検討者さん [更新日時] 2022-05-21 23:33:25

・断熱性能 HEAT20G2グレード (5地域)
・階間エアコンによる全館空調
・C値0.5程度

以上3点の計画の元、換気システムを一種にするか三種にするか迷っています。
工務店の標準はダクトレス三種でダクトレス一種に変更の場合は配線工事含め+80万弱という見積もりでした。
ちなみにダクト式は考えていません。

三種の懸念点としては
①三種換気で外気を直接取り込んだら、全館空調の効率が悪くなるのではないか
②一種に比べ三種は壁に穴をあける数が多くなる為、遮音性が低下するのではないか
というものです。
一種に変更すれば上記の懸念点が改善されると思うのですが、金額も+80万弱となかなか高いので
どうしたものかと悩んでおります。

皆さんはどういった理由・観点から換気方法をお決めになりましたか?
また、決め手となったポイントや実際に住んでみての感想等お聞きしたいです。

[スレ作成日時]2021-05-24 04:19:56

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

一種換気か三種換気 皆さんはどちらにしますか?

  1. 101 匿名さん

    ダクトが心配なら3種又はダクトレス1種

    お金がないなら3種

    確実に換気したいなら1種

    遮音性が高い方がいいなら1種

    冷たい外気を入れたくないなら1種

    フィルター清掃箇所が少ない方がいいなら1種

    湿度をコントロールしたいなら1種

    時代遅れにしたくないなら1種

  2. 102 匿名さん

    高気密高断熱住宅とは目的では無く手段に過ぎません。
    目的は省エネです。
    つまり省エネすることで光熱費と言うコストを削減するわけです。
    そしてコスト削減を考えれば、1種換気では無く実は3種換気一択なのです。

    1種換気は非常にコストがかかります。
    ①初期導入費用
    ②フィルター代金(定期交換)
    ③熱交換素子代金(定期交換)
    ④運転の電気代
    ⑤修繕費用
    ⑥更改費用

    さらにデメリットとして
    ①給気と排気のショートサーキットによる新鮮空気の汚染
    ②運転時の低周波による騒音
    ③毎月のフィルター清掃(永年)
    ④経年によるダクト内の汚れによる新鮮空気の汚染。

    以上を考えると1種換気の選択は高気密高断熱材住宅の目的において自己矛盾に陥っており、リスクも伴うことが分かります。

  3. 103 匿名さん

    将来は確実に1種換気が主流。既に主流になってる地方もある。
    3種換気はアパート専用か上の方の様な時代について来れてないアンチ教信者用になる。

  4. 104 名無しさん

    >>102 匿名さん
    デメリットが妄想だらけ。
    やり直し。

  5. 105 通りがかりさん

    ペッパーはほんと迷惑
    ペッパーを相手にする奴二名も迷惑
    勘弁してください

  6. 106 匿名さん

    >>104 名無しさん
    妄想では無いでしょ、良く言われる一般的な内容じゃん

  7. 107 匿名さん

    >>102 匿名さん
    ミスリード。
    この人毎回これ。

  8. 108 匿名さん

    お金が無い人は三種。
    普通の人は一種。

  9. 109 匿名さん

    >>107 匿名さん
    ミスリード?
    違うな。当たり前の一種換気のデメリットじゃん、

  10. 110 匿名さん

    一種換気なんて怖くて付けられないよ

    https://blog.goo.ne.jp/8home/e/2096c525c20a0bcaa424231d97515d4a

  11. 111 匿名さん

    >>109: 匿名さん
    デメリットじゃなくてそれは設計ミス。
    違いも分からないなんてな。

  12. 112 匿名さん

    >>110 匿名さん
    第1種換気システムの場合、90%以上が欠陥商品だと言っても過言ではありません、だって。

    最初のうちは良いがいずれこうなるみたいね。
    https://blog.goo.ne.jp/8home/e/2096c525c20a0bcaa424231d97515d4a

