内閣府の委託による日本建築学会の調査で、東海、東南海、南海地震が連動して発生すると、東京、大阪、名古屋の3大都市圏の超高層ビルは、想定より1.2~2倍大きな長周期地震動に襲われる可能性があるものの、余裕を持って建設しているので、いずれの都市圏でも既存の超高層ビルが崩壊する可能性はほとんどないことが明らかになった。また、被害を受けやすい建物は100棟以下と推定されるので、耐震診断をして、大規模修繕の際に耐震補強をあわせて行い、工期や費用を節約することを勧めており、東京都庁なども数年後に耐震補強が始められるらしい。超高層建築物への逼迫した危険性はどうやらなさそうである。

2000年基準に合致している超高層マンションに大きな問題がみられない一方、メキシコ地震では15階以下の中高層に被害が集中したことなどから、現在明確な規制や基準のない60m未満の中超高層建物についても、今後危険性が指摘されるのではないか。これ以上超高層と中高層の安全性に隔たりが起こらないよう今後の動向を皆さんで見守りたい。

[スレ作成日時]2011-04-07 15:13:59

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

超高層ビル「ゆっくり揺れ」対策も義務化⑤

  1. 751 デベなら違法

    746は740の記事の前半部分。これに続いて石巻赤十字病院では(7階建て)の
    エキパンションジョイントが破損、ダンパー46基すべてに塑性変形・ボルトの緩み
    といった大きな被害が報告され、更に 「免震なのに壊れた!」とマンション住人に噛み付かれた
    施工者にも言及している。

    そして結論として、免震の問題点をあげて
    ・ダンパー交換が難しく、定期点検をしてない物件が半数もある
    ・交換しようにも、免新装置の調達が容易でない。
    と指摘している・・・・

    こういった↑ネガ情報を非公開にし、業者主体の会員のみに見せるとこが
    業界紙の面目躍如というべきや?ここe-mansionそっくりで笑った。

  2. 752 デベなら違法

    ケンプラッツ所載のこの地図↓見ると、関東がいかに長周期振動に弱いかわかる。

    http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/column/20110418/547011...

  3. 753 匿名さん

    なるほど。

    湾岸だけかと誤解していたが、関東全域危ないようですね。

  4. 755 匿名さん

    この地図って、ちょっとみると、色の赤いのが危険かと間違って解釈してしまったけれど、周期で色分けしているだけのようね。

    3・40階建ては、周期3・4秒と共振しやすいといわれているから、関東では比較的安全と読むのは間違いないのかな?

    詳しい方、よろしく!

  5. 757 匿名さん

    >>756
    「免震装置に被害を生じた」のではなくて「免新装置が機能した」のだと記事を理解しましたが、どうなんだろうか。

    周りのビルは外壁が落ちるなどして被害を受けたが、免新装置の建物は棚からものも落ちなかったとかなってないかな?

    宮城の問題点は、地震後の点検がすぐにできなかったこと、装置を作ったところが事業から撤退してすぐに交換部装置を入手できなかったことのようですよ。

    「免震建物の再検査」が必要なんてどこかに書いてありましたか?

  6. 758 匿名さん

    現存する高層のほとんどが巨大地震に耐えられる構造ではない。
    しかも軟弱地盤に建っている高層も大量にある。

    そういうことを許してきたわけですよね。

    想定外で済むことでしょうか。

  7. 759 匿名さん

    >現存する高層のほとんどが巨大地震に耐えられる構造ではない。

    中低層はどうなの?耐えられる構造なの?

    >しかも軟弱地盤に建っている高層も大量にある。

    今回の地震では、軟弱地盤に建っている戸建ての被害が目に付いたようだけれど。

  8. 760 デベなら違法

    粗忽な757さんへ、もう一度書く。
    >746は740の記事の前半部分。これに続いて石巻赤十字病院では(7階建て)の
    >エキパンションジョイントが破損、ダンパー46基すべてに塑性変形・ボルトの緩み
    >といった大きな被害が報告され、更に 「免震なのに壊れた!」とマンション住人に噛み付かれた
    >施工者にも言及している。

    日経ケンプラッツの「日経アーキテクチャー」7月11号
    「鉛ダンパーに亀裂 顕在化した『取替え問題』」(会員専用ページより)
    https://kenplatz.nikkeibp.co.jp/premium/dl.jsp?id=2064131

