- 掲示板
素人です。家の建替えを計画中ですが
幼子がいるので健康的な家を目指しています。
[スレ作成日時]2004-02-09 20:14:00
素人です。家の建替えを計画中ですが
幼子がいるので健康的な家を目指しています。
[スレ作成日時]2004-02-09 20:14:00
アイシネンより、アイシテネンがいい
by 東京ドーム
でも私… 399みたいなキモい人だと困ります。好きになれない…
据え膳食わねば、じゃ。
by 東京ドーム
新築を検討中で只今2社に絞っているのですが、断熱性能で正直迷っています。
A社
断熱材:ロックウール
壁 :90㎜
天井:90㎜
床 :60㎜
ガラスサッシ
Low-Eペアガラス
B社
高性能グラスウール16K
壁 :105㎜
天井:200㎜
床 :45㎜
ガラスサッシ
Low-Eペアガラス
自分としては素人考えですが、A社のロックウールが90㎜と言う事で、厚みが足りないのではと思いますが壁、天井とも同じ厚みと言うのが疑問です。
全然問題ないとの事を言われてますが…
Ⅳ地区の日本海側で冬は結構雪が降り寒い地域です。
B社は妥当だと思いますが…
素人ですが良いアドバイスをよろしくお願いします。
改行ばっかりで読みづらい
B社は床がビミョー。その厚さなら床はネオマフォームにしたら?
天井200mm、床140mmくらいならいいけど。
やっぱり床はネオマとかフェノバとかにしてもらったら??
床45mmはあり得ない
あえて45ミリにする理由を尋ねた方が良いよ
404です。
いろいろなご指摘を頂きましてありがとうございます。
そうですよね、床も重要ですね。
一度聞いてみます。
A社の天井は、同じ袋入りRWをもう1枚重ね合わせて90㎜+90㎜=180㎜にしてもらおうと思うのですが、この方法だと、なにか不都合なことなどはあるのでしょうか?
ロックウールを積み重ねると重さで凹み性能を低下させる気がします。
北陸だと底冷えしそうだから床暖房が欲しくなりそう。
断熱性能だけなら、同じ厚さではネオマタイプが一番でしょうね
断熱性能は脂肪が一番じゃ。
ワシなら真冬の東京でもへっちゃらじゃ。
by 東京ドーム
その脂肪が今は敵
by 名古屋どーむ
ネオマよりフェノバの勝ち
化学系は経年劣化が必ずあるから、初めは快適なのだけどね。
発泡系だったら、フォームライトかアイシネン、デミレックだね。
アイシネンがいちばん高いですよ。
by 福岡ドーム
グラスウール系も経年変化でペシャンコにならないといいね。
内部結露すると、いけないよ。
屋根裏のグラスウールなら大気に開放されてるから水分は蒸発するし大丈夫だよ。
2層に重ねるなら、一枚目と2枚目の配列を直交させる方がいいよ。隙間が出来にくくなるから。
HMから提示されたのですが、
小屋裏:ロックウールブローイング25K 230mm
外壁 :ロックウール25K 90mm
床 :ポリスチレンフォーム3種 57mm + ポリスチレンフォーム3種 80mm
4地域になります。
これはどうでしょうか?
宜しくお願いします。
十分です。駄目だと言う人は断熱材オタクです。
だからといって減らす必要無し。標準なんだし。減らして安くなる?余計な事は言わない方がいい。
アイシネンで決まりやね
きまんねーよ
>>419
4地域で古くからある次世代省エネ基準がとれるような現在の平均的レベル。
それ以上にサッシ性能に注意すべき。
まずは断熱性能の等級をしっかり確認した方が良いでしょう(H-5推奨)。
4地域で古くからある次世代省エネ基準???
現在建築中です。
住宅エコポイント対応に変更を依頼したところ、全窓LoW-Eとし壁と基礎の断熱材の厚みを増や屋根断熱と併用して天井にグラスウールを敷くと言われました。
外張り断熱での施工です。
何か不具合などはありますでしょうか。
HMより断熱に関して以下のように提示されています。
・屋根:フォームライトSL 80mm(屋根通気工法)
・壁 :フォームライトSL 75mm
・床 :押出式ポリスチレンフォーム保温板 65mm
サッシはデュオPGでLow-Eペアガラス(遮熱断熱ガラス)ですが、
シンフォニーに変更したいと考えています。
Ⅳ地区ですので、断熱材の厚さは十分と考えてよいでしょうか?
また、もしⅠ地域仕様やR2000仕様を目指すなら、
どの程度の厚さにすればよろしいでしょうか?
>Ⅳ地区ですので、断熱材の厚さは十分と考えてよいでしょうか?
フォームライトSLの熱伝導率(C区分)とその厚さから並み。
屋根は、最低でもその2倍くらい無いと夏にかなり暑いはず(3倍くらいが望ましい)。
>また、もしⅠ地域仕様やR2000仕様を目指すなら、
>どの程度の厚さにすればよろしいでしょうか?
