只今、基礎工事中です。ちょっと、心配事があり有識者の方にご意見いただきたくスレを立てさせていただきました。
一枚目の写真が、ベースコンを打った後の立ち上がりです。鉄筋の配筋が水平ではなく間隔も不揃いでこれでいいのかと心配です。
二枚目の写真はその立ち上がりの型枠をした後の真上からの写真ですが、鉄筋の根元から亀裂が入っています。
三枚目はジャンカではないかと心配です。
私はある程度の知識しかありませんので、皆さんの見解を教えてください。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2011-12-31 01:27:03

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

基礎工事で質問です

  1. 1 契約済みさん

    一枚目

    1. 一枚目
  2. 2 契約済みさん

    二枚目 ちょっと分かりにくいですが・・

    1. 二枚目 ちょっと分かりにくいですが・・
  3. 3 契約済みさん

    三枚目

    1. 三枚目
  4. 4 建築家

    写真を3枚掲載されたようですが、3枚目だけしか見えません。
    【1枚目の写真】
    配筋が水平でない、間隔が不揃い???
    ⇒写真が見えないので、詳細がわからない状態で申し上げるのはなんですが、構造上は、『問題ない』と思います。 多少の誤差を見込んでの、基礎の構造の基準であるからです。それくらい、、、と言っては何ですが、木造の柱梁の工事でも、多少の誤差はあります。配筋で気を配るのは、鉄筋のかぶりです。鉄筋からコンクリートの表面まで何センチあるのかをきちんと管理してもらうのが重要です。

    【2枚目の写真】
    鉄筋の根元から亀裂???
    ⇒これも写真が見えないので、詳細がわかりません。
    亀裂とは、幅何ミリありますか? ヘアークラック(髪の毛程度の亀裂)程度であれば、コンクリートにはつきものです。構造上の心配はありません。

    【3枚目の写真】
    ジャンカ???
    写真を見るかぎり、ジャンカではありません。黒いくぼみは、コンクリートの中の気泡です。通常、コンクリートに5%程度の空気が含まれています。それよりも多いと、コンクリートに影響がありますが、その程度であれば、構造上は見込み済みです。

    あまりにも心配されるのであれば、有資格者に施工管理してもらうことをお勧めします。

  5. 5 建築家

    2枚目、3枚目の写真を見ました。

    配筋が水平でない。。。
    まあ、そんなものでしょう。これ以上、神経質になったからといって、構造上、問題があるようにも思えません。
    ただ、垂直の鉄筋の上端に、フック(カギ型に曲げて上端の水平の鉄筋を絡める)があれば、もっと良いと思います。 (なくても違法ではありません)

    鉄筋の根元の亀裂。。。。
    よーく見ないとわかりません。
    この程度は、よくあるヘアクラックです。構造上、なんら問題はありません。


    責任のある回答を求めたいのであれば、お金を出して、資格を有する第三者による監理をしてもらうことを強くお勧めします。
    そうでなければ、安心できないでしょう???????????

  6. 6 ビギナーさん

    http://adsd.sblo.jp/category/987173-1.html

    正直、現場がきたないですね。
    現場が汚ない施工者は概ね仕事も雑です

    現場チェックを厳しくした方がいいですよ

    URL参考にしてみてください

  7. 7 匿名さん

     ↑
    拙宅の基礎打設後の写真ですが比較するとやはり違いますね。
    ちなみに第三者管理サービスを依頼しキーポイントではキッチリとチェックもしてもらいました。

    1.  ↑拙宅の基礎打設後の写真ですが比較する...
  8. 8 匿名

    スレ主です
    皆さまありがとうございます>>7様メチャ綺麗な現場ですね!!家とは月とスッポンです釘は落ちてるしパイプ、角材がそこらじゅうに落ちてましたベースの表面もきったない仕上がりでとても残念です

  9. 9 匿名さん

    1枚目、雑ですね。
    基礎底盤打ってから、立ち上がりを作る工法は、基礎が一体でないから、好ましくないと思う。
    立ち上がりをだ説する前に底盤の表面のレイタンスを取り除いて、乾かない程度に水を含ませるなど手間をかけて、次の打ち込みをしないと、底盤と立ち上がりの間に隙間が生じて、底盤にブロックを載せたような基礎となる。
    当然、鉄筋に酸素が触れるので腐食が早くなる。
    外側の立ち上がりでこの工法をすると、隙間から水が浸入するので、防水処理が必要となる。

