名無し@e戸建て [更新日時] 2023-11-24 22:17:34

基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

  1. 9572 検討者さん

    理解はできるかもしれないけど、工務店はやったことのないことをやるのは普通は嫌がるんだよね。

  2. 9573 tk

    >9569:◆湘南の床下エアコン…⑤

    ・全床下エアコン
    エアコンの給排気を床下内で行う方法である

    取付け
    床下空気が循環するように、中通りの基礎に取付ける
    凝縮水は外周基礎に穴を開けて排水するから、
    GLに近くなるときは、外部に排水マスを施工する

    取付け高さは、基礎と土台のスキマから空気が吸い込める位置にする
    エアコンの交換や修理を想定して、
    床面に1畳分くらいの上げ蓋を付ける
    tk宅は人が通らないL型階段の下にエアコンを設置した

    全床下エアコンは、間取り決定と同時に、
    エアコン取付け場所と排水方法を考えないと、
    後からでは置き場所がなくなることがある

    (続く)

  3. 9574 検討者さん

    床下はスッキリさせるのがおすすめ。
    基礎断熱は外側で。
    床下の配管は少なめで。
    床下は自分で隅から隅まで点検できるようにする。
    基礎の内側は、断熱塗装を定期的にやる。

  4. 9575 tk

    >9574

    >床下はスッキリさせるのがおすすめ。
     ⇒単なる好み
     tk宅は床下収納だからゴチャゴチャ

    >基礎断熱は外側で。
    ⇒tk宅も外断熱だが、自営工事をしたから、外断熱やシロアリ対策は自分でやった
     外断熱を引き受ける工務店は極めて少ない
     内断熱なら注文先は格段に多くなるから実現容易

    >床下の配管は少なめで。
    ⇒1階に付く給排水が必要な機器は決まっているから、少なめも多めも選択できない

    >床下は自分で隅から隅まで点検できるようにする。
    ⇒tkは18年間、点検したことはない
     シロアリが侵入しないように工事したからだ

    >基礎の内側は、断熱塗装を定期的にやる。
    ⇒断熱効果がほとんどないと前のレスで説明していた

    当たり前だけど、自分の家だから好きにしたらいい
    その内容に意味がないことを指摘するのはtkの暇つぶし

  5. 9576 検討者さん

    いえいえ、現状、一般的にこれが一番のオススメです!

    床下はスッキリさせるのがおすすめ。
    基礎断熱は外側で。
    床下の配管は少なめで。
    床下は自分で隅から隅まで点検できるようにする。
    基礎の内側は、断熱塗装を定期的にやる。

  6. 9577 検討者さん

    ・基礎の内側は、断熱塗装を定期的にやる。

    これは断熱のためではなく、基礎の劣化防止と掃除のついでですよ。

    ・tkは18年間、点検したことはない
     シロアリが侵入しないように工事したからだ

    これは完全な間違い。
    床下の定期点検は必須だし、シロアリの完全対策はありません。

    いずれにしても、tkさんのやり方は一般化できない趣味の世界ですね。
    おっしゃるように趣味でやるのはいいですが、将来的にも賛同者は増えないでしょう。

  7. 9578 tk

    >9577
    底盤と立上りを生コン同時打ち込み、
    または止水板をいれていますか

    これをしていなければ、定期点検は必須でしょう

  8. 9579 tk

    >9573:◆湘南の床下エアコン…⑥

    ●床下温度の比較
    半床下エアコンは、全床下エアコンより1階床が暖かくない

    ・半床下エアコン
    床下に吹き込む温度は、室内エアコンと同じくらいなので、
    床下温度はあまり高温にはならない

    床下吹き込み空気は、1階床の排気口(ガラリ)に向かってワンパスで流れるから、
    1階床温度の温度ムラが大きい

    1階はエアコンへの戻り空気の影響で、
    エアコン近くになるほど風速が速くなって寒さを感じる
    これを防ぐために室温を上げる傾向になる

    床板温度は室温程度は期待できる

    ・全床下エアコン
    給排気が床下内に閉じ込められているから、
    エアコンの能力の範囲で温度を高くできる

    また、床下内で空気が循環しているから、
    1階床温度の温度ムラが少ないし、

    半床下エアコンより床板温度が高い(多分1°Cくらい)

