住宅設備・建材・工法掲示板「外壁通気(妻面から排気)について教えて下さい」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. 外壁通気(妻面から排気)について教えて下さい

広告を掲載

  • 掲示板
まもなく足場が外れます [更新日時] 2013-09-27 21:24:07

青田買いで建売を買いました。今月9月下旬に引き渡し予定でまもなく足場が外れます。
妻面の外壁通気が機能していないのではないかと心配しています。

神奈川県の木造軸組の狭小地の3階建。天井断熱ではなく屋根断熱。切妻屋根です。
家の広さは約100㎡(1階から3階までほぼ同じ広さで屋根は3階の上だけです)。
外壁材はKMEWの15mmの通気サイディングです。

南北の妻面は、土台の水切りから吸気して、外壁の通気層を通り、妻面の上部の
100φの換気部材から排気すると施工業者から聞いています。
外壁通気は屋根部分には抜けず、排気は100φの換気部材だけです。
天井断熱ではないので、換気部材は小屋裏とは繋がらずに、壁内だけの排気になる
とのことです。

部材メーカーのHPを見たり、某ハウスメーカーの標準施工を見たりしましたが、
あまり一般的な工法ではないようで同じような工法は見つかりませんでした。

100φの換気部材がどのようなものかは施工業者に聞いていますが、今の段階で
まだ返事がありません。

100φの換気部材で外壁の通気は上手く機能しますでしょうか?
どこかのHPにそのような施工方法や部材の紹介をしているものはありますでしょう
か?
そもそもそのような換気方法は適切でしょうか?
まもなく足場が外れるような状況ですが、適切でない場合、代替手段はありますで
しょうか?

前のスレッドでもご意見をいただきましたが、引き続き、ご意見や助言をいただけ
たらありがたいです。

※東西の外壁通気は、屋根に抜けて屋根の最上部の換気棟から抜けます。

※以前、「屋根断熱の通気」でスレッドを立ち上げましたが、疑問点が別のことに
なったので別スレッドを立ち上げました。

[スレ作成日時]2013-09-06 00:34:08

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

外壁通気(妻面から排気)について教えて下さい

  1. 1 匿名さん

    堂々とマルチすんなよ。何が疑問点が変わっただ。同じスレで聞けば十分だろう。

  2. 2 匿名さん

    外壁と屋根の区別もつかないアホがいるw

    スレ主が不安でかわいそうだが、俺にはわからんwww

  3. 3 匿名さん

    屋根勾配、屋根の傾きはいくらですか?
    (1メートルで30センチ高くなれば3寸勾配、もしくは10分の3といいます)
    軒、壁から出ている屋根部分ですが、どれくらい壁から出ていますか?

  4. 4 まもなく足場が外れます

    スレ主です。

    >1さん
    前スレは終了しました。

    >2さん
    そうなんです。前スレでは屋根通気に疑問がありましたが、おかげさまでほぼ解消して、
    今度は妻面の外壁通気が疑問になっています。
    妻面だけで外壁の通気を排気するのはかなりレアだと思います。

    >3
    屋根勾配は、10分の3.5です。3.5寸勾配というんでしょうか。
    壁から出ている屋根部分ですが、ほとんど出ていません。
    東西の平側が3~4cm、南北の妻側が2cmぐらいだと思います。

  5. 5 匿名さん

    >南北の妻側が2cmぐらい

    換気口に防火ダンパーが必要とか防火上の配慮は不要なのですね?(防火ダンパーは火災時に鉄の板で換気口を塞ぎ、火が入らないようにするもので、点検できるようにする必要があります)

    100口径ガラリは、数字的な根拠がありませんが、個人的にはサイズが小さいと思います。
    また、雨の侵入を防ぐためカバーが必要で、見た目にチョット??と思います。

    解決法としては
    ・屋根スレに書いたように、屋根に排気するように工夫するほうが効果的です。
    ・メーカーの既製品に壁の上部に取り付ける通気工法の排気用の金物があるのでそれに取り替えます。
     2センチの出なら納まるはずです。
     標準部品ですのでメーカーのショールーム等に電話で問い合わせてください。

  6. 6 匿名さん

    >壁の上部に取り付ける通気工法の排気用の金物があるのでそれに取り替えます
    その分、雨水がどんどこ入り込むわな。それでいいの?

  7. 7 匿名さん

    >>6
    >雨水がどんどこ入り込む

    なぜ?

  8. 8 匿名さん

    ホースで水ぶっ掛けりゃわかるよ。

  9. 9 匿名さん

    それは軒天の付け根に付けるものだろう。軒も無い家に付けたら雨も入ることだろう。

  10. 10 まもなく足場が外れます

    スレ主です。

    >5さん
    準防火地域なので、準防火建築物となっています。
    なので、防火ダンパー付きは必須となると思います。
    解決策の提示をありがとうございます。
    屋根に排気するように手を加えるのは、今の段階では実現は困難だと思っています。
    通気工法の排気用の金物とは具体的にはどのような市販品があるのでしょうか?

