- 掲示板
最低レベルの施工
必ず壊してやり直すこと
こんな施工技術しかない基礎屋では補修も最低レベル
何年後かに痛い目にあいたくないなら今のうちに対応すべき
こんなひどいメーカーは公表したら?
いかに名の知れたHMでも基礎の作業者はHMの正社員ではなくほとんど日本語のわからない外国人だ。ただ優れたHMでは工程管理を徹底しているからジャンカなどは普通は起こさない。名の知れた企業であることと真に実力のある企業であることとの間には何の関係も無い。「信じて任せたのに」その甘い考えにどれほど多くの建て主が泣き寝入りさせられていることか。基礎工事は非常につらい重労働だ。自宅の現場を見てそう知った。作業人員の数を減らせば手抜きは必然的に起こる。その浮いた金を自社の宣伝に回してるだけなのがまだ判らないのか。このような建て主がいるから、実力も無い企業が幅を利かせているのである。
スレ主さん。たぶんやさしい人なのだろう。こうした人の良い顧客を欺く企業に本当に怒りを覚える。スレ主さんよ。しっかりしろ。相手に流されないようにしてくろ。あなたがこの家の主人なんだから。この企業を信じたから契約したんだろう。だったらガツンと一言食らわせろ。欠陥工事に支払う金は一銭も無いと。クレームが相手をただす事だってある。えらそうにいってる俺だって同じ目にあってるんだ。負けるな。
便乗するな!
課題Bとして、平行しても構わないと思うよ。
継ぎ目から水が入りそうな点を除けば、傍目には問題ない。
でも、一体の基礎って条件があったような気がするが?
現場監督が答えられるだろうか?
枠型外すのが早いような気が、何日?
課題B
これで全く正しいです。
特に弱くもなんともありません。
課題B
最後の2cmっていつつぎ足したの??
俺は問題ありと思うよ。
課題B 問題ないと思います。
最上部の継ぎ足しはおそらくレベル出しでしょう。
業者の答えは何ですか?
課題B
34さん正解
基礎天場の水平調整のためのモルタル。これがいい加減だと柱や土台が斜めになる。
課題B
やっていることは正解だが、
施工管理はお粗末かな。
定番と立ち上がりの継ぎ目は防水処理をしないと鉄筋がさびて膨張する。
課題B
レベラーが2cmもあるってどうなの?
そのモルタルの上に基礎パッキンが乗るんだろ??
モルタルって押しつぶされる力に対しての強度はどうなのよ??
スレ主です。
色々とすったもんだがありましたが、別の基礎屋でやり直すことになりました。
営業さんが親身になって対応してくれましたので、とりあえずは良しとします。
皆さん、ご意見をありがとうございました。
よかったですね^^
大丈夫のような発言をされていた方、よく反省してください。
床下ってもぐる人多いんですかね。私の体型ではとても窮屈なんですけど。