    (続く)

  9. 9580 tk

    >9579:◆湘南の床下エアコン…⑦

    ●換気(その1)
    通常は第1種換気と第3種換気が使われる

    tk宅は、新築時には第3種換気を使用し、
    数年後に第2種換気に変更した
    第2種換気は、実施例がほとんどないが、
    これがtk宅にはベストだと考えている

    ・第1種換気
    外気の吸気ダクトと室内空気排気ダクトの両方にファンを使用し、
    室内熱の回収設備を取付けて省エネを図っている
    ただし、換気用電力費より省エネ金額の方が少ないという試算もある

    各部屋まで給排気ダクトをつければ、確実に給排気ができる
    設備費がかかるから、使用例は第3種よりかなり少ない
    長期間使用したとき、ダクト内の汚れを掃除する手段がない

    ・第3種換気
    排気側にファンを取付けて、ファンから遠い位置に吸気口を設ける
    ローコストなので、使用例は最も多い

    この方法は大きな欠点がある
    換気口から冷気が入ってきて、吸気口の近くは寒いことである

    室内圧は常に外気圧より低いから、
    ガラスウール断熱のスキマがあっても壁内結露は起きない
    理由
    室内が負圧だから、壁のスキマから外気が室内に侵入する
    寒冷な外気の湿度は室内より低く、
    吸い込んだ空気が室温に温められるから湿度が下がり結露しない

    この室内圧が負圧だと冬は問題ないが、夏は逆転結露の可能性がある
    隙間から侵入した外気は、
    冷房で冷えた壁内で湿度が上がり、
    温湿度条件によっては、グラスウール断熱材の中で結露する

    (続く)

  10. 9581 tk

    >9580:◆湘南の床下エアコン…⑧
    ●換気…その2

    ・第2種換気
    外気をファンで吸い込んで、館内に強制的に外気供給する

    この方法は、下記の誤解をしている人が多い

    ファンで室内に空気を圧入するから、
    外気より室内圧が高くなる
    そのため、冬は室内空気が壁内に漏れて、
    壁内結露を発生するから使うべきではない、
    こんなことが建築関係の書籍にも書かれているのを見かける

    これは排気口のサイズがごく小さいときに成立する
    排気口が吸気量に較べて十分に大きければ、
    排気口付近の内/外圧力差はほとんどない

    tk宅は、新築時には第3種換気を使用し、
    不具合が多かったため、数年後に第2種換気に変更した

    tk宅の第2種換気の原型は、下記のパッシ換気(動力を使用しない換気)システムである
    北海道立北方建築総合研究所(北総建) 発行
    『パッシブ換気システム設計・施工マニュアル』
    https://www.hro.or.jp/list/building/koho/pdf/gijutu/passive_manual.pdf

    北総研のパッシブ換気は、温度差による無動力換気にこだわりすぎている
    室内/外温度差の変化により換気性能が安定しないから、
    排気ダンパーで排気量を調整しなければならない
    また、内部構造が特殊で、普通の住宅会社では手におえない

    tkはシロッコファンで外気を床下に供給すれば、
    簡単に、年間を通して一定換気が実現できることに気がついた
    第3種換気用排気ファンと同じものを吸気に使うだけだ

    (続く)

  11. 9582 匿名さん

    うちも床下から外気をいれてます。
    それを床下エアコンで温度調整して各部屋に床から給気してます。
    ダクトレスです。
    一番コストの安い全館空調です。