R2000の1.4W/m2Kを狙うなら、概ねその2倍近いの厚さと熱交換換気にしないと厳しそうかな。
今、断熱材が手に入らないらしいです。
グラスウールは品切れで、ホームセンターにもありません。
斜め向かいの方が増築工事中なのですが、断熱材がないためか、百均でも売っているアルミ箔とウレタンのレジャーシートを壁にタッカで打ち付けていました。
やはりアクアフォームを100㍉ これがオススメ
フォームライトSLやアクアフォームなら、アイシネンの方がずっと良さそう。
価格にも差があるけど、吹き付けの断熱材って、更新するこができないんで、
なるべくいい物を使った方がいいと思うよ。
http://blog.livedoor.jp/nissoukougyou/archives/50455039.html
グラスウ-ルがどうして品切れ?
>断熱材がないためか、百均でも売っているアルミ箔とウレタンのレジャーシート
見た目は似ているけど、性能は全く違う超すぐれものですよ
>435
エコポイントと長期優良住宅申請のために、今まで、グラスウール薄かったところが厚く入れてるから、足りなくなってるようです。
増産体制にはなってるので、春までには落ち着くとか・・・
今建ててるから春まで待てないよ。
グラスウール品薄でアイシネンの業者も忙しくなるだろうし。
長期優良住宅で、特需が発生しているのですね。
断熱材を厚く入れる施工は、空気層が潰れやすいから、手間がかかります。
以前のビフォ-アフタ-で、断熱の施工が甘くて、この掲示板でも批判されていましたね。
大丈夫なのかな。
>>440
>断熱材を厚く入れる施工は、空気層が潰れやすいから
ちょっと素人質問で申し訳ないのですが、長期優良住宅で柱の太さが4寸角の場合
グラスウールをいくらつめても実質120mm以上にはならないと思うのですが、厚さ50mmの奴を4枚無理やり押し込むと200mmになると言う意味でしょうか?
120mm以上入れても意味無し。
もともと厚いヤツを使えばいいだけ
北海道あたりの天井断熱のグラスウール250mmとかは分かりますが、外壁のグラスウール200mmとかはどういう施工をしているのでしょうか?
それとも、外張り断熱と充填断熱を合わせたのが主流でしょうか?
いや、普通に暑さ200mmのGWを充填すればいいだけだろ。
壁の厚さ以上のGWを入れても空気層が潰れるだけで意味無し。それ以上を求めるなら高性能GW以上の断熱材を入れるしかない。天井に敷くのなら潰れにくい(重さで多少潰れる)ので厚くしても大丈夫。
いや、外壁が2x10とかならありえるでしょ。
2x6だって140mmいれてるわけだし。
441さんは4寸柱の家なので120mm以上入れても意味無しと言ってるのですが?なぜ2×?質問している方への答えとして120mm以上入れても意味無しが正しいです。
エアコン工事をしている者ですが、千葉県でおもしろい断熱工法の家がありました。
耐震補強も兼ね省エネリフォームされた、築20年のお宅ですが
(屋外)
窯業サイディング
防水シート
構造合板
アルミ箔
スタイロフォーム
石膏ボード
グラスウール
構造合板
防水シート
石膏ボード
壁クロス
(室内)
コアドリルで抜いてビックリしました。かなりの断熱効果が期待できそうです。
そんな・・・・・壁の厚さどれぐらいですか?
>>444
外側にグラスウールを胴縁で固定した付加断熱か、プラスチック系断熱材を外張り断熱します。
http://www.iesu.co.jp/shinbun/2008/20-10-25.htm
たぶんタイベックだと思いますよ
つまり、両側タイベックってこと?
気密性能はどうなんだろ?
>「ぐるりん断熱」では、独自の方法で断熱補強し、家全体でぬくもりがつながる工法を採用しています。
充填断熱でもなく、外張り断熱でもない独自の工法と言うのが分かりにくいですねw
よく分からんがなんか面白い
>>431
レスが遅くなってしまいましたが、
教えていただき、ありがとうございました。
HMに教えていただいたことを参考に
「屋根の断熱材の厚さが かなり薄いのでは?」
と問い合わせたところ、
「サッシにLow-EペアガラスのデュオPGを使って
断熱性を良くしているので、屋根の断熱材を薄くしても
トレードオフ規定で次世代省エネ基準を満たしている」
とのことで、狐につままれたように感じました。
「快適な家が欲しい」のであり、「基準を満たした家が欲しい」ではありません。
基準を満たしていても「夏に かなり暑い」では私には意味がありません。
HMに屋根の断熱材の厚さを倍に増やすことを依頼したいと思います。
> R2000の1.4W/m2Kを狙うなら、概ねその2倍近いの厚さと熱交換換気にしないと
> 厳しそうかな。
HMより第1種・全熱交換器型の24時間換気を提示されています。
断熱材の厚さを増やすと、どの程度コストがUPするのか、
見積をだしてもらって、構造的・予算的に可能な高断熱を検討したいと思います。
HMにしてみたら、手っ取り早くQ値を下げるには、第1種全熱交換を使いたいと思うかもしれないけど、
462さんの考えるとおり、断熱材の暑さをある程度確保して性能アップした方がいいと思うよ。
ただ、費用対効果なんで、見積もりを出してもらうのは、賢明かと思います。
断熱。
たとえば外気温0度で、室温25度。21時に暖房を切って、翌朝7時無暖房でも23度をキープしている。
こんなことが実現したらいいけど、無理だろうな。基準を満たすと実際に快適とは違うよね。
翌朝18℃くらいなら可能ですよ
家はグラスウールの入手がほぼ不可能になったので、HMからの提案でアクアフォームに変更
勿論、差額は無し!
