基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
おじさん宅はオール電化?
エアコン使わない季節と冬場では給湯にかかるエネルギーが段違いだから総使用量の差分は当てにならない。
スイッチボットのワットチェッカー安いから繋いで見たらいいんじゃないかな?
◆床下エアコンで1階温度制御
今冬、三菱ワイヤードリモコンで1階温度制御を始めた
これまでの床下温度制御に比べて温度設定値をさわることがほとんどなくなった
1階室温の変化で床下温度が変化している
温度設定値は、21°Cまたは22°Cの2種類で、ほとんど22°Cである
たまに、昼間の日射が多いとき、一階室温が22°Cまで上がったとき、
設定を21°Cに下げる程度である
早朝の室温が、20±0.5°Cから外れることはほとんどない
湿度は55~60%になるように床下散水をしている
この温湿度に合わせて衣服を決めている
これより室温が上がると外出好きの同居人が暑いと騒ぎ出す
◆セントラル・クリーナー
tk宅は集中型掃除機を使っている
本体は床下設置、排気は屋外
館内要所までφ50塩ビ配管を行い、コンセントを付ける
ホースと手元スイッチ付きの床ブラシをコンセントに挿して使用する
本体のバッグフイルターに溜ったゴミは、年に1回フイルターごと交換する
数年前に第2種換気の外気吸入配管に花粉用フイルターを付けた
これでバッグフィルター内のゴミは2年に1回の掃除で済む
バッグフイルターの目が荒くできているため、
砂粒サイズ以下のゴミは外気に出してしまうから、
フイルター内に残っているのは綿ホコリである
年間4ヶ月は、エアコンを停止して窓を開けて暮らしているから、
どうしても綿ホコリをこれ以上は減らせない
ここで思いついた
昔の箒とハタキで掃除していた時代は、窓を開けてホコリを屋外に飛ばしていた
これと同じことをすれば、フイルター掃除が必要なくなる
セントラル・クリーナーはパナソニック製だが、10年前くらいに生産中止した
これが壊れたら代わりにシロッコファンを付けて、室内のホコリを全量屋外に飛ばしたらどうだろう
メーカーが掃除機として売り出すには問題が起きそうだが、
個人がやっても見つからないから大丈夫だろう
今頃、気が付いたかw
今は24h換気装置が掃除機になっている、綿ホコリ等はほぼゼロ。
まだ綿ホコリは主に外気から入ると妄想に固執してるw
https://www.irisplaza.co.jp/media/A13891855999
>ホコリの正体は、実は半分以上が衣類などの繊維からできています。
>衣類の繊維が擦れたり毛羽立つと、それが抜けて、空気中に浮遊します。人の出入りがなくなり、空気の動きが小さくなると、ホコリのうち重いものが床に落ちます
>9482
>まだ綿ホコリは主に外気から入ると妄想に固執してるw
吸い込み外気にフイルターを付けたら、
セントラル・クリーナーに貯まるホコリが半減した
これは綿ホコリが外気から入るという根拠だ
>ホコリの正体は、実は半分以上が衣類などの繊維からできています。
40m3おじさんの言う通りで、
人がいない阿武隈の山奥では綿ホコリが発生しないから、
外気は綺麗だ
だからおじさんちでは綿ホコリが溜まらないの当然
24時間換気の効果ではない
それとも、40m3の小屋裏重力フイルターの効果かな
しかし、存在しない綿ホコリが小屋裏に溜まるはずがないから、
重力フイルターの効果は、おじさんの妄想じゃないかい
>セントラル・クリーナーに貯まるホコリが半減した
「綿ホコリが外気から入るという根拠」にはならないw
外気には綿ホコリが無いから当然小屋裏には溜まらない、床下にも溜まらない。
室内で発生した軽い綿ホコリは24時間換気で排気され室内にホコリはほとんど溜まらない。
24時間換気で吸引式の掃除の時代は終わり、拭き掃除の時代になった。
>9484
>「綿ホコリが外気から入るという根拠」にはならないw
綿ホコリの色を見ればtk宅から発生したものではないことがわかる
>外気には綿ホコリが無いから当然小屋裏には溜まらない、床下にも溜まらない。
阿武隈の森の中には人家がないから外気に綿ホコリはないのは当然だ
おじさんはtkが指摘するまで、これに気が付かずに、
24時間換気だからホコリが溜まらないとか、重力フイルターの効果だとか宣っていた
思考レベルが浅いね