  12. 9583 tk

    >9582
    >うちも床下から外気をいれてます

    研究熱心なHMに当たったと思います

  13. 9584 tk

    >9581:◆湘南の床下エアコン…⑨

    ●換気…その3

    ・tk宅の第2種換気

    法定換気量を満たす口径100のシロッコファンを床下に設置し、
    外気を床下に吸い込む
    シロッコファンは定流量特性があるから、
    室内/外圧力差くらいなら風量はほぼ一定になる
    だから第3種換気に使われている

    法定換気量は二人世帯では多すぎるので、
    別に80m3/hのシロッコファンを付けて、
    これを常時運転している
    各ファンにはダンパーを付けて、
    ファンの電源をきるとダンパーが閉じる

    冬の冷たい外気は床下エアコンの熱で温められて、
    1階床の四隅に設置した通気口から1階室内に押し出される

    通気口のサイズはΦ100の丸穴にし、
    床下に物が落ちないようにプラスチック製の換気レジスターをはめ込んでおく
    半床下エアコンのように大量の空気が通るわけではないから、
    大きな換気ガラリは必要ない

    1階に送り込まれた空気は各部屋を通り、
    階段室に集まって2階に登る

    換気用空気は、2階各室の外壁側に設けた通気孔から屋外に排出される
    これで2階各室の換気が実現できている

    この仕組で館内全室の換気が行われる
    第1種換気に近い換気性能が簡単な仕組みで実現できている
    各室内の空気流速は極めて遅いから、気流を感じることはない

    間取りの都合で階段経由の換気経路が確保できないときは、
    換気できない部屋は、1階天井と2階床にΦ80の通気口を設けて、
    1階と2階の部屋間を直接通気する

    (続く)

  14. 9585 通りがかりさん

    うちは基礎から床下に外気を入れる予定ですが、基礎に通気口を開けるだけです。
    排気はトイレの換気扇を24時間動かす予定。
    まだ完成してないので、上手く機能するかは不明。
    (床下エアコン+基礎外断熱)

  15. 9586 tk

    >9585
    >基礎に通気口を開けるだけです

    昆虫やゴキブリが入るので防虫網が必要です
    年に1~2回、網を掃除します
    虫と大きなホコリが貼り付いています

    基礎は位置が低いので強風のとき砂塵が入る可能性があります

    ビルの吸気口は、Φ150の塩ビ管を1500立てて、
    雨が入らないように先端を下に向けています

    tk宅は基礎から吸気しています
    入り口に防虫網、
    内部に花粉が入らない粗さのフイルター(ビル空調用600角ダクト用)を付けています
    その後ろに給気用ファンがあります

    >排気はトイレの換気扇を24時間動かす予定

    1階は床通気口を各室に付ければ換気は確保できます
    2階はトイレまでの経路によっては換気ができない可能性があります
    換気できない部屋には排気シロッコファンが必要です

  16. 9587 評判気になるさん

    フィルターは、PMと花粉まで対応したものをつける予定です。

  17. 9588 tk

    >9584の続き:◆湘南の床下エアコン…⑩

    ●tk宅の第2種換気で壁内結露が起きない理由

    ・2階排気口付近の内外圧力差

    排気口はΦ100のものが5個付いている
    床下吸気量にくらべて十分な排気量があるから、
    排気口付近の室内と屋外に圧力差はほとんどない
    これは年間を通して変わらない
    外気風量はシロッコファンにより一定に保たれているから
    排気口内外の圧力差も一定である

    ・床下圧力の変化

    冬季
    床下温度は24~26°Cに制御している
    空気の密度は温度1°C当り1/273変化する
    床下26°C、外気0°Cのときは、26/273≒0.1
    約1割軽くなる
    この密度差で床下の内/外圧力差が決まる
    冬は、床下圧が低くなり、
    これにより館内全体の圧力も低くなる
    したがって、壁に隙間があれば外気が侵入する
    外気は絶対湿度が低い上に、
    壁断熱材を通過するとき温度が高くなり、
    相対湿度はさらに下がる
    したがって、壁内断熱材の結露は起こらない