劣化
アクアフォームは劣化が心配。アイシネンにした方がいいよ。
466は、アクアフォームに差額無しで変更できたことを喜んでいるんだろうか。
スミマセン
我が家は標準でアクアフォームなのですが、アクアフォームは経年劣化があるのでしょうか?
私の認識では、アクアフォームは比較的新しい商品と思うのですが、その新しい商品ですでに、経年劣化が出てしまっているのでしょうか?
それとも、小生の認識不足で、アクアフォームは50年位の歴史があり、40年位で劣化してしまうのでしょうか?
ロックウールは比較的古い素材だと思いますがどうですか?
ロックウール予定です
グラスウールと同じで、コストパフォーマンスはいいですが、
施工精度に影響されますので、ちゃんとした断熱施工できるところであれば、いいと思いますよ。
アイシネンとアクアフォームは似て非なるもののようですね。
http://blog.livedoor.jp/nissoukougyou/archives/50356996.html
http://blog.livedoor.jp/nissoukougyou/archives/50455039.html
これを見ると、アクアフォームは、硬質ウレタンの範疇に入るんで、やっぱり劣化は心配かな。
http://www18.ocn.ne.jp/~akashimc/dan.html
これなんか見ると、アイシネンのことも大したことないって言っているけど、アイシネンの長所は気密が簡単に取れるところ。アクアフォームでは、その点が劣るので、アイシネンの方がオススメ。
http://ameblo.jp/house-holder/theme-10005574920.html
グラスウール、ロックウールで気密をしっかり取って、丁寧に施工できれば、それで十分だろうけど。
やはり最近グラスウールやロックウールが品薄ですよね。
うちの壁断熱はロックウールの予定だったけど、入手困難とのことで、差額無しでパーフェクトバリアに変更となりました。
なんで品薄なんですか?
うちはロックウール入ってましたがもしや廃盤?
いろんな説があるそうなのですが
住宅エコポイントの影響で着工件数が多いこと
そしてグラスウールが中国から入ってこないこと
(グラスウールが入手できないんで、ロックウールの需要が増える)
と、住宅会社の人から聞きました。
今日も電気店長蛇の列。時期が悪いですよね。
グラスウールが品薄だからロックウールですか?
実物を見ましたが、グラスウールの鮮やかな黄色や桃色ではなく茶色っぽいし
持ってみたら水を含んでいるのか重かったです。
ということは、同じ厚さなら内部の空気層がグラスより少ないということですよね。
グラス100ミリのところ、ロックだと150ミリ以上?施工が大変そう。
価格ではどうでしょうか?ロックのほうが安そうですが。
グラスウールもチャイナ?意外でした。
値段はロックウールの方が安いのかな?
うちはロックウールで築20年目の実家はグラスウールです。
この掲示板では
良い断熱材である!と断言されている アイシネン。
世の中での評価・・・・・・普及率。 なんで?こんなに低いのですか?
本当~なんで? 私が今、気になるのが施工店の少なさ。
確かに、そんなに良ければ
全国の建物、アイシネンの断熱材になるよね。
こりゃあ、間違えなく
なんかあるな。
まだ、比較的新しい断熱材なので知名度が低く今から普及するのでは?
うちも近くに施工店がなく困っています
しかし、普及しない原因をあえて上げてみると値段が高いと言うこと
グラスウールが一番普及している原因としては値段が安いこと
断熱材にこだわっている人はこの掲示板を覗いている人ぐらいで、ほとんどの施主は安い方が良いと思っているし、HMや工務店も競合で勝ち残るには出来るだけ安い断熱材を使うしかない
値段の差なんて、家全体からみたら大した金額ではないよ。
アイシネンが良い!って言ってるのは一部の人。
実績もないし、長期の品質保証がどうなってるかもわからん。
熱抵抗率もGWと変わらないし。
何入れても対して変わらないよね
EPSは南極での50年の実績がある。
材料の値段もあるけど、実際には施工性も大切
多少高かろうが安かろうが、結果的に施工性の良いものが現場では好まれます。
その点グラスウールは多少狭かろうが薄かろうが、詰め込む事が可能。
その辺はロックウールも同様かな。
対してウレタンフォーム系などは、数ミリ大きくても入らない
逆に数ミリでも小さければ、そのまま隙間が開きます。
この施工精度や調整するその手間を、見えないながらしっかりやるならば
良い材料だと思われます。
だだし、誰が何処まで出来るのかは、果たしてどうなのでしょうね?
