ホームメーカー検討中です。オシャレなデザインで気にいってはいるのですが、ハイグレードの内装の割にはローコスト住宅メーカーです。内部構造がやや心配な面があります。
現在住まわれてる方石川県のアントールについて何でもので教えてください。
住まわれている方の意見があれば、大変うれしいのですが。
[スレ作成日時]2012-11-06 23:46:15
ホームメーカー検討中です。オシャレなデザインで気にいってはいるのですが、ハイグレードの内装の割にはローコスト住宅メーカーです。内部構造がやや心配な面があります。
現在住まわれてる方石川県のアントールについて何でもので教えてください。
住まわれている方の意見があれば、大変うれしいのですが。
[スレ作成日時]2012-11-06 23:46:15
見学会をしたらなにか特典とかってあるんですかね?
>>221さん
ビュービューくるのは外壁面ではなく部屋の間仕切り壁に取り付けてあるコンセントやスイッチではないですか?
断熱層内の間仕切りや天井裏の空気が流れてきているもので、外部の空気が流入しているものではないはずです。
我が家もコンセントやインターホンの画面のしたから風が入り込みます。気密が取れていないようです。エアコンが押し入れの上についており、内壁を貫通させて配管を外まで出しているのですが、家の中の吸排気のバランスが悪いため本来の吸気口でなく内壁にエアコンの配管を通している隙間から吸気した風がエアコンの排水管で冷やされて結露し大変なことになりました。エアコン屋とアントール立ち合いで話をしましたが、換気扇を回す時やエアコンを入れる時に少し窓を開ければ問題ないと言われ、電気代が高騰してる今の時代にそんな話聞いた事ないですけど、と反論したところ私はいつもそう説明してます!と押し通されました。コンセントの事についても、気密カバーまで求める客はいないので、と言われました。とりあえずエアコンの配管の隙間はエアコン屋に埋めてもらい結露は解決しましたが、言われたことに納得でぎずモヤモヤします。
>>226 通りがかりさん
気密が取れていれば、断熱層内や天井の空気も流入してこないと思います。
換気扇on-offでコンセントから空気が出るなら、それは気密が取れていないと考えて良いでしょう。
しかし、気密は建築基準には該当しません。気密測定値を測定していないなら、残念ながらどこの会社でも殆ど対応してもらえないと思います。
>>229 匿名さん
その言い分は明らかに不誠実ですよね。
コンセントカバーまで気にする人、ここにいますよ。我が家は2年前にアントールで立てましたが、全部気密コンセントになってます。気密測定(完成気密0.4)もしました。
エアコン屋(のおそらく発泡)で埋められる隙間を残すのは施工精度が悪いと言えますね。
本来はHMが気をつける事ですが、施主側が気密に煩く言っておくと、施工管理や大工も気を付けてくれると思うので、どこのHMで立てる方でも煩く言い続けた方が良いですね。
我が家は5年前に建てた家ですが、5年前は何も言わないと、低気密が標準施工なようです。換気扇を回すと風が吹き込みます。
気密測定しなかったことを後悔しています。
アントールで購入したエアコンがあまりに何度も壊れるので、エアコン屋は、エアコン屋の責任ではないことを証明するためにアントールに電話してくれ立ち会いしてもらいましたが、責任のなすりつけあいの様な感じでした。
アントールで建てるか迷っているのですが、悪い口コミが多くて驚いています。
アントールの家は暖かさや、湿気、気密などいかがですか?
良い口コミももしありましたら、教えてください。
>>233 評判気になるさん
県内の他のメーカーのスレも見ましたけど、どこも悪い口コミの方が投稿されやすいので、仕方ないかも知れませんね。
3年前に建てましたが、全窓複合ダブルのサーモスXで普通に快適ですよ(気密測定しました)
どこで建てるにしても、気密・断熱・日射取得遮蔽を一定レベルで確保出来る様に施主からも圧を掛けた方が良いです。営業がその辺を理解してない所はヤバいので避けた方が無難。
YouTubeでも良いので自分でも色々勉強しましょう!
→おすすめYouTube
松尾設計室 https://youtube.com/@user-bd8ss1ir8l?si=AcbgCqfkD5V4NuKg
モリシタ・アット・ホーム https://youtube.com/@morishitaathome?si=XUldo9uTaUyUs-dM
マンション掲示板さん教えていただきありがとうございます。
断熱材など特に厚みを追加せずに、快適ということですよね?天井の断熱の厚みが心配なのですが、その影響で2階が暑過ぎるということはないでしょうか?
気密測定はしたいと思っています。圧のかけ方はよくわかりませんが…こだわってほしいと伝えてみようと思います。
>>235 さん
>>235 評判気になるさん
断熱材は標準のままです。
夏に2階が暑いと思った事はありますが、吹抜けがあるのでどっちが原因かは分かりませんね。
真冬の温度データならありましたので貼っときます。(上 1Fリビング 、下 2F寝室・1F脱衣所・玄関外)
結露は寒い日でエアコンと加湿器を付けてサーモスxのガラスと枠の境界部5-10mm部分に少し出る程度で、外気温が上がったり日光が当たると消える程度です。カビも発生しなかったです。
でも、どうせ何十年も住むんだからサーモスXも十分いいですが、窓の数減らして高いですが樹脂トリプルにすれば良かったかなと思ってます。(窓とか殆ど開けないし)
窓関連で、南面に吹抜けにFIX窓付けるならハニカムシェード(ガイド枠付き)を最初から付けるべきです。うちは直射日光が眩しいし暑すぎて後付しました。もしくは完璧な日射遮蔽計算。
気密は福田温熱空調さんに測定してもらうように指定すると「この客ガチだ」と思われるかも?うちも福田さんでしました(C値:0.4~0.5でした)。
https://fokk.jp/blog/?s=アントール
酷すぎるのでアントールでお考えの方はやめた方がいいです。
酷い理由を書くと運営に削除されそうなので書かないですが、本当に酷いです。
>>237 匿名さん
相当に残念な思いをされたんですね。
何があったのかとても気になります。
私はアントールで決断をして、担当の方も細やかでスピーディーな対応で大変満足しています。
担当の当たり外れはどうやらあるみたいですね。