    この後半部分の非会員には読めない記事より・・・

    「(石巻赤十字病院の被害について)U字形鋼材ダンパー46基すべてにボルトの緩みや
     塗装の剥がれ、塑性変形が見つかった。・・今後ダンパー一基を取り外して、鋼材の
     疲労状態を詳しく調べる。罫書き線から読み取れるのは大きな変形だけ。小さな変形を
     繰り返し受けて、披露が蓄積している可能性もあるからだ。」18頁
    「今回の震災で免震建物の課題として浮かび上がったのは、ダンパーの変状だけではない。
     例えば、免新装置の応急点検をすぐに実施できなかった。日本免震構造協会は、
     震度5以上の地震があった場合、技術者が直ちに点検するように求めている」19頁
    「免新建物は通常、応急点検のほか5年や10年おきに実施する定期点検を条件に
     性能評価や建築確認を受けている。ところが費用負担などを嫌って『半数の免新建物が
     定期点検していない』」19頁
    「ダンパー交換の難しさも浮き彫りになった。交換できるように設計しているものの
     交換のしやすさは設計者によってまちまち・・」19頁
     (くだんのエクセルイン古川での交換の困難ぶりに言及)
    「免新装置の調達も容易ではない。エクセルイン古川では、当初のメーカーが事業から撤退。
     別メーカーからの納品に時間を要した。」19頁
    「今回の震災では、免震建物の外周に設けたエキスパンションジョイントなどが破損する
     ケースも目立った。・・石巻赤十字病院の場合、合計1000万円ほど掛かるという」19頁

    >こういった↑ネガ情報を非公開にし、業者主体の会員のみに見せるとこが
    >業界紙の面目躍如というべきや?ここe-mansionそっくりで笑った。

  9. 761 匿名さん

    なるほどねえ。
    免震もたいへんですねえ。

  10. 763 匿名さん

    その話題の記事から、免震タワマン叩きで終えるのではなく、
    免震以外のタワマンも、低中層マンションでも、直接の被害が小さくても、直後の点検や部品確保の課題があることを学ぶべきですな。
    くだらない煽りや買えない妬みの方の発言はスルーか削除して、知性ある意見交換を期待したい。

  11. 764 匿名さん

    >>760
    クラッシャブルボデイってあったよね。

    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%9D%E7%AA%81%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%8...

    車の場合だと、車を壊れやすくしてそこで衝撃を吸収して人員の安全を守る。

    本来ダンパーが衝撃を吸収すべきなのだろうが、吸収しきれない揺れで壊れると言うのは本当に想定外なんだろうか?

    >石巻赤十字病院の場合、合計1000万円ほど掛かるという

    これを高いと見るか安いと見るか。免震でなければ、おsらく病院内部は揺れに揺れて、高額な医療機器が落ちて壊れたり、人命が失われたりする可能性もあったのではないかな?だとしたら、1000万円の交換費用というのは、それほど大きな金額とは思えないが、どうだろうか?

    免震ってまだまだ技術改良が必要だとは思うけれど、免震や制震の技術が有効なことにかわりがないと思う。

    免震を全否定する根拠がいま一つわからないね。

    ものごには何でも色々な側面があるから、それを総合的に判断することが必要だと思う。

    日経ケンプラッツは、マンションや土木施工の欠陥工事などを積極的に報道しており、

    >こういった↑ネガ情報を非公開にし、業者主体の会員のみに見せるとこが
    >業界紙の面目躍如というべきや?ここe-mansionそっくりで笑った。

    というのとは、全然違うように感じるけれど、

    何でもそういうように解釈するって、すごく「ネガ」のように思うよ。まあ実際に生き方そのものがすごくネガなんだろうけれどね。

  12. 767 匿名

    1000万で済むなら安いだろ。
    それだけでも免震メリットだ。
    しかも室内物が倒れたりしないなんて免震最強すぎ。
    福一で毎日免震棟とニュースで流れるだけあるな。

  13. 770 匿名さん

    固有周期の短い所っていうのがよくわからんけど、
    もし地盤の固有周期が短ければ、制震か耐震も影響受けやすくなるよ。
    で、1行目と2行目が矛盾してないかい?
    結論は、免震タワマンは嫌いだ!っでok?