    3枚目、 立ち上がりから飛び出ているのは鉄筋?
    腐食するのでは?
    土台を載せる天盤が平らになっていなませんが、型枠を外してからレベラ-で平らにするのですか?
    レベラ-施工をしないい低レベルの会社もあります。
    このレベルだとその可能性が高い。
    要注意です。


  10. 10 匿名さん

    調べてみると、木造住宅工事共通仕様書(旧公庫仕様書)に書かれています。
    旧公庫仕様書の記載(一部要約)。
    (1)コンクリ−トをすべて一度に打ち込む。
    (2)必要な打ち継ぎ処理を行い、複数回で打ち込む。
    (3)プレキャストコンクリ−トを鉄筋等により相互に緊結する。
     コンクリ−トの打継部は、完全な一体結合になりにくく、構造体や耐久性の低下をもたらす危険があるので、その処理は慎重に行わなければならない。

     打ち継ぎの処理関する注意事項として

     ①鉛直打ち継ぎ部は、欠陥が生じやすいので、できるだけ設けない。
    ②打ち継ぎ部にレイタンス(薄膜)が生成された場合はそれを取り除き、健全なコンクリ−トを露出させる。
     ③ 打継部の新旧コンクリ−トの一体化及び後打ちコンクリ−トの水和を妨げないため、打継部のコンクリ−トを散水などによって湿潤に保つ。但し、水膜が残っていると打継部の一体化に有害であるため、打継部の水は取り除く。

  11. 11 匿名

    スレ主です
    レベリングはしてあるみたいです。昨日見てきましたが色の違う層があったので

  12. 12 匿名さん
  13. 13 匿名

    とにかく雑ですね
    ミスしても報告ないかもしれませんのでチェックは必要ですね

  14. 14 匿名さん

    配筋の位置も図面とチェックしてください。
    入れ忘れとかありそうです。

  15. 15 匿名さん

    合板型枠使った割に空気が抜けていませんね。バイブレーターとか木槌でちゃんと叩いたのでしょうか。
    あと、スランプ値も知りたいので出来れば出荷証明はいくつになってますでしょうか。

  16. 16 匿名

    スレ主です。
    皆さまが言うように兎に角雑です。私自身精密製造業なので建築について詳しい知識はありませんが現場を見ると雑だなぁと感じます。色々営業には文句言いましたがあとは年末年始休業開けてからバトルになると思います。
    クレーム着けてどうこうなんて思ってないんですけどね、普通の事を普通にやってほしいだけなのに

  17. 17 匿名さん

    打設後の状態もそうですが、呼び強度や打設後の養生方法、養生期間も確認してください。
    氷点下にもなるこの時期、気温が2度以下になる場合はしかるべき対応が建築基準法でも求められていますので。基礎の強度などは打設、養生などで求める強度が出るかでないか決まります。強度不足で地震等で崩れても地震のせいでスで終わってしまいます。
    良い家が出来るようにガンバ~~!

  18. 18 匿名さん

    コア抜きして強度調査をすれば良いでしょう。
    あまりにひどいと固定できずにコア抜きができないことがあります。
    その場合には、しかるべきところに直ぐ相談を。

  19. 19 匿名

    スレ主です
    養生はゴザみたいなものを被せてありました。練炭とライトで温度上げてたみたいですがこちらかなり寒冷地なので2℃は軽く下がってたと思います。

  20. 20 匿名さん

    コンクリートの呼び強度はいくらくらいのものを打設しましたか? 「26Nt」のような数字が記述されていると思いますが・・・ 図面に描いてなければ施工会社に確認し、数値が判れば現在の気温下で妥当かどうか自分で調べるか、専門家に尋ねてみましょう。
    近隣では年末に4建築現場(大手HM2、地場工務店2)でコンクリートの打設が行われていましたがいずれも養生シートすらないのでそれらの施工会社と比べるとまだ良心的な会社のようですね。ログハウスの基礎は捨てコンのような状態でログが組まれ始めています。良いの悪いの色々ですね。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

1億3498万円

3LDK

70.16m2

総戸数 42戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8548万円

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

50.11m2~66.93m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円~9780万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3880万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

未定

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6198万円~7848万円

2LDK~3LDK

55.1m2~63m2

総戸数 42戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7598万円

1LDK~3LDK

37.45m2~71.82m2

総戸数 82戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