    夏季
    1階は温度28°C。湿度60%にしている
    このとき床下温度は24°Cくらいになる
    このとき床下の内/外温度差は6°Cになり、
    密度は6/273≒0.02 だけ外気より重くなる
    冷房時は外気温度より室温が低いから、
    室内圧力は外気圧よりわずかに高くなる
    このため、壁内スキマから室内空気が外壁側に漏れる
    漏れた空気は壁内で温められるから、
    壁内結露は起こらない
    したがって、夏も壁内断熱材の結露は起こらない
    (続く)

  18. 9589 e戸建てファンさん

    設備はなるべく少なくという原理原則があるので、
    基礎外断熱、床下エアコン、外気は基礎から取り入れ床から給気、排気はトイレの三種換気、定期的な床下点検は自分でやる、床下塗装、床下清掃

  19. 9590 tk

    >9589
    >外気は基礎から取り入れ床から給気、排気はトイレの三種換気・・・

    キッチンのファンは動作時に大量排気します
    このとき必要な空気はどこから取り入れますか

    tk宅は大量排気すると、2階の通気口から外気を大量に吸込みます
    通気孔は吸/排が自然に切り替わります

    自然のバランスを利用して、
    余計な機械をつけないという原則通りです

  20. 9591 e戸建てファンさん

    最近はもう、同時給排レンジフードが普通ですね。

  21. 9592 tk

    >9591
    >最近はもう、同時給排レンジフードが普通ですね

    tk宅のレンジフードも同時給排だが、
    吸気位置がフードの上でうまく排気できていない
    フードの高い位置でショートパスを起こしてレンジの煙が室内に拡散している

    ガスコンロの近くに外気の吸気口があればうまく排気できると思う
    同時給排が一般化する前には、
    コンロ近くに吸気するする機器を作っている業者があったが、今はなくなっている

    解決法は2通りある
    1.同時給排をやめる(吸気ダンパーの配線を外す)
    2.ガスコンロ近くに吸気口を新規に付ける

    そのうち、これを解決したい
    まず、簡単な1.からやってみるかな

  22. 9593 tk

    >9587
    >フィルターは、PMと花粉まで対応したものをつける予定です。

    tk宅が花粉対応のフイルターを付けた理由を思い出しました
    PM2.5対応のフイルターを付けると目詰まりが頻繁に起き、
    フイルター交換が面倒だからです

    PM2.5対応フイルター(HEPA)は単独で使うとすぐ目詰まりを起こします
    だから、花粉サイズのフイルターと2重構成で使います
    tk宅のビル空調用フイルターはHEPAフイルターを買えば、
    2重構成が可能です

    PM2.5は湘南では問題にならないので花粉だけにしました

  23. 9594 tk

    本文 >9588の続き:◆湘南の床下エアコン…⑪

    ●tk宅の室温制御

    去年3月に床下エアコンを交換したとき、
    温度センサー内蔵の有線リモコンを付けて、
    リモコンを1階に取付けた

    ・冬季
    22年冬シーズンは、リモコンを1階に取付けることにより、
    床下エアコンは1階室温を測って動作した
    ときどきエアコンは温度設定値から少し外れた状態でバランスする
    原因はエアコンの制御アルゴリズムによると思うが、
    メーカーの設計者の検討不足だろう
    床下温度は外気温度の変化に追従して24~27°Cの間で動いていた

    21年冬までは、床下エアコン内蔵の温度センサーで床下温度を制御していたので、
    1階室温の変化を見ては、床下エアコンの設定を変更していた
    設定を変えるとき、床板をはぐってリモコンを操作するのが面倒だった
    また、何度に設定したらよいか迷った

    22年シーズンこそ温度設定の変更なしになる、
    と期待したが思惑通りにはいかなかった

    しかし、変更頻度は格段に減り、1階のリモコン操作は楽だった
    リモコンの温度設定は、1°C刻みの変更だけで済んだ
    1階室温が20°C以下になったら設定を1°C上げ、
    21°Cを超えたら1°C下げるだけだ