  13. 113 匿名さん

    設計ミスじゃなくてあくまで全ての1種でのデメリットと言うなら反論してきてごらん。

  14. 114 匿名さん

    >>111 匿名さん
    設計ミスじゃなくて欠陥だってさ。

  15. 115 匿名さん

    >>112 匿名さん
    『しつこいくらいに説明しますと、第1種換気は新築時は高い効果を発揮しますが、簡単に清掃ができないため、経年による汚れや菌の蓄積により汚染された空気を吸わされてしまう。
    健康にも決してよくありませんよね。』

    だってさ。


  16. 116 匿名さん

    >>114: 匿名さん
    な訳ないだろwww
    YouTubeでも屋根裏入ってる動画あるだろ。それでも見て結露してるか確認してみなよ。

  17. 117 匿名さん

    >>115 匿名さん
    一種換気ってダクトだけじゃなくて本体も汚れるよ。
    数年ごとに本体とダクト丸ごと更改工事が必要かもな。

  18. 118 匿名さん

    >>117: 匿名さん
    そんなに心配で将来ダクト清掃の金も無いならダクトレス1種にしたら良いだろう?

    あとエイトホームの人が言ってる熱交換出来る3種換気ってなに?なに?非常に気になる。

  19. 119 匿名さん

    >>116 匿名さん
    何故、そう適当なことが言えるんだ?
    正常性バイアスかな。
    90%は欠陥って筆者は書いてるじゃん。
    大丈夫な例なんて参考にならん。
    9割はアウト。
    それが現実。


    『第1種換気システムは天井裏または床下等にダクトを施工します。このダクト内には大量の埃とカビが蓄積します。』

    って書いてあるぞ。

    『99%除去とうたっていても、1%はフィルターをすり抜けるということであり、100%除去できるフィルターなんて現実的にあり得ないのです。』

    ダメじゃん。


  20. 120 匿名さん

    >>118 匿名さん

  21. 121 匿名さん

    >>119: 匿名さん
    信じてるのが笑えるけど、それならばダクトレス1種にしたら良いだろう?それについてはどう思う?

    あと熱交換出来る3種換気ってなに??

  22. 122 匿名さん

    湿度調整を行う調湿換気で50%前後を年中維持しているので
    完全にカビやダニを防げていますね。

    湿度一定が快適さのコツ

    1. 湿度調整を行う調湿換気で50%前後を年中...
  23. 123 匿名さん

    三種は湿度調整出来ないからな。
    家中カビだらけ、ダニだらけ。

  24. 124 匿名さん

    >>123 匿名さん
    それはないですよ。
    それは一種換気の場合ダクトがカビやダニや埃の温床なのでそうなります。。
    それが嫌だから3種換気にする訳で。

  25. 125 匿名さん

    「日常的なメンテナンスのためのフィルターは本体にあり、お客さまの清掃も適切にされ綺麗な状態でしたが、
    本体の隙間や給排気ダクトの内部全体に埃が溜まっている状態でした。」
    だそうだ。

    給気ダクトも全体に埃がたまってる状態だって。もちろん目に見えないカビやダニも相当あったろう。
    やっぱりダメだな。


    http://cloh.sub.jp/?p=5924

  26. 126 匿名さん

    >>125 匿名さん
    一種換気のダクトに積もりに積もった埃やダニやカビを吸ってると思うと恐ろしいね。

  27. 127 匿名さん

    >>125: 匿名さん

    そう思うならダクトレス1種換気にすれば良いだろ??これについてはスルーなんだなwww

  28. 128 匿名さん

    >>122 匿名さん
    まったく関係ない資料。
    まさにミスリード。
    これぞミスリード。
    現実は一種換気のダクト内は埃とカビとダニの温床。

  29. 129 匿名さん

    清掃業者のホームページwww
    汚れてるダクトを載せるのは当たり前

  30. 130 匿名さん

    >>128: 匿名さん

    そう思うならダクトレス1種換気にすれば良いだろ?何度言わせるんだよw

  31. 131 匿名さん

    >>129 匿名さん
    当たり前じゃなくてそうなってる現実があるってことが重要。
    一種換気はそうなるのが当たり前って思うのが正常な思考。

  32. 132 匿名さん

    エイトホームの熱交換出来る3種換気ってなんだよ?

