- 掲示板
設計担当したことのあるデベ
大京、日綜、藤和、三菱、コスモス、大和ハウス、ナイスその他多数
監理したことのあるゼネコン
大成、清水、長谷工、鴻池、三井住友その他数え切れない位
さぁなんでもこい
[スレ作成日時]2007-07-26 00:22:00
設計担当したことのあるデベ
大京、日綜、藤和、三菱、コスモス、大和ハウス、ナイスその他多数
監理したことのあるゼネコン
大成、清水、長谷工、鴻池、三井住友その他数え切れない位
さぁなんでもこい
[スレ作成日時]2007-07-26 00:22:00
>387
世の中いろんな職業があるものですね、驚きました。
この方の長谷工関連の内容はどこに書いてあるのかわかりませんでしたが
デベロッパー視点で書かれているのであれば真偽はともかく
私にはなんともいいようがありません、私はしがない設備屋なので。
長谷工は色んな意味で他とは違った技術をもっているゼネコンです、
有名デベが長谷工仕様に準じているというのも結構あります、
(例:隣あった住戸のメーターボックスを共用する所謂2:1メーターなんてのは
長谷工が特許をもっています。)(今はどうか知りませんが)
これのメリットは通常メーターボックスには給水管、ガス管、電気幹線、弱電線などが
各メーターボックスに1系統づつ入ってますが2:1メーターにすることにより
1系統減らすことができるようになりコストダウンできます。
それがいいか悪いかというのはエンドユーザーの判断によりますが
少なくても設備屋の私からみれば非常に合理的だと思います。
ある1面だけをピックアップしてそこを指摘するだけであれば誰でもできます。
しかし良い部分もしっかりを見て良否を判断することが必要なのではないでしょうか。
>390
私は設備屋なのでなんとも言いがたいですが現場の担当、工事監理者、デベの施工管理部隊
そこまでのチェック体制を潜り抜けたというのは非常に珍しいのではないでしょうか
こんなことは無いのが一番でしょうが意匠はもとより構造担当者が検証を行っていると思うので
大丈夫だと思います。
ちなみにジャッキアップする方法は最近では結構行われている工法で
現在は横浜市役所なんかがやってると思いました、設計は梓設計だったかな?
>395
私高いところ苦手なんで低層マンションに住んでみたいですが嫁がいないので
まだ無理です。
お忙しい中、お返事をありがとうございます。
ぼろぞうきんさんは、高い所が苦手なのですね。
それでも(資金があるとして)庭付き一戸建てより、やはり低層の豪華マンションを選ばれますか?それともその辺りは奥様になる方次第で、あまりこだわりはありませんか?
私は眺めの良い高い所が大好きで、一戸建て派の主人を口説き落として、
タワーマンションの高層階にしました。
私のような女性が、将来のぼろぞうきんさんの奥様にならないことを祈ります(笑)
【管理担当です。ご本人様からの依頼により、レスを削除しました。】
390です。ぼろぞうきんさん、お返事ありがとうございました。
387です。
ぼろぞうきん様 お返事ありがとうございました。
>ある1面だけをピックアップしてそこを指摘するだけであれば誰でもできます。
>しかし良い部分もしっかりを見て良否を判断することが必要なのではないでしょうか。
確かにそうですね。参考になります。
この方のブログは、倒産しそうなデベロッパーや建築会社の名前を挙げて「注意報」と書いて予想し、その当たり外れを面白がっている様な節もあるので、そういう1面だけでマンションを見ているのかもしれませんね。
榊氏は原稿を売ってそれが仕事になっていますが、ぼろぞうきん様がこのスレで書かれている内容の方が、私にとっては何倍も参考になります。
No.398 by 395
この人の質問の趣旨が???だわ。
スレ主も大変ですね。
ぼろぞうきんさんは人気者なのです♪
>402
え〜と、スレ主さんみたいなマンションの知識の豊富な方が(お金に余裕があったとして)
自分が住みたい!と思うのが、どんなマンション(または一戸建て?)なのか興味があっただけですよ。
他力本願の**になってませんか?Yahoo!で検索すれば一発で分かる質問ばかりですよ
私もぼろぞうきんさんの住みたい家に興味あります。たとえば、高級住宅地の低層とタワー、好きな方を上げると言われたらどうなさるのかな?と。昔、設計士の友人が寝に帰るだけのアパートに住んでいて、自分の家については眺望を考えたことがなかったと言ってました。
単にヤフーで検索するのとは違う魅力がこのスレにあるのです。
what difference?