    2階は外壁・窓・天井から室内が冷却されるから、
    1階より1.5°Cくらい低くなる
    これを補正するために2階用エアコンを付けている
    今は10畳用エアコンだが、大きすぎるので、
    壊れたら6畳用と交換するつもりだ

    ・夏季
    夏季の室温は28°Cを目安に制御している
    このとき床下温度は24°Cくらいでバランスしている

    24°Cの空気が1階床の通気口から1階に登ると、
    室内温度が冷却されて28°Cまで冷却される
    1階は床板全体からも冷却されている
    素足で歩くと床板はかなり冷たくて気持ちがいい

    最高気温が34°Cを超えると、
    床下エアコンの能力不足で室温が28°Cをオーバーする
    そのときは1階エアコンを起動して冷房すれば28°Cは維持できる

    2階温度は、1階より1.5°C高くなるから2階エアコンで冷房している

    (続く)

  24. 9595 匿名さん

    うちは高気密高断熱の平屋なので床下エアコン一台で夏も冬も快適です。
    電気代もかかりません。

  25. 9596 tk

    >9595

    いまどき当たり前

  26. 9597 名無しさん

    いえ、全体から見れば、床下エアコンはまだまだ認知度は低いですね。

  27. 9598 tk

    >9595
    >電気代もかかりません。

    床下エアコンと床暖熱とで電気代の差はない
    住宅全体の断熱性能がよければ電気代はかかりません

  28. 9599 tk

    >9594の続き:◆湘南の床下エアコン…⑫

    ●tk宅の湿度制御

    冬季の床下散水
    冬のエアコン暖房で最も問題なのが室内の乾燥である
    40坪の全館を湿度50~60%に維持するには、
    15リットル/日くらいの加湿が必要になる

    tk宅では、当初は加湿器を使っていたが、
    給水が面倒だったので加湿器はやめて、
    床下の基礎底盤に1日に1回、散水している

    経  過
    築後1年間は、電熱式加湿器4台使った
    4台の給水に追われた

    築2年後に、床下撒水を思いつき、
    試したらうまく行った
    1日に1回、バケツで床下に水を流すだけだから、
    加湿器より圧倒的に楽ちんだ

    築後10数年間はバケツで床下に水を撒いていたが、
    これも面倒になったので、
    トイレのフラッシュタンクと同じ仕組みの合板製タンクを自作した
    水を流すときはロープを引くだけで済む
    1階の散水で1日当り湿度が3%アップする
    外気の温湿度条件で室内湿度が変化するから、
    毎朝、湿度計を見て散水回数を決めた

    沢山水をまくと床下の水たまりの面積が大きくなり加湿量が増える
    外気温湿度の傾向が変わらなければ、
    この面積を維持するように散水すれば、室内湿度は安定する

    床下の水たまりの外周に黒カビが発生したため、
    スーパーで売っている過炭酸ソーダをときどきタンクに入れて撒いている。
    これで黒カビの増殖は止まった
    過炭酸ソーダは酸素しか発生しないから人体に対する毒性はない

    夏季
    夏季は1階室温制御するだけで、湿度は60%くらいで平衡している

    床下を24°Cまで冷やすと結露水がかなり出て床下絶対湿度が下がる
    この絶対湿度は床下温度が変わらなければ安定している
    この空気が1階床の通気口から1階に登ると28°Cまで加温され、
    相対湿度が下がる
    これが湿度60%付近で安定している理由だ

    この床下温度制御方式は、
    室内エアコンや半床下エアコンに比べて湿度がよく下がる
    湿度が60%なら室温28°Cでも蒸し暑くない

    (続く)

  29. 9600 名無しさん

    tkさんはいろいろ実験していて楽しいそうですね。
    でも一般化は難しい内容なので、こちらにも情報をお願いします。
    コピペでもかまいません。
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/677945/

