ウンチ臭い入居済み住民さん [更新日時] 2017-06-27 22:48:40
【一般スレ】トイレ配管の逆流と臭いの問題| 全画像 関連スレ まとめ RSS

トイレで水を流すとごぼごぼという後に
異臭がどわっと逆流してきます。

デベ(大手)は定期点検時、
 サイホン式のトイレは
 調整がむずかしくメーカー(Toto)に
 問合せて調整してもらってください。
と責任逃れをします。

トイレを流した後異臭が逆流するトイレなど初めてです。
マンション1階住まいですが、、、泣き。

配管の問題ではと思っているのですがいかがでしょうか?

[スレ作成日時]2008-03-07 21:47:00

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

トイレの逆流臭

  1. 82 匿名さん

    ドカベンか…

  2. 83 ウンチ臭い入居済み住民さん

    期待しておりました基盤を交換して頂きました。

    結果まだ満足する状況には至っておりません。

    原因は内外気圧差であることは確かのようです。
    (メーカーは内外気圧差より臭いが発生することは、
    社外向け文書を作成して認識されていました。)

    >No.79 さん
    >24時間換気稼動してるのに給気口開けてないってオチで
    >部屋が負圧になってるって事は?

    基盤を変える前は給気口を全開していても症状はありました。
    交換後、給気口を開けても閉めても症状は出なくなりましたが
    キッチンの換気扇又は浴室の換気扇を使用すると
    症状は発生いたします。
    (以前のように逆しぶきが来ることはなくなりましたが)

    キッチンの換気扇又は浴室の換気扇を使用しつつ
    トイレを利用することは通常の家庭生活と思いますので
    通常の内外気圧差に弱いトイレというのは近年の住まいの状況に
    適さない製品と考えます。

  3. 84 匿名さん

    キッチンの換気扇の取説には、使用時の注意が書いていませんか?

  4. 85 匿名

    >内外気圧差に弱い
    なぜ弱いのか?
    それはトラップに水が溜まるまでに時間がかかるからだと思います。
    なぜ時間がかかるのか?
    それは水量、水圧が不足しているからでは無かろうか?
    タンク付きトイレだと溜まった水を一気に流し、すぐ溜まるのでそのスキを与えません。
    その便器に必要な水量と「動水圧」が確保されているか設備屋に確認してもらった方が良い。
    もしその水量等が条件を満たしているのに、給気口付きで風呂の換気扇程度の負圧で臭気が上がってくるなら欠陥商品でしょうね。

  5. 86 購入経験者さん

    うちも入居以来,スレ主さんと同じと思われる現象があります.
    気密性が良い故,室内空気の強制排気(換気扇)で室内がかなりの負圧になり,
    隙間があれば,そこから給気量を補う(空気を吸い込む)といった現象です.
    台所の換気扇を回すと圧倒的に給気量が不足してしまうため,
    このトイレの逆流臭はもちろん発生しますし,それ以上に
    便器の配管との接合部(オーリング?とか)からの吸い込みもあって
    トイレ内が匂うようになります.
    さらには,台所の換気扇が機能を果たしきれず,調理臭が室内の充満します.
    給気量を補うべく,サッシを流入音が発生しない程度に2・3cmあけると
    うそのように,これらのにおいの問題がなくなります.
    現在,給排気の設計ミスとしてデベ・ゼネコンに改善を要求していますが,
    計算上は問題ないとかで,一向に解決がつきません.
    もう2年以上悩んでいますので,このスレに非常に注目しています.

  6. 87 匿名さん

    換気扇用の給気口を設ければいいのですが、
    マンションの場合は難しいですよね。

    換気扇の説明書にも書かれていると思いますが、
    窓を少し開けて、給気するようにするしかないですね。

    特に設計ミスではないと思います。

  7. 88 匿名さん

    >>87
    >換気扇用の給気口を設ければいいのですが、
    >マンションの場合は難しいですよね。

    マンションだからこそ設置が必要なんだよ。
    実際いま供給されているマンションで、レンジファンを考慮して給気口を
    設けていないものなど有り得ないし、強制給排気式のファンというものもある。

    レンジファンを運転した事によって、汚水排水からの臭気が封水を破って
    室内に流出するだとか、サッシの隙間が笛のように鳴るだとか
    玄関扉が重くて開かなくなるだとか、物理的に起こり得る現象はいくらでもある。
    しかし、それらは全てきちんと対策されていなければならない事だ。
    臭気の件なんて最たるものだよ。
    何度も指摘されている通り、このスレ主さんのケースでは「通気不良」が問題。
    ボウル内の溜水速度や室内の気圧などに関わらず、通気さえ適切に
    とれていればこんな事は起こらない。

