匿名さん

    >>900さん
    CASBEEの評価においても直床の性能評価が二重床の性能評価を上回っています。

    CASBEEに掲載されている参考の下表は「建物の床衝撃音防止設計(日本建築学会編 2009)」に書かれているものです。
    その表でも二重床のL値改善量(遮音性能)は重量床衝撃音、軽量床衝撃音共に直床に比べて低く、特に重量床衝撃音の改善量がマイナス(=悪化)であるとされていることがわかります。
    http://mansionnavigate.blog.fc2.com/blog-entry-60.html


    *わかりやすいように今の新築マンションに採用されている直床と二重床部分を黄色に着色しています。

    1. CASBEEの評価においても直床の性能評...
  2. 903 匿名さん

    直床派が遮音性の優劣で根拠としているもうひとつのデータ
    日本騒音制御工学会研究部会による研究報告 2008
    http://www.ince-j.or.jp/04/04_page/04_doc/bunkakai/yuka/08-03tecinfo.p...

    乾式二重床を支持する脚材、脚間隔の影響
    脚材が硬度60°程度のゴムと組み合わされた条件では、衝撃音の低減性にほとんど影響を与えません。

    こちらもデータが古くて『防振ゴム』の定義そのものがなく、影響なしとして遮音性を計算している。
    二重床の脚を防振ゴムなしでダイレクトにスラブへ固定したら遮音性がどうなるかは誰でも想像できる。
    つまり、現状ではありえない条件の二重床にしか直床の遮音性は勝てないだけの話。

  3. 904 匿名さん

    >901
    それは新しく開発した大成建設の高遮音二重床との比較に用いた検討二重床の仕様だろ。

    大成建設の論文内に背景として書かれた「(問題のある)典型的な乾式二重床」、「63Hz帯を増幅する二重床」は下にある図でハッキリ示されている。

    見てわかる通り、今のマンションに使われている二重床そのもの。
    むしろ合板補強があるだけ現実よりも高グレードだ。

    >901の話はあまりにハッキリした間違いだな。
    わかった上で事実を歪めてデタラメを書いているんだろうが、そういうことばかりしてるから、二重床派はダメだと言われるんじゃないのか。
    バトル板でも嘘やデタラメは禁止だぞ。

    1. それは新しく開発した大成建設の高遮音二重...
  4. 905 匿名さん

    >脚材が硬度60°程度のゴムと組み合わされた条件では衝撃音の低減性にほとんど影響を与えません。

    その通り。
    二重床では60度程度の柔らかいゴムを使っても、衝撃音の低減性を改善することが出来ず、属性として重量床衝撃音を増幅してしまうことが示されたものですね。
    そのため60度程度の柔らかいゴムを使うデベロッパーは現在どこもありません。
    昔はあったのですがね。

    >903は日本語の読解が不得意なのかな?
    論文や資料を読むの初めて?
    それともワザとデタラメな解釈をしてるのかな?

  5. 906 匿名さん

    >>903
    >それは新しく開発した大成建設の高遮音二重床との比較に用いた検討二重床の仕様だろ。

    いや、新製品との比較で防振ゴムがないような二重床を対象にしている時点でデータ古すぎだろ。

  6. 907 匿名さん

    ここの直床派は田舎者だから知らないかもしれないだろうけど、
    23区内を中心に都内で直床マンションが激減したのは
    延床5000平米を超えるマンションに義務付けられる
    東京都マンション環境性能表示の『建物の長寿命化』の欄で
    「十分な階高や二重天井・二重床・間仕切り壁の変更のしやすさを確保する必要があります」
    とされているからなんだよ。
    http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/mansion/doc/m_leaflet_13020...

    大阪をはじめ、ほかの地域でも環境性能表示を取り入れているが
    最初に導入した東京のものを基本的に踏襲しているので内容はほとんど変わらない。

    だいたい、直床などというものを採用している新築マンションなど存在しない。
    直床になっている時点でそれは『団地』であり、長谷工あたりが勝手にマンションと名乗っているに過ぎない。
    地方でやっと買った連中にはその辺も理解できていない。


    団地物件に住んでいる連中が「騙されている」とか意味不明のことを並べても
    もう都内での直床採用は床面積の小さな安い低レベルの団地ぐらいにしか採用されない。
    これが現実なんだよ。

  7. 908 匿名さん

    >「十分な階高や二重天井・二重床・間仕切り壁の変更のしやすさを確保する必要があります」
    >とされているからなんだよ。

    バカだなあ。
    だから直床マンションも水回りに二重床を採用しているわけだろ。
    今時水回りが二重床じゃない直床マンションなんて新築でどこにあるんだよ。

    だいたい、間仕切りの変更のしやすさからすると、今のマンションの二重床は最低だぞ。
    大規模に床をぶっ壊さないと間仕切り新設や撤去すらできない、リフォームしにくい二重床だからな。

  8. 909 匿名さん

    >908
    やっぱり田舎者は何も知らないんだw

    首都圏の直床マンションは高度規制の関係で階高が2.8mそこそこの悲惨なマンションばかりだってこと。
    そんな安普請なマンションは将来ゴミになるから建てちゃダメってことだよ。

    首都圏のマンション事情を何知らない田舎者は書き込むなよ。恥ずかしいからw

  9. 910 匿名さん

    >902

    900の書き込みをよく理解されていないようですね。

    その表に基づけば同じスラブ厚ならば直床マンションの方がCasbeeの評価が高いはずですよね。
    ところが公表されたCasbeeの評価を見ると
    直床マンションは二重床マンションと同等か低くなっています。
    つまり直床マンションは総じてスラブ厚が薄いことになりますよね。

    我々は実験室に住むわけではありません。
    出来上がったマンションに住むのです。
     
    一部品の多少の違いなどほとんど意味がありません。
    知識として覚えておけば良い話です。

  10. 911 匿名さん

    そうなんですよ。
    首都圏の二重床マンションは高度規制の関係で階高が2.8mそこそこの悲惨なマンションばかりなんです。
    その上とりあえず二重床にしたものだから、天井高が低くて低くて、天井に頭がつきそうなんです。
    そんな安普請なマンションは将来ゴミになるから建てちゃダメってことですね。