  30. 9601 tk

    >9555
    >妄想は不要、百害あって一利なし
    >スレ汚しは迷惑極まりない

    tkのスレ汚し「◆湘南の床下エアコン」はほぼ終わった

    おじさんほど完璧なスレ汚しはとても書けなかった
    おじさんの汚らしい表現は年季が入っている
    多分、頭の中すべてがこのように汚らしいのだろう
    tkは、おじさんにはとても追いつけない

  31. 9602 tk

    >9599の続き:◆湘南の床下エアコン…⑬ 終わり

    ●その他
    ・壁紙
    築18年目に入ったが、壁と天井の壁紙が剥がれた場所は1個所だけだ
    その他は新築時と変わらずしっかりとくっついている
    冬季に湿度を50~60%に維持したから、
    壁紙の乾燥による収縮がなかった
    汚れは数年ごとに濡れタオルで落としている

    ・外壁の軒下付近のサビ対策
    tk宅は海に近いから台風が内陸側を通過すると潮風が飛んで外壁に塩分が付着する
    軒下付近は雨があまり当たらないから塩分が流れない
    だから錆びやすくなる
    台風通過後、地上から水道水の噴射で洗い流している
    築後に分かったことだが、ガルバリウム鋼板の3倍も錆びにくい鋼板がある
    マグネシウムを追加したものだ
    これを使えば、台風後の水噴射は必要ないかも知れない

    ・地震
    壁量を基準法の3倍にし、屋根と壁を鋼板で軽量化したことで剛性が高い
    地震の瞬間だけ家が揺れて、終了後、揺れが続くことはない
    だから小さな地震は気が付かない

    ・保守
    築18年目になり、これまで屋根と外壁はまったく触さわっていない
    腰高窓は塩ビ枠なのでメンテフリーである
    木枠の掃出し窓は外側に防腐ニスを2回塗った
    掃出し窓の外にはウッドデッキやバルコニーをつけてあるから塗装は容易だ

    ●まとめ
    改良を続けた床下エアコン・システムは、
    16年目に温度センサ内蔵リモコン付きエアコンで完成した
    床下にシロッコファンで外気を供給することにより、
    床下から2階外壁の換気口まで、
    ゆっくりとした上昇気流が得られた
    これで第3種換気のように室内に冷風が流れなくなった
    しかも使用する機器は第3種換気と同じく、シロッコファンだけである

    加湿は床下散水で1日1~2回、紐を引くだけで湿度50~60%になっている
    冷房時の除湿は、制御しなくてもエアコンだけで湿度60%になった

    設計時に目標としたパッシブ換気住宅と同等以上の室内環境が、
    床下エアコンと床下吸気ファンで実現できた

    (終わり)

  32. 9603 tk

    ◆1階の局所排気にプロペラファンを使用

    1階でチンチラ(アンデス原産の齧歯類)を飼うことになった
    チンチラは植物食で、糞尿のニオイはほとんどしない
    餌の牧草のニオイが目立つので、
    部分常時排気をした

    tk宅は、床下から供給された外気が2階壁の排気口から排出される2種換気である
    この換気方式は、室内外圧力差が少ないから
    プロペラファンが使えるはず、と考えて実行し、
    うまく機能した

    1階は浴室だけ換気扇があり、使用時だけ使っている

    チンチラ飼育場所の近くにロスナイ換気があり、
    これを外してΦ10cmのプロペラファンを付けた
    最小風量のファンを選んだが、
    これでも風量が多いので排気口をΦ5cmに絞った