    >6~9さん
    議論をありがとうございます。
    「通気工法の排気用の金物」を使うのは問題があるのでしょうか?
    いくつかのメーカーのHPを見たのですが、素人の見方ではありますが、適当な金物は見つけられませんでした。

  11. 11 まもなく足場が外れます

    スレ主です。

    工務店から100φの部材のメーカーと品番を教えていただきました。
    バクマ工業 ND-UVTです。
    外壁に取り付けて大丈夫かと質問したら、
    工務店からは
    「軽いものですので特に支障はないと思います。取付もビスとコーキングで全体に取り付けてあります。」
    とのことでした。

    この換気部材は、このような用途で一般的なものなのでしょうか?


  12. 12 そのうちマイスター

    うちの近所の家ですが2階天井付近の壁に丸い換気口が8個位付いてましたよー

    写真あれば同じ物かどうかわかりますがー

    ちなみに都道脇の防火仕様のはづです。

  13. 13 匿名さん

    5です。
    軒天通気口は水切りの付いたタイプなら取り付け可能です。

    換気口ですが、下記のようなものです。
    http://www.1132.jp/item/9606.html
    これって通常の小屋裏換気口ですかね? 
    ダンパーが落ちたら外部から操作できそうです。
    製品の詳細がよくわかりません。

  14. 14 まもなく足場が外れます

    スレ主です。

    >12さん
    レスをありがとうございます。
    写真を撮ったのですが、足場とネットがジャマでよく写ってません(汗)
    二つの換気口が見えますが、片方はトイレの換気口です。外見はどちらも同じに見えてます。
    13さんが案内してくれたURLと同じものだと思います。
    天井断熱で妻面換気はよくあるパターンだと思いますが、
    屋根断熱(小屋裏と外気は通気してはいけない)だと妻面換気が適当なのか、
    非常に不安に思っています。

    >13さん
    URLの貼り付けをありがとうございます。
    私もこのページを見たのですが、使用用途も記載されていなくて、よくわかりませんでした。
    実際にこの部材で屋根断熱の妻面換気を有効に使っている方がいればお聞きしたいです。
    3階建の上の部分の換気口なので、「外部からの操作」はあまり気にしなくてもいいような
    気がしてます。

    1. スレ主です。レスをありがとうございます。...
  15. 15 匿名さん

    2個の内、1個が通気用の換気口だとすれば、この換気口が使える品物だとしても、取り付け位置が間違っています。
    妻側の一番高い部分に付けなければ、壁全体の通気を排出できません。
    通気の流れは、基礎上部から壁内に入り、壁最上部では通気胴縁をカットして、横に通気が通るようにして、建物の一番高いところへ通気を集めます。

  16. 16 匿名さん

    >15
    やはり、相手業者も含めて現地に行って指導してあげないと。

  17. 17 匿名さん

    建売ですから。。。

  18. 18 そのうちマイスター

    写真確認しました、うちの近所は陸屋根なのでおやーと思いましたが軒が無いんですね。

    工法的にはそうゆうのもあるって事でしょうか。

  19. 19 まもなく足場が外れます

    スレ主です。

    普通に仕事しながら、妻面からの排気で情報収集や検討を行っていました。
    スレ主なのにレスが遅くなりすみません。

    100φの換気部材ですが、メーカーに使用用途してどうかを聞きました。
    「危険です。浸水の恐れがあります。」ということでした。
    工務店にそのことを伝え、南面妻側は設置を取りやめることが出来ました。
    北側妻面についても撤去する予定です。

    現在、妻面からの排気でいい部材・工法が見つかっていません。
    軒の出が全くないことと、準防火建物ということがネックになっています。

    何かいい方法はないでしょうか。

  20. 20 匿名さん

    >危険です。浸水の恐れがあります。
    それは少しおかしいですね。
    外部用換気部材として販売しているのに浸水の恐れがあるとはね。
    欠陥商品を悪意で販売しているようなものです。
    何か勘違いされていませんか?

    >普通に仕事しながら、妻面からの排気で情報収集や検討を行っていました。
    ほとんどの方がそうですよ。あなたに限ったことでもない。
    あれからすると足場も外れているのではないですか?

    >何かいい方法はないでしょうか。
    素人相手に相談されても無理がありますよ。
    そのことも十分理解したうえでの相談でしょうか?
    相手業者に迷惑がかかっていることに関してはどう考えていますか?

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6938万円~7848万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

61.88m2~63m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4878万円・5948万円

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円~9780万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