  11. 912 匿名さん

    唯一のよりどころである大成建設の文献のミスリードがばれましたね。

    もう直床さん お手上げかなw

  12. 913 匿名さん

    >911
    この人は妄想だけw

    都内のマンション事情にチンプンカンプン。
    つい反応して適当な事書き込んでしましましたね。
    あー恥ずかしいw

  13. 914 匿名さん

    つまり客観的に二重床のメリット、デメリットをまとめると

    二重床のメリット
    ・憧れの高級マンションと同じ
    ・二重なのだから高級な気分に浸れる

    二重床のデメリット
    ・遮音性が悪い
    ・リフォーム性が悪い
    ・メンテ更新がしにくい
    ・本棚や食器棚下には補強が必要になる
    ・天井高が低くなる
    ・コストが高い


    ということになりますね。

    二重床さんは早く二重床の方が優位だとする客観的なデータを出してください。

    そうしないと今のままではバトルにすらなりませんよ。

  14. 915 匿名さん

    >>914
    マンションの遮音性能ならCasbee見れば?
    床材の遮音性能なら床材メーカーのカタログ見れば?

    どちらも二重床の圧勝ですよ。
    直床なんか話になりません。

    古い文献をミスリードして自慢している直床さんは本当に哀れですね。

  15. 916 匿名さん

    まだいたんだ、二重床派のミスリード君。

    都合が悪くなると根拠も示さず
    「勝った勝った」
    と騒ぐ癖は相変わらずだね。

    いつものデタラメ投稿で以前のように削除されないように気をつけてね。

  16. 917 匿名さん

    おや? 直床さん往生際が悪いですね。

    自治体のHPのCASBEEの評価を見るだけですよ。
    床材メーカーのWEB上のカタログを見るだけですよ。

    怖くて見れないのかな?
    見ればはっきりと負けがわかりますからねw

  17. 918 匿名さん

    まあ野村が直床の普及型マンション「オハナ」を立ち上げ自体で

    既に直床マンションは二重床マンションの下位互換ということがハッキリとしましたね。

    プラウドブランドで直床マンションを作られるとブランドイメージ下がっちゃいますからw

  18. 919 匿名さん

    >床材メーカーのWEB上のカタログを見るだけですよ。

    床材メーカーのWEB上のカタログを見ました。

    現在のマンション市場に供給されている二重床は、品確法特認を受けられない、太鼓現象により重量床衝撃音を増幅させてしまうΔLH-2等級の低い遮音性のものが殆どを占めています。
    しかも、合板補強もない粗悪な二重床すら多く蔓延しており、一部にはまだ推定L等級の旧規格二重床すら使われている有様です。
    軽量床衝撃音の遮音性に至っても、ΔLL-3等級止まりでしかありません。

    対して直床はその構造上重量床衝撃音を増幅させないため、ΔLH-3等級同等の性能を持っていることが認められています。
    その上、軽量床衝撃音の遮音面でもΔLL-4またはΔLL-5等級の高い遮音性を持った製品しかマンションに使われていません。

    あなたはΔLL-4の二重床を採用したマンションがどれだけあるかご存じでですか?

    二重床派の話を聞いていると、まるで知識が10年前のLL-45で止まっているようにしか思えません。
    本当に不憫になります。

  19. 920 匿名さん

    >917さん
    >自治体のHPのCASBEEの評価を見るだけですよ。

    自治体のHPのCASBEEの評価を見ました。

    その評価によると、CASBEEの評価においても直床の性能評価が二重床の性能評価を上回っていることがわかります。

    CASBEEに掲載されている参考の下表は「建物の床衝撃音防止設計(日本建築学会編 2009)」に書かれているものです。
    その表でも二重床のL値改善量(遮音性能)は重量床衝撃音、軽量床衝撃音共に直床に比べて低く、特に重量床衝撃音の改善量がマイナス(=悪化)であるとされていることがわかります。
    http://mansionnavigate.blog.fc2.com/blog-entry-60.html


    *わかりやすいように今の新築マンションに採用されている直床と二重床部分を黄色に着色しています。


    あなたは二重床の方が遮音性が高いと言っています。
    日本建築学会は直床の方が遮音性が高いと言っています。

    正しいのはあなたでしょうか?
    日本建築学会でしょうか?

    1. 自治体のHPのCASBEEの評価を見まし...
  20. 921 匿名さん

    >920
    その表は全く正しいですよ。
    日本建築学会も正しいです

    もう一度言います。

    その表に基づくならば直床マンションの方がCASBEEの評価が良いはずです。
    しかしCASBEEを公表している自治体のHPを見ると
    逆に二重床マンションの方が直床マンションより評価が高くなっています。

    つまり直床マンションは床材としての性能は良いのですが総じてスラブ厚が薄いので低評価になってしまうのです。


    【一部テキストを削除しました。管理担当】

  21. 922 匿名さん

    >919

    あれ、ΔLH-4の二重床は見え無かったのですか?
    直床さんは都合の悪い物には盲目になるようですね。

    >増幅させてしまうΔLH-2等級の低い遮音性のものが殆どを占めています。

    こんな粗悪な二重床を使ったマンションでさえCASBEEの評価を見る限り
    直床マンションと同等かそれ以上ですからね。

    直床マンションがいかに安普請かとよ~くわかります。

    あとΔLL-5w これ猛烈にフニャフニャでユーザーから不評で最近マンションへの採用が減ってるみたいですよw

  22. 923 匿名さん

    >つまり直床マンションは床材としての性能は良いのですが総じてスラブ厚が薄い
    これは願望ですか?
    事実ですか?
    事実ならソースは?

