現在家を建築中の者です。
基礎の型枠がとれ先ほど見に行ったところ。
ベタから立ち上がりの部分のほとんどにジャンガと思われるものが発生していました。
一部分とかだったらまだいいのですが(気にはなります)
外周の立ち上がりの一周ほぼ全部にジャンガが見受けられます。
強度的に問題はないのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-09-07 13:13:36
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
none
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ベタ基礎コンクリートのジャンガについて
-
329
匿名さん
-
330
匿名さん
-
331
匿名さん
ベタ基礎2回打ちの
ベースと立ち上がりの継ぎ目部分です。
どうでしょうか
-
-
332
匿名さん
見た感じたれてるようななのですが、枠がとれたばかりです。
-
-
333
ビギナーさん
昨夜、帰宅したらベタ基礎の型枠が外れてました。
今朝、確認したら基礎の内側の7割近くが写真のような状態でした。
これって大丈夫でしょうか?
-
-
334
信玄見参
-
335
匿名さん
>333
バイブを丁寧にやってないとこうなるな。
まあ、雑な仕事ではあるが強度的には問題ないレベル。
今まで地盤の液状化とか不同沈下は別にして基礎そのものの強度不足で家が傾いたなんて聞いたことがない。
-
336
信玄見参
じゃろ!
わしが「問題ない」と言ったら一切問題ないんじゃ。
基礎に限らず住宅に関する質問ならわしがズバっと回答するぞな。
-
337
ビギナーさん
>335さん
ご意見ありがとうございます。
ちなみに昨夜、工務店の社長兼監督者とこの件について話しをしてたら、その人は「どこの工務店が観ても、『キレイな仕事してますね。完全な仕事だ。』と言うと思います。だから早く工事を進めさせて欲しい。」と、言ってました。
-
338
匿名
教えてくください。
防湿シートに、鉄筋を差込み(高さ寸法とるため?)
コンクリート打設をしてしまいました。
他の、サイトさんではレザーレベルという機械を
使ってします。
シートに穴開きコンクリートの水分が地面側に
行かないか心配です。
お詳しい方宜しくお願いいたしたます。
-
-
-
339
匿名さん
シートに鉄筋ぶっ刺すのは知らないんだけど
まずシートの下は通常砕石ですから、多少の水分なんてどうでもいいことです。
砕石を締固めしている以上、その程度で地面が下がるなんてありません。
(もしも砕石敷いてなかったら、そっちの方が大問題です)
次にシートの穴から上がってくる湿気ですが、ベタ基礎は基本的に
防湿シートを施工しなくても大丈夫ってことになってます。
(何時もジメジメしている様な地盤だと、そうでもないですが)
-
340
匿名
>>339さん
早々のご返答ありがとうございます。
安心しました。ありがとございました!
-
341
あ
-
342
かとー
私も相談させて下さい。
玄関部分がこんな感じになっているのですが大丈夫でしょうか?
-
-
343
かとー
連投失礼します
-
-
344
匿名さん
初めてお世話になります。
ベタ基礎ベースコンクリート打設後!翌々日に立ち上がり基礎のコンクリート打設を行いました。
翌日、立ち上がり基礎のコンクリート打設から16時間経過後位ですが、震度3の地震がありました。強度やベースコンクリート含めて、何か問題はあるでしょうか?心配でしょうがありません。
よろしくお願いします。
-
345
匿名さん
震度3如きで動く型枠では、とても生コンの荷重を支えきれません
つまりは心配無用です。
何なら震度3程度を想定して、ご自分で型枠を揺すってみれば理解できるでしょう。
-
346
匿名さん
>>345 匿名さん
ありがとうございます。
大丈夫なんですね?
打設後すぐだったので、ヒビが入ったり強度的に大丈夫なのかなといろいろ考えてました。
-
347
契約済
みていて頂きたいのですが、現場監督には
『強度には問題ない』といわれたのですが。
-
-
348
契約済
連投します
-
-
349
契約済
再投です
-
-
350
契約済
再々恐縮です
セメントで隠された感です
-
-
351
匿名さん
最後の写真は分からないけど、これは要するに玄関土間の写真じゃないのかな
玄関土間は先人の投稿者も同様ですけど、要は高さ的に埋まってればいいだけのもの
人と物が載る荷重に耐えるなら十分なのです。
-
352
検討中
>>351 匿名さん
レスありがとうございました。
あまり気にすることでもなかったでしたか。
中もこうなのかとか色々と不安になりでしたm(__)m
-
353
主婦さん
>>239 匿名さん
3度打ちされた基礎ですが、やり直しさせた方がいいですか?
-
-
-
354
主婦さん
-
355
e戸建てファンさん
[ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当]
-
357
1012
基礎について伺います。写真の黒い部分はどういった際に出来るものでしょうか?