  14. 772 匿名さん

    基本的に地震は短周期だから、長周期になるほど、発生しやすい、あるいは減衰しやすいというのはないのかね?確率的に、免震マンションの方が安全なような気もするね。

    いずれにしろ、素人には判断しかねるのではないかな。

    少し前までは、制震と免震では免震のほうが圧倒的に安全と思っていたが、ちょっと考えないとね。どちらもないというのは、直下型地震の際の被害が甚大だろうから、考慮外だろうね。

  15. 773 匿名さん

    >>722
    訂正

    >基本的に地震は短周期だから、長周期になるほど、発生しやすい、あるいは減衰しやすいというのはないのかね?確率的に、免震マンションの方が安全なような気もするね。


    基本的に地震は短周期の揺れが中心だから、長周期の揺れは発生しにくい、あるいは減衰しやすいというのはないのかね?

    確率的には免震マンションの方が免震でないより安全なような気がするのだが、誤りだろうか?

  16. 775 匿名さん

    ■ 謎の揺れ、エアロビ原因か 韓国高層ビルで専門家 2011.7.20 14:28
    http://sankei.jp.msn.com/world/news/110720/kor11072014310002-n1.htm
    ソウル市東部にある39階建ての複合商業ビル「テクノマート」(ロイター)
     ソウル市東部の広津区にある39階建ての複合商業ビル「テクノマート」で原因不明の揺れが起きた問題で、安全検査をした専門家は19日、12階にあるフィットネスクラブでのエアロビクスが原因との暫定結果を明らかにした。韓国メディアが報じた。
     当初はビルの基礎部分の損傷や地盤変化などが原因として挙げられたが、調査の結果、エアロビクスによる振動の周期と、問題の揺れの周期が似ていたことが判明した。
     揺れが発生した当時は約20人がエアロビクスをしており、集団による振動が建物全体の共振現象を起こし、上層階で揺れを大きくさせた可能性があるとしている。
     揺れが起きたのは5日で、買い物客ら数百人が避難する騒ぎとなり、一時、閉鎖措置が取られた。(共同)
    ----
    エアロビによる共振??
    あらたな問題発生ですね?(^^;

  17. 776 匿名さん

    三井と住友の免震タワーってまともな仕様の物件が一つもないよね。
    低仕様ばっかりで造り手側の位置付けがわかり易い。

  18. 777 匿名さん

    もしかして野村万歳さん??
    造り手側の位置付けがわかり易いとはたいした妄想力だと思います。

  19. 778 匿名さん

    結局、都心、城西は危ないってことかな

    1. 結局、都心、城西は危ないってことかな
  20. 779 匿名さん

    777
    三菱も西新宿で免震タワーを売ってるわけだが。

  21. 780 匿名さん

    >>778
    その写真と
    >結局、都心、城西は危ないってことかな
    がアンマッチ。
    もうどうでもいいから、その写真アップしたいだけ?

  22. 781 匿名さん

    ニュースで話題になったのは死傷者が出たのは間違いなく都心と城西。
    紛れもない事実であって長周期のかもしれないとは全く別の次元の危険性の高さ。

    地盤強固な城西は安全としたいから、写真は城西のスーパーだってこともみ消したいの?

  23. 782 匿名

    震災時の映像をYouTubeで見ると、とてもじゃないが耐震、制震が免震より優れてるとは思えんが。
    耐震、制震は本棚やホームシアターやら倒れまくり。

    免震40階では花瓶一つ倒れていない。

  24. 783 匿名さん

    地震被害の原因のほとんどは突貫工事や手抜き工事によるものじゃないかな。
    免震が危ないとは思わないが、ダンパの設置不良などの物件はかなりありそう。

  25. 784 匿名さん

    で、低層って超高層より直下型とか巨大地震で安全と言う根拠はどこかにあるの?