  23. 924 匿名さん

    二重床だってそれなりに遮音性能は確保できているんだから直床よりも優れていようが劣っていようがそれは大した問題じゃありません。
    問題は、床がフニャフニャかそうでないかの一点だけであって、それが消費者からの人気を左右しているという事実ではないでしょうか?
    遮音性がどうとかこうとか言う前にフニャフニャじゃない直床を普及させてからその上での議論であって、
    直床の方が多少すぐれた性能があろうが、フニャフニャ床の免罪符にはなりません。




    これが決定的な直床の欠陥なんです。
    <画像をクリック>

    1. 二重床だってそれなりに遮音性能は確保でき...
  24. 925 匿名さん

    >923

    片っ端からマンションのHP見れば?

    たとえそうじゃなっかたら何故直床マンションのCASBEEの評価が二重床マンションを上回らないの?
    あの表は正しいでしょ?
    矛盾してますよね?
    良く考えなさいよ。

  25. 926 匿名さん

    >ΔLH-4の二重床は見え無かったのですか?

    カタログ上にはありますが、現在の新築マンション市場にはありません。

    二重床派は市場に実在しない二重床で現実を無視したデタラメな作り話を繰り返すのはやめましょう。

    デタラメじゃないと言うのなら、ΔLH-4の二重床を採用した新築マンションを2、3紹介してください。

  26. 927 匿名さん

    >926
    新築マンション?
    誰が採用されてるて言いました?
    新築マンションにはそのような高性能な二重床を
    使わずとも直床マンションより遮音性が良いのは
    CASBEE見れば明らか。

    その代り古いマンションや団地のリノベーションに使われてますよ。
    こちらは使う必然性がありますからね。

    適当な事は言わないでくださいね。

    益々信用されなくなりますよ。
    直床さんw

  27. 928 匿名さん

    ごめんなさい。>927さん。
    やはり高い遮音性を持った二重床は、現実の新築マンションには一切採用されていなかったのですね。
    市場に受けいれられない単なるカタログの賑やかしと、そういう事ですか。

    今のマンションに採用されている二重床はΔLH4どころか、ΔLH2ですよね。
    低スペックですね。
    これでは遮音性が悪いのも仕方がないことです。

  28. 929 匿名さん

    直床マンションは遮音性を言う前にフニャフニャ直しなさいよ。

    遮音性能に物言うのは10年早いよw

  29. 930 匿名さん

    >927さん
    あなたの言うように、やはり二重床の騒音で困っている人はたくさんいるようです。
    二重床は遮音性が悪いので仕方がないと言えば仕方がないのですが。


    >なにが二重床やねん。うるさくてしょうがない。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45922/
    >防音レベルも高い。住宅なんとかっていうラベルもある。有名建築会社。でもね、上の階でビー玉落としただけでその音が下まで聞こえてくるやないか。この怒り、誰にもっていったらええんやら・・・ 5000万円返してくれ。

    >二重床、上階の足音対策は?
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/367374/
    >財閥系の、新築マンションです。 二重床、二重天井と遮音性能が良いと思ってましたが、実際に住んでびっくり! 男性と思われる足音が響き渡ります。 この様な場合、どのような対策をとったら得策でしょうか?

    >二重床って音が響きますか?
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/17033/
    >最近新築マンション(二重床・直天井)に引越ししたのですが、自分の家の中でたてた音が響くのでびっくりしています。家族がお風呂に入っている時の洗面器を置く音や、扉の開閉音、歩く音、ちょっとした生活音が家中に反響してとても大きく聞こえます。(正直、うるさいくらいです)我が家は夫婦ふたりで、音にはかなり気を配って生活しています。
    >さきほども、ダイニングでパソコンをしていたら、主人が後ろをとおりすぎたのですが、一瞬地震?と思ったくらいの振動がありました。ちなみに主人は太っていません。
    >主人は二重床だからじゃないかと言うのですが、実際二重床の物件に住まれている方はどんな感じでしょうか?不良物件なのじゃないかと、かなり心配です。

    >直床の方が遮音性高い気がします。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/559711/#form_top
    >特別に厚いスラブは別として、よくある260とか270ミリ程度のボイドスラブだったら 二重床にするより直床の方がいわゆるドスドスとかバタバタとかの重量衝撃音は 響かない気がしますがそのあたりの皆さんの感想はどうですか?
    >勿論二重床の施工技術やスパンやその他条件によっても個体差は 相当あるのでしょうけどね。あくまでもよくある普通の二重床と比べてです。


    はやく高い遮音性の二重床が新築マンションにも普及するとよいですね。

  30. 931 匿名さん

    >928

    そうそう、その低スペックな二重床を採用したマンションでさえ
    CASBEEを見れば直床マンションと同等かそれ以上

    どんなに直床マンションは安普請なんでしょう。
    まともな直床マンションが待たれます。

    今住んでいる人は悲惨ですねw

  31. 932 匿名さん

    >930
    郊外の直床マンションや団地に住んでる人はそれどころじゃないですよ。
    先日も川崎の方で傷害事件が起こってしまいました。
    「歩く音がうるさい」 同じ団地の29歳の女性の髪をつかみ殴る 65歳の男を逮捕http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1426165832/

    早く高性能の二重床でリノベーションしておけば良かったのですが
    間に合いませんでした。とても残念です。

  32. 933 匿名さん

    つまり客観的に二重床のメリット、デメリットをまとめると

    二重床のメリット
    ・憧れの高級マンションと同じ
    ・二重なのだから高級な気分に浸れる

    二重床のデメリット
    ・遮音性が悪い
    ・リフォーム性が悪い
    ・メンテ更新がしにくい
    ・本棚や食器棚下には補強が必要になる
    ・天井高が低くなる
    ・コストが高い


    ということになりますね。

    性能面でも二重床の方が優位だという二重床さんは、早く二重床の方が優位だとする客観的なデータを出してください。

    ここはバトルスレッド。
    相手にデタラメな難癖をつけるだけでなく、自らの優位性を積極的にアピールしましょう。

  33. 934 匿名さん

    東京都マンション環境性能表示の概要説明
    『建物の長寿命化』の欄で 「十分な階高や二重天井・二重床・間仕切り壁の変更のしやすさを確保する必要があります」
    とはっきり明記している。
    東京都内では直床団地がつねに最低の評価しかされない。
    http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/mansion/doc/m_leaflet_13020...

