ウンチ臭い入居済み住民さん [更新日時] 2017-06-27 22:48:40
【一般スレ】トイレ配管の逆流と臭いの問題| 全画像 関連スレ まとめ RSS

トイレで水を流すとごぼごぼという後に
異臭がどわっと逆流してきます。

デベ(大手)は定期点検時、
 サイホン式のトイレは
 調整がむずかしくメーカー(Toto)に
 問合せて調整してもらってください。
と責任逃れをします。

トイレを流した後異臭が逆流するトイレなど初めてです。
マンション1階住まいですが、、、泣き。

配管の問題ではと思っているのですがいかがでしょうか?

[スレ作成日時]2008-03-07 21:47:00

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

トイレの逆流臭

  1. 101 匿名さん

    タンクレストイレのみなさん
    台所の換気扇を強にして、水を流してみて。
    (家は弱でも逆流しますが)
    (窓・玄関は閉めた状態。各部屋の吸気口は開。24時間換気ON)
    試験結果をお待ちします。

  2. 102 匿名さん

    最近の物件だと、台所の換気も吸排気同時だったり...

    室内負圧を上げてみるなら、24時間換気の吸入口を閉鎖すれば良い。
    ま、その吸入口のフィルターを清掃せずに放置してても同様だけど(^^;

  3. 103 匿名さん

    >24時間換気の吸入口を閉鎖すれば良い。

    どこの空気を吸い込んでいるのでしょうか・・・
    うちはペット可の物件ですが1階のエントランスや、自転車置き場と
    同じような動物臭がしてきます。

  4. 104 通りすがり

    戸建からマンションに越して来て、
    最近の新しい製品は「フウスイ」の悪い事にビックリ。
    と言うか、我が家だけなのか??
    「風水」ではなく「封水」ですけれど・・・・風呂とかトイレの小型手洗いとか、洗濯機パンとかシンクとか狭い空間に納める為に、細かったり、浅かったり。
    昔のような野蛮な設計では無いので、時々、封水が切れ(負圧で吸い込まれ?)下水の臭いが上がって来ることがあります。
    ボコボコと音がする度に注水するなんて考えてもみませんでした。

    (我が家では便器の封水は切れる事は有りません、切れても他と違い便器底に水が見えなくなるので、外から確認出来ますからね)

    1. 戸建からマンションに越して来て、最近の新...
  5. 105 匿名さん

    >>103 by 匿名さん
    >うちはペット可の物件ですが1階のエントランスや、自転車置き場と同じような動物臭がしてきます。
    ここが質問(相談)の主旨部分でしょうか?(^^;
    単純に、外気取り入れ(24時間換気なら外気の吸気口)からペット臭はいってきてるんだと思いますよ。
    部屋の外側に吸気と排気の口がありませんか?
    同じ方向にあると、近隣の部屋の排気が風の流れによって、拡散せずに吸気されたりします。
    臭覚が高い方とかだと気づくのでしょうが、普通は気づきません。
    タバコの臭いとかでも、話題になりますね。

  6. 106 匿名さん

    >>105
    各部屋の通気口ではなく、24時間換気の吸入口は
    どこのから空気入ってるかってことじゃない?

  7. 107 匿名

    臭いのいやあ

  8. 108 匿名さん

    INAXは逆流しません。

  9. 109 匿名

    水量と水圧が規定以上であればTOTOも逆流なんてしません。

  10. 110 匿名さん

    タンクレストイレもなかなか大変ですね。

    マンションの間取り図等でも吸気口の位置が示されていない事が多く、実際に部屋を見るまで、吸気口の位置に分からない事が多いのでしょうね。
    吸気口の向き(位置)を、注意して設定しているマンションもありますが、角部屋でないとバルコニー側か外廊下側しか選択肢がないですよね。角部屋は角部屋で、ディスポーザーの排気筒が近くに(と、言っても、多くの場合、屋根の上に突き出ていますが)、在る場合があります。においの問題は難しいですね。

    キッチンのある部屋(LDK)には、24時間換気の吸気口の他に、換気扇を動かした時に自動的に吸気する吸気口が付いていて、部屋自体が負圧になる事が少ないと思います。吸気口からかなりの風量の空気が入ってきて驚きますよ。

  11. 111 匿名さん

    >水量と水圧が規定以上であればTOTOも逆流なんてしません。
    規定以上あるが、換気扇をつけると逆流します!!

  12. 112 匿名さん

    >タンクレストイレもなかなか大変ですね。
    この問題って、タンクレスのみの問題???? 知らなかったが。

    >>111
    水量と水圧のほか、水出すタイミングの調整が必要っと私の記憶です(^^;
    もう一度、調整してもらっては?
    そんなに負圧になるのは、トイレより通風の問題だと思いますけど。

  13. 113 匿名

    水圧って流動圧だからね?静止圧力じゃないよ
    正確に測定した?

  14. 114 匿名さん

    >>109
    98です。
    某大手の新築低層マンション1階を購入しました。

    水圧が低い・吸気量が少ないTOTOの便器を採用したマンションを買った私が悪いのでしょうか?