  26. 785 匿名さん

    高層建築物の方が建築基準が厳しいから倒壊リスクは低層建築物に比べて低い。
    過去の地震でも倒壊した建築物は低層ばかり。

  27. 786 匿名さん

    >>783
    ありそうで語るなら、弱小ゼネコン、デベロッパ、工務店の低層マンションほど手抜き工事がありそうだが。

  28. 788 匿名さん

    >>787
    思うで語るなら、弱小ゼネコン、デベロッパ、工務店の低層マンションほど地震で倒壊すると思うが。

  29. 789 匿名さん

    実際被害ゼロなんだから思うでしか語れないよねwww

  30. 790 匿名さん

    高層マンションが危ないなら、低層は…。

  31. 793 匿名

    免震最強伝説始まる

    YouTubeで311 震災 タワーマンションで見ると、耐震、制震の揺れ、被害がよくわかる。
    まず免震には無い被害。

  32. 796 匿名

    そういうヤツに限って、安い賃貸にすんでたりして(笑)

    どんだけ手抜き工事されてるかわからないよ。杭も打ってないだろうし、倒壊間違い無し。

  33. 797 匿名さん

    設計も施工も名も知らない賃貸マンション。
    危険だわな。

  34. 798 匿名

    しかも手抜きし放題。そりゃ危険でしょ(笑)

  35. 799 匿名

    なるほどー
    不都合な真実から目を逸らせるために
    ムリヤリ賃貸の話に変えたねー

  36. 800 匿名さん

    スーゼネも丸投げだから同じこと

  37. 801 匿名さん

    スーゼネは品質管理部があるから最低限の品質は保たれるよ。
    特に建築はね。超高層1棟でも地震で倒れたら、会社存続の危機になるからね。
    危ないとしたら施工主に急がされた突貫工事だね。内装とかの手抜きだ。
    スーゼネで構造に関わる手抜き工事はないよ。

  38. 802 匿名さん

    姉歯以前の3流デベのマンションも危険。
    賃貸はもっと危険だけど。

  39. 803 匿名さん

    タワマンだと設計段階でも、役所の監査が入るんじゃなかったっけ?
    大臣の認定証みたいなのが発行されると思う。

  40. 805 匿名さん

    で、タワマン以外は信頼できないわけで、さらに無名デベなんて信頼できないわけなのよ。
    さらに、賃貸団地はもっと信頼できないわけなのよね。(笑)

    手抜きし放題。

  41. 806 匿名さん

    スーゼネと3流ゼネコンで一番差がつくのは構造だよ。
    当たり前だが優秀な人間は、高い給料もらえる会社に入社する。
    そして地震のシュミレーション施設が充実してるのもスーゼネだ。
    意匠も差がつくかな。花形だからね。意匠の優秀な人間は独立するケースも多いけどね。
    差がでないのは内装や設備だね。これは丸投げだね。

    マンションは売り主よりも設計、施工会社が大事だよ。

    一番構造危険なのは賃貸マンションだね。工期短くあっという間にできるのは訳がある。

  42. 807 匿名

    しかも手抜きし放題だもんなぁ(笑)

    人命に関わる事だからマジでいうけど、家族と自分の命が大事だと思うなら賃貸団地からいますぐ引越ししろ。分譲マンション買えないなら、スーゼネが作った分譲賃貸でよい。

    命の問題だからね。

  43. 808 匿名さん

    情報商材の被害は実害あるのに対して、長周期は単なる妄想でしかないからなあ

  44. 809 匿名さん

    スーゼネ施工で宣伝しても
    現場は下請けが工事ではなあ

  45. 810 匿名さん

    どこのスーゼネも下請け工事でしょ

  46. 813 匿名さん

    スーゼネ施工は下請けで間違いないが、構造と意匠は3流ゼネとは圧倒的な差があるよ。
    差がないのは内装や設備かな。

    構造計算は本当に大事。姉歯の事件ではっきりしたでしょ。

  47. 814 住まいに詳しい人

    災害は忘れた頃にやって来る

    そろそろマスコミの話題から3.11が減ってきたなw

    デザイン、構造、施工 どれも大事

    だが1番怖いのは

    未知なる「外力」だ

  48. 816 匿名さん

    長周期地震動って空想の事象じゃんw

  49. 818 匿名さん

    先日、住んでる湾岸タワマンで、デベ、設計、EV、販社合同で、東日本大震災の影響の説明会があった。
    近所で取れた地震波データの開示があったんだが、長周期成分でも中越・中越沖よりは大きかった。
    短周期の加速度では130から150ガル程度だったとのこと。