    水回りは二重床とか寝ぼけた言い訳しても
    東京都自体が二重床にする必要がありますと言っているのは動かしようのない事実。

  34. 935 匿名さん

    嘘のマルチポスト、お疲れ。

    長谷工で調べると、23区内の長谷工施工

    オーベルグランディオ品川勝島
    ブランシエラ板橋西台
    シャリエ亀戸リーディングイースト
    リビオ板橋 浮間舟渡サクライエ
    新小岩パークフロント
    王子飛鳥山ザ・ファースト タワー&レジデンス
    シャリエ金町

    このへん、全部2つ星。

    長谷工施工ですら一つ星なのは、オハナ八王子他、デベに絞られた数件くらいで殆どが2つ星だぞ。


    つまり二重床派>>934
    >東京都内では直床団地がつねに最低の評価しかされない。
    という話は大嘘。

    >>934はマルチポストしてまで皆に嘘をついたことを謝れよ。
    日ごろから嘘つき過ぎて麻痺してるんじゃないのか、二重床派。


    そもそも二重床でも平均評価値は2以下。
    プラウド練馬やプラウド石神井、他、プラウドクラスでも大半が2つ星。ザ・パークハウスは基本全部2つ星。
    三井&竹中のパークコート赤坂桜坂なんて二重床でも最低ランクの一つ星だぞ。
    パークタワーも続々一つ星だ。
    そもそも二重床でも三ツ星なんて10パーセント以下で3割近くが一つ星。
    三ツ星は区によっては歴代でもゼロだったりする。

    これ、二重床派の理屈に全く合わないよな。
    一体どう説明するんだよ?

  35. 936 匿名さん

    長谷工施工の直床マンションでも★★評価なのに、それよりずっと高額な財閥系デベ+スーパーゼネコンが組んだ二重床マンションが最低ランクの★評価

    これが現実

    二重床が全くプラスにならないどころか、建物の長寿命化でも二重床にするとマイナスになるじゃないの?

    まあ、おそらくは二重床でコストがかかった分躯体の質を落とさざるを得なかったのか、もしくは間仕切り変更が難しい二重床自体がマイナス要因になったのだろうな

    それなら納得のいく話だ

  36. 937 匿名さん

    遮音性の話はお腹いっぱいです。

    二重床の良い点について知りたいです。

    私は、直床・スラブ厚300のマンションに
    住んでいますがとても静かです。
    (周りに誰も住んでいないのかと感じるぐらい)
    直床とか気にせずマンションを購入しましたが、
    入居してふにゃふにゃの床には驚きました。
    (現物をみて購入を決めましたが、スリッパでは気づきませんでした)

    しかし私は、
    遮音性>ふにゃふにゃ床
    なので、直床は嫌いではありません。

    遮音性以外の点で二重床の良いところを知りたいです。

    [オール電化VSガス]スレでは、
    「オール電化マンションには高級物件はない!」
    とスレ違いなバトルとなり長く続いたスレも現在書き込みは、
    無くなりました。

    ここのスレも、遮音性だけにとらわれず、総合的に良いところ悪いところを、
    議論すべきではないかと思います。
    その結果どちらが良いか(好きかは)は各々のセンスではないでしょうか?

    答えは絶対に出ません。
    あとは、バトルを楽しみましょう!

  37. 938 匿名さん

    オール電化も直床も、モノは良いがマイノリティーだからな。

    ガス併用や二重床にも低グレードなクズ物件は山程あるが、それは見て見ぬふりをしないとバトルなんかできはしないさ。

    特に性能で明らかに劣る二重床にとっては。

  38. 939 匿名さん

    >>935

    あなたがた、東京都マンション環境性能表示をまったく理解していないでしょ?
    『建物の長寿命化』でいえば、配管や外壁等に係る項目で評価されればそれぞれ1点づつ、
    床の構造やそれに伴う階高などの評価で1点、合計3点で星の数を表示するんだよ。

    一生懸命検索して東京都環境局のHPみて★★の物件書いたんだろうけど
    床の構造には関係ないところで点を取っているだけで、
    肝心な『更新、改修、用途の変更等への対応に係る事項』であなた方が挙げた長谷工物件はすべて0点だと思いますよ。

  39. 940 匿名さん

    >肝心な『更新、改修、用途の変更等への対応に係る事項』であなた方が挙げた長谷工物件はすべて0点だと思いますよ。

    思います?

    なんだそりゃ。
    嘘を謝る前から新たな妄想か、お疲れさんだな。


    しかしその話だと、財閥系デベロッパーとスーパーゼネコンとで高い金かけて作ったものの、二重床は無駄に高コストだから躯体に金が回らず配管や外壁等に係る項目が全部0点になったってことか?
    ヤバいなそれは。
    二重床の高コストの弊害も甚だしいわ。

  40. 941 匿名さん

    >『建物の長寿命化』でいえば、配管や外壁等に係る項目で評価されればそれぞれ1点づつ、
    床の構造やそれに伴う階高などの評価で1点、合計3点で星の数を表示するんだよ。