カタログや宣伝に、現場が追従している事を願いたいものです。
チクチクしたってグラスウールが持てはやされているのです、果たしてコストだけから
選ばれるのでしょうか?
一度自分で気になる断熱材を施工して比べてみれば良いかと思われます
何よりも実感できるでしょう。
>逆に数ミリでも小さければ、そのまま隙間が開きます。
隙間の有無にかかわらず、接触面すべてに変成コーキングを打ったらいかがでしょうか?
>>487
>チクチクしたってグラスウールが持てはやされているのです、果たしてコストだけから
選ばれるのでしょうか?
残念ながら、コストの面だけだだよ
これでグラスウールが他の断熱材と同じ値段ならだれも使わないよ
そんなことはないだろ。
耐久性(安定性)や耐火性は優れてる。
断熱材の吹付けウレタンスプレーについて
現場施工の吹付けウレタンスプレーの断熱性能、耐久性、耐火性、コスト等はいかがでしょうか?
一般的にはグラスウールの断熱材が多いみたいですが
どなたか分かる方教えて下さい。
ホームセンターで「スマイルホーム」を買って、適当なところに吹き付けてください。
拙宅ではセメダイン社のハイスパンでサッシの間隙を埋めましたが、10年経ったら触るとボロボロに。
靴の底も10年は持たないもんな。
そういや、最近低反発枕もボロくなってきた。
>> 491
ウレタンフォーム吹き付けは、安価に出来て、性能も結構いいので、最近、流行りです。
断熱性能は、高性能グラスウール16Kよりはいいです。
耐久性ですが、劣化しやすい方です。
耐火性は、ありません。燃えます。
コストは、安い方です。
最近、グラウウール品薄なんですか?
そうらしいね
詳しい話は前の方に載っているよ
グラスウールは3カ月待ちの状態らしい
うちの近くの工務店の話では、計画に間に合わないので、急遽格上げの断熱材に変更してどうにか着工したと言うことでした。
<住宅エコポイント>断熱材不足 省エネ住宅建設が大幅遅れ
ニュースになってますね。
http://mainichi.jp/life/today/news/20101204k0000e020066000c.html
ウチもこれからまずは床の断熱材入れるところで
折角だから追加で断熱材詰めてもらおうと、自分でスタイロフォーム買って来て
施工してもらったのですよ。
そしてこれから天井にも、追加でグラスウール詰めて貰いたいから
これからグラスウールも買って来ますって言ったら、大工さんから
「今グラスウール無いんだよ、納品待ちで年内無理かもしれない
もし何処かで買えるなら、この家の全部の分施主支給でいいよ・・・」
なんて言われました。今本当に品切れみたいですね。
もしかしたら断熱材待ちで、施工が遅れる可能性まであるらしいです。
そこでなんですけど、もしグラスウールから他の断熱材にする場合何がお勧めですか?
家は在来木造で筋交い仕様の内断熱です。
取り合えずそこらに売ってるのは、スタイロフォーム、カネカフォーム。
ロックウールも品薄で、拭き付け断熱は職人が忙し過ぎる状態らしいです・・・
グラスウールの代わりなら、勧めるのは、ロックウールですね。
あと、セルロースファイバーとか。
ロックウールも品薄なんですか
うちちゃんと入れたのかな?なんか不安になってきた
品薄だからって入れてなかったらどうしよ…
ロックウールも同じようなものだから品薄でしょうね
セルロースの価格帯まで幅を広げればいろいろな断熱材を使えますが、価格がアップするので貧乏な施主はやりたがらないでしょうね
施工業者は断熱材待ちで工事ストップか、断熱材無しか気持ち程度で施工するしかないね
工事は止められない現場とか、お金貰えない現場は、断熱材無くても無理やり作っちゃう
しかないみたいな状況ですね。
値段関係ないなら炭化コルクも面白いかな
吹き付けのグラスウールも品薄なのかな?
今検討中の工務店にアキレスQ1ボードと言うのを薦められています。
厚みが薄くても次世代省エネ基準になるとの事ですが、この断熱材を
使用された方はいらっしゃいませんか?
