マンション住民さん [更新日時] 2023-08-30 22:29:56

マンションにお住まいの方にお尋ねしますが、
ダウンライトは気密性のあるタイプですか?
それとも、普通のタイプ(電球を外すと熱を逃がす穴が周囲にあいているもの)ですか?

24時間換気をまわすと、
風がキッチンのダウンライトから天井裏へ入っているようで、
廊下や洗面室のダウンライトから風や臭いが出てきて困ってます(コンセントやスイッチなどの隙間からもでてます)。

これは仕方がないことなのかわからないので、
皆さんのマンションのダウンライトがどういうタイプか教えてください。

また、臭い以外で、今後何か問題・不都合がおきる可能性はないのでしょうか?

[スレ作成日時]2009-09-19 16:50:55

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ダウンライトの気密について

  1. 17 匿名さん

    「三種換気の負圧トラブル」と言うのは、失礼ながら現時点では素人であるスレ主さんの
    判断に過ぎないので、厳密なところは設計者や施工者によって実況を診る必要がある。
    しかし、諸々の事象から推察するに大体はスレ主さんが考える通りの状況ではありそう。

    スレ主さんに確認の上ここに報告して頂きたいのは
    「24時間換気の給気はどのようにとっているのか?」という事。
    そこが判らないうちは具体的なアドバイスは本来できない筈だ。
    一般的には、浴室・トイレ系統の換気扇に24時間換気の「排気」の機能が組み込まれていて
    「給気」は居室やLD等に設けられたレジスター(給気口)からとっているケースが多い。
    しかし、物件によっては各室ごとに給排気それぞれ専用のダクトを設けていたり
    天井裏に給気口を設けて二重天井の内部空間全体を緩衝ゾーンとしているケースもある。
    スレ主さんが「三種換気」と言っている以上、前者は無いと思うので、後者である可能性が高い。
    この後者のパターンを「天井チャンバー方式」と言う。

    天井チャンバー方式採用の場合、天井裏と室内との間にガラリ等を設けて空気の行き来を
    確保する場合はあるけれど、基本的には内装の各部にあるスキ間から給気を確保する事が
    前提となっているので、スレ主さんが問題にしている
    『なんで天井裏や壁の中の空気を吸わにゃならんのだ』という点は、設計サイドや売主サイドは
    そもそも問題にはしない。最初からそれが設計の前提となっているからだ。
    スイッチプレートや天井照明のローゼット等も空気の通り道には当然になり得るし
    もっと他にも、(幅木で隠されてはいるが)床材と壁材の取り合い部分や
    壁・床・天井のあらゆる面に設けられる設備配管用の点検口なども「スキマ」のひとつなので
    そこから空気が流れ込んでいても何らおかしくはない。むしろ設計通りの状況とも言える。
    (24時間換気は「常時微風量換気」なので、あまり強く体感できる様な状況では変だが)

    24時間換気の「給気」とは言うまでもなく外気から取り込んだ空気であって、それが
    天井裏を経由したものであっても問題にされる事はない。
    確かに、打設して未だ年月の経っていないコンクリート素地は独特の臭いが僅かにするし
    石膏ボードや合板等の各種資材もしかり。(いわゆる「新築のニオイ」の原因のひとつ)
    それがシックハウス対策上問題にされるレベルでなければ良しとするのが、造る側にとっての
    ひとつの基準であるというのが現実。(スレ主さんは釈然としないかも知れないが)

    一方、天井チャンバー方式ではないにしても、そもそも「天井裏の空気」と「室内の空気」は
    絶縁されている訳ではないので、天井裏や壁内の空気が室内側に流入してくる事自体は
    有り得ない事ではない。(もちろん、その程度にもよるが)
    ダウンライトの気密性(?)を上げたところで、それぞれ空間に気圧差があれば別の部位で
    空気の流入は起こるので無意味だとも言える。
    24時間換気の運転中に給気レジスターを「閉」の状態にしているとか、施工中に仕込まれた
    仮設物(雨よけの詰め物など)がスリーブ内に残っているとか、何てことのない原因で
    給気が阻害されている場合も有り得なくはないし、究極的には換気計画上のミスである
    可能性も(僅かではあると思うが)残ると思う。

    ・・・個人的に思うに、(スレ主さんには怒られるだろうが)
    天井裏内の空気に対して感じる「匂い」については、スレ主さんの感覚が一般的なものよりも
    いくらか敏感過ぎる、という事も十分に考えられると思う。
    ダウンライトの件にしても、簡単に言えば「そういうものなのだ」としか言い様がなく
    空気が流入している事自体には別段何も問題は無いので、あまり気にする必要はない。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

カーサソサエティ等々力

東京都世田谷区中町二丁目

8,100万円~8,760万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

75.18m2~81.53m2

総戸数 8戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