    層間変形は、今回は1/300と推定されるらしい。制震が入っているので、建物の設計上は1/120に抑えられているが、大破壊までの余裕はさらに1.5倍くらいあるようだ。制震装置(鋼板)も全基検査したところ、一部錆止め塗装の剥離があるが、見栄え以外は問題ないという報告。
    躯体のプレキャスト接合部分等に見られるクラックは、表層モルタルのみという話。
    ちなみに、今回揺れが大きかったのは中間階(佃でやられた公社タワーも同じ)だったそうだ。

    EVは、一部のカゴの停止位置の関係でロープが共振し、停止階感知板に絡まって壊れたため、交換するのに2日かかった。これは昇降路内の突起物の被覆工事を推奨されたが、なんでも2009年頃の法改正で新規物件には義務化されている由。

    総合的に見て、3.11の3倍くらいの揺れ幅なら構造に殆ど影響はなさそうだった。東南海系3連動でどの位かはわからないが、層間変形1/300でも、かなりの住戸で間仕切りや戸境壁の壁紙の亀裂等があったので、その辺の被害は覚悟しておきたい。(家具固定は大前提で)

  50. 819 匿名さん

    818でデベとあるのは、ゼネの間違いです。スミマセン。

  51. 822 匿名

    今、テレビのモーニングバードで長周期地震動ネタをやってたが、
    耐震構造と免震構造の話だった。
    免震の共振も言ってたよ。
    それにしてもなんで、マスコミは制震構造をスルーしたがるんだろうね。

    ちなみに長周期地震動に共振しない最新型の免震構造は、
    まだ普及してないんですって。

  52. 824 匿名

    そもそも3.11の地震波解析を見てると長周期の揺れはあまり卓越しなかった。
    長周期も阪神淡路大震災の時の方が強かったぐらい。
    東大や防災科研の解析結果でも公表されてる。

    今回の首都圏の長周期地震動は、小さかったものが首都圏の軟弱地盤で増幅されたのが原因。
    これが長周期地震動が元々大きくて、さらに軟弱地盤で増幅されたらどうなることか。
    東海地震の際の首都圏の長周期地震動が3.11の3倍になる可能性があると公表されたのはそのため。

  53. 825 匿名さん

    対策が義務化されるのはいつですか?

  54. 828 住まいに詳しい人

    >822

    3.11のプルトニウム飛散をマスコミがスルーしたように

    最も深刻なことはスルーされる

    免震は高減衰(h>10%)により共振しない

    制震は低減衰(h<5%)により共振する

    制震部材は震度5以上で補修が必要 取替えは実際不可能

    どうしようもないねw

  55. 829 匿名さん

    地球誕生からずーっと被害ゼロですね。何を心配しているんでしょうか?就職に失敗したの?

  56. 830 匿名さん

    今日の22時からのMr.サンデーを見られる方、レポートをお願いします。

    3・11高層ビルの真実…揺れの差が生じた理由を徹底検証

    市民映像に記録された“揺れの差”の真実 耐震・制震・免震それぞれの“長短”検証

    だそうです。

  57. 831 匿名さん

    ゴム製免震装置は過渡期の製品になるのでしょうか?

    実物大の建物を揺らすことができる世界最大の震動破壊実験施設「E―ディフェンス」(兵庫県三木市)で18日、長周期地震動を抑える米国製の免震装置を組み込んだ鉄骨5階建てを、東日本大震災の地震波で揺らす実験が行われた。

     揺れの加速度は半減し、免震の効果が証明された。

     実験は、防災科学技術研究所が米ネバダ大と共同で行い、宮城県岩沼市で観測された震度6弱の横揺れを約3分間再現。建物は円を描くようにゆっくり動いて地震動を吸収した。震動台の最大加速度は598ガルだったが、建物は298ガルで、室内の固定されていない家具も倒れなかった。

     日本の免震装置は建物の底に敷いたゴムで揺れを吸収する仕組みが主で、ゆっくり揺れる長周期地震動に弱いとの指摘がある。今回の装置は、建物底部の支柱が振り子のように動き、長周期地震動も軽減できる。

    http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20110819-OYT8T00672.htm

  58. 833 匿名さん

    19日のモーニングバードでやってた最新型の免震って
    831の免震装置の事だったのかな。

  59. 834 匿名さん

    私は素人なので、誤っていたらごめんなさいよ。
    そのニュースの大元は読売さんの記事??
    詳細が不明なままあちこちで配信されてますが、現在の日本の免震装置との主な違いは、
    揺れを吸収する「すべり免震支承」部分が、「超硬質ゴム」と「鉄製の円筒を挟んだ上下の鋼板」の違いぐらいでは?