気泡も多いですがモルタル補修で大丈夫でしょうか?
詳しい方教えてください。
-
-
359
e戸建てファンさん
その程度の気泡ならモルタル補修で何の問題も有りません。神経質になり過ぎと思いますよ。
黒い部分はバイブレーターをかけた時のノロか型枠油の跡と思います。
そのうち自然に無くなります。
-
360
マンション掲示板さん
>>359 e戸建てファンさん
モルタル補修で問題ないとの事で安心しました。外側は補修予定でしたが内側も全体的にあるので補修をお願いしてみます。
バイブレーターをかけた時のノロとはなんでしょうか?
-
361
e戸建てファンさん
>>360 マンション掲示板さん
補修は見える所だけで良いと思いますよ。
そのままでも差し支え有りません。
ノロはバイブレーターをかけた時に出るセメント成分です。
-
362
評判気になるさん
>>361 e戸建てファンさん
バイブレーターをかけた時に出るセメント成分とは?仮にそのノロだとした場合、出てる所と出てない所が、基礎立ち上がりの玄関周りにあります。これも強度に問題ないのでしょうか?出てるところとないところがあるのも何故なのか気になります。
-
363
購入経験者さん
はじめまして。
新築建築中です。
添付写真の基礎の隙間が気になるんですが、こんなもんなんでしょうか?
インスペクターは入れてますが、
アンカーボルトの長さ指摘してくれましたがここはスルーでした
-
-
-
364
e戸建てファンさん
初めまして、ぶら下がりで質問失礼しますm(_ _)m
基礎の立ち上がりが完成したところなのですが、立ち上がりのズレがあり、心配になりこちらに投稿させて頂きます。
1枚目(向かって左側)がズレの写真です。
2枚目(向かって右側)や他の二つの角は綺麗に収まっているのですが、1枚目だけ仕上がりが「ムムム?」といった状況です。
金具が出ていたり、ぶにゅっと漏れてきているような状態が気になるのですが、特に指摘をするようなことでもないのでしょうか。
皆様のご意見をお聞かせ下さい(>人<;)
-
-
-
365
匿名さん
これだけずれてると、そのままでは土台を組めないだろうから
基礎の精度としてアウトです
何より家の建つ位置が図面と異なってしまう
-
-
366
匿名さん
>>364
ありえません
このまま進めちゃダメ、ひどすぎる。
-
367
e戸建てファンさん
>>365さん >>366さん
ありがとうございます!
ひどすぎると言われるとドキッとしますね(^^;;
これを補修するとすれば、下の土台部分とまっすぐになるように、コンクリートを継ぎ足す感じになるのでしょうか??
土台部分とまっすぐになればとりあえず安心していいのでしょうか…( ; ; )
-
368
匿名さん
-
369
e戸建てファンさん
このようなページがあるのですね、
教えて頂きありがとうございます!
-
370
匿名さん
-
371
40年一級で住宅400棟引渡ミハラ
明らかなジャンカです、最近よくある素人基礎屋の典型です。これ位の状態だと、基礎ツラから30ミリオーバーの空隙あります。毛細管現象でなくても、水分侵入するし、構造上底盤との密着すくないので、阪神震災強くれば、基礎折れし 基準法で外部60ミリ必要ですが
ジャンカ奥から30ミリのかぶりしかないです。ジャンカの部分のかんたんに斫り取って
ケミカル樹脂系の穴埋めが必要です。
一事が万事、素人っぽい会社みたいだから、毎日位、素人目線でもチェック、質疑不可欠です。
-
372
匿名さん
今頃レスしてももう完成してるでしょ
このジャンカどうしたのかな?
-
373
あ
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
-
374
買い替え検討中さん
築2年の住宅に住んでいますが、先日ガレージの掃除をしていたらモルタル剥がれに気が付きました。
住宅メーカーには連絡しましたが、基礎自体大丈夫なのかと心配になってしまいました。
これって良くある事なのでしょうか。
どなたかご教授頂けると幸いです。
-
-
375
口コミ知りたいさん
お願いします。教えてほしいです。
現在新築中です。玄関の基礎部分に土嚢の切れ端みたいなのが含まれています。監督さんに問い合わせたところ、あの部分は切り取る部分で、隙間からコンクリートが流れないように詰め込んだとの事。どこの業者さんもやってると言われました。他の基礎の部分は大丈夫なのか心配です。
もう1点は、アキレスボードが地面にブルーシートもないまま放置してあり、包んである段ボールはびちょびちょ、白いアキレスボードの端が黄色く変色していた。そのまま使用して、大丈夫なのか?
教えて頂きたく、投稿致しました。
-
-
-
-
376
検討者さん
-
377
口コミ知りたいさん
-
378
匿名さん