タマホームの評判ってどうですか? (総合スレ)
-
15951
匿名さん
ストローの例えで言うと
空調の近くにある1つの穴から一番遠くにある1つの穴に目掛けて空気が流れている家と
家中にある複数の隙間から、複数の隙間に予測不可能に空気が流れている家(換気給気口がただの穴状態で排気口になる場合もあるし空気が澱んでいる箇所もある)
の快適さが同じなのかという話
難しい話は抜きにするとC値2.0は隙間だらけで寒い家と言われている鉄骨の数値
-
15952
匿名さん
また頭が悪い奴が適当な出鱈目をレスしてる。
https://www.towntv.co.jp/image/kankikai.gif
上の図を見れば分かるようにC値1.0でも半分50%は隙間から給気してる。
C値2.0はC値1.0の2倍の隙間が有る。
給気口を全閉しても24時間換気量は確保できる、隙間から冷たい外気を吸い込んで機械で排気する。
24機関換気量の全量が外気の冷たい隙間風になる。
冷たい隙間風は床を這うから不快な住宅環境になる。
-
15953
匿名さん
ほぼ全量を隙間から外気を吸えば1種熱交換換気装置が有っても熱交換はしない。
冷たい隙間風は床を這うから不快な住宅環境になる。
-
15954
匿名さん
>>950 匿名さん
デタラメではないな
君の理論では
まったく持って
>15942の反論が出来てないよww
的外れww
まずはきちんと読んで頑張って理解しなよ
-
15955
匿名さん
>>15952 匿名さん
脊髄反射の稚拙なレス(笑)
頑張って良く読んで
C値0.5で機械換気をしないことはあり得ない。
換気をすれば>15942のようになる
-
15956
匿名さん
隙間からの給気され隙間から排気される家でも寒くない論
へぇ、昔の家は寒くないんだ
てっきりストーブ前以外は寒く、猫もストーブ前で風を浴びている家かと思ったよ
住人も猫も思い違いをしているのかな
-
15957
名無しさん
結局、理論なんてどうでも良いんだよな。快適ならそれでよし。
しかも素人が知識人ぶってこんなところでご披露するなんてくそ寒い。
築10年の賃貸(断熱とかは建売レベル)住んでるけど、年中薄着で裸足だし温熱的にはめっちゃ快適よ。
断熱もZEHレベルで十分だわ。そんなことより太陽光発電や電化製品、家具に金使ったほうが暮らしの快適度は増す。
-
15958
匿名さん
>>15956 匿名さん
昔の家はC値10~20と言われる
そもそも無断熱
寒いに決まってる、無知だねぇ
-
15959
匿名さん
>>15955
C値0.5なら隙間風は僅か。
1種熱交換器付き換気装置なら熱交換されて冷たい隙間風はほぼ無い。
C値2.0以上ではほとんどが冷たい隙間風です。
頭が悪いと簡単な理屈も理解出来ないで寒い思いをするw
-
15960
匿名さん
隙間風は温熱環境に影響しない論
つまりC値10でも計画換気されないだけで隙間風は不快ではない
なるほど昔の家の作りのまま断熱材を包めば暖かくなるという事か
しかしながら現代の窓、ドアもそうだが、昔の窓、ドアとは違い隙間を防ぐよう開発された経緯がある
なぜ隙間を防いでいったんだろうね
不思議だね
-
-
15961
匿名さん
>>15957 名無しさん
パッシブハウスと10年前の建売レベルの家が同価格なら普通の人はパッシブハウスを選択する。
つまりはそういう事。
-
15962
匿名さん
-
15963
匿名さん
>>15959 匿名さん
話聞いてるか?
繰り返すが
C値0.5で機械換気をしないことはあり得ない。
換気をすれば>15942のようになる
-
15964
匿名さん
一種換気においても
C値0.5でも2.0でも温熱環境的には誤差みたいなもの
C値0.5の
第一種換気の住宅において、
2F建てトイレの換気×2個
風呂場の換気×1個
合計3つの熱交換のされない局所換気をするとして仮にそれが0.75/h程度の換気だとした場合
一種換気で正圧でも負圧でもない状態、
そこへ局所換気の3種で0.75/h相当の換気扇を動かせば、
①C値0.5にあたる隙間から全開で給気され、
足りなければ
②レンジフードの給気口、排気口から、
③その他止まっている局所換気扇があれば、その排気口部分から入ってくる
通常に0.75/h(C値7.5相当の熱損失)分の換気は達成出来てしまうと思われる
0.75/h程度の換気だとしても
C値7.5相当の熱交換があることになる
だとすればC値0.5でも2.0でも温熱環境的には誤差みたいなもの
-
15966
匿名さん
-
15967
匿名さん
>>15964
出鱈目w
何度貼っても出鱈目は変わらない。知能が劣ってる事を世間に披露してるに過ぎない。
熱交換器付き換気装置の存在の意味がなくなる。
もっともC値2.0以上は熱交換しないで隙間風が入るから無用だねw
タマホームは一応は熱交付き1種換気装置だろ。
-
15968
名無しさん
>>15967
どこがデタラメ?
その通りだと思うけど。
デタラメって書くだけなら誰でも出来る
君はその典型。
デタラメって書いて逃げてるだけ。
デタラメって書くなら、だれが読んでも理解して納得できるように指摘してくれないかな。
-
15969
匿名さん
>>15968
あまりにもお粗末で個々に反論する気が起きない。
幼稚過ぎる、少しは勉強してからレスしてくれw
一つだけ君は24時間トイレに籠ってるのか?