  8. 89 現在使用中

    築13年目の分譲マンション、2Fに住んでいます。
    私の住居の下は駐輪場になっているので、実際は1Fのようなものです。

    入居してすぐに、トイレから突然、ゴボゴボッ!って音が聞こえました。
    水が逆流してくるようで、便座の蓋に水が跳ね返ってしまいます。

    毎日数回ゴボゴボってするし、いつなるかわからないので、ちょうど便座に座っている時なんかは水がおしりにかかってしまって大変なんです・・・。
    ヘンな匂いもする時がありますし・・・。

    こちらのスレを読んでいると低層階のトイレが多いようなので、うちも含めてやっぱり1、2階は購入しない方がいいのでしょうかねぇ。

    今は賃貸なので、このマンションが購入したマンションでなくてよかったって思ってます。

  9. 90 87

    >>88

    知っていますよw

    言いなおしますね。「後付けは難しいでしょうね」です。

    ありえないけど、起こっているのですから、
    窓を開けるなり対応するしか無いと思います。

    なんども、同じ話をしても仕方ないですから・・・w

    ちなみに、設計ミスではないと思います。

  10. 91 匿名さん

    >>89

    負圧の問題では無いと考えられます。

    1Fは、どうなんでしょうか?

  11. 92 匿名

    >便座の蓋に水が跳ね返ってしまいます
    負圧では考えられません。
    これは通気不良の可能性がたかいと言うか排水竪管と便器が近い時とかに発生します。
    察するに2Fだけど3Fと排水竪管が接続されているのでは?
    これは施工ミス(設計?)でしょう。
    似た様な現象がありトイレ壁を破って便器の排水管に直接通気を取って改善しました。

    これはスレ主さんの現象とは切り離して考えた方が良いです。

  12. 93 ウンチ臭い入居済み住民さん

    台所の換気扇には連動式の給気口(20cm x 20cm)が付属しています。

    さらに実験を重ね、台所の換気扇を強にしても
    水を流した後、次の水が出る直前に水を洗面器から注いでやると
    逆流しなくなります。

    次の水が出るタイミングをもう少し早くプログラムを変更できるか
    Totoさんに相談してみます。

  13. 94 匿名

    >水を洗面器から注いでやると逆流しなくなります。
    やはり水量や水圧が足りてないのでは?

  14. 95 ご近所さん

    >やはり水量や水圧が足りてないのでは?
    どうやって水量や水圧を増やすのですか?
    水道局にお願いすると増やしてくれるのかな。

  15. 96 匿名はん

    内はトイレのドアを軽く閉めて水をドドーッと流すと、ドアがカタッとしまります。
    やはり、便所が他の部屋より負圧になるからでしょうか。
    負圧になりすぎると、上のレスのように排水管から空気が逆流するのかな?
    上階でのトイレの使用状況により、多分排水管は上階からの物の流入などで正圧になると思います。上階のトイレの使用状況はどうでしょうか?
    水面を見ていると、時々波打つような感じになるので上階も原因しているのかと感じます。

  16. 97 購入経験者さん

    ネオレストRH0を購入、古いのと交換していただきました。タンクレストイレはすごいです、水を流す時間が短く、水道料金がずいぶん安くなりました。しかし何かにおいが取れません、プラスチックの新しいときのにおいというか尿のようなにおいというかなんとも気になるにおいに導入直後から悩まされました。いくら掃除しても消えることがありません。工務店に便器と床の間の目地をふさいでもらいましたが直りません。そこで写真のようなダクトを島忠の雨どい部品売り場で見つけて排気口にビニールテープではりつけてみました。するとなんとすっかりこれで解決しました。同じ悩みの人がいたらぜひやってみてください。

    1. ネオレストRH0を購入、古いのと交換して...
  17. 98 匿名さん

    24時間換気システムが施行されてからだいぶたつのに
    いまだに逆流する便器を提供しているメーカーっておかしくない?

  18. 99 匿名

    水が流れる時は廻りの空気を吸い込みながら流れるのですよ。
    しかも便所の換気扇なんてタバコの煙を近づけたらやっと吸い込む程度です。(笑
    便所換気扇やパイプファンが流れる排水管からのにおいを逆流させるなんてありえません、あるとしたら空気は24時間換気システムの給気口から入ってくるだけ。

  19. 100 匿名さん

    >24時間換気システムが施行されてからだいぶたつのに
    >いまだに逆流する便器を提供しているメーカーっておかしくない?
    吸排気量に合わせて、トイレの水量調整は結構微妙なようですよ。
    水流しきった後に水戻すタイミングは調整できるみたいなのでメーカーに相談するのも1手です。
    ↑この「水が切れた時間」が長いと排水管内臭気が室内負圧で戻りやすいそうです。
    トイレなどは専用換気扇があるので、常時負圧でしょうね。

  20. 101 匿名さん

    タンクレストイレのみなさん
    台所の換気扇を強にして、水を流してみて。
    (家は弱でも逆流しますが)
    (窓・玄関は閉めた状態。各部屋の吸気口は開。24時間換気ON)
    試験結果をお待ちします。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円・1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2・70.20m2

総戸数 19戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