    また嘘か。
    正しくはこれだから。
    相変わらず二重床派の作り話は酷いな。

    二重床マンションはここの二重床派と同じで、躯体の劣化対策考えてないから星一つの低評価になるんじゃないのか。

    1. 床の構造やそれに伴う階高などの評価で1点...
  41. 942 934

    >>939
    あなたの言うとおりですよ。
    ここの直床団地住民は、当初東京都マンション環境性能表示のことを何にも知らなかったから
    検索して直床でも星印がふたつある物件があれば、自慢げにレスして無知っぷりを披露してくれるだろうと思ったから貼っておいたんです。
    >なんだそりゃ。
    >嘘を謝る前から新たな妄想か、お疲れさんだな。
    まるで無知であることが丸わかりの書き鋳込みご苦労さん!
    東京都マンション環境性能表示の星印は、項目ごとの平均点ではなく、
    その項目で評価基準に達していれば1点となり、それの積算で星印がつく仕組み。
    そんなことは東京都環境局のホームページみればわかることだし、
    その評価一覧を見れば長谷工物件が『更新、改修、用途の変更等への対応に係る事項』ですべて点が取れていないことがわかる。
    つまり、直床というだけで、『建物の長寿命化』に★★★がつくことはないということなのだよ。

    >財閥系デベロッパーとスーパーゼネコンとで高い金かけて作ったものの、
    >二重床は無駄に高コストだから躯体に金が回らず配管や外壁等に係る項目が全部0点になったってことか?
    文面見直せよ、読解力ないのか?
    『建物の長寿命化』の評価項目のひとつである『更新、改修、用途の変更等への対応に係る事項』が
    直床というだけで0点だと言ってるんだよ。

  42. 943 934

    >>941
    http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/detail/130220_011.html
    シャリエ亀戸リーディングイーストの評価書みてちっとは勉強しな。

    ちなみにこの長谷工物件は★だからね。

  43. 944 匿名さん

    >また嘘か。
    >正しくはこれだから。

    正しくも何も、こんな簡便な表でこれだからもなにもないでしょ?
    建築物環境計画書が物件ごとに公開されているから、それを見直したほうがいいよ?

  44. 945 934

    >>941
    >相変わらず二重床派の作り話は酷いな。
    これで直床団地が田舎在住であることがよくわかるわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

  45. 946 匿名さん

    >『建物の長寿命化』の評価項目のひとつである『更新、改修、用途の変更等への対応に係る事項』が 直床というだけで0点だと言ってるんだよ。

    プッ!
    更新、改修、用途の変更等への対応に係る事項が単体で採点されているわけではないことに気づけよ。しかも評価項目は

    階高
    梁下の高さ
    壁及び柱の位置

    それでいながら二重床だから、直床だからとデタラメ語るとは驚いた。

    二重床派は文字が読めないのかwww

  46. 947 匿名さん

    二重床が実際には騒音増幅するのに、なぜか大昔に遮音性が高いと言われていた理由が判明しました。

    壁が無く床下に太鼓ができない騒音試験残響室での試験結果では、二重床は高性能なのです。
    しかしマンションには当然壁があります。
    このような壁がある実物件での騒音現場測定では、二重床は最悪の結果を示してしまうのです。

    日本騒音制御工学会研究部会による研究報告 2008
    試験対象となった二重床は現行工法と全く同じです。
    これによると6つの二重床実物件全てが騒音を増幅してしまい、試験残響室のプレキャストコンクリート板150mm厚試験値に大差でボロ負けとは。5〜10デシベルって、いくらなんでも騒音を増幅しすぎです。

    当然直床は原理的に騒音増幅がありません。
    このデータは直床派の俺も流石にひいてしまいました。

  47. 948 匿名さん

    昭和40年代、二重床は騒音対策として開発されました。壁の無い残響室で行う過去の試験方法での遮音結果も良好でした。プラスαの付加価値を付けられるとして、デベロッパーが採用し販促をかけ始めたのもこの頃。
    しかし実際のマンションでは騒音のクレームが絶えません。怪訝に思った第三者機関が実際のマンションを想定して再度試験をしてみたところ、壁の無い環境で行う当初の試験方法では騒音を抑制していたはずの二重床が、壁のある実際の現場では騒音を大幅に増幅していることがわかりました。その増幅差は20デシベル(音の大きさで10倍に増幅)にも及んでいます。
    大成建設をはじめとした大手ゼネコンではこのような結果を重くみて、二重床にした場合は直床に比べて17パーセントスラブを厚くする必要があると研究資料中に記載するなど、二重床の騒音増幅対策を開発してはいますが、二重床の騒音増幅は一般にはあまり知らされていないので未だに二重床=遮音性良好と勘違いしている消費者や販売員が多数存在します。結果その対策も実際のマンションには活かされていません。
    デベロッパーとしては二重床の騒音対策で建築費用が嵩むことは避けたい上、今まで騒音対策として周知販促してきた二重床の販売を騒音が原因でストップするわけにもいかないところがあります。逆に東京地区ではこれまで行った二重床による販促が幸か不幸か実を結び、勘違いした消費者が騒音対策として二重床を好む傾向もあります。デベロッパーとしてはもう後には引けません。消費者が事実に気づくまで、二重床を売り続けるしかない。それが現状です。

  48. 949 934

    >>946
    いいねいいね、こうして直床団地の無知っぷりが暴露できるのは!

    >更新、改修、用途の変更等への対応に係る事項が単体で採点されているわけではないことに気づけよ
    http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/detail/060111_011_c.html

     おなじ長谷工の亀戸レジデンスでは 専用配管の維持管理に係る事項、共用配管の維持管理に係る事項ともに基準に達していつけど更新、改修、用途の変更等への対応に係る事項単独で1点減点になっているんだけど。


    >それでいながら二重床だから、直床だからとデタラメ語るとは驚いた
    東京都マンション環境性能表示の概要説明
    『建物の長寿命化』の欄で 「十分な階高や二重天井・二重床・間仕切り壁の変更のしやすさを確保する必要があります」
    とはっきり明記していることは何度も書いたけど。
    http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/mansion/doc/m_leaflet_13020...

  49. 950 934

    東京都マンション環境性能表示では、直床というだけで『建物の長寿命化』★★★の評価はありえなくなる。
    これだけでも立派に直床の評価が最低だということになる。
    床の構造だけでぜったいに最高ランクがとれないのだから。

  50. 951 匿名さん

    直床の人たちは、東京都マンション環境性能表示の一覧を見て

    「直床は長谷工くらいしかやっていない」

    ということが分かったんじゃないの?

