- 掲示板
入居してから3か月が過ぎました。
写真は、基礎立ち上がりの部分です。
トイレ、洗面所、バスルームの排水管の穴(?)のところが全て、
こうなっています。
穴の周りのコンクリートが割れて、穴が開いたみたいです。
どなたか状況の分かる方、教えてください。
[スレ作成日時]2007-09-24 21:25:00
入居してから3か月が過ぎました。
写真は、基礎立ち上がりの部分です。
トイレ、洗面所、バスルームの排水管の穴(?)のところが全て、
こうなっています。
穴の周りのコンクリートが割れて、穴が開いたみたいです。
どなたか状況の分かる方、教えてください。
[スレ作成日時]2007-09-24 21:25:00
9です
いろいろ貴重なお話しと皆様に感謝します
工務店の持ち掛け工事でした
2つの耐圧盤スリーブは二重管でなく取り換えききません
1つがキッチン専用で外最終ますになっていた、しかたなくそのまま使用する
もう1つはバス、トイレ、洗面などリビング下で集合
配管撤去後、モルタルでうめて消してもらった
当初設計図書通り北側にバス洗面洗濯機用スリーブと
西側トイレスリーブがあると思っていた
生コン打設時つぶしたとは施主に知らされてなかった
足場とれてから穴あけ屋が床下より作業した
その時間たまたま施主現場訪問して発覚
指示寸法(工務店,設計士は逃げた)間違いで鉄筋切られ
さび止めとスリーブの直径差にモルタル詰めをさせた
これまでのいきさつです