    建物の内外圧力差が大きいとプロペラファンでは排気できないが、
    tk宅の換気方式は、内外圧力差が少ないから、
    使えた

    2階排気口の部分の内外圧力差は0であり、
    3m下の1階プロペラファンの内外圧力差は
    内外温度差により決まる

    冷房時は室内空気が重いから外に排気され、
    暖房時は室内空気が軽いから外気が室内に吹き込む

    このようにぶ排気が安定しないから、
    プロペラファンで常時排気することにした

    室外側の排気口に手を当てて排気が行われていることを確認した
    室内の牧草のニオイも消えた

  33. 9604 tk

    ◆中間期の床下エアコンの温度制御

    全没型床下エアコンのtk宅では、
    中間期はエアコンを止めて、窓開けをしていた

    今年は外気温の変化が大きいため、室温変化が大きい
    そこで、1階室温測定方式に変えた効果を確認するために除湿運転を行った

    昼間の高温時にはエアコンが動作し、
    夕方と夜間はエアコンが停止している

    床下温度設定をしていたとき、
    除湿運転では1階の冷えすぎ現象が起きて、
    運転停止スイッチで止めていた
    これが面倒なためエアコンを使わなかった

    1階温度設定で床下エアコンを制御する方法に変えてから、
    中間期でも室温制御ができるようになった

    梅雨時でもこの方法は使えると思う

    普通の居室エアコンと同じことができる、
    というだけのことだが、
    tkにとっては、床下エアコン18年目の発見だ

    ネット上では10数年以上前からこの方法が紹介されていた
    実際に試さないと分からないものだ

  34. 9605 tk

    ◆東京は35°C
    テレビを見ていたら日本はだいぶ暑そうだ
    例年なら35°Cを超えたら室温28°Cは維持できない
    近くのアメダス辻堂は午後から気温は29°Cくらいだった

    全没床下エアコンの状況:除湿運転、1階室温設定:25°C
    ・1階室温:26.5℃(湿度55%)
    ・床下循環風温:23.3°C
    ・エアコン(除湿運転)吹き出し温度:13.6°C
    ・消費電力:3A

    一昨年までの床下温度設定で冷房運転をしていたときは、
    消費電流は5Aくらいだった
    今年の除湿運転では、風量が冷房運転より少ないから、
    吹き出し温度が下がって、1階湿度が下がるようだ

    今使っているエアコンは、三菱製で最も安価な機種だ
    床下エアコン用はこれが適していると思う

  35. 9606 tk

    ◆真夏の床下エアコンを除湿運転している

    これまで経験したことがない省エネ運転ができている
    冷房運転では消費電力:500Wになるが
    除湿運転では消費電力:280Wになっている

    このデータによれば、
    全没床下エアコンの夏季冷房は、除湿運転をすると省エネになる
    理由は今のところわからない

    詳 細
    日陰の外気温:33.2°C
    1階室温:28.1°C 湿度:56%
    エアコン:除湿運転 消費電力:280W
    床下循環風温度:23.6°C エアコン吹き出し温度:14.0°C

    これまで、この外気温度で冷房運転をすると、消費電力はいつも500Wくらいになっていた
    新築入居して以来17年間、エアコンは再熱除湿型だったから、
    夏季の除湿運転はしたことがなかった

    現在使っている三菱エアコンは再熱機能のない単純冷却除湿なので、
    除湿能力は高い(吹き出し温度が低い)

    三菱エアコンでも冷房運転をすると消費電力は500Wになる

  36. 9607 tk

    書き込んでしばらく経ったら、おじさんのヒポンを思い出した
    >9188
    中華製の安価な除湿機で夏の冷房を実現していた
    しかも省電力だ

    >9660は、専用除湿機を使わないで同じ機能を実現していた
    床下エアコンとして非再熱除湿型を採用するだけでよい
    余計なものをつけないで9188と同じことができるから、
    こちらの方が優れている

  37. 9608 匿名さん

    ヒポン(ヒートポンプ利用の除湿換気)とエアコンで深夜電力のみの運転を7,8月の2カ月間実施した。
    室温は24℃~25℃、湿度は46%(朝)~57%(晩)程度で推移した。
    前年度と比較(2カ月間)すると昼間の電力量は230kw減、深夜電力量は49kw増加した、電気代としては2333円の節約になった。