    どちらもスライドして揺れを吸収し、建物の固有振動数を遅くするのは一緒だと思う。
    日本の最近の免震装置は、ダンパーが標準だと思うし、固有振動数を遅いほうへズラすのは難しいことではないと思う。
    いまいち、今回の「米国製の免震装置」のメリットがよくみえないね。
    安い? メンテナンスが容易? 耐久性が高い?

  60. 835 匿名さん

    この記事ではなんだか良く分かりませんが
    ネバダ大の免震装置だと残留変形が問題になりそうですね

  61. 836 匿名さん

    まだ過渡期だよねぇ
    スーゼネの頑丈な制震買っとけ

  62. 837 匿名さん

    >380
    中途半端な番組だった。
    免震と耐震の違いを見せる模型が出てきたが、
    あの模型を激しくではなくてユックリ揺らしてみたら面白かっただろうに。

  63. 838 匿名

    あのテレビを見たら、タワーにすむの怖いです。

  64. 839 匿名さん

    またまたネガ涙目な感じだろw。

    制振装置の設置対策を実施済みの新宿超高層オフィスビルは
    大きな被害無し。
    免震構造のオフィスビルは棚から大して揺れず、
    棚から物が飛び出ことはなかった。
    一方、14階建のマンションの14階の部屋は、棚が倒れ
    まくりで、部屋の住民が14階の選択を後悔していた。

    制振でも免震でもない普通の低層マンションの方が
    被害が大きかったんじゃないか?w

  65. 840 匿名さん

    あのテレビを見たら、低層マンションの最上階に住むのは、
    怖くてできないね。

  66. 841 匿名さん

    免震オフィスビルの人、キャスター付きのイスは動いただろうに
    その点は黙ってたね。後ろにキャスター付が映ってたのに。

    19日のモーニングバードでは免震ビルでキャスター付き家具が動いたと言ってた。

  67. 842 匿名さん

    あの番組で思いもよらない事実が明らかになったな。
    低層マンションの最上階は地震の揺れが建物にダイレクトに
    伝わるので揺れが大きく、全ての棚が倒れ物が床一面に
    飛び散るなど、被害が大きい。

  68. 843 匿名さん

    今日の見たら、制震のタワマンにはとてめ住めんな。

    やはり免震か。

  69. 844 匿名さん

    制振のタワマンの話など、一言も言及されていないぞ。
    涙目のネガは、捏造コメントを書き込むくらいしか
    できないわけだw。

  70. 845 匿名さん

    え?制震の話、結構してたじゃん。
    トリトンとか。

    オフィスとタワマンは別と言いたいのかな。
    ネガというより免震タワマンなら安全と思った
    だけだが。意味わからん。

  71. 846 匿名さん

    湾岸タワーはほとんど免震だから安心だね。
    災害に備えて共同溝も掘ってあるし。
    つくづく、湾岸買った組は先見の明があったと認めざる得ない・・・
    そんなオレは内陸買ってしまった(泣)

  72. 848 匿名さん

    ちなみにトリトンの揺れ
    http://www.youtube.com/watch?v=kB7mVZ_K9eg

    まあ今回のように長周期がたいしたこと無い場合は
    免震も効果を発揮するんだろうね

  73. 849 匿名さん

    オフィスビルは鉄骨造が普通。
    マンションは鉄筋造が普通。
    なので揺れ方は異なる。

    ってのは、過去スレで散々書き込まれたことだが。

  74. 850 匿名

    比較するなら同じくらいの高さのタワーマンションで
    耐震、制震、免震を比べないと意味ないよね。

  75. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4878万円・5948万円

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

1億3498万円

3LDK

70.16m2

総戸数 42戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~4998万円

3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億300万円~10億円

1LDK~3LDK

42.88m2~156.91m2

総戸数 280戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

未定

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3880万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円~9780万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