tk宅は人家が密集しているから、
24時間換気装置から屋外に排気される綿ホコリだらけだ
床下は頻繁に掃除するよ。
シロアリチェックの必要があるし。
だから床下エアコンの場合は、基礎外断熱+シロアリ返しが基本。
基礎内は断熱塗装だけにして蟻道のチェックができるようにする。
>9486
・床下掃除
築後17年、一度も掃除をしたことがない
床下循環ファンを回しているからホコリが蓄積しない
基礎と中通りの土台の間に隙間を開けたため、
送風のデッドゾーンはほとんどない
・シロアリ返し
tkは、アメリカの住宅建築マニュアルを読んでアリ返しのことを知った
日本でアリ返しをつけたのは、tk宅が最初だと思う
・止水板
基礎底盤と立ち上がりの打ち継ぎ面は隙間ができる可能性が高い
対策として、鋼板製止水板を打ち継ぎ面に入れて隙間を防止した
基礎底盤はGLより200低くなっている
台風のとき、基礎外周に水が溜まっても浸水はなかった
だから、築後17年、基礎内の蟻道チェックをしたことはない
>9486
>床下は頻繁に掃除するよ
室内と異なり床下は汚れる要素が無いからほぼ汚れない。
築1年目、建築時の残渣が出る、築2年目は卵から孵化した虫等の汚れが出る。
築3年以降はフィルター等を通過した外気の汚れ以外は入らないから床下は汚れない。
たまに人が入って作業して汚す位。
いや、掃除が主目的じゃなくて、
シロアリ、老衰、基礎の劣化などをチェックするためにちょくちょく床下に潜っている。
ついでに掃除と断熱塗装をやる。
仕事じゃないからDIY感覚で少しずつやればいい。
◆全没床下エアコンを1階室温測定で制御した効果
はじめて一冬使った
床下エアコンの設定を動かしていたときに較べて、
今シーズンは圧倒的に操作が楽だった
状 況
厳冬期の床下温度は24.5~26.5°Cの間で変化していた。
1階温度設定値は20、21、22°Cの3段階動かして、
1階室温を19.5~21.5°Cの間を維持した
床下温度を直接設定していたときは、
室温が変化してから設定変更していたから、
室温の変動が多かった
1階温度設定なら、外気温度が大きく変わったとき、
床下温度を自動的に変えて制御するから
1階室温変動は少なかった
ただし、1階温度設定値通りにならなかった
これはエアコンの制御アルゴリズムの限界なのだろう
一階と二階の温度差はどのくらいですか?
清掃のために自分で床下に潜るとか無理ですけど、埃は全く溜まりません?
>9491
>一階と二階の温度差はどのくらいですか?
冬はー1.5°C
夏は+1.5°C
だから2階にこの温度差を修正する小さなエアコンが必要
>清掃のために自分で床下に潜るとか無理ですけど、埃は全く溜まりません?
床下の構造により溜まる可能性はある
溜っていても床下にもぐれないなら掃除はできないから、
放置しておくしかない
古い家を壊す光景をテレビで見ると、天井裏にホコリが分厚く積もっている
床下エアコンでは、エアコンの風が回る個所はホコリがこれほどたまらないはず
床下の見える範囲だけ確認してみればどうでしょう
tk宅の床下は、基礎底盤から1階床の下面まで80cmあるからチェック可能
床下を収納にして、季節家電・布団・本・段ボール箱など手当たりしだいにしまっている
床下は、夏も冬も約24°C、湿度50~60%付近に維持されているからカビは生えない
中通りの基礎立上りと土台の間には3cmのスキマを開けてある
プロペラ換気扇1台で床下空気を循環させているから、床下内は風が吹いている
だから綿ホコリは溜まらない
ただし、風が通らないデッドスペースには綿ホコリが溜まるが、
ある程度以上には蓄積していない
空気が流れていれば埃や汚れがたまらないというのは大きな間違いです。
5年以上過ぎればわかります。
◆床下のホコリに問題があるのか
数百年続いた建物でも、天井裏のホコリが問題にされていない
半床下エアコン(床下送風、床上吸気。床下エアコンの99%が採用している)は、
床下の風が流れている経路にはホコリは溜まらない
デッドゾーンはホコリがたまるが、これが送風経路に戻ることは考えなく良い
床下エアコンでホコリが溜まることの害を考える必要はない
tk宅は全没床下エアコンで床下空気をファンで循環させている
目的はホコリ対策ではなく、
1階床板の温度差を減らすためだ
床下にホコリが溜まらなかったのは、想定外の効果だ