よろしければ感想をお願いしたいです。
購入検討中のモノです。
ご意見を頂きたく書き込みさせて頂きました。
素人なので分かりにくいかもしれませんがご容赦ください。
提案されている断熱材が
屋根:アクアフォーム 150mm以上
壁:アクアフォーム 100mm以上
床:高性能グラスウール(16kだったかな?) 80mm
となっているのですが、
断熱性能を気にしている私は床の断熱が少ないのではと思っております。
出来れば光熱費が極力かからないような高断熱な家にしたいのですが、
床を何にすれば良いのでしょうか?
また、グラスウールは、結露する可能性があるので気密シートを施行してほしいと
お願いしたところ、屋内の調湿が出来なくなるので気密シートはお勧めしないと言われております。
防湿層があるグラスウールを使用したとしても気密シートがないと結露するという情報をどこかのサイトでみたのですが、本当に気密シートは不要でしょうか?同様の理由でアクアフォームにも気密シートが不要と言われております。
私としては結露が怖いのでなるべく結露が起こらないようにしたいと考えているのですが・・・
>また、グラスウールは、結露する可能性があるので気密シートを施行してほしいと
>お願いしたところ、屋内の調湿が出来なくなるので気密シートはお勧めしないと言われております。
断熱に関してあまりにも無知なHMですね。レベル低すぎます。
私ならこんなHMは断ります。今なら間に合う?
懸念どおり、気密施工なしのグラスウールでは結露する恐れがあります。
アクアフォームは吹き付けで、それ自体気密性があるので、気密がとれます。
アクアフォームのホームページにある施工例のように、床もアクアフォームにして、根太の下に板を敷いてアクアフォームを根太間に吹きつければいいでしょう。
気密せずに調湿したいのなら、吸湿性のある断熱材を使う必要があります。グラスウールもアクアフォームも吸湿性はありませんから、気密しなかったからといって調湿できません。
吹き付けなら、アクアフォームは勧めません。
かなり、高高にこだわって建てたいようですので、吹き付けなら、アイシネンでしょう。
吹き付けでないなら、グラスウールと気密シート施工ですね。
でも、508さんの言うとおり、そこのHMはやめた方がいいでしょう。
アイシネン信者って多いんですね。あちこちで書き込み見ますけど。
アイシネン信者じゃありません。
アクアフォーム非信者です。
吹き付けのグラスウールから、吹き付けのアクアフォームに変更をすすめられています。
どちらを選択すべきか迷っています。
511さんはなぜアクアフォーム非信者なのでしょうか。アクアフォームの欠点をぜひ教えてください。
アクアフォームは劣化が激しいと言われていますが、まだそんなに実績がないので真偽のほどはわかりまへん
アイシネンとアクアフォームは似て非なるもののようですね。
http://blog.livedoor.jp/nissoukougyou/archives/50356996.html
http://blog.livedoor.jp/nissoukougyou/archives/50455039.html
これを見ると、アクアフォームは、硬質ウレタンの範疇に入るんで、やっぱり劣化は心配かな。
http://www18.ocn.ne.jp/~akashimc/dan.html
これなんか見ると、アイシネンのことも大したことないって言っているけど、アイシネンの長所は気密が簡単に取れるところ。アクアフォームでは、その点が劣るので、アイシネンの方がオススメ。
http://ameblo.jp/house-holder/theme-10005574920.html
グラスウール、ロックウールで気密をしっかり取って、丁寧に施工できれば、それで十分だろうけど。
アイシネンの欠点はその組成が明らかにされてないこと。
おそらくウレタンに似た成分だから劣化はするんだと思うが。
組成が判らないとなんともいえない。
>グラスウール、ロックウールで気密をしっかり取って、丁寧に施工できれば、それで十分だろうけど
確かにこれが一番なんだけど、しっかり施工するのが大変なんだなぁ・・・
後は巨大な蓄熱体構造であるRCと、ずば抜けた熱橋構造の鉄骨系は外断熱
木造なら内断熱でいい。
以前に外断熱の業者が、内断熱は木の柱がヒートブリッジになるからなどと言っていたが
柱の厚さが断熱で気になるレベルでは、とても樹脂サッシなどは性能が低過ぎて使えない。
三重ガラス木サッシなんかでも、結局木だから使えないわな。
世の中って本当に面白いね・・・
いくら断熱材に気を付けても、熱の半分以上は窓から入ってくると言う現実をみんな忘れているよね
誰も忘れているわけではないよ。
ここは、断熱材のスレだから、断熱材のことを言っているだけ。
アクアフォームで検討中です。
音の伝導は実際の所どうなのでしょうか。上下階はもとより横の部屋にも伝わりやすくなりますか。
>> 519
上下階、横の部屋の間に断熱材が入るわけではないので、音の伝導がどうかはわかりません。
一般的には、アクアフォームを含む発砲プラスチック系の断熱材は、防音性に劣るとされますが、
壁や屋根のことです。
グラスウールが品薄の中、アクアフォームは、原価が安くて、施工も楽なので、勧めるHMは多いと思います。
グラスウールで手抜きされるよりはマシでしょうけど、他の方も言っているように、劣化しやすい方です。
グラスウールの代わりならば、パーフェクトバリアが妥当なところなんでね?