  51. 952 匿名さん

    東京都マンション環境性能表示で最高ランクをとるのは非常に難しいし、埼玉でも環境性能表示はやっているがSランクがひとつもないという年もある。
    そのなかでも一番困難なのが『建物の長寿命化』★★★の評価。
    直床、というより直床マンションは階高が低く抑えられるから、かならず1点減点になる。
    現実に都内で直床の『建物の長寿命化』★★★はひとつもない。
    その意味では直床のマンションは時代にそぐわないマンションになっている。

  52. 953 匿名さん

    え?
    ★★が時代にそぐわないなら、二重床マンションの90パーセント以上が時代にそぐわないって話になるな。

  53. 954 匿名さん

    ★★が時代にそぐわないとだれも書いていません。
    採用しているということだけで★が一つ減らされる直床という仕様が時代にそぐわないと言っている。
    勝手に歪曲してレスしないでほしい。

  54. 955 匿名さん

    直床を採用したことで星が一つ減らされりなんてデタラメを繰り返すとはなんて無知で悪質なんでしょうか。

    そもそも「更新、改修、用途の変更等への対応に係る事項」が単体で採点されているわけではありません。
    また、評価項目に直床か二重床かも問われていません。

    パークタワー他、星が一つの二重床マンションは、直床だったならば★がゼロだったとでも?

  55. 956 匿名さん

    結局二重床派ってのはデタラメな難癖つけて直床を攻撃したいだけということがわかりました。
    言ってることが嘘ばかりで支離滅裂です。

  56. 957 934

    >直床を採用したことで星が一つ減らされりなんてデタラメを繰り返すとはなんて無知で悪質なんでしょうか。
    だったら、直床物件でも『建物の長寿命化』★★★という物件があるはずですよね?
    さっさと挙げてもらいましょうか?

    >そもそも「更新、改修、用途の変更等への対応に係る事項」が単体で採点されているわけではありません。
    http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/detail/060111_011_c.html
     おなじ長谷工の亀戸レジデンスでは 専用配管の維持管理に係る事項、共用配管の維持管理に係る事項ともに基準に達しているが、更新、改修、用途の変更等への対応に係る事項単独で1点減点になっているんだけど。単独で1点の評価でなければそんなことはおきないはず、小学生でも理解できる算数の問題ですよ。

    >パークタワー他、星が一つの二重床マンションは、直床だったならば★がゼロだったとでも?
    更新、改修、用途の変更等への対応に係る事項の1点だけで★という場合はそうだろうけど
    違う項目で★がついているはずですがね。

    っていうか、東京都マンション環境性能表示知らないのだから、つまらんレスしてくんなよ。

  57. 958 934

    >>956
    どうみても支離滅裂で東京都マンション環境性能表をまったく理解していないのは直床団地住民ですがね。

  58. 959 943

    現実に都内で直床の『建物の長寿命化』★★★はひとつもないんだよ。
    直床でも減点されないというのであれば、直床の『建物の長寿命化』★★★物件を挙げてみなよ。

    ないのであれば、直床団地住民がなにをわめこうと、現実に直床は低評価ということになる。
    悔しかったら事例を挙げてみろよ。

  59. 960 匿名さん

    「実例挙げてみろ」
    ぜったい挙げられないのが直床クオリティ!

  60. 961 匿名さん

    >『建物の長寿命化』の欄で 「十分な階高や二重天井・二重床・間仕切り壁の変更のしやすさを確保する必要があります」 とはっきり明記している。

    だから直床も水回りは二重床なんだけどwww

    直床にすると評価が下がるというなら、二重床にすれば評価が上がるという話になるな。
    でも二重床マンションにはたくさんの評価が上がっていない、★一つのヘボマンションが山程あるぞ。
    しかも値段だけは立派だ。
    二重床は無駄に高コストだからな。
    矛盾しすぎだろ、二重床の話www

  61. 962 匿名さん

    >更新、改修、用途の変更等への対応に係る事項単独で1点減点になっているんだけど。

    更新、改修、用途の変更等への対応に、直床か二重床かは評価項目がないんだけど。
    減点方式ですらないし。

    デタラメは程々にしてよく見ろよwww

  62. 963 匿名さん

    >だから直床も水回りは二重床なんだけどwww
    だからなに?
    それでも東京都
    マンション環境性能表示の概要説明『建物の長寿命化』の欄で 「十分な階高や二重天井・二重床・間仕切り壁の変更のしやすさを確保する必要があります」 とはっきり明記しているんですけど。

  63. 964 匿名さん

    >更新、改修、用途の変更等への対応に、直床か二重床かは評価項目がないんだけど。
    東京都マンション環境性能表示の概要説明
    『建物の長寿命化』の欄で 「十分な階高や二重天井・二重床・間仕切り壁の変更のしやすさを確保する必要があります」
    とはっきり明記していることは何度も書いたけど。
    http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/mansion/doc/m_leaflet_13020...

  64. 965 匿名さん

    ぐだぐだ言ってないで
    直床マンションでの『建物の長寿命化』★★★物件を挙げてみなよ。

    直床は関係ないというのであればあるはずだよな?

  65. 966 匿名さん

    >減点方式ですらないし。

    うん、これは俺の間違いだな。
    1点減点ではなく、1点加点されないの間違いだわ。

  66. 967 匿名さん

    現実に都内で直床の『建物の長寿命化』★★★はひとつもないんだよ。

  67. 968 匿名さん

    >、1点加点されないの間違いだわ

    二重床でも加点はされないだろ。

  68. 969 匿名さん

    >二重床でも加点はされないだろ。
    されますけど?
    というより、二重床で階高が確保された場合にね。
    直床はそんな物件ありえない(階高を低く抑えるのが直床の目的だから)。
    よって、二重床はゼロか1点だが、直床は確実にゼロ、つまり最低評価ということになる。

  69. 970 匿名さん

    直床・二重床が加点に関係ないというのなら、直床物件でも『建物の長寿命化』★★★という物件があるはずですよね?
    さっさと挙げてもらいましょうか?

