- 掲示板
昨日基礎のコンクリを打ったのですが、今日表面にうっすら雪が積もってました。平均気温は2℃位です。
ハウスメーカーは雪が積もっても養生シート等必要なしとの回答です。
コンクリ呼び強度は30です。大丈夫でしょうか?
できたら専門家からのご回答お待ちしております、宜しくお願いします。
[スレ作成日時]2011-12-23 18:38:54
昨日基礎のコンクリを打ったのですが、今日表面にうっすら雪が積もってました。平均気温は2℃位です。
ハウスメーカーは雪が積もっても養生シート等必要なしとの回答です。
コンクリ呼び強度は30です。大丈夫でしょうか?
できたら専門家からのご回答お待ちしております、宜しくお願いします。
[スレ作成日時]2011-12-23 18:38:54
??40
ウソー!
どの条文?
フラット35が推奨する普通ポルトランドセメントの場合の型枠の存置期間は、気温15℃以上の場合には3日以上、5℃以上15℃未満の場合には5日以上、やむを得ず寒冷期に施工する場合には気温に応じてとされています。
従って、型枠を外すのは4日以降となり、3日で外すのは絶対に好ましくありません。となった。
建築ではなく
土木関係の監督をしているものです
気温が5℃以下のときは、凍結防止等のためにシートなどで覆い、中を暖めるのは基本中の基本だと思います。
俺が、その状態で家の基礎工事を行われたら、間違いなく、自分で壊します
最初からやり直しです
今日基礎のベース部分生コン打設工事ありました。夕方見に行ったらなにも被せないで帰ってました。大丈夫でしょうか?と現場監督に聞いたら温度補正剤入れてるから大丈夫との事。本当に大丈夫でしょうか?打設時気温5℃明日朝-1℃です。
キッチリ養生してシート内で練炭燃やすとかは今はしないのかな?
気温摂氏ーを想定する状況であるならば、当然養生と凍結させない加熱は必須です。
コンクリートには大量の水分を含んでいるのですから、当たり前です。
44です。
温度補正剤入れてる ×
温度補正かけてる 〇
訂正します。
知り合いの業者に聞いたら工事は問題無しとの事でした。
はじめまして、大阪からです。
本日15時、基礎に生コンを流し入れました。
仕事が終わり、22時に現場に見に行くと、カバー等で養生されていませんでした。
大丈夫でしょうか?
勉強不足で申し訳ありませんが、ご教示頂ければ有り難いです。
連投すいません。
ちなみに明日は雨が降りそうです…。
養生してくれとお願いしましょう
レスありがとうございます。
本日、工務店に確認を取りました。
昨日16時に生コンの注入が完了した様です。
天気が下り坂との予報があった為、コンクリートの水分量を少な目にし、早く固まる溶剤も一緒に入れてるので、ブルーシート等はかける必要が無いと言われました。
また、ブルーシートを掛けて、雨が降った場合、そこに水が溜まり、コンクリートに圧力も掛けるので、ブルーシートが無い方が良いとも言われました。
信用して大丈夫なんでしょうか?
よろしくお願いします。
含水率下げて早強ねぇ…
弱い雨で表面が洗われない程度なら
まぁまぁじゃないかなぁ
もしも自分なら冬場で
翌日天気が下り坂なのが分かってて午後3時からは打設させないと思うけどね…
冬場なら朝一番で打設して
その日はなるべく太陽にあてて温めるかなぁ…
それなら翌日の多少の雨は構わないかもね。
午前中に始めて2時くらいに打設完了、そのまま養生すればよし
氷点下にならず凍らない地域なら、まあそのままでもよし
夜間に雨が降るなら半日置けば、雨粒に負ける事も無い、打設後硬化時の雨は吉
減水材や急結材をぶち込んでの突貫基礎も、現場状況では仕方無いのであろうが
そのまま建て方まで同じ勢いで進むのは、余り褒められたものではない。
ベタ基礎で型枠工事、鉄筋組みが終了、
翌日生コン打設予定が、雨のため中止。
雨が長引いており、基礎は野ざらしです。
養生しなくても大丈夫なのでしょうか?
氷点下以下にならなければ大丈夫です。30でしたら熱はそれなりに出ていたでしょう。雪は断熱効果があります。
我々が気にするのは放射冷却です。雪の下は凍結しません。
生コンを30にすると施工業者の負担も増えるのです。それなりに考えていると思いますよ。
そんなに気になるのでしたら、シュミットハンマーで強度を計測してもらったらどうですか?
18以上出れば、問題はありません。
生コン打設前の鉄筋の一部表面が錆びてきました。
赤錆です。
大手ハウスメーカーですが大丈夫でしょうか?
鉄筋の赤錆の件は自己解決しました。
アンカーボルトも設置されてましたが、
下部のL字の部分が基礎の鉄筋と接触してませんでした。
こんなものでしょうかね?
地震のときスッポ抜けそうですが。
生コン打設後7日目で、基礎の型枠ばらし行いました。
アンカーボルトはバッチリでしたが、
ピンホール(気泡)がところどころ見られました。
ネットで調べるとピンホールもコンクリートの強度に影響があるという説明がありました。
ピンホールは全く無いのが良いとは思いますが、
どの程度まで許容されるのでしょうか?
それとピンホールとジャンカというのは全く違うものでしょうか?
それとも大きさの違い(面積・深さの程度の問題)なのでしょうか?
7日間の養生であれば、まともな会社ですから、大丈夫でしょう。
気になるなら、写真アップしてください。