性能維持で、アクアフォームのような不安材料がないように思う。
少し割高なようだけど
品不足=グラスウ-ルが支持されていることの証明
コストの問題じゃないのかね?
たしかにコストの問題。中国からの輸入品はジャス規格外なので長期優了には使えない。
>>522
確かに樹脂系断熱材の中では、無害で劣化しにくい性質は評価できるね。
ガラス転移温度が約80℃というから、屋根断熱にはちょっと使いづらいかもしれないが。
値段が安くなればもっと使われる材料だと思う。
でも火事のこと考えるとロックウールのが安全かなあ。。。
>>526
自己消火性があるとはいっても、ロックウールの方が火災には強いだろうね。
価格も割高だから、グラスウールやロックウールが入手しにくい今だけ限定の材料だろう。
もし今後、ロックウールの安全性が問題視されてくれば、メジャーになってくるかもしれない。
>>527
詳しいね。
俺もいつだったか、毎日新聞に「ロックウールにアスベストの一種(トレモライト)」の記事が載ったときはビックリしたよ。
ロックウール工業会に電話して、事実か確認したものな。
工業会から正式に毎日新聞の方へ抗議が行って、その記事は取り消され、工業会の方からも明確に否定されたけど。
http://www.rwa.gr.jp/download/data/080220-asbestos-report.pdf
でも実際は分からないんじゃないかなあ・・・材料の成分にバラツキあるから。
今は良くても将来使用禁止なんて可能性は否定出来ない。
だからやっぱりグラスウールで、半数のシェアを持ち品薄でもある。
ちなみに品薄の原因はエコポイント等の、断熱特需だけど
コストパフォーマンス含め、高断熱化の流れでもグラスウールが支持されてる背景がある。
三井もロックウール。
グラスウールが高性能化したので利点が薄れた。
本日、アイシネンを施工中です。
外気温3度ですが、
2Fなんかは暖房無しで過ごせそうです。
1Fは施工ができていないし、
ドアが開けっぱなしなので、まだ寒いけど。
なお、断熱材の価格は130万円UPしました。
壁100mm屋根160mm床100mm
しかし、満足できそうです
追加。
55坪の家です
金持ちの自慢は他でやってくれ
その薄さだと大変そうですね。
Q値は1.5から2の間くらいでしょうか?
ネオマフォームはどう?
Q値が1.5から2なら、寒冷地や全館暖房、それか高高オタでない限り十分だろう。
そうなの?
普通レベルで満足なんだ?
このアイシネンの仕様だと2をちょっと切るくらいの性能だろうけど
532ですが
この掲示板(各種スレ)を参考にして建築したので
恩返しのつもりで書きました。
しかし、業者の人が6人ぐらいで作業していたので、
その熱気が作用して、
寒くなかったのだと思います。
なお、Q値は1.23
室内外20度温度差で4.5KWの暖房能力が必要
の計画です。
ただし、24時間換気分を省いての数字です。
アイシネンは、断熱性能は大したことないけど、
気密性、耐久性なんかはいいと思う。
初期値が良くても、劣化したら、意味ないですからね。
繊維系の断熱材で精度よく施工できればそれで十分だが、
そういう技術を持っているビルダーは多くはない。
24時間換気を入れれば、Q値で1.6~1.7ぐらいか。
断熱材の価格130万アップというのは、そんなに高いのかとも思うが。
ちょっと、、おじゃまします
工務店が、サーモウールが一番いいんだ~って進めてきてるのですが、サーモウールって、今時どうなんですか?
気密性、断熱性がなさそうで心配です、、
詳しい方教えて頂きたいです^^
サーモウールは虫食いと火事がどうなんだろうね。
漏電したらすぐ火が付きそうでおっかない。
そもそもの性能が問題外。
>>541
サーモウールにホウ酸が入っていれば、虫食いや火事なども心配ないと思いますが、そのほかの性能に
ついては、施工精度と断熱材の厚さに左右され、大差はないので後は価格だけの問題だと思います
> ネオマフォームはどう?
性能はいいです。外張断熱に使われています。
でも、値段が高いため、寒冷地以外では、あまり使われていないようです。
また、欠点もあります。
http://ii-ie.com/pastlog/lng0203/02020051.htm
うちは、昨今の断熱材不足のあおりで、ポリスチレンフォーム(スタイロフォーム)から
フェノールフォーム(フェノマボード)に、変更されました。
でも、単体での性能アップになるから、その分薄くされましたけど(笑)
差額払ってでも、厚さ変えないほうが良かったかな??と少し後悔。
アイシネンの長期劣化が無いって言う根拠は??
