- 掲示板
傾斜地に建築するためRC擁壁を造るのですが、コンクリート打設翌日に確認したところ沈降ひび割れがほぼ全長にわたって走っています。
型枠が取れた時点で側面も確認しましたがスペーサ部分で漏れ無く沈降ひび割れしており、その上部は一部スポンジ状になっているのが見て取れます。
業者はエポキシ系補修材で対処すると言っていますが、それで大丈夫なものなのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-01-01 16:33:32
傾斜地に建築するためRC擁壁を造るのですが、コンクリート打設翌日に確認したところ沈降ひび割れがほぼ全長にわたって走っています。
型枠が取れた時点で側面も確認しましたがスペーサ部分で漏れ無く沈降ひび割れしており、その上部は一部スポンジ状になっているのが見て取れます。
業者はエポキシ系補修材で対処すると言っていますが、それで大丈夫なものなのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-01-01 16:33:32
擁壁の構造計算をしっているかしっていないか関係ありますか?
構造計算の存在は知っています。計算方法は知りません。
コンクリートが割れていれば側圧に対して鉄筋が引張り力を発揮できないので
構造的に問題といっているだけですが・・・構造的問題と構造計算の問題をゴッチャにしてない?
天端にモルタル塗っても鉄筋に対する付着応力度は向上しません。
擁壁が10年後に壊れて、家が崩落し家族が死亡したときに、あのとき百万円で
了解しなければよかったと後悔すると思いますよ。
>販管費が高い=儲けが少ないのではなく、注文者の払う金額が高くなるってこと。
普通、経常利益が低くなるって思うはずだけど。
結果的に最終利益がマイナスだとやっていけないので工事費があがるって説明がないので
1回読んだだけでは意味不明。
それに住宅産業の粗利率が他業種と比べて高いとは決していえないですよ。