匿名さん
また頭が悪い奴が適当な出鱈目をレスしてる。
https://www.towntv.co.jp/image/kankikai.gif
上の図を見れば分かるようにC値1.0でも半分50%は隙間から給気してる。
C値2.0はC値1.0の2倍の隙間が有る。
給気口を全閉しても24時間換気量は確保できる、隙間から冷たい外気を吸い込んで機械で排気する。
24機関換気量の全量が外気の冷たい隙間風になる。
冷たい隙間風は床を這うから不快な住宅環境になる。
-
15953
匿名さん
ほぼ全量を隙間から外気を吸えば1種熱交換換気装置が有っても熱交換はしない。
冷たい隙間風は床を這うから不快な住宅環境になる。
-
15954
匿名さん
>>950 匿名さん
デタラメではないな
君の理論では
まったく持って
>15942の反論が出来てないよww
的外れww
まずはきちんと読んで頑張って理解しなよ
-
15955
匿名さん
>>15952 匿名さん
脊髄反射の稚拙なレス(笑)
頑張って良く読んで
C値0.5で機械換気をしないことはあり得ない。
換気をすれば>15942のようになる
-
15956
匿名さん
隙間からの給気され隙間から排気される家でも寒くない論
へぇ、昔の家は寒くないんだ
てっきりストーブ前以外は寒く、猫もストーブ前で風を浴びている家かと思ったよ
住人も猫も思い違いをしているのかな
-
15957
名無しさん
結局、理論なんてどうでも良いんだよな。快適ならそれでよし。
しかも素人が知識人ぶってこんなところでご披露するなんてくそ寒い。
築10年の賃貸(断熱とかは建売レベル)住んでるけど、年中薄着で裸足だし温熱的にはめっちゃ快適よ。
断熱もZEHレベルで十分だわ。そんなことより太陽光発電や電化製品、家具に金使ったほうが暮らしの快適度は増す。
-
15958
匿名さん
>>15956 匿名さん
昔の家はC値10~20と言われる
そもそも無断熱
寒いに決まってる、無知だねぇ
-
15959
匿名さん
>>15955
C値0.5なら隙間風は僅か。
1種熱交換器付き換気装置なら熱交換されて冷たい隙間風はほぼ無い。
C値2.0以上ではほとんどが冷たい隙間風です。
頭が悪いと簡単な理屈も理解出来ないで寒い思いをするw
-
15960
匿名さん
隙間風は温熱環境に影響しない論
つまりC値10でも計画換気されないだけで隙間風は不快ではない
なるほど昔の家の作りのまま断熱材を包めば暖かくなるという事か
しかしながら現代の窓、ドアもそうだが、昔の窓、ドアとは違い隙間を防ぐよう開発された経緯がある
なぜ隙間を防いでいったんだろうね
不思議だね
-
15961
匿名さん
>>15957 名無しさん
パッシブハウスと10年前の建売レベルの家が同価格なら普通の人はパッシブハウスを選択する。
つまりはそういう事。
-
-
15962
匿名さん
-
15963
匿名さん
>>15959 匿名さん
話聞いてるか?
繰り返すが
C値0.5で機械換気をしないことはあり得ない。
換気をすれば>15942のようになる
-
15964
匿名さん
一種換気においても
C値0.5でも2.0でも温熱環境的には誤差みたいなもの
C値0.5の
第一種換気の住宅において、
2F建てトイレの換気×2個
風呂場の換気×1個
合計3つの熱交換のされない局所換気をするとして仮にそれが0.75/h程度の換気だとした場合
一種換気で正圧でも負圧でもない状態、
そこへ局所換気の3種で0.75/h相当の換気扇を動かせば、
①C値0.5にあたる隙間から全開で給気され、
足りなければ
②レンジフードの給気口、排気口から、
③その他止まっている局所換気扇があれば、その排気口部分から入ってくる
通常に0.75/h(C値7.5相当の熱損失)分の換気は達成出来てしまうと思われる
0.75/h程度の換気だとしても
C値7.5相当の熱交換があることになる
だとすればC値0.5でも2.0でも温熱環境的には誤差みたいなもの
-
15966
匿名さん
-
15967
匿名さん
>>15964
出鱈目w
何度貼っても出鱈目は変わらない。知能が劣ってる事を世間に披露してるに過ぎない。
熱交換器付き換気装置の存在の意味がなくなる。
もっともC値2.0以上は熱交換しないで隙間風が入るから無用だねw
タマホームは一応は熱交付き1種換気装置だろ。
-
15968
名無しさん
>>15967
どこがデタラメ?
その通りだと思うけど。
デタラメって書くだけなら誰でも出来る
君はその典型。
デタラメって書いて逃げてるだけ。
デタラメって書くなら、だれが読んでも理解して納得できるように指摘してくれないかな。
-
15969
匿名さん
>>15968
あまりにもお粗末で個々に反論する気が起きない。
幼稚過ぎる、少しは勉強してからレスしてくれw
一つだけ君は24時間トイレに籠ってるのか?
-
15970
匿名さん
>>15969 匿名さん
トイレ止めて風呂場回したらトイレの空気が部屋に入るよ
-
15971
匿名さん
-
15972
匿名さん
低気密だろうと誤差みたいなもの←誤差かどうかなんて完全に個人の主観じゃん
主観で言うとC値2.0は鉄骨と変わらないため寒いと評価する人が出てくる
物理現象としては
穴の大きさの差は窓1つ分くらいある
隙間風流入量が変わる
0.5と0.3でも機械で測定すれば大きな違いがある(それに鈍感なのか敏感なのかは個人による)