匿名さん
断熱材の入れ忘れもあるみたいよ。
ヘーベルは特に。
-
21682
匿名さん
素人が調べる場合はユニットバスの天井にある点検口の蓋を開け、そこに頭を入れて見てみてください。壁に断熱材が入っているのか確認することができます。
-
21683
通りがかりさん
-
21684
匿名さん
こういうミスが発覚した場合は元請けのヘーベルではなく、下請けの持ち出し(下請けが弁償)になるのか?
-
21685
通りがかりさん
-
21686
匿名さん
>>21683
うちも角部屋や北側の壁紙がカビてます。よく見ると石こうボードの隙間やネジ穴のところにポツンポツンと黒カビが。これは外壁から隙間を通って部屋に入って来る冷気と室内の温度差から来る結露でしょう。それが年数と共にだんだん広がってきます。ヘーベルの家が玄関入った途端にカビ臭いのはそのせい。玄関ドア付近もカビてる。臭いもそうだが健康被害も心配。
-
21687
匿名さん
>>21685
図面偽造したのが発覚した時、現場監督本人は謝る事はなく、むしろ開き直り。下請けが責められてた。だから工事費は下請けが弁償では?
-
21691
匿名さん
断熱材がきちんと施工されているか、建った後からでも調べる事ができます。コンセントカバーやダウンライトを外します。そこからカメラを入れて調査します。ここら辺になると危ないから素人はやらないでね。
-
21692
匿名さん
-
21693
通りがかりさん
-
-
21694
名無しさん
>>21686 匿名さん
換気システムが正常に機能すれば室内は負圧状態
全ての高気密住宅に共通して24時間起きます
性能を追求し高気密が維持された住居なら尚更です
負圧により床下や外壁隙間から壁他の裏へ外気流入
換気システム作動中&サッシ閉じた状態にある限り
その外気はソケットや洗面&Kカウンター下の縦配管
立上げ周りから室内に常に流れ込みます
-
21695
匿名さん
入居時に貰う冊子には「窓を開けてとにかく換気、カビ予防には換気」としつこい位書いてありますね。と言っても真冬は寒くて窓開けて換気なんて無理。カビが生えるのは換気しなかったせいだと施主のせいにされる。
-
21696
評判気になるさん
鉄骨か木造か工法や主要内装材に関係なく戸建は
高気密でも床下、天井裏、壁裏には外気は流入する
床材、天井板、壁で囲んだ空間で暮らしている
それを解決するのはRC鉄筋造かマンションだろう
-
21697
匿名さん
>>21693 通りがかりさん
その金はどこに行く?被害者への弁償金?
-
21698
評判気になるさん
住宅会社の優秀社員は施主の責任にするのが上手
会社もそのスキル向上を図り研修等を実施する
全ての書類や手続きは免責を成立させる為にある
-
21699
検討板ユーザーさん
-
21700
匿名さん
>>21698 評判気になるさん
>施主の責任にするのが上手
それ分かります。うちもそんな感じでした。
工事中に指摘しなかったこちらのせいにされる。
自分達は全然悪いと思っていない。
そのうち顧問弁護士が出て来るのもそう。