物質的にはウレタンに似てるし、劣化が無いとは言えないと思うけどな〜
普通の硬質ウレタンよりは劣化しないということで、
ポリスチレンから比べたらどうかは分からないと思うよ。
新素材の劣化は、不明。
ギャンブルだよ。
アイシネン高いな
うち
契約時
屋根10cmぐらい(実際は12cmぐらい)
壁 5cmぐらい(実際は8cmぐらい)
床 5cmぐらい(実際は 知らない)
登記簿上68㎡ぐらいの家 東京の小さな家
40万ぐらいだったけど アイシネン
窓の性能が良くないとね 気密の家は・
インプラスも施工したよ
2fは温かい
1fは 寒いな
厚さが不足していますね
まぁ そう言うなよ
いいんだよ 東京だから
まだ2Fリビングは暖房ONした事無いのが自慢
1fは寒い なんでだろうな?
いや〜
偉く薄いね・・・
断熱性能的にはGWと同じだからね・・・
建て売り住宅レベル
そうなの
じゃ アイシネン何CmでOKなの?東京で
おしえて
壁7cm 屋根10cmで十分だと思うけど
アイシネンって、防湿層施工しましたか?
アイシネンは連続気泡でといわれており、机上の理論では、防湿層がないと結露するはずなのに、
防湿層を施工していないケースの方が多い。
でも、結露した。なんて話は聞いたことがない。
断熱性能も、高性能GWと同程度といわれてるけど、
原液の量と膨張後の体積を見ると、それも信じられない。
薄い・厚いの基準は人それぞれ。次世代省エネ基準レベルだとか新省エネ基準レベルとか言わないと、水掛け論で終わるよ。
なにが信用できる?
やめてよ ほう酸紙
http://www.mahoubin-juutaku.com/03icynene/fukiatsu.htm
アイシネン70mmは10kグラスウール100mmと同じ建て売りレベルの断熱性能。
十分かどうかは各自ご判断を。
アイシネンは悪くはないと思うけど、いかんせん断熱性能が今一つだから、厚みが必要になっちゃうことだろうね。
2x6ならアイシネンは良いと思うけど。
なんか良くある断熱材の宣伝(アイシネン番)みたいで今一の信憑性ですね
彼はダメだよ
他の板でも 建売レベル連呼しているドンマイだよ
断熱性能は厚くすればどれでも同じではないでしょうか?
厚くするにも限度があるだろ
北欧だと、壁断熱をロックウールで23cmとかあるよね。
限界ってどれくらいだろ。
充填で柱厚120、2×6で140に外側付加で+100して断熱厚のみで220~240はわりかし簡単にできるね。
コストは坪2~3万(高性能GW)KMブラケットとかよさそうだね。
けっこうやってるとこあるよ。
断熱性が超悪い出窓付けなくても内側から見れば出窓みたいになるね。全窓が。
あとは内側付加で+30も簡単。
でもこっちは部屋狭くなるからほとんどやらないね。
断熱材の組み合わせはいろいろでGW、RW、ボードとかなんでもあるよ。
外側+100は結構難しいよ。
ハイムのシェダンみたいな構造なら判るけど。
高気密、高断熱を謳い文句に頑張るH.M各社ですが
日本は、高温多湿の国です。
断熱材は一長一短あります。
ランニングコストを考えれば、アルミ遮熱シートでしょうが
経年劣化を考えた時、果たしてアルミシートや発泡系は
危険ではないでしょうか?
発泡系を柱に接着するなんて邪道です。
アルミ遮熱シートは、遮熱効果、断熱効果は絶大ではありますが
空気の流れも遮断します。
柱は呼吸してるのですから
空気の流れや水分の吸放出を考えたら、どうなんでしょう?
私は、羊毛断熱材、ウールブレスにしました。
コストはかかっても自然の素材で経年劣化を考えたら
総合的に良い断熱材だと思います。
羊毛はヤッチャッタね。値段高いだけで性能ないぞ。普通にアイシネンにしときゃあ良いのにダボ助だな。
ウールブレスは性能比較してないでイメージだけで決めちゃったね。
断熱材の性能云々をいわなかった代物程度の性能。
アルミ遮熱も宇宙ならまだしも、空気の存在を考えたら快適さに寄与する性能なんてあってないようなもの。
値段、性能のバランスで高性能GWを上回るものはなかなかないねえ。
砂って どう?
重杉。
防音はOKでしょ
重すぎだけど 砂なら良さそうだけど?
軽い砂は どう?