  70. 971 匿名さん

    さぁ、直床さん今度はどういう解釈でくるのかぁぁぁ〜w

  71. 972 匿名さん

    国が定めた法律で、二重床の遮音性が直床に比べて5デシベル悪いと定められているそうです。
    非常に驚きました。

    住宅の品質確保の促進等に関する法律 評価方法基準
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/060601hyouk...

    この資料の87ページには、乾式二重床では床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量が基本的に-5デシベルと記載があります。

    アスファルト系シートと非常に柔らかいゴム脚を使ってはじめてプラスマイナスゼロ(直床と同じ)と評価されるようですが、この2つとも実際のマンションでは高級物件を含めて殆ど使われてはいません。

    やはり二重床には太鼓現象があるため、騒音に対して元々ネガティブなものであるようです。
    また、二重床は現代の直床に比べてリフォーム性やメンテナンス性悪く、間仕切りの変更が非常にしにくい仕様になっているそうです。
    リフォーム性の悪い二重床というやつですね。

    性能が悪いばかりかコストがかかるので、二重床は消費者にとってのメリットはほぼゼロに等しい造作ですね。

  72. 973 匿名さん

    >972

    >国が定めた法律で、二重床の遮音性が直床に比べて5デシベル悪いと定められているそうです。

    細かいところを指摘したくないですが、もう少し日本語のお勉強をした方が良いかと存じます。
    法律で定めるとはどういうことか理解してますか?
    評価の方法の基準の記載であって、法律で定めるとは記載されていません。

  73. 974 匿名さん

    住宅の品質確保の促進等に関する法律 評価方法基準
    第1 趣旨には
    >この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号。以下「法」とい う。)第3条第1項に規定する評価方法基準として、日本住宅性能表示基準(平成 13 年国土交 通省告示第 1346 号)に従って表示すべき住宅の性能に関する評価の方法の基準について定める ものとする。

    と定められています。

    その評価方法基準では、二重床の重量床衝撃音の遮音性が直床に比べて5デシベル悪いと明確に定められていました。

    驚きですよね。

    住宅の品質確保の促進等に関する法律 評価方法基準
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/060601hyouk...

    この資料の87ページには、乾式二重床では床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量が基本的に-5デシベルと記載があります。

    アスファルト系シートと非常に柔らかいゴム脚を使って、はじめてプラスマイナスゼロ(直床と同じ)と評価されるようです。
    しかし、この2つとも実際のマンションでは高級物件を含めて殆ど使われてはいません。

    やはり二重床には太鼓現象があるため、騒音に対して元々ネガティブなものであるのですね。


    また、二重床は現代の直床に比べてリフォーム性やメンテナンス性悪く、間仕切りの変更が非常にしにくい仕様になっているそうです。
    実際にはリフォーム性の悪い二重床という話は、二重床マンションのモデルルームでもよく聞きます。

    性能が悪いばかりかコストがかかるので、二重床は消費者にとってのメリットはほぼゼロに等しい造作だと言えそうですね。

  74. 975 匿名さん

    「建物の長寿命化」★★★物件=良い床物件
    なのですか?
    違うと思うのは私だけ?

  75. 976 匿名さん

    >>975
    みんな違うと思ってるけど、ここの二重床派はそう思いたいみたいよ。

  76. 977 匿名さん

    良いマンションとは聞きますが
    良い床物件?w

    そんな事を言うのはふにゃふにゃの床に
    コンプレックスがある直床さんたちだけでしょうねw


  77. 978 匿名さん

    遮音性が低い二重床を、遮音性が高いと勘違いして買ってしまった恨みがこんなところにも。

  78. 979 匿名さん

    やはり床は、
    遮音性>堅い床>★★★
    が、最高です。
    以上

  79. 980 匿名さん

    >>978
    二重床マンションを購入できなかった落ち武者、おつ笑

  80. 981 匿名さん

    高性能低コストの直床に対し、低性能高コストの二重床。

    いや、別にどちらが良いとは言いませんが、ねえ。

  81. 982 匿名さん

    >>981
    まあ現状は
    高仕様高コストの二重床マンション
    低仕様低コストの直床マンション
    ですので
    普通の人は二重床マンションで
    予算が足りず買えない人が直床マンションという事になってますね。

    まともな直床マンションがあればいいのですが、
    どれもこれも安普請の物ばかりで、良い物件があれば教えてください。

  82. 983 匿名さん

    あいかわず二重床派の妄言は見るだけで辛くなりますね。

    事実、二重床マンションは二重床自体が高コストなため、その他の仕様を落としています。
    設備仕様を落としたり、躯体仕様を落としたり。
    床に意味なくコストをかけたのですから、当然ですよね。

    しかしわざわざ金かけて性能や居住性を低下させるなんて馬鹿げています。
    そんな無駄なことしなければ良いのに。

  83. 984 匿名さん

    >>983
    だから教えてくださいよ。
    まともな直床マンションを

    まともな二重床マンションならいくらでも紹介できますよ。

    いつも直床さんは具体案は全く示す事が出来ませんね。
    だから何言っても信用されないw

  84. 985 匿名さん

    >>982
    >このスレッドは、立地や駅距離、マンション構造やデザイン、グレードやスラブ厚、販売価格などといった内装床構造と関係しない内容で議論するのではなく、直床と二重床それぞれが独自に持つメリットとデメリットを同じ土俵で比較、議論しながらバトルするスレッドです。