    この現象はたいしたことがないと高をくくってTOTOの便器を採用し続けるデべが悪いのでしょうか?

    24時間換気システムが施行されてからだいぶたつのにいまだに逆流する便器を提供しているメーカーが悪いのでしょうか?

  15. 115 匿名

    メーカーはブースターポンプ付き便器を出してますので、それに替えるしかないでしょう。

  16. 116 匿名さん

    >>114
    誰かが悪い!と考える前に、もう少し正しい理解をしたほうがいいかも。
    端的に、同じ階の別の部屋でも同じ不具合がでてます?

    多数出てるなら、商品又は設計上の瑕疵を問うことができるかもしれません。
    ※でも今までの内容だと、現状を正しく把握してるとは思えないし、他の部屋では問題になってないでしょう。

  17. 117 匿名さん

    >>97
    これはマンションの話ですか?

  18. 118 匿名さん

    >>117
    柄の刷りガラスといい、築年数の長い戸建の様ですねえ

  19. 119 匿名さん

    >※でも今までの内容だと、現状を正しく把握してるとは思えないし、
    ?
    メーカーは内外気圧差より臭いが発生することは、
    社外向け文書を作成して認識されていました。

    >他の部屋では問題になってないでしょう。
    2年前、デべに話をきいたところ当マンションではこの問題は発生していないが
    隣接の同デべのマンションでは発生しているというこでしたが
    (具体的件数は教えてくれませんでした)

    先日同じマンションの人と話をした時に、トイレが臭いという話が出て
    同じ現象で困っている人が同じマンションにいることを知りこのスレを持ち上げてみました。


  20. 120 匿名さん

    うんち臭い!!!
    ととは反省を!

  21. 122 ケミカルパワー [男性 30代]

    とりあえず、臭い所を出来るだけキレイにしてみたら?

    ピピライトっていう強力パイプクリーナーがあるんで、まるまる1本下水に流す。

  22. 123 マンション掲示板さん

    うちのマンション2013完成も水を流して封水が切れた時、生ぬるい空気と悪臭が一気にマンション内に入って来ます。あまりの事にマンションの管理会社と施工業者へ連絡を取りましたが、便器に問題があると言われて便器の会社に来てもらい水量を何段階にも調整して貰いました。けれど、封水が切れたら結果は同じ最終手段は一回に付き二回流れる設定をするというものでした。水道料金は二倍です。そもそも、マンション販売時エコをうたって販売してます。私達か水道料金二倍で対応というのはおかしな話です。最初の話に戻りますが、そもそも造り自体に欠陥があるのではと私は考えていますが皆様のご意見をお聞かせください。補足ですが、施工業者はドルゴ通気弁を取り付けました。ごまかそうとしているのでしょうか

  23. 124 匿名さん

    寝小便布団干しのにおい、ごみ・汚物の不始末、タバコ、etc…の方がくさいです。

  24. 125 匿名

    >>114 匿名さん
    こんにちは。今、うちのマンションでその問題が出てます❗その後どうなったか教えて下さいませんか⁉

  25. 126 匿名さん

    古い5階建てのアパートの2階ですが一昨年、超節水型と言う便器に交換したところ、1ヶ月留守をすると強烈な逆流臭で部屋中が大変なことになりました。このことが二度あったので、いわゆる封水が減って起こるのだと自分なりに結論を出しました。メーカーはこのことを周知させる責任があります。

  26. 127 匿名さん

    ちょこっと高めの芳香剤使ったらどうですか?

  27. 128 匿名さん

    封水出来れば問題解決です。負圧の影響もあるでしょう。
    応急措置は、ペットボトルでどぼどぼと足し水すれば
    いいでしょうね。負圧が原因なら吸気広げるしかないね。

  28. 129 匿名さん

     逆流臭は、便器だけの問題ではなく、汚水管が原因になることもあります。 TOTOだけの問題ではなく、排水系統全体を点検されることをお勧めします。 大手の管理会社は、すぐに原因不明と言いますが、本当に原因不明でしょうか。 徹底的な調査を行い、あらゆる不具合を点検し、その上で原因不明で修理なら良いのですが。

  29. 130 匿名さん

     スレ立てを見落としましたが、1階なので便器の異常ではなく、汚水管の配管不良が考えられます。
     便器から出た配管が、便器より高くなる場合、そのような現象が起きるかもしれません。

  30. 131 匿名さん

     逆流により臭気発生は、考えられません。 通常の便器や下水道系統には、臭気を封止する部分があります。
     2階以上なら、1階の排水管のつまり等で逆流の発生も考えられますが、1階なのでそれもありません。
     建物外も含めた、汚水管系統全体の点検をお勧めします。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6198万円・7468万円

2LDK・2LDK+S(納戸)

55.1m2・62.74m2

総戸数 42戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

未定

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8548万円

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

50.11m2~66.93m2

総戸数 65戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3880万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円~9780万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

1億3498万円

3LDK

70.16m2

総戸数 42戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

5188万円・5198万円

3LDK

63.44m2・66.72m2

総戸数 68戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