名無し@e戸建て [更新日時] 2023-11-24 22:17:34

基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

  1. 9476 通りがかりさん

    おじさん宅はオール電化?
    エアコン使わない季節と冬場では給湯にかかるエネルギーが段違いだから総使用量の差分は当てにならない。

    スイッチボットのワットチェッカー安いから繋いで見たらいいんじゃないかな?

  2. 9477 tk

    >9476
    >おじさん宅はオール電化?

    tk宅はオール電化ではないから差分でよい
    キッチンと風呂はガス

  3. 9478 tk

    ◆床下エアコンで1階温度制御

    今冬、三菱ワイヤードリモコンで1階温度制御を始めた
    これまでの床下温度制御に比べて温度設定値をさわることがほとんどなくなった
    1階室温の変化で床下温度が変化している
    温度設定値は、21°Cまたは22°Cの2種類で、ほとんど22°Cである

    たまに、昼間の日射が多いとき、一階室温が22°Cまで上がったとき、
    設定を21°Cに下げる程度である

    早朝の室温が、20±0.5°Cから外れることはほとんどない
    湿度は55~60%になるように床下散水をしている
    この温湿度に合わせて衣服を決めている
    これより室温が上がると外出好きの同居人が暑いと騒ぎ出す

  4. 9479 tk

    ◆セントラル・クリーナー

    tk宅は集中型掃除機を使っている
    本体は床下設置、排気は屋外
    館内要所までφ50塩ビ配管を行い、コンセントを付ける
    ホースと手元スイッチ付きの床ブラシをコンセントに挿して使用する

    本体のバッグフイルターに溜ったゴミは、年に1回フイルターごと交換する

    数年前に第2種換気の外気吸入配管に花粉用フイルターを付けた
    これでバッグフィルター内のゴミは2年に1回の掃除で済む

    バッグフイルターの目が荒くできているため、
    砂粒サイズ以下のゴミは外気に出してしまうから、
    フイルター内に残っているのは綿ホコリである

    年間4ヶ月は、エアコンを停止して窓を開けて暮らしているから、
    どうしても綿ホコリをこれ以上は減らせない

    ここで思いついた
    昔の箒とハタキで掃除していた時代は、窓を開けてホコリを屋外に飛ばしていた
    これと同じことをすれば、フイルター掃除が必要なくなる

    セントラル・クリーナーはパナソニック製だが、10年前くらいに生産中止した
    これが壊れたら代わりにシロッコファンを付けて、室内のホコリを全量屋外に飛ばしたらどうだろう

    メーカーが掃除機として売り出すには問題が起きそうだが、
    個人がやっても見つからないから大丈夫だろう

  5. 9480 匿名さん

    今頃、気が付いたかw
    今は24h換気装置が掃除機になっている、綿ホコリ等はほぼゼロ。

  6. 9481 tk

    >9480
    阿武隈の山奥なら綿ホコリが飛んでいないから室内に入ってこない
    だから綿ホコリがないんだろ

  7. 9482 匿名さん

    まだ綿ホコリは主に外気から入ると妄想に固執してるw

    https://www.irisplaza.co.jp/media/A13891855999
    >ホコリの正体は、実は半分以上が衣類などの繊維からできています。
    >衣類の繊維が擦れたり毛羽立つと、それが抜けて、空気中に浮遊します。人の出入りがなくなり、空気の動きが小さくなると、ホコリのうち重いものが床に落ちます

  8. 9483 tk

    >9482
    >まだ綿ホコリは主に外気から入ると妄想に固執してるw

    吸い込み外気にフイルターを付けたら、
    セントラル・クリーナーに貯まるホコリが半減した
    これは綿ホコリが外気から入るという根拠だ


    >ホコリの正体は、実は半分以上が衣類などの繊維からできています。

    40m3おじさんの言う通りで、
    人がいない阿武隈の山奥では綿ホコリが発生しないから、
    外気は綺麗だ
    だからおじさんちでは綿ホコリが溜まらないの当然
    24時間換気の効果ではない

    それとも、40m3の小屋裏重力フイルターの効果かな
    しかし、存在しない綿ホコリが小屋裏に溜まるはずがないから、
    重力フイルターの効果は、おじさんの妄想じゃないかい

  9. 9484 匿名さん

    >セントラル・クリーナーに貯まるホコリが半減した
    「綿ホコリが外気から入るという根拠」にはならないw

    外気には綿ホコリが無いから当然小屋裏には溜まらない、床下にも溜まらない。
    室内で発生した軽い綿ホコリは24時間換気で排気され室内にホコリはほとんど溜まらない。

    24時間換気で吸引式の掃除の時代は終わり、拭き掃除の時代になった。

  10. 9485 tk

    >9484
    >「綿ホコリが外気から入るという根拠」にはならないw

    綿ホコリの色を見ればtk宅から発生したものではないことがわかる

    >外気には綿ホコリが無いから当然小屋裏には溜まらない、床下にも溜まらない。

    阿武隈の森の中には人家がないから外気に綿ホコリはないのは当然だ
    おじさんはtkが指摘するまで、これに気が付かずに、
    24時間換気だからホコリが溜まらないとか、重力フイルターの効果だとか宣っていた
    思考レベルが浅いね

    tk宅は人家が密集しているから、
    24時間換気装置から屋外に排気される綿ホコリだらけだ

  11. 9486 通りがかりさん

    床下は頻繁に掃除するよ。
    シロアリチェックの必要があるし。
    だから床下エアコンの場合は、基礎外断熱+シロアリ返しが基本。
    基礎内は断熱塗装だけにして蟻道のチェックができるようにする。