どうぞ
ぼろぞうきん様
今日、この掲示板に気が付き、一気にすべて読まして頂きました。
とても為になり、有難うございました。
ご健闘を祈ります。
小生、東京オリンピックの翌年から、いわゆる分譲マンションと云う所に、
住み続けておりますが、その間5回引っ越しいたしました。
年をとると、いつ身体が不自由になるかも判りませんので、
バリヤーフリーの室内に改装したいと持っております。
何か参考になることがありましたら、お暇の時にお教えいただければと思っております。
設備関係の方ですので、床ころがしの排水管と浴室関係をお教えいただくと助かります。
だいぶ以前の板で、ステンの管の記述がありましたが、専用部分のみステンをつかっても、
共用部分との材質の違いで、腐食等弊害が出ることはないでしょうか?
初めての投稿で無作法をお詫びいたします。
>406さん
最近、同じ質問しましたよ。
高い所が苦手なので低層マンションが、良いそうですよ。
>ぼろぞうきんさん
自分がタワーに住んでいるので、気になるんですが、もし高い所が苦手でなかったら、
タワーマンションは選択肢に入りますか??
それとも、高いからと言う以外の理由でも、タワーは避けますか??
2月25日のぼろぞうきん様のお返事を読んで、官公庁は人遣いが荒いと聞いたことがあるので
大変そうだなと思っています。これから年度末にかけてお身体気を付けてくださいね。
みんな、御帰りを待っています。
誠実なぼろぞうきん様に反論するのは気が引けますが、
集合住宅の供給は減っても、需要も減るような気がします。
だから大きな値崩れはなくとも当分の間は緩やかにでも下がるのかなと。
今日久しぶりに近所の洋食屋さんで外食したら2月から急に客が減ってしまったとこぼしていました(開業して20年この方初めてのゲキゲンだそう)。
場所は都内でもすごく田舎です。なので不景気風はこれから都心に向かって吹いていくのかなと。
CやPが無事で決算期が過ぎますように(C があそこだとすると社会的なショックが大きすぎます)。
>406
あまり眺望は気にしてませんね~目の前に飲食店舗やらラブホテルが建っている
ようなところだったらさすがに気にはなると思いますが、強いていうなら
日当たりでしょうか、そこらへんは皆さんと同じだと思います。
>409
今の集合住宅ではほぼ100%でバリアフリーになっておりますが
その方法としては①水廻りのスラブを他のスラブより1段下げる、
所謂段スラブ(又はダウンスラブ)として他の居室と床レベルを合わせる方法、
②床全体を上げる、若しくは床スラブ全体を下げてフレキシブルにする
SI(スケルトンインフィル)工法などありますが、一般的には①を採用することが多いです。
改修工事となるとスラブを下げることはできないと思うので床全体を上げるような
形になるのでは無かろうかと思います。そうなると玄関とFLの間が差ができるので
そこらへんをどう対応するのかが気になるところです。
電蝕とは異なる異なる材質の金属を接したした状態で液体を含むと電気が発生し
金属を腐食させるというものですが、メーターボックスから立ち上がる竪管と床下若しくは天井を転がす
横引き管の間に水道メーターがつきますので一般的には電蝕は起こりません。
また継手も異種管継手などがありますので心配はいらないと思います。
最近ではステンレス管より安価な樹脂管なども出てきているのでご検討してはいかがでしょうか?
