広告を掲載
- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
ケツロマン
[更新日時] 2022-10-02 08:51:04
北海道で3月に地元の工務店で建てました。
しかし朝起きると、サッシやその周りの壁が結露して困っています。
設計時から結露しない家を望んでいたので、正直ガッカリです。
小さい子供がいるので夜間のみ加湿器を最弱で使用しています。
温室度計で真夜中に測ると、19度の55パーセントでした。
加湿器の使い過ぎで結露しているのでしょうか?それとも設計、施工の問題でしょうか?
結露で壁紙も濡れている状態なので、カビも心配です。(朝起きたらこまめに拭き取るようにはしていますが・・)
何か良い対策はないものでしょうか?
下記が家のスペックです
サッシ:YKKプラマードⅢ
第一種換気(弱で24時間連続運転)
断熱:軸間GW200ミリ+付加断熱ネオマフォーム30ミリ
窓下に温水パネルヒーター設置し、夜間も運転
全窓にハニカムサーモスクリーン設置
C値:1.1?(確認中です)
Q値:1.3
工務店に尋ねると、「一種換気とハニカムサーモスクリーンの組み合わせならある程度の結露は仕方がない」との返答でした。
何か良い対策はないものでしょうか?
アドバイスをお願い致します。
[スレ作成日時]2011-03-28 12:50:38
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
none
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
新築しましたが結露に困っています(泣)
-
201
匿名
閉めきると、北側まどはどうしても結露する。サッシがビッチャビチャでカビが生えてる。
内側だけ樹脂の窓。もちろんローイー。
日中は窓を開ける対策してるけど。
坪単価とかメーカーとかあんまり関係ないんだね・・
安いとこで計画してれば樹脂窓にできたのかな?
-
203
匿名さん
-
204
匿名さん
結露は
・内外気温差
・室内湿度
・サッシ(枠及びガラス)の性能
この3点で全て決まります
高気密高断熱にトリプルガラスでもやりようによっては簡単に結露します
スウェーデンハウス、一条工務店、ソーラーサーキット加盟店に冬の宿泊体験に行きましたが、寝室で加湿器を入れてドアを閉め切って寝ると各社ともうっすらですがガラス全面に結露しました
外気最低気温-2~0度、室内エアコン23度設定、加湿器により湿度60%強って環境です
事前には結露はしませんと豪語していた各社の営業マンでしたが、実際に結露している窓を見せるとモゴモゴしてました(笑)
この条件だと結露するのが当たり前なんですけどね
-
205
匿名さん
204です
上記の宿泊体験のサッシ
スウェーデンハウス:木製枠&トリプルガラス(ガデリウス?)
一条工務店:樹脂枠&Low-Eペアガラス(メーカーは聞き忘れました)
ソーラーサーキット:樹脂枠&Low-Eペアガラス(エクセルシャノン)
-
206
匿名さん
>203
結露するのわかってて、わざわざそれをやって何がしたいの?
-
207
匿名さん
>204
その条件で結露するには、窓部(枠やガラス)の温度が15℃以下になっています。
我が家は、内外温度差が同じ条件で、結露しません。
窓部の気密が悪くて、その付近の温度が局所的に下がっている可能性がありますね。
-
208
匿名さん
>206
204です、206は203宛てじゃなくて204宛ての発言ですよね
何がしたいかというと207は同条件でも結露しないって言ってる訳で
つまりやってみなくちゃ分からないってこと
-
209
匿名さん
>208
失礼、204宛でした
>この条件だと結露するのが当たり前なんですけどね
って、発言してるから、当たり前ならわざわざ試さなくてもいいのではと
実際は、その内外温度差だと、207が言っている通り15度以下にならないと結露しないはず
やはり、気密が低いのかな。その宿泊棟のC値は聞かなかったんですか?
-
210
匿名さん
例えば窓が超高断熱だったら、今度は壁のどこかが結露しちゃうんでしょう?
そっちの方がなんか嫌だなぁ
-
211
匿名さん
かなり高性能の加湿器と思いますが、
メーカーとかわかりませんか?
持ち込み?住宅メーカーの用意したもの?
-
-
212
購入検討中さん
>>209
営業マンが結露しないと言ってたから実験したんでしょw
-
213
匿名さん
-
214
匿名さん
>210
高断熱と高気密は異なるよ。
窓が超高断熱でも、気密性が悪ければ、結露します。
例えば、引違窓で窓に直接当たる強風により、サッシレール部に砂埃が溜まるようですと、窓の気密性が悪く、気密不足による結露に対して要注意です。
-
215
入居済み住民さん
-
216
匿名さん
-
217
匿名さん
204です
C値はスウェーデンハウスが0.8、一条工務店が0.6、ソーラーサーキット加盟店が0.5くらいだったと思います
私は高気密高断熱の住宅でも冬場に20度以上60%以上の状態にしたら結露するのが当然だと思っていたのですが、営業マンは結露しませんと言うので試してみました
結果は記載の通りですが、ここで書き込みしている人も結露しない派が優勢のようなので当たり前ではないようですね
モデルハウスが欠陥施工なのか?
建築年数が経ってC値が悪くなっているのか?
通常は湿度が60%以上になることがないので結露がおきないのか?
そもそも室内23度、室外0度の環境でガラス温度は15度以下までは下がらないものなのでしょうか?
室内温度から見れば-8度、室外温度から見れば+15度
ペアやトリプルのガラスでも15度くらいまでなら下がりそうな気もするけど・・・
加湿器はどれもHMが用意したものなのでメーカー、機種は不明です
でも6畳程度の寝室に大人2名、子供2名がドアを閉めて加湿器を掛けて寝ればすぐに湿度は上昇すると思いますよ
特に小さい子供が寝ているときに発する熱と湿気は相当のものがありますから
-
218
購入検討中さん
-
219
匿名さん
>217
>そもそも室内23度、室外0度の環境でガラス温度は15度以下までは下がらないものなのでしょうか?
>室内温度から見れば-8度、室外温度から見れば+15度
>ペアやトリプルのガラスでも15度くらいまでなら下がりそうな気もするけど・・・
下がる場合と、下がらない場合が有ります。
ペアガラスの表面温度等は外気側は外気温度、室内側は室内温度に強く影響されます。
室内側のガラス表面は室内からの輻射、対流熱供給を受けて低い時も室温マイナス2℃以下です。
カーテン等をしますと多くの熱供給を断たれますのでガラス表面温度等は大きく下がります。
結露を防ぐのは簡単でカーテン等しなければよいです、エネルギーは多く使います。
-
220
匿名さん
>217
6畳ほどに、夫婦子二人を詰め込み加湿器までは、ちょっと加湿しすぎな気がします。
加湿器の能力がわかりませんが、
選んだ営業マンのチョンボな気もしますね。
(安物のセンサーの無い、飽和しても加湿し続けるタイプ?)
-
221
入居済み住民さん
C値0.5のSWHだけど全く結露なしです
ただし、加湿器つけても40%以上あがりません