  12. 9487 tk

    >9486

    ・床下掃除
     築後17年、一度も掃除をしたことがない
     床下循環ファンを回しているからホコリが蓄積しない
     基礎と中通りの土台の間に隙間を開けたため、
     送風のデッドゾーンはほとんどない

    ・シロアリ返し
     tkは、アメリカの住宅建築マニュアルを読んでアリ返しのことを知った
     日本でアリ返しをつけたのは、tk宅が最初だと思う

    ・止水板
     基礎底盤と立ち上がりの打ち継ぎ面は隙間ができる可能性が高い
     対策として、鋼板製止水板を打ち継ぎ面に入れて隙間を防止した
     基礎底盤はGLより200低くなっている
     台風のとき、基礎外周に水が溜まっても浸水はなかった
     だから、築後17年、基礎内の蟻道チェックをしたことはない

  13. 9488 匿名さん

    >9486
    >床下は頻繁に掃除するよ
    室内と異なり床下は汚れる要素が無いからほぼ汚れない。
    築1年目、建築時の残渣が出る、築2年目は卵から孵化した虫等の汚れが出る。
    築3年以降はフィルター等を通過した外気の汚れ以外は入らないから床下は汚れない。
    たまに人が入って作業して汚す位。

  14. 9489 評判気になるさん

    いや、掃除が主目的じゃなくて、
    シロアリ、老衰、基礎の劣化などをチェックするためにちょくちょく床下に潜っている。
    ついでに掃除と断熱塗装をやる。
    仕事じゃないからDIY感覚で少しずつやればいい。

  15. 9490 tk

    ◆全没床下エアコンを1階室温測定で制御した効果

    はじめて一冬使った
    床下エアコンの設定を動かしていたときに較べて、
    今シーズンは圧倒的に操作が楽だった

    状  況

    厳冬期の床下温度は24.5~26.5°Cの間で変化していた。
    1階温度設定値は20、21、22°Cの3段階動かして、
    1階室温を19.5~21.5°Cの間を維持した

    床下温度を直接設定していたときは、
    室温が変化してから設定変更していたから、
    室温の変動が多かった

    1階温度設定なら、外気温度が大きく変わったとき、
    床下温度を自動的に変えて制御するから
    1階室温変動は少なかった
    ただし、1階温度設定値通りにならなかった
    これはエアコンの制御アルゴリズムの限界なのだろう

  16. 9491 名無しさん

    一階と二階の温度差はどのくらいですか?
    清掃のために自分で床下に潜るとか無理ですけど、埃は全く溜まりません?

  17. 9492 tk

    >9491
    >一階と二階の温度差はどのくらいですか?

    冬はー1.5°C
    夏は+1.5°C
    だから2階にこの温度差を修正する小さなエアコンが必要


    >清掃のために自分で床下に潜るとか無理ですけど、埃は全く溜まりません?

    床下の構造により溜まる可能性はある
    溜っていても床下にもぐれないなら掃除はできないから、
    放置しておくしかない

    古い家を壊す光景をテレビで見ると、天井裏にホコリが分厚く積もっている
    床下エアコンでは、エアコンの風が回る個所はホコリがこれほどたまらないはず
    床下の見える範囲だけ確認してみればどうでしょう

    tk宅の床下は、基礎底盤から1階床の下面まで80cmあるからチェック可能
    床下を収納にして、季節家電・布団・本・段ボール箱など手当たりしだいにしまっている
    床下は、夏も冬も約24°C、湿度50~60%付近に維持されているからカビは生えない

    中通りの基礎立上りと土台の間には3cmのスキマを開けてある
    プロペラ換気扇1台で床下空気を循環させているから、床下内は風が吹いている
    だから綿ホコリは溜まらない
    ただし、風が通らないデッドスペースには綿ホコリが溜まるが、
    ある程度以上には蓄積していない

  18. 9493 匿名さん

    空気が流れていれば埃や汚れがたまらないというのは大きな間違いです。
    5年以上過ぎればわかります。

  19. 9494 tk

    >9493

    tk宅は築17年経過していますが、
    綿ホコリの堆積はありません

    5年過ぎると綿ホコリが溜まりはじめるのは、
    何か欠陥が発生したからでしょう

  20. 9495 tk

    ◆床下のホコリに問題があるのか

    数百年続いた建物でも、天井裏のホコリが問題にされていない

    半床下エアコン(床下送風、床上吸気。床下エアコンの99%が採用している)は、
    床下の風が流れている経路にはホコリは溜まらない
    デッドゾーンはホコリがたまるが、これが送風経路に戻ることは考えなく良い

    床下エアコンでホコリが溜まることの害を考える必要はない

    tk宅は全没床下エアコンで床下空気をファンで循環させている
    目的はホコリ対策ではなく、
    1階床板の温度差を減らすためだ
    床下にホコリが溜まらなかったのは、想定外の効果だ

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

カーサソサエティ等々力

東京都世田谷区中町二丁目

8,100万円~8,760万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

75.18m2~81.53m2

総戸数 8戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