断熱材ではない
NGなのは羊毛。高いだけで性能が悪いよ。
グラスウールで灰色ってありますか?ロックウールではないです。
セルローズファイバーなら灰色ですがグラスウールの灰色は見たことありません。
床の断熱材は何がいいですか
基礎断熱にすれば断熱材は不要ですよ
素人ですが真綿に見えます。
ロックウールっぽく見えます。
輸入品のグラスウール。
ttp://titeki.exblog.jp/16631108/
どんな断熱材も施工による
施工がアウトならどんな断熱材もアウト
なので工場で断熱材を仕込んでいるものが信頼性が高いと思います
ミサワとかSXLとかトヨタとかハイムとかですね
現場発泡も信頼性が高そうです
現場で充填するようなものは全て大工次第になるので不安になっちゃうかもですね
なので私は断熱材の種類よりもどのように断熱材を確実完璧に装着するかに重点を置いています
今時職人気質で拘り持って仕事を行う人がどの程度いるでしょうって思ってますね
正直断熱材はどんなものを使っても大差ないと踏んでいます
問題は施工をいかに確実に行うか、これが肝です
>>なので工場で断熱材を仕込んでいるものが信頼性が高いと思います
この発言はプレファブリック製の壁が良くてそれ以外の現場施工はダメと取れますが、工場施工だから安心、現場施工だからダメと決め付けるのもどうかと・・・ それに大半の工務店、HMを否定することになります!
またプレファブリック製壁を施工するHMの建築コストは相対的に高額ですよね。
でも大手HMでも不具合は存在するし、現場施工でもキッチリ施工されリーズナブルか建築価格で問題が無いものも多いです。
また現場施工では施主、又は第三者管理サービスにより自ら施工確認が可能ですが工場施工のプレファブリック製はどのようにチェックするのでしょう?
グラスウールが品薄なのでしょうかね。
お願いしようとしているフランチャイズ工務店が、
現場発泡ウレタンにシフトしているようなのですが、アイシネンの現場発泡とどっちがコスト高なのでしょうか?
ウレタンの熱抵抗値は魅力的ですけど、
劣化が激しいなら防湿シート施工の必要もあるでしょうが、当然、ウレタン発泡ではそんなことしてくれません。
>>587
その通りです
第三者機関に依頼して全壁全て監視してもらえるなら信頼性はあると言えるでしょう
現場施行がダメと言い切っているわけではないですが、
現場施行は大工次第でどうにでもなると言いたいのです
詰まり運任せ
そう言うと工場で充填してるものだって同じだと言いたいのは解りますが
信頼性が高いか低いかで評価すると、私は工場で仕込んでいるものが信頼性が高いと判断します
無論工場施行でも不良品という形で後々機能低下を出してくるものもあると思いますよ
予算の都合が付くのであれば、私は工場でどれだけ組み上げているかを判断材料に使います
予算が足りないのであれば、現場で吹き付けるタイプは概ね信頼がおけると思っています
断熱材の種類は別にそこまで気にならないですね
施行が正しく行われていればGWだろうがセルロースファイバーだろうが断熱は長期に渡り持続すると思っています
>>588
現場発泡ウレタンは、施工がラクなんで、
グラスウール品薄な今、シフトしているところは多いと思う。
アイシネンの現場発泡の方がコスト高でしょう。
防湿気密シートの施工がないなら、アイシネンの方がいいと思いますが。
アクアフォームを検討中なんですが、アイシネンは少し高くなるとHMに言われてますが、どっちも同じものですよね?無知な質問ですが、教えてください。
全く違います。
http://blog.livedoor.jp/nissoukougyou/archives/50356996.html
http://blog.livedoor.jp/nissoukougyou/archives/51497666.html
http://blog.livedoor.jp/nissoukougyou/archives/51492282.html
少し高くなるぐらいなら、アイシネンをオススメします。
592さん
丁寧なご返信有り難うございます。参考にさせて頂きます。
hps0Yf <a href="http://bwktmkyldqna.com/">bwktmkyldqna</a>, [url=http://kllsllveivjx.com/]kllsllveivjx[/url], [link=http://knshnvgqkpbp.com/]knshnvgqkpbp[/link], http://hyvysecjuwcv.com/
アクリアっていうパッキングされたグラスウールの耳をタッカーで打ち付ける施工法は欠点とかありますか?
↑言葉足らずの質問ですみません。 アクリアは施工時のミスや施工後の水分吸収や、ずり落ちが起こりにくい様に考えられたグラスウールで養生シートを貼る手間も省けると云う事ですが、耳を揃えてタッカーで打つだけで本当に十分なのでしょうか?
アイシネンが高くみえるのは、材料費+施工費の値段だから。
GWやめて、現場発泡にするんだったら、大工の日当削らなきゃおかしい気がするよ。
だって大工さんなにもしないもん。
セルロースファイバー>アイシネン>LSフォームライト>ロックウール>アクアフォーム>グラスウール
建材屋さんから聞いたり自身で調べてみて、断熱・防音・耐火など色々な事を比較するとこんな順番ではないかと思います。
セルロースファイバー>アイシネン>LSフォームライト>高性能グラスウール>ロックウール>アクアフォーム>グラスウール
かなあ。グラスウールを10Kと24kをひとくくりにするのは違う気がする。
この中で選択肢に入るのは高性能グラスウールか、アイシネンかな。