    スレ趣旨に反してデタラメな荒らし投稿をしたいのであれば、二重床派がたてた二重床派の可笑しな考えに合うスレッドがありますので、そちらで存分に暴れてくださいwww

    >二重床物件は高級マンション
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/339979/
    >直床の方が遮音性が高いとか言っても都心の高級マンションは二重床ばかりという事実があります。コストパフォーマンスなんて考えた時点で低レベル。コストをかけてスラブを厚くすれば二重床の遮音性のマイナスなんてうち消せます。ここでは床のことだけではなくレベルの高い二重床マンションの話をしていきましょう。

  85. 986 匿名さん

    >>983
    そもそも直床マンションと二重床マンションの物件価格が同じという前提が間違っていますよね。

    総じて二重床マンションの方が高いのでその様な事は実際にはあり得ませんよ。

    田舎はしりませんがw

  86. 987 匿名さん

    あらら、議論に負けそうになると
    スレ趣旨逸脱ダ~ と言って逃亡ですか。
    いつものパターンですね。

    そういえば
    直床さんがひたすら直床を賛美し続けるスレを建てたみたいですから
    ここで気分を悪くされるのなら、そちらで思う存分書き込めばよろしいかと思いますよw


    二重床より直床の方が高性能だと思います
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/563805/

  87. 988 匿名さん

    確かに。

    二重床派が言うように同じ価格で直床マンションと二重床マンションとを比べては、性能や快適性が違いすぎて比べ物になりませんよね。

    二重床マンションはさらにあと1000万円くらいかけないと直床マンションと同じような環境をつくることは難しいでしょう。

    かわいそうではありますが。


    それはそうとスレ趣旨逸脱を棚にあげて居直る二重床派には閉口せざるを得ませんね。規約は規約ですから守らないと。

  88. 989 匿名さん

    そうそう二重床マンションを買えない人は直床マンションを買えばいいだけの話です。
    直床マンションのコストパフォーマンスは最高ですから。
    全然止めませんよ。

    それを買えないからって僻んだり妬んだりするのはみっともないですよ。

    それとも直床マンションに満足されていないんですか?
    いつか二重床マンションに住みたいと思ってるからデベへのアドバイスですか?w

  89. 990 匿名さん

    二重床マンションも二重床にしなければいいのにね。

  90. 991 匿名さん

    このスレッド読んだら積極的に二重床を選ぼうとは思えなくなりました。

  91. 992 匿名さん

    週末はさんで様子を見ていたが
    結局、直床団地物件の『建物の長寿命化』★★★という物件はひとつもないわけね。

    そらそうだ、 東京都マンション環境性能表示の概要説明で
    『建物の長寿命化』の欄で 「十分な階高や二重天井・二重床・間仕切り壁の変更のしやすさを確保する必要があります」
    とはっきり明記しているんだから。
    http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/mansion/doc/m_leaflet_13020...

    ま、田舎や郊外でなら直床団地でも満足できるんだろうな。

  92. 993 匿名さん

    直床派は床というひとつの構成要素のなかの遮音性という狭い部分でしか話ができない。
    直床か二重床化は、階高にも躯体への影響も関係してくるのに、
    マンションそのものの比較ではまったく勝ち目がないものだから、メーカーのデータのような実験データでしか優位性がかたれない。

    消費者が買うのはマンションであり、マンション環境性能表示はそれを客観的に評価し
    しかも必ず消費者に表示するものとして制度が採用されている。
    たかがメーカーや協会の実験室で得られた机上のデータでの比較とは次元が違う。
    その制度の中で東京都自身が二重床の必要性を堂々と明記し
    直床団地の評価が明らかに下がるのが分かった以上、直床団地は明らかに市場評価で劣るんだよ。

  93. 994 匿名さん

    >このスレッド読んだら積極的に二重床を選ぼうとは思えなくなりました。
    都内では長谷工しかないけど、そんなものを積極的に選ぶわけ?
    直床の人って変わってるね。

  94. 995 匿名さん

    >>992
    マジで直床物件の『建物の長寿命化』★★★物件はひとつもないのですか?購入者は床選びではなくマンション選びするのだから、その性能表示で劣るのであれば二重床マンションが勝っているということでいいんですよね?
    もっとも、この掲示板でも物件ごとの板で直床はかなりガッカリ要素になっていますけど。それも直床の人に言わせれば騙されているとか言いかねない。でも、消費者にマンションの環境性能を表示するための制度で勝っているのなら、すくなくとも東京都の中では勝負ありでいいんじゃないですかね。

  95. 996 匿名さん

    >994

    同感。
    神奈川でも直床は長谷工が多く、準工業地域や市街化調整区域が多いですね。

    市ヶ尾のブランズが分譲中で2物件あるが、二重床と直床です。
    一応ブランズだから直床でもそんなに仕様は落ちてないですが、立地には違いがあります。
    立地のことを書くとスレ違いって反撃受けちゃいますけどね。

  96. 997 匿名さん

    フニャフニャの直床なんて貧乏臭くてヤダ。
    だいたいフローリングなのにフニャフニャってハズカシすぎるだろ。
    機能性とか語る前にまずそのフニャフニャなんとかしろよw
    まるで
    自身のファッションセンスを語る前にまず服着ろw
    ってのと同じ。

    話はまずそれからだ。

  97. 999 匿名さん

    床のようなパーツではなく、マンション全体を評価し、それを消費者に示すための制度概要で、運営している東京都が「二重床を確保する必要があります」と記述しているようでは、ここの勝敗はあきらかに二重床の勝ちでしょ。
    直床の人が★★★物件を挙げてくれば直床の勝ちかなとも思って見ていましたが、どうやらマンション環境性能表示については二重床の人たちの意見が正しいようですね。

  98. 1000 匿名さん

    1000になったので、次のスレを立てました。


    二重床VS直床 Part4
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/564451/

  99. 1001 管理担当

    管理担当です。

    いつもご利用いただきありがとうございます。
    次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。
    以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/564451/

    ブックマークなどされている場合は、
    大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。
    引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
    今後とも、宜しくお願いいたします。

  100. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