-
15970
匿名さん
>>15969 匿名さん
トイレ止めて風呂場回したらトイレの空気が部屋に入るよ
-
15971
匿名さん
-
15972
匿名さん
低気密だろうと誤差みたいなもの←誤差かどうかなんて完全に個人の主観じゃん
主観で言うとC値2.0は鉄骨と変わらないため寒いと評価する人が出てくる
物理現象としては
穴の大きさの差は窓1つ分くらいある
隙間風流入量が変わる
0.5と0.3でも機械で測定すれば大きな違いがある(それに鈍感なのか敏感なのかは個人による)
-
15973
匿名さん
>>15972 匿名さん
君はC値を断熱性能か何かと勘違いしているようだね
基本が分かってない
C値による隙間風の違い以上に換気による外気が入ると言う話なのだが、、
-
15974
匿名さん
ザタマホーム地方限定仕様ってもうなくなった?
全国統一されたのかな?
-
15975
匿名さん
換気によって外気が入っても隙間が僅かなら熱交換されて入る。
普通は顕熱交換率は90%位ですから室温22℃なら20℃程度に温められて入ってくる。
ただしC値2.0以上ですと100%近くが熱交換しないで冷たい外気が隙間風として入る。
冷たい隙間風は床を這う、足元が寒い不快な住宅になります。
-
15976
匿名さん
>>15975 匿名さん
>>>>換気によって外気が入っても隙間が僅かなら熱交換されて入る。
これが分かってないんですよね。
例として隙間だらけであちこちから外気が入る昔の家を出しても理解できない。
いや、理解しているがこれを認めると利害的にマズイ人かな?
検討中さん改め、匿名さんは。
-
-
15977
匿名さん
>>15975 匿名さん
そんな話じゃないよ
誤魔化したいのは分かるがw
>15964の話は
おたくの言う熱交換された空気以上に
熱交換されないC値7.5分の外気(冷気)が入るって話だよね
であれば
その冷気は当然床を這うことになる
-
15978
匿名さん
またこれはC値を木造ほど良くできない鉄骨が寒い理由。
C値2.0は鉄骨水準。
-
15979
匿名さん
>>15976 匿名さん
だから。換気による熱交換以外に
熱交換されない外気が局所換気により入ると言う話です
-
15980
匿名さん
>>15978 匿名さん
君はC値を断熱性能か何かと勘違いしているようだね
基本が分かってない
-
15981
名無しさん
-
15982
匿名さん
>>15980 匿名さん
誰もそんな話はしてませんが。
熱交換の話ですよ。
元検討中さん。
-
15983
匿名さん
>>15976
局所換気の代表はトイレ。
トイレに24時間籠る奴が多そうだwww
トイレは気積が小さいから換気量は少なくて良い。
トイレは狭いから少し換気しておけば良い、冷たい隙間風は無縁です、理解出来るかな?
少ないトイレの換気分は熱交換して給気すれば良い。
同じく浴室も気積は小さい普段は少し換気しておけば良い。
局所換気により冷たい隙間風は起きないのは明らかです。
頭が悪すぎると簡単な小学生でも理解できることも分からないwww
-
15984
匿名さん
-
15985
匿名さん
>>15984
風量が多いのは大の時に後の人が悪臭で困らないように短時間(10分程度)で換気するためです。
24時間トイレに籠る奴がいなければ不要です。
匂いが無い小や無人の時は24時間換気量で十分過ぎます。
>バスルームの換気扇は、風量が変えられるものが望ましいと思います。
トイレもです。
換気扇位ケチるなw 流量が少なく出来るのを買えwww
-
15986
匿名さん
-
-
15987
匿名さん
-
15988
匿名さん
>>15987 匿名さん
どこがデタラメなの?
どこもデタラメではないが。
-
15989
匿名さん
>>15988
勉強してから質問しようねw
ひとつだけ C値は良くして給気は少ない局所換気の分も熱交換して給気すれば冷たい隙間風は無くなる。
-
15990
匿名さん
タマホームのスレッドなのに、全然でてこない不思議!!!
-
15991
匿名さん
>>15989 匿名さん
少なくとも熱交換出来ない局所換気がある以上、C値0.5でもC値2.0でもたいした差が出ないことは理解出来たようだね
-
15992
匿名さん
>>15990 匿名さん
C値0.5以下じゃないと隙間風がぁとか言ってる道理の分からない回し者がしつこいからね。
ある程度のC値があれば後はUA値の方が遥かに重要
-
15993
匿名さん
結局、タマホームは低気密で隙間風が多い建物です!でOKですか???
-
15994
匿名さん
>>15991
頭が極めて悪い奴がしつこく騙そうとしてるw
熱交換が出来ないのはC値2.0以上の隙間風です、簡単な事も分からないようだ。
冷たい隙間風は床を這って足元が寒くて不快な住宅にする。
-
15995
名無しさん
>>15994 匿名さん
騙すも何も正論に正論で言い返せない時点であなたの負け
-
15996
匿名さん
そもそも今の家は基本的に全館換気システムでありトイレや浴室は全館換気排気口。
局所換気がある以上とは?
そもそも普通の今の家は存在しない。
それとも低気密過ぎて負圧による全館換気ができないため、局所換気が必要な普通の今の家ではない家の話かな?
-
-
15997
匿名さん
>>15992
隙間風が有ればいくら断熱性が良くても冷たい風が床を這って不快になる。
断熱性が優れているほど足元が冷えるのはより不快になる。
C値2.0以上は論外、UA値を良くしても断熱材が無駄。
-
15998
匿名さん
-
15999
匿名さん
>>15994 匿名さん
願望が即事実となってますよ。
これは精神疾患の入口に至りますのでお気をつけ下さい。
-
16000
匿名さん
>>15995
隙間風が熱交換出来ると言いたいのかw
出来ない事を平気で同じ(差が出ない)と言ってるのは騙してるだろw
詭弁で誤魔化そうとする悪質な奴。