  33. 133 匿名さん

    施工ミスやフィルター清掃を定期的にやってないからだろ

  34. 134 匿名さん

    >>130 匿名さん
    待て、今はダクト式のデメリットを話してる。

  35. 135 匿名さん

    >>133 匿名さん
    いや、違うな。
    「日常的なメンテナンスのためのフィルターは本体にあり、お客さまの清掃も適切にされ綺麗な状態でしたが、
    本体の隙間や給排気ダクトの内部全体に埃が溜まっている状態でした。」
    だそうだ。

  36. 136 匿名さん

    >>135: 匿名さん
    もしかして全てのダクトがそうなってると思ってるの?

  37. 137 匿名さん

    >>136 匿名さん
    ならないと思う方が異常。

  38. 138 匿名さん

    全館空調のダクトも埃でモノ凄いことになってるな
    カビも凄い、、

    https://shibuya-duct-service.com/%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%82%A4%...

  39. 139 匿名さん

    ダクト系はそうなる、必然。当たり前。

  40. 140 匿名さん

    >>138 匿名さん

    「換気設備や空調機は最低毎年オーバーホールです!

    施設は3カ月に1度空調をオーバーホールするところが普通です!

    一般家庭はノーメンテです!」

    だそうだ。

  41. 141 匿名さん

    >>140 匿名さん
    最初から一種換気などつけなければ良い。
    エイトホームは9割欠陥と書いてたけど、
    のこりの1割だって怪しいな。

  42. 142 匿名さん

    もう随分前から1種を毛嫌いしてる人たちがいるんだよ。
    その人たちの昔の言い分は海外(先進国)でも3種換気が主流というのがあった。

    それから年数が経ち今や海外(先進国)ではほぼ100%熱交換換気になっている。
    熱交素子を開発したのは日本なのに。

    しかし遅れていた日本でも1種換気のシェアが大きくなってきている。
    日本も将来確実に熱交換換気になるだろうと予測されている。
    なぜなら1種換気でないと湿度調整が出来ないから。

  43. 143 匿名さん

    それでも心配なら3種換気でどうぞw

  44. 144 匿名さん

    >>138 匿名さん

    「どんなに高性能なシステムで集塵セルを使っていてもダクトは新築から1~2年でうっすら汚れが溜まっています。」


    だってさ。


  45. 145 匿名さん

    >>143 匿名さん
    ダクト式一種換気は心配しかない。
    数年ごとに設備は更改したくない。

  46. 146 匿名さん

    一種換気の様な高額な設備は弱小工務店にとってはやりたくないんですよ。
    その為の設計が出来ないし、安いのが取り柄の工務店も棟数少ないので高くなりますから。
    だから昔から必死に反対してるんです。

  47. 147 TJDさん

    3種使ってるなんて建売か自称高気密高断熱住宅くらい。
    本物に住んでる人は1種。

    3種の家いくら性能良くても外気ですぐ寒くなるしありえな~い

  48. 148 匿名さん

    >>147 TJDさん
    いや、寒くならない。
    北海道は3種が主流。

  49. 149 戸建て検討中さん

    これからの時代は混沌の時代。
    購入するエネルギーが高騰する時代。

    ・終わらない疫病
    ・終わらない戦争
    ・終わらないインフレ
    ・終わらない巨大地震
    ・終わらない物不足

    これから家を建てるなら、躯体の温熱性能を可能な限り良くして、
    できるだけ設備に頼らない(購入するエネルギーに頼らない)ようにすべき。
    理想はエアコン(1、2台)+エコキュートのオール電化。
    数年後に次世代太陽光(ペロブスカイト太陽電池)が出てくるから低コストで自家発電できる。

  50. 150 匿名さん

    >>142 匿名さん
    動画見たけど、ダクト汚染のリスクについては話してないな。

    一種換気を売りたい彼ら工務店の希望の動画だね。。
    施工費込みで儲かるからねー。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7598万円

1LDK~3LDK

37.45m2~71.82m2

総戸数 82戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~4998万円

3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

5188万円・5198万円

3LDK

63.44m2・66.72m2

総戸数 68戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3880万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

1億3498万円

3LDK

70.16m2

総戸数 42戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6198万円~7848万円

2LDK~3LDK

55.1m2~63m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円~9780万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