>410
超高層マンションは殆どの場合免振、制振などの措置がとられてますがこれは倒壊しにくいと
いう意味が大きいので高いところにいくとやっぱり揺れるんですよね、あと強風時とかは
風が強いので音とか揺れとかが気になります。
低層中層なら普段慣れているのであんまり気にならないというのが正直なところです。
>411
一昔前までは17:00~17:30くらいになると打ち合わせだろうがなんだろうが
帰るような人たちばかりでしたが最近は役所に20:00戻りなんて人も居たりするので
多少変わってきてはいるのかも知れませんね、とはいいつつも言いたいことは言って
あとはお任せというのは今も昔も変わってないです。
さすがに赤字にしてまではデベも作らないんですよね~なので計画が止まったり
中止になったりするんです。
買う人が居ない→売る人は在庫が無くなるまで作らない
でも赤字になるまで値下げはしない、そして在庫が無くなるまえに体力が無い会社は
逝ってしまう。
当然工事費は入札みたいなものなのであまりに安い工事費ではどこの
ゼネコンも請けません。
となると土地代、工事費は安くしようが無いというわけなので
建物の値段を下げることはなかなか難しいと思います。
そんなことで今が一番底ではないかなぁと思うわけです、私はデベでは無いので確証が
あるわけではありませんがこんな感じなのではないでしょうか。
ぼろぞうきん様
409の質問者です。
お忙しい中、素人にもわかりやすく、詳しいご説明を頂き有難うございました。
業者さんとの打合せに、役立つと思います。
集合住宅ですので、解放廊下ー>玄関扉ー>玄関内ー>室内廊下への段差処理は、
何とかそれほどギャップを作らず、業者さんに知恵を絞ってもらおうと思っております。
ご親切にご回答頂き有難うございました、こんな生きにくい世の中になり、
気が滅入る事ばかりですが、爽やかな掲示板を見つけることが出来、ホッとしております。
貴殿が今後ともご活躍なさることを願っております。
411です。お返事ありがとうございました。
今最初から読み返していたのですが、設計と監理、施工はなるべくなら全部別会社が安心ということでしょうか。
設計と監理を同じ事務所で行った物件を考えていたので戸惑っています。
ぼろぞうきん様
新築ではないのですがお教え願います。
現在、築19年目の古いマンションに入居しております。
そろそろ2回目の長期修繕の時期ですが、
キッチン、浴室、トイレ等の設備機器のヤレも目立ち、交換するか思案中です。
専有部の給水給湯配管が銅管でスラブ埋込みとなっていますので、
配管の寿命(長期修繕の対象となる)何年後くらいでしょうか?
また、設備機器の更新は配管メンテナンス時に合わせた方が良いでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
スレ主さま お世話になっております。御留守のようですが一応質問を書かせていただきます。
他の板で「鉄筋が設計図通りに入っていなかった」ために
「建物の100ヶ所以上にひび割れ(エフロ)が発生して」という投稿を見ました。
現在は補強工事中で、販売は停止、投稿者によるとすでに入居している人も
買い戻しには応じてもらえないらしいのです。
施工は(準?)大手のM建設工業と地元の企業の共同体、
販売はO不動産です。
真偽を確かめたわけではありませんが、販売会社のHPをみると現在販売停止になっています。
補強工事をしているということは補強すれば大丈夫な程度なのだろうと思うのですが。。。
余談ですが、スレ主さまだったら、こういう物件、お買い得だと思えば買いますか?
真偽がわからないので一般論(仮定の話)で結構なのですが、
もし設計図通りに鉄筋が入っていないことが
あるとしたらそれはどの段階での責任なのでしょうか。
またそういうことをチェックする体制は今の日本の建築業界にはないのでしょうか
(竣工は2007年らしいです)。
こういう物件を見抜くためには購入する前にどこを見ればいいのでしょうか。
今回は販売会社も施工会社も有名なのでびっくりです。