  38. 9609 tk

    >9608
    >ヒポン(ヒートポンプ利用の除湿換気)

    「ヒートポンプ利用の除湿換気」はエアコンの除湿(非再熱除湿)運転と同じことだ
    普通の人が使わない「ヒポン」と言う言葉をわざわざ使う意味があるのかね

  39. 9610 匿名さん

    何故、デシカやさらぽか空調が有り、新しいビル等は冷房と除湿を別機械で制御してるのかな?
    少ない処理風量(換気空気)で簡単に湿度50%以下に出来、省エネになるからですよw

  40. 9611 通りがかりさん

    床下エアコンで2年目安定するって話は
    ベタ基礎の水分が抜けてコンクリの熱伝導率が下がって
    地中への熱の逃げが減るって事でいいのかな?

  41. 9612 匿名さん

    水分の影響も有るが、基礎コンクリの保有熱と地中の保有熱の影響が大きい。
    通常は床下温度 - 平均気温分を上げてやらねばならない、相当な電力量になる。
    2年目以降は床下温度と地中の温度差が少なくなるから熱が逃げ難くなる。
    地中は性能の劣る蓄熱断熱材で熱が溜まるまで時間がかかる。

  42. 9613 tk

    >9611
    床下エアコンの方式の違いによると思う

    ・全没床下エアコン
     床下内で空気が循環しているから、
     新築時でも床下温度はエアコンの力で安定している
     ただし、基礎が温まっていないし、コンクリート中の余剰水があるから、
     初年度はエアコン消費電力は多い

    ・半床下エアコン
     1階と床下間を空気が循環するから、
     床下が暖まるのに時間がかかる
     このため、「床下エアコンで2年目安定する」って話になるかも知れない

    tk宅は全没床下エアコンだ
    半床下エアコンの実経験はないから推定になる

  43. 9614 tk

    >9608
    夏の冷房運転と除湿運転で電力量の比較を行った
    前年との比較は気候条件が違うからやらない

    基本的な消費電力が正確ではないが、目安程度にはなる
    どちらも1階の温湿度は同じに制御

    ・冷房運転の消費電力:0.5kWh(5A)
    ・除湿運転の消費電力:0.28kWh(2.8A)

    月間消費電力の差=(5ー2.8)kWh×8時間×30日×37円/kWh=1953円

    おじさんちは、2333円
    tk宅とあまり変わらない
    中華製除湿機をわざわざつけなくても、エアコンだけで同じことができている

  44. 9615 通りがかりさん

    近所に夏は天井裏エアコン、冬は床下エアコンを使うハウスメーカーがあるのだが、理にかなってる?

  45. 9616 tk

    >9615
    換気方法がわからないと理にかなっているかどうか判断できない

  46. 9617 匿名さん

    >9615
    一番、無難な方法。
    常識にかなっている、換気も無難に3種でしょうね。

  47. 9618 tk

    >9615

    欠  陥
    冬:床下エアコン暖房だけだと2階が寒い
    夏:天井裏冷房だけだと1階が暑い

  48. 9619 通りがかりさん

    パッシブ換気でua値0.27だそうです。

  49. 9620 tk

    その断熱性能なら問題ない

  50. 9621 tk

    >9619
    パッシブ換気は内外温度差に比例して換気量が増える
    外が寒いと換気量が増え、
    春になって暖かくなると換気量が少なくなる

    パッシブ換気だけでは必要な換気量が確保できない

    tk宅は外気をシロッコファンで床下に吸い込んで、
    一定換気量を確保している

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6938万円~7848万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

61.88m2~63m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

1億3498万円

3LDK

70.16m2

総戸数 42戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円~9780万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

未定

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4878万円・5948万円

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億300万円~10億円

1LDK~3LDK

42.88m2~156.91m2

総戸数 280戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